Calibration des sondes ampèremétriques

Forums Serveur WES Installation & Configuration Calibration des sondes ampèremétriques

  • Post
    Fresher
    Participant

      J’utilise depuis récemment une sonde ampèremétrique qui me semblait fonctionner, bien que donnant des mesures assez hautes. Mais au moins cette valeur augmentait comme attendu.

      Puis en installant une deuxième, je me suis rendu compte qu’elle donnait des résultats bien trop élevés, semblables à la première.

      Donc tentative de calibration. Et depuis, tout à 0 ! Même pas capable de retrouver la solution initiale.

      Ce que je fais:

      disjoncteur ouvert => calibration du 0 (« pince débranchée »)

      disjoncteur fermé => calibration avec les résultats d’un ampèremètre (0.26A)

      Et ça ne marche pas. Je me trompe dans la procédure ?

      Merci

       

      0
      0
    Vous lisez 1 fil de discussion
    • Replies
        nicolas_cartelec
        Maître des clés

          Il faut calibrer avec une intensité supérieur à 4A, le soft ne donne pas de valeur <0,6A pour le moment, nous sommes en train de finaliser un nouveau soft de calcul (avec DSP et filtre matlab) et le WES mesurera à partir de 150mA (et aussi la tension secteur)

          0
          0
          Fresher
          Participant

            J’essayerai à nouveau avec des valeurs de courant plus importantes.

             

            0
            0
        Vous lisez 1 fil de discussion
        • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.