Bonsoir,
Oui un Input Analogique et bien une Entrée Analogique du WES. Désolé pour mon anglicisme !
votre Schéma de connexion est correct. Par contre si votre relais possède des contacts RT (NO / NF) à vous d’utiliser le bon contact en fonction de votre besoin, absence ou présence du Secteur. Le commun du contact RT est connecté au 3.3v du WES et l’autre contact (R ou T) à l’entrée d’un Analogique ou Capteur du WES.
Le WES dispose en plus des 4 entrées Analogique, Deux Entrée Digitaux, appelé Capteur1 et Capteur2 dans la Doc du WES. Ces Capteurs détectent seulement un état ON (présence 3.3v) ou OFF (référence Gnd ) et ne permettent pas de faire une mesure variables (0 < – > 3.3v) comme les Analogiques. Ce Type de Capteur serait plus approprié pour votre utilisation (On Off)
Par contre les entrées Analogique sont très sensible aux parasites de même que ces Capteurs. Il sera nécessaire de connecter dans tous les cas une résistance de Pull Up entre l’Entrée ANA ou CAPT et le GND (masse) du WES
si vous utilisez le contact NO vous risquez de voir ces valeurs parasites à l’affichage du WES. Connecter donc en plus une résistance entre le GND et l’entrée Analogique ou Capteur. La valeur de cette résistance peut être de l’ordre de 10k, à vous de voir à ajuster cette valeurs à la baisse si des résiduelles apparaissent encore à l’affichage.
Concernant l’utilisation du Montage « Capteur de Tension » oui en effet le but est de mesurer donc de pouvoir avoir un Graph dans le temps représentant la variation des tensions lues en amont. Mais le WES Scrute ces Entrée analogique que toutes les 500ms voir moins rapidement, donc vous ne pourrez pas avoir en temps réel une vison comme dans un oscilloscope mais plutôt une valeur lue moyenne comme un voltmètre Digital avec pas mal de latence !
Pour finir, concernant le montage de filtrage 1Wire, faite bien attention aux connections des 2 Diodes ZENER 3.3v en têtes bêches. Ce sont les Cathodes (trait sur les diodes) qui sont reliés au point commun entre ces deux Diodes.
Cdt
00