Relevé compteur d'impulsions viamontage optocoupleur

Forums Serveur WES Installation & Configuration Relevé compteur d'impulsions viamontage optocoupleur

  • Post
    etienne
    Participant

      Bonjour,

      J’ai approvisionné un module optocoupleur pour réaliser le relevé d’un compteur Gazpar fraîchement installé. J’ai environ 25 mètre de câble (cable réseau 4 paires) et j’ai donc opté pour la solution du petit circuit avec optocoupleur proposé. Il est alimenté en 14 V, mais j’ai la LED qui est constamment allumée. Je vois bien des impulsions (la LED éclaire plus fort),mais l’optocoupleur reste bloqué(150 mV entre E et C). La déconnexion du circuit de télérelève fait éteindre la LED, c’est normal.

      Incompatibilité du circuit avec la prise d’impulsions du gazpar ? ou boulette de ma part ?

      0
      0
    Vous lisez 1 fil de discussion
    • Replies
        nicolas_cartelec
        Maître des clés

          Bonjour, la tension est trop élevée !

          Essayez en 5V.

          0
          0
          etienne
          Participant

            Après quelques ajustements, j’ai pu trouver une tension me permettant d’obtenir des impulsions permettant le comptage Avec 5 volts,j’avais une LED toujours éteinte. A 14 volts, toujours allumée.  J’alimente finalement à 11 volts pour obtenir un comptage qu semble cohérent. Curieux qu’il faille un ajustement particulier de la tension, mais ça fonctionne. Hereusement que je disposais d’une source réglable. Un ajustement sur le coupleur aurait été un plus !

            0
            0
        Vous lisez 1 fil de discussion
        • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.