STUDER

Forum Replies Created

Affichage de 3 réponses de 1 à 3 (sur un total de 3)
  • Replies
    STUDER
    Participant

      Bonjour,

      Les courants observés, c’est à dire relevés par le WES, ressemblent à des courants pulsés comme pour des plaques à induction mais beaucoup plus bas en fréquence ce qui est bizarre surtout à l’heure d’enregistrement.  Je suppose que vous avez des corps chauffants radiants pilotés en mode « éco » la nuit. Les TI atelier et garage pourraient ne pas être trop loin du conducteur alimentant les radiateurs…

      Confirmez moi si je ne me trompe pas.

       

      Slts remy

      0
      0
      STUDER
      Participant

        Bonjour,

         

        Le positionnement du tore de mesure d’intensité (pince ampèremétrique) est à choisir avec précaution.

        Comme vous le supposez et cela est vraie, les conducteurs environnants peuvent perturber la mesure du courant sur le conducteur où il est placé.  Pour vous en convaincre, il suffit avec un appareil de mesure d’intensité, tore de mesure fermé, de l’approcher d’un conducteur actif et vous verrez sur l’afficheur un courant circuler dans le tore de la pince (TI).

        Pour cela, il est préférable de peigner les fils à contrôler sur une platine non conductrice ou à défaut au moins mise à la terre et d’y placer les transformateurs d’intensité (TI) écartés d’un bon centimètre. Les courants ne dépassant rarement les 20 ampères, il n’est pas nécessaire de mettre des écrans métalliques entre les TI. Au demeurant, les rayonnements électromagnétiques des fils conducteurs existeront toujours même si ils sont très faibles.

        slts  remy

        0
        0
        STUDER
        Participant

          Bonjour,

          Je me permets de faire une remarque sur les commentaires des pinces.

          Si elles indiquent production au lieu de consommation, c’est que la pince est montée dans le mauvais sens.

          Il faut juste réenfiler le câble en sens inverse ou intervertir les fils au bornier. Dernière solution pas très pro.

          Il faut savoir que le WES mesure la tension secteur et si les pinces renvoient un signal déphasé de 180° cela est pris pour une production.

          slts remy

          0
          0
        Affichage de 3 réponses de 1 à 3 (sur un total de 3)