Problème affichage de la tension dans les graphes PCE

Forums Serveur WES Mises à jours (Firmware et HTML) Problème affichage de la tension dans les graphes PCE

  • Post
    bibi9
    Participant

      Bonjour,

      Meilleurs vœux au concepteur et à tous les adeptes du WES.

      En ce début d’année, le j’ai fait 2 modifications simultanées :
      1 Modifié la configuration générale des pinces du mode puissance W en mode intensité I
      2 Changé la phase de référence pour la mesure du Cos Phi de la phase 2 à la phase 3 (avec le branchement de l’alimentation sur la phase 3).

      Depuis je n’ai plus la tension affichée dans les graphes.

      Le fichier PCE/2024/01/04.DAT :
      [‘Heures’,’Phase1′,’Phase2′],
      [’00h00′,78,222,0,0,231],
      [’00h10′,78,222,0,0,230], ….
      Le fichier PCE/2024/01/04V.dat :
      [‘Heures’,’Phase3′,’Ordis_medias’],
      [’00h00′,108,150,0,0], ….

      A partir du 5/01/2024 il n’a a plus l’échelle tension :
      Le fichier PCE/2024/01/05.DAT et 06.DAT:
      [‘Heures’,’Phase1′,’Phase2′],
      [’00h00′,1.07,1.18],
      [’00h10′,1.07,1.19], …
      Le fichier PCE/2024/01/05V.dat et 06V.dat:
      [‘Heures’,’Phase3′,’Ordis_medias’],
      [’00h00′,0.61,0.79], …

      On peut noter que le fichiers ont changés le symbole de la décimale de , à .

      J’ai attendu un jour pour voir si le passage à minuit activait la tension.</p>

      Qu’en pensez-vous ?

      Francis

      Attachments:
      You must be logged in to view attached files.
      0
      0
    Vous lisez 5 fils de discussion
    • Replies
        bibi9
        Participant

          J’oubliais :

          Version Serveur F417 V2
          Version Micrologiciel V0.86 beta 05
          Version site WEB V0.86 beta 05

          Et la tension est affichée dans la page valeur pinces

          0
          0
          nicolas_cartelec
          Maître des clés

            Le séparateur n’a pas changé ! dans la puissance en W il y a quatre valeurs (dont l’injection)

            la tension n’a pas été ajouté dans les graphiques en A car peu de personne l’utilise !

            0
            0
            bibi9
            Participant

              Ok, je viens de comprendre mon erreur sur les séparateurs. Je prends note pour le mode en A.

              0
              0
              nicolas_cartelec
              Maître des clés

                Nous pouvons ajouter la tension à ce fichier ?

                0
                0
                nicolas_cartelec
                Maître des clés

                  Nous pouvons ajouter la tension à ce fichier ?

                  0
                  0
                  bibi9
                  Participant

                    Bonsoir Nicolas,

                    Ha bon, c’est possible ! Merci pour votre proposition. Ce sera lors de la prochaine mise à jour ou un fichier à tester ?

                    Cordialement.
                    Francis

                    0
                    0
                Vous lisez 5 fils de discussion