Bonjour,
Voici une solution pour votre programmation :
On va tester une Sonde de température que l’on va appeler « Temp Ext » à une valeur Inférieure ex: < 2° et on va forcer un FlipFlop d’une durée d’une heure (3600s) pour chaque cycle avec un relais d’une carte à Relais 1Wire ex : Relais 121 et le relais nommé ex: « REL Piscine »
On utilise un Switch Virtuel ex: « SW1 » pour enclencher le processus relatif à la consigne définie avec la Sonde « Temp Ext »
On programme le tout sur 3 lignes :
Source — Temp Ext — Température — < — 02.00 — plage horaire 00:00-00:00 — Journée tous les jours
Sortie — Switch Virtuel — SW1 — Action — On tant que Cdt vrai — Toujours Actif !
Source — REL Piscine — Etat — = — ON — Plage horaire 00:00-00:00 — Journée tous les jours
Sortie — relais 121 — REL Piscine — Action — OFF si cdt vrai pendant tempo — TEMPO (s)— 3600 —Actif suivant Switch V. — SW1
Source — REL Piscine — Etat — = — OFF — Plage horaire 00:00-00:00 — Journée tous les jours
Sortie — relais 121 — REL Piscine — Action — ON si cdt vrai pendant tempo — TEMPO (s) — 3600 — Actif suivant Switch V. — SW1
Voila.
Cdt