- in reply to: Mise à jour 0.84A3
Dans mon cas, en ayant le wes et vetronic en // sur le TIC de linky, en mode standard, les trames arrivant aux appareils étaient vraiment dégradées malgré les 2 paires 0.75 torsadées et blindées.
Lors du passage en HC à 2h du matin, tout se met en marche, et notamment la PAC 17kWh + voiture électrique 3x24A + ECS …
Ca fait beaucoup sur une ligne 15kVA triphasé et cas de perte de trames (ou trames dégradées), la VE tronic BOX ne recevait pas l’info du dépassement d’ampérage…===> linky disjonctait.
Avec le module, VE tronic reçoit l’ampérage en temps réel et adapte l’injection juste en dessous du max.
Merci Nicolas pour la modif du pcb 😉
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 12 mois par
rigauli.
00- 26 octobre 2020 à 18 h 40 min
- in reply to: Mise à jour 0.84A3
Francis,
J’ai une config similaire (linky <-25m-> wes <-15m-> vetronic). La téléinfo arrive bien au 2 appareils mais avec beaucoup d’erreurs et donc un délestage de ma box pas efficace (==> disj).
Je teste actuellement le petit module linky 2 sorties de Nicolas et voici mes conclusions (dans mon installation):
-avec le module : pas de signal coté wes.
-j’ai alors ajouté une résistence de 1437Ohms (j’ai testé des valeurs en partant de 10k–>1k) et depuis 1 semaine, je suis stabilisé à 1,44k qui me semble optimal. J’ai encore quelques pertes de trames, mais très peu et très courtes.je suis actuellement en version web 084A3 B01 et firmware V0.84A2 et tout est nickel.
Encore merci à Nicolas pour cette carte et à tous les deux (Nicolas et cdlog) pour cette version et conseils.
lionel
00- 9 octobre 2020 à 18 h 08 min
- in reply to: Mise à jour 0.84A3
bonjour cdlog,
je suis sur la version 0.84 modifiée (double)
Je suis actuellement sur #ticrtime mais ça se produit également sur d’autres pages; Je vais essayer la solution de Nicolas (effacer prog) pour voir.Concernant la tesla, merci pour la proposition mais je suis actuellement en délestage auto via la vetronic (et la téléinfo). Le petit module (« ampli ») reçu de Nicolas ne fonctionne pas chez moi… (« pas d’info » sur la v0.83). Avez vous une idée de la raison pour laquelle il ne fonctionne pas chez moi ? (j’ai fait remplacer le linky mais meme problème) C’est un linky triphasé 15kVA. (le module fonctionne sur mon second linky mono qui est également à 25m), sur une installation en vente totale…j’ai mis un compteur landys en amont de tableau afin de recréer la teleinfo à l’intérieur (mon linky étant à 25m à l’extérieur).
Pour l’optimisation avec mes panneaux PV, je compte utiliser le pluggin JEEDOM tesla qui permet le démarrage/arret de charge…
Il ne me manque que la « PAP injectée » dans data.cgx pour terminer mon installation 😉 mais je pense que Nicolas est dessus ce we… enfin j’espère 😉Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 9 octobre 2020 à 16 h 37 min
- in reply to: Mise à jour 0.84A3
non, c’est le we qui reboot « ecran rouge » 2 secondes puis redémarre, sans que je touche à mon browser (pc/iphone)
00- 9 octobre 2020 à 15 h 55 min
- in reply to: Mise à jour 0.84A3
- 9 octobre 2020 à 13 h 31 min
- in reply to: Mise à jour 0.84A3
SUPER, merci Nicolas, ce sera super d’avoir la PAP injectée dans data.
bon we,
lionel
00- 8 octobre 2020 à 11 h 32 min
- in reply to: Mise à jour 0.84A3
de mon coté, c’est ok avec 5 sondes (version 0.84 double (beta))
00- 7 octobre 2020 à 17 h 39 min
- in reply to: Mise à jour 0.84A3
voici un exemple
00- 7 octobre 2020 à 17 h 38 min
- in reply to: Mise à jour 0.84A3
Merci,
C’est pour pouvoir programmer / optimiser ma consommation sur base de ma production PV (vente du surplus) via jeedom.Par exemple si prod instantannée = 3000 et conso instantannée = 2000 ==> démarre pompe piscine à 2900 rpm (=conso de 1500W) pendant 5heures
mais si le soleil se couvre et la production tombe à 2500 alors descend la vitesse de la pompe à 1200 rpm (=conso de 200W) pendant 15heures…Pouvez-vous déja me confirmer ceci:
en mode conso + vente surplus,
dans ticval:
si puissance apparente > 0 alors c’est la puissance consommée nette (conso réelle – production)
si puissance apparente < 0 alors c’est la puissance injectée nette (production – conso réelle)MERCI
00- 7 octobre 2020 à 16 h 42 min
- in reply to: Mise à jour 0.84A3
- 7 octobre 2020 à 16 h 31 min
- in reply to: Mise à jour 0.84A3
Bonjour Nicolas,
Quel est le nom du tag correspondant à la valeur injectée (affichée dans ticval) dans data.cgx ?
Est-ce « PRODUCTEUR ? » Je ne rien d’autre de nouveau mais la valeur et à zéro.. (<PRODUCTEUR>000000000</PRODUCTEUR>
Ou est-ce un champs calculé ?
j’en ai besoin pour jeedom..
merci,
lionel
lionel
00- 3 octobre 2020 à 12 h 41 min
- in reply to: Mise à jour 0.84A3
Merci cdlog.
Premiers retour.
MERCI BEAUCOUP pour cette MAJ. Je vosi maintenant mon injection en instantané, ce qui va me permettre de déclencher ma pompe piscine ou voiture.
Suggestion:
Cotés graphiques (dans ticval et graph), ne serait il pas mieux d’adapter la jauge / graph avec les valeurs d’injection ?
par ex, si je produit 1000 et consomme 800, avoir un graph montrant -200 de consommation (plutot que zero)..
merci, lionel
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années par
rigauli.
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 3 octobre 2020 à 11 h 07 min
- in reply to: Mise à jour 0.84A3
Super, merci Nicolas, je vais tester cela.
Petites questions pratiques,
Je vais en profiter pour insataller une nouvelle microSD. Quelle est la limite max? (16/32/64/128/512 GB)
Quel est le meilleur format ? (NTFS/FAT32/FAT/?) ?
Merci
00- 7 septembre 2020 à 11 h 48 min
- in reply to: Utilisation Relais1wire pour piloter la piscine
Noté, merci. Je vais tenir ça à l’oeil. Normalement, il ne devarit jamais y avoir les 8 realis activés en meme temps (1/4 pour le variateur) + LED + PH + NaCl et 1 libre pour éventuellement un PAC.
00- 7 septembre 2020 à 8 h 30 min
- in reply to: Utilisation Relais1wire pour piloter la piscine