Pwol

Forum Replies Created

Affichage de 4 réponses de 1 à 4 (sur un total de 4)
  • Replies
    Pwol
    Participant

      Merci Nicolas, en effet, cela fonctionne avec ‘lcd_a=1’.

      Pour info, la doc n’est pas à jour, elle spécifie page 32/39 : ‘alm=1’

      A l’occasion d’une mise à jour de celle ci, il faudra également revenir sur les fonctions liées à l’affichage des lignes et peut être a d’autres fonctionnalités pas encore documentées?

      0
      0
      Pwol
      Participant

        Je ressuscite ce post afin d’apporter une réponse qui servira peut être a d’autre (ou qui ouvrira des perspectives..).

        Ta commande ‘mosquitto_sub’ sous entend que tu souhaites te connecter à un broker ‘MQTT’.

        Le WES ne fournis absolument pas cette fonctionnalité (promise de longue date..), le ‘M2M’ est en fait sur le WES un port d’écoute sur lequel tu dois envoyer des commandes.

        Comme tu aimes visiblement Linux, la commande ‘netcat’ suivante va, pour l’exemple, te permettre de piloter ton relais 1 :

        nc 192.168.99.150 1500

        srl1=1

        le serveur te répondra :

        RLMB=10

        Ça deviens donc extrêmement simple de piloter ton WES via cette interface, c’est plus rapide et léger que le http et très facilement interfaçable avec tout et n’importe quoi.

        Enfin je dis ça, mais je n’ai pas réussi a activer le mode ‘alarme’ du LCD alors que c’est documenté 🙂

        Have Fun!

         

        0
        0
        Pwol
        Participant

          Merci pour cette présentation, je vois qu’on s’amuse bien 🙂 !

           

          0
          0
          Pwol
          Participant

            Effectivement ca fonctionne avec IE !

            Merci !

            0