Bonjour, j’ai fait la mise à jour de la « 0.83h_B3 » vers « 0.84H4_B4 Double site » il y a plusieurs jours sur un WES v2 comportant 4 sondes ampèremétriques, et une sonde de température extérieure.
J’ai 2 programmations:
– Une alerte email en cas de risque de gel (< 1°C), et une en fin de risque (> 3°C) utilisant un switch virtuel.
– Une alerte email en cas d’atteinte de la puissance de l’abonnement EDF (12 kVA).Méthode de mise à jour utilisée:
Copie des fichiers d’installation sur une nouvelle carte micro-SD FAT32 vierge, ainsi que des répertoires CFG, GRAPH, et TELEINFO.I- Problèmes constatés:
1/ Au premier démarrage:
Les switches virtuels ont des valeurs aléatoires non toutes nulles, donnant lieu à un fonctionnement erratique des alertes programmées. Après mise à zéro manuelle des switches, tout est rentré dans l’ordre.2/ Widgets:
– Difficultés pour personnaliser les widgets en partant des widgets proposés par défaut: Perte d’affichage de certains widgets après sauvegarde, parfois de tous les widgets, ceci malgré un Ctrl_F5. Idem après avoir supprimé le fichier Widget.ini, et recommencé la personnalisation. Je suis malgré tout arrivé à mes fins à force de patience.– Pendant l’édition de la page de widgets, il y a eu une interaction anormale avec mes programmations: je reçois des emails d’alerte de température injustifiés qui s’arrêtent après avoir sauvegardé l’édition des widgets. C’est systématique.
J’ai pu constater à un moment donné que l’enregistrement de température avait été arrêté pendant cette édition des widgets (c’est peut-être une piste d’investigation).-=-=-
II- Améliorations cosmétiques suggérées, selon votre convenance:
1/ Affichage de l’entête des pages:
La rubrique « Programmation & Actions » pourrait porter un nom plus court (ex: « Actions »), afin d’éviter que l’entête ne devienne trop haut si on rétrécit un peu la largeur de la fenêtre du navigateur.2/ Widgets:
La taille de caractères du widget des Sondes est trop petite par rapport aux autres widgets (faible lisibilité).3/ Graphiques des pinces ampèremétriques:
Chacune des 4 fenêtres du dessous des graphes pourrait peut-être être moins large (comme avant), afin d’éviter à avoir à trop élargir la fenêtre du navigateur pour avoir les 4 fenêtres côte à côte.Un grand merci pour ce travail remarquable !
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 10 mois par
rene38.
00- 18 mars 2020 à 14 h 56 min
- in reply to: Longueur maxi câbles pinces ampèremétriques ?
Bonjour,
J’ai été amené à allonger le fil de certaines des 4 sondes, mais pas autant (1 mètre maxi). Je vous livre malgré tout mon expérience:
Concernant la résistivité des fils, je ne pense pas qu’il y ait de problème, la résistivité ohmique des sondes est aux alentours de 50 ohms si je me souvient bien, les fils auront donc une résistivité négligeable.
Si vos fils sont blindés et le blindage à la terre, il ne devrait pas y avoir d’effet parasite par couplage capacitif, d’autant que les sondes de courant assurent un mode différentiel en relativement basse impédance, même si le mode commun des entrées du WES est en plus haute impédance (ce qui n’est pas certain).
Il y a plus à craindre au niveau de courants parasites induits par induction, si ces fils côtoient d’autres fils de distribution d’électricité dans l’habitation. Il est donc intéressant d’utiliser des paires de fils torsadés pour compenser ces proximités éventuelles.
Dans mon cas, je n’ai pas pris ces précautions, et je n’ai pas de problème. J’ai juste une sonde qui détecte des courants parasites faibles (en fait négligeables), mais je pense que c’est plutôt la sonde elle-même qui est noyée dans une multitude de fils très proches, auxquels le tore n’est pas complètement insensible.
00- 19 novembre 2019 à 13 h 55 min
- in reply to: Programmation
Effectivement, les plages horaires de mes programmations sont: « 00:00 à 23:59 le Tlj ».
J’ai mis ces valeurs pensant bien faire, car dans mon esprit c’était la plage maxi qu’il fallait mettre, sauf que la valeur maxi était 23:59, et non 24:00.
Je ne savait pas que « 00:00 à 00:00 » était possible, et c’est bien cette programmation qu’il me faut. Je viens de corriger.
Merci beaucoup pour votre aide.Pour répondre à votre seconde question:
La valeur du champ « Actif suivant switch Virtuel » est: « Toujours actif », donc pas de problème pour moi.Merci encore!
00- 19 novembre 2019 à 1 h 10 min
- in reply to: Programmation
Concernant les alertes inutiles tous les jours à minuit, j’ai l’impression que ça vient du fait que la programmation en question est valide tous les jours de 00:00 à 23:59 (on ne peut pas écrire 24:00), et de ce fait la condition sur le switch est perdue entre 23:59 et 00:00, ce qui lance une alerte. J’ai donc une alerte intempestive tous les jours à minuit, soit à cause de la condition de risque de gel, soit à cause de la condition sur la fin de risque de gel…
Un « avis avisé » serait utile.00- 18 novembre 2019 à 0 h 28 min
- in reply to: Programmation
Je souhaite préciser une chose: la lecture Téléinfo de mon compteur EDF indique bien: « Intensité souscrite: 60A ». Cependant, sur chaque facture EDF, il est indiqué que le contrat souscrit est pour 12 kVA. Cette valeur est inscrite sur chaque facture depuis plusieurs années. Des discussions sur un autre forum montrent que c’est cette dernière valeur en kVA qui est prise en compte en cas de dépassement.
Du coup, j’ai modifié ma programmation d’alerte de surconsommation non pas sur l’intensité, mais sur la puissance calculée par le WES issue de la mesure réelle de tension et du courant global. D’autant que lorsque tout le monde consomme en même temps en soirée par temps froid, la tension secteur baisse aux alentours de 236V au lieu de 240V (ou plus) en journée.Dernière remarque concernant les alertes de températures extérieures dont il est question plus haut (alerte en cas de gel):
Maintenant que cette programmation avec le WES est mise en place, je constate que lorsque la condition d’alerte sur le switch virtuel est vraie à minuit (température <= 1°C), l’email programmé en action est envoyé une deuxième fois après la vraie alerte. Comme si les switches virtuels étaient remis sur OFF à minuit. Est-ce un bug ?00- 16 novembre 2019 à 14 h 36 min
- in reply to: Programmation
Désolé, mais ici j’ai 240V, parfois même jusqu’à 244V, mais pas 220V, je suis à 300m du transfo abaisseur de tension.
L’abonnement est en kVA.
240 x 50 = 12 000 watts
C’est donc bien 50 A dans mon casCQFD 😉
00- 16 novembre 2019 à 12 h 45 min
- in reply to: Programmation
Oui, tout à fait d’accord, sauf que je n’avais pas bien assimilé le processus de fonctionnement du WES que j’ai détaillé.
En ce qui concerne l’observation des consommations, tout dépend du type d’alerte qu’on souhaite mettre en place.
Dans mon cas, c’est lorsque ma puissance globale consommée dépasse mon abonnement… Ça m’arrive en hiver car je suis tout électrique, et comme je n’ai pas (encore) de Linky, je souhaite être alerté afin de mettre en place le meilleur délestage possible, ce que je n’ai pas encore fait (le délestage du tableau électrique existant n’est pas suffisant). Ainsi, si le Linky est incontournable, je serai prêt, et on ne me forcera pas à passer à l’abonnement supérieur. J’ai déjà 12 kVA, c’est à dire 50 A maxi.00- 16 novembre 2019 à 11 h 15 min
- in reply to: Programmation
J’ai bien lu vos suggestions, et ça m’a incité à observer le comportement du WES pour mieux le comprendre. Voici ce que j’ai observé sans utiliser ni le « tempo » ni « tant que c’est vrai » dans la programmation, mais seulement les actions de programmation « ON » ou « OFF »:
– Lorsqu’un switch virtuel est actionné par une condition de température qui devient vraie, l’état de ce switch est permanent et ne peut pas être modifié manuellement tant que cette condition de température reste vraie.
– Si cette condition de température n’est plus vraie, ce switch virtuel reste inchangé tant qu’une autre action ne vient pas le faire changer d’état (une autre ligne de programmation, ou un changement manuel qui devient alors possible).
– Lorsque le passage de ce switch virtuel de OFF à ON ou de ON à OFF conditionne l’envoi d’un email, cet email n’est envoyé qu’une seule fois uniquement lors de cette transition, ce qui est une bonne chose.Ces observations faites, il m’a semblé qu’il n’était pas utile d’utiliser 2 switches virtuels, mais un seul, et les 4 lignes de programmation suivantes semblent bien fonctionner pour ne plus recevoir plusieurs email lorsque la température oscille autour d’un seuil de déclenchement:
Si Temperature <= 1°, alors SW_1 = ON (pas de tempo, et option « toujours actif »)
Si Temperature > 3°, alors SW_1 = OFF (pas de tempo, et option « toujours actif »)
Si SW_1 = ON, alors envoi email « Risque de gel » (option « toujours actif »)
Si SW_1 = OFF, alors envoi email « Fin de risque de gel » (option « toujours actif »)Pour résumer le comportement du switch virtuel:
– En dessous de 1°C, SW_1 = ON forcé
– Entre 1 et 3°C, SW_1 garde la valeur précédante
– Au-dessus de 3°C, SW_1 = OFF forcéÇa me semble être simple, et dans mon cas ça fonctionne:
– 1 seul mail reçu lors de la baisse de la température malgré les petites variations autour du seuil de 1°C.
– 1 seul mail reçu lors de la remontée de la température à 3°C malgré les petites variations autour de 3°C.A mon avis, l’utilisation du paramètre « tempo » n’a pas d’utilité dans ce cas.
Pour ce qui est de la surveillance des consommations électriques ceci n’est pas applicable, car les consommations ont des variations importantes non progressives, et les mesures sont bien plus fréquentes. L’utilisation du tempo est alors très probablement nécessaire pour limiter le nombre d’alertes.
Je vais continuer une observation sur une plus longue période, mais pour l’instant ça a l’air de marcher. Dans ma programmation d’origine qui me posait problème, je n’utilisais pas de switch virtuel, mais une seule ligne de programmation sans hystérésis (hystérésis = 2 seuils), avec pour effet des emails en abondance (mais pas des centaines non plus).
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 11 mois par
rene38.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 11 mois par
rene38.
00- 15 novembre 2019 à 2 h 52 min
- in reply to: Programmation
Merci pour vos indication très utiles.
Je vais essayer de jouer avec les délais et les switches, mon idée étant de déclencher une alerte e-mail quand la température descend en-dessous de 1°C, sans envoyer d’autre e-mail tant que la température reste en-dessous, jusqu’à ce que le température remonte au-dessus de 2 ou 3°C, quitte à envoyer un e-mail de fin d’alerte.
Ça me parait très faisable.
00- 14 novembre 2019 à 18 h 04 min
- in reply to: Programmation
Bonjour,
Une petite question par rapport à la programmation également:
J’ai programmé une alerte email lorsqu’une sonde de température extérieure est inférieure ou égale à 1°C. Le problème est que je suis arrosé d’emails en ce moment car le froid est là…
Pour se sortir du problème, il faudrait une sorte d’hystérésis sur l’alerte en utilisant un switch virtuel. Le problème c’est qu’il faudrait pouvoir avoir une condition double (ET logique) entre la température réelle, et le switch virtuel.
A moins que quelque chose m’ait échappé…
00- 11 octobre 2019 à 12 h 04 min
- in reply to: Rallonge pour pince ampermetrique
Bonjour,
En ce qui me concerne, je ne suis pas à 10m du tableau électrique où j’ai installé les pinces, mais à proximité de celui-ci, et j’ai été amené malgré tout à allonger le câble des pinces, pour arriver à une longueur de 1,80 à 2,30m environ, car les gaines de passage des câbles passent au-dessus du plafond de mon garage, pour que ça fasse propre. Pour le raccordement, j’ai fait une soudure propre des deux câbles avec isolation par gaines rétractables afin de ne pas trop augmenter le diamètre, car il y a peu d’espace libre entre les fils existants.
J’ai utilisé du câble blindé le plus semblable possible au câble des pinces, et il serait intéressant d’avoir une référence de câble dont l’âme n’est pas trop petite, car donc mon cas, je crois que c’était du câble pour micros, pas idéal sur ce point. Sur un des câbles, j’ai utilisé deux fils parallèles, et il s’avère que j’ai des micro-consommations fantômes par induction de câbles voisins.
Je n’ai pas recalibré les pinces, l’allongement n’est à mon avis pas significatif, d’autant qu’il semble me souvenir que la résistance interne des pinces fait une centaine d’ohms environ.
Cdlt, René
00- 9 août 2019 à 17 h 48 min
- in reply to: Précision de la mesure de tension
Effectivement, il n’y a même pas de coefficient à calculer, il suffit d’indiquer la tension réelle mesurée, et hop !
Magique…Merci Nicolas !
00- 8 août 2019 à 15 h 55 min
- in reply to: Mise à jour 0.83H beta01
J’ai donc fait la mise à jour vers la v0.83H beta3 à partir de la 0.83G initiale « d’usine » de mon WES v2 qui fonctionne parfaitement bien, avec maintenant la mesure de la tension secteur et du cos Phi.
Je me suis attaché à identifier les répertoires et fichiers à conserver impérativement, ou devenus inutiles, car j’aime bien avoir des installation « clean » en général, on s’y retrouve ensuite plus facilement :
– Les répertoires CFG et GRAPH sont bien entendu à conserver impérativement, mais il vaut mieux aussi conserver les répertoires TELEINFO (index journaliers), SAV (sauvegarde mémoire) et le fichier WIDGET.INI (config de la page des widgets).
– Dans mon installation, et comme suggéré par Nicolas, j’ai en effet supprimé l’ancien répertoire WEB, puisqu’il est remplacé par WEBPROG, et le répertoire ASSETS, mais aussi les répertoire CSS, IMAGES, IMG, et JS qui sont maintenant dans le répertoire WEBPROG de la nouvelle installation.
Il me semble qu’on peut également supprimer les fichiers .INC à la racine ? (BANDEAU.INC, HEAD.INC, pg_footer.inc, pg_header.inc), ainsi que RQTHTTP.CGI et RQTHTTP.CGX ?
Nicolas confirmera ou infirmera, mais je ne pense pas avoir fait de bêtise, et le système fonctionne…
J’ai bien entendu conservé une sauvegarde de l’ancienen config.
00- 7 août 2019 à 1 h 01 min
- in reply to: Mise à jour 0.83H beta01
Bonjour,
Je viens de voir qu’il y a une version 0.83H Beta 03 disponible au téléchargement.
Je compte faire cette mise à jour, et comme c’est ma première mise à jour, je me pose la question suivante, mis à part qu’il faut absolument conserver les répertoires de données CFG et GRAPH :
Certains fichiers ou répertoires n’existent plus dans la nouvelle installation ; peut-on les supprimer de la carte micro SD ?
Merci d’avance,René
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 2 mois par
rene38.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 2 mois par
rene38.
00- 7 juillet 2019 à 14 h 01 min
- in reply to: Mise à jour 0.83H beta01
Bonjour,
Cette version 0.83H est dite « beta ». Doit-on encore un peu attendre si on ne l’a pas installée, afin d’avoir une version certe toujours améliorable, mais stable ?
Merci
00