Forum Replies Created
- Replies
-
- 13 mai 2022 à 20 h 38 min
- in reply to: perte info carte 8 relais ?
Merci Cdlog, comme toujours très complet 😉
Je vais essayer de répondre ci-dessous:Combien de Carte à Relais avez vous de connectée au bus 1Wire du WES ?
-1Comment est alimenté la/les Carte(s) à Relais ? L’alimentation est elle partagée avec le WES ou bien séparée ? Qu’elle est la Tension et la Puissance de/des Alimentation(s) ? Il faudrait avoir une réserve d’au moins 1A rien que pour bien alimenter une Carte à Relais pour être tranquille !
-Alim 12V 15W 1,25A dédiée à la carte 8 relais (installée dans le meme tableau que la carte 8R)Comment est connecté la Carte à Relais au Bus 1Wire ? Type de câble utilisé ? Nombre de Paire utilisée ? Distance entre la Carte est le WES ? Type de connexion : En étoile ou en Ligne ?<
-cable 2p torsadés sur 15m (ligne)<Y a t’il une résistance de 4.7K connectée directement aux bornes du Bus 1Wire de la Carte entre le 1W/Vdd ?
-ouiY a t’il des incohérences ou pertes avec vos Sondes ?
-j’ai un autre cable pour les sondes (dont une est régulièrement à -47c). Mais c’est moins fréquent depuis que j’y ai mis une R de 4.7kEssayez pour faire un Test, de connecter un condensateur chimique de 1000uf 25v directement aux bornes du Bus 1Wire de la Carte entre le Gnd / Vdd + une résistance de 4.7k connectée entre le 1W / Vdd. Faites attention à bien respecter les Polarités (+ – ) du condensateur avec le Gnd(-) et le Vdd(+) du Bus 1W. Si le Bus 1Wire est parasité ou sujet à des chutes ou variations de tension, le condensateur va permettre de compenser ces variations.
-OK merci, je vais essayer ça.MERCI
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 3 années et 5 mois par
rigauli.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 3 années et 5 mois par
rigauli.
00- 3 mai 2022 à 11 h 22 min
- in reply to: interrupteurs physique pour carte relais
Merci CDLOG2,
Ma question était bien « est t’il possible de rajouter 8 interrupteurs en parallèle sur les contacts des 8 relais »
Donc un simple inter (contact sec la pompe ou 220v pour nacl, ph et led) par relai entre NO et COM serait suffisant.
Cool. Merci
00- 5 février 2022 à 12 h 12 min
- in reply to: adaptation graph "teleinfo" en mode injection
- 4 février 2022 à 17 h 04 min
- in reply to: adaptation graph "teleinfo" en mode injection
- 4 février 2022 à 14 h 19 min
- in reply to: adaptation graph "teleinfo" en mode injection
@cdlog,
etes vous sur des guillements à remplacer ? Ca me parrait bizzare..Alert (« Compteur_ »+c+ » = « $(« #CPT »+c+ »_abo_name »).text() + » jcolor= » + jcolor);
00- 4 février 2022 à 11 h 30 min
- in reply to: adaptation graph "teleinfo" en mode injection
Bonjour @cdlog et merci.
pour les tic en mode PRODUCTION (vente totale) – chez moi en cpt2 « toit », il reste en rouge avec la dernière version.
Je pense qu’il faut faire le check sur le tag tics.cgx -<id>CPT2_abo_name</id> = <value>PRODUCTEUR </value> ==> Toujours VERT
sinon rouge/vert respectivement si PAP>0 / PAPJ >0 (comme deja mis en place sur la derniere version 😉ou dans ticval.cgx <id>CPT2_PTarif</id> = <value>Production</value>
PS: si ce n’ets clair, je ferai les exports come demandé.
Concenrant la proposition (« rapatrier une valeur PCEVAL vers TICVA »), je vais essayer de rédiger cela) merci. Peut etre dans un nouveau post pour ne pas tout mélanger.
00- 3 février 2022 à 16 h 49 min
- in reply to: adaptation graph "teleinfo" en mode injection
@fantasio78: ok merci, c’est bien (malheureusement) ce que j’avais compris. (je ne comprenais pas le lien entre les 2 pages et integration des type de données..).
Mais je vais quand meme ajouter une pince sur mon onduleur EMA pour pouvoir controler via les 2 sources (wes et ema). Et j’ai egalement tout sous controle dans jeedom. Dans mon cas, c’est avec un onduleur SMA et un EMA…
merci00- 3 février 2022 à 16 h 08 min
- in reply to: adaptation graph "teleinfo" en mode injection
@fantasio78 : merci. dans ce cas, est-ce que la valeur de prod remonte alors dans la page ticval ou simplement dans la page PCEVAL ?
Je me sers actuellement des pinces pour mesurer la consommation de certains équipements mais si WES est capable de remonter la prod sur une pince dans ticval… ce serait super magique 😉
merci
00- 3 février 2022 à 11 h 31 min
- in reply to: adaptation graph "teleinfo" en mode injection
- 3 février 2022 à 9 h 47 min
- in reply to: adaptation graph "teleinfo" en mode injection
Tests de la dernière versions (ticbval et ticRtime..) .10
C’est ok pour moi sauf pour mon second TIC qui est en mode PROD only (revente totale). Il est maintenant en rouge alors qu’il devrait etre vert si on suit la logique (vert = prod et rouge = conso).
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 3 février 2022 à 9 h 43 min
- in reply to: adaptation graph "teleinfo" en mode injection
Merci beaucoup pour ces explications. je commence à comprendre un peu mieux. Mais est ce que cela veut dire que si je mets la pince nr1 sur la phase venant de mes PV (et que le 9V est également alimenté par cette meme phase), WES serait capable de déduire ma conso réelle, ma prod et mon injection en temps réel ?
merci 😉
00- 2 février 2022 à 21 h 58 min
- in reply to: adaptation graph "teleinfo" en mode injection
désolé Nicolas mais je ne comprend pas ..? ;-/
00- 2 février 2022 à 20 h 51 min
- in reply to: adaptation graph "teleinfo" en mode injection
OK. Dans mon cas, mon onduleur est en mono, sur la phase 1 (à vérifier).
00- 2 février 2022 à 15 h 41 min
- in reply to: adaptation graph "teleinfo" en mode injection
Cool, merci Nicolas.
Est-ce que cela veut dire qu’on pourra ajouter/déduire la valeur de la pince (sur phase de production) à la PAP/PAPJ afin d’avoir les valeurs de conso, prod et inection réellesdans WES 😉 ?00- 2 février 2022 à 15 h 12 min
- in reply to: adaptation graph "teleinfo" en mode injection
Merci pour tout cdlog, j’installerai la v4 ce soir pour test demain (au soleil 😉
De mon coté (avec mon WES également sous JEEDOM) cela me convient également mais à voir avec Nicolas ce qu’il préfère (soit valider/incorporer la version de cdlog ou développer la sienne)..
+ appliquer ces changements dans TICRTIME.HTM
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00