      Bonjour,

      Merci beaucoup, cependant je cherche à récupérer les valeurs actives des pinces, pas les puissances apparentes (VA). On peut y arriver uniquement avec une chaine de caractère  : puissance réel et le cos phi:

      Exemple:
      c PPU3 <html><id>VAPC3_val</id><value>%s</value></html>
      <id>VAPC3_val</id>
      <value>274 W cos phi 0.91</value>
      Je cherche à obtenir uniquement la valeur 274 dans cet exemple.
      Cordialement,
      Philippe
      0
      0
      phil
      Participant

        Bonjour, j’ai bien le transfo 9V AC installé. Est-il possible de récupérer les valeurs de puissances actives des pinces avec un CGX ?

        Merci, Philippe

        0
        0
        phil
        Participant

          Bonjour,

          J’ai besoin de récupérer la puissance active de la PAC pour le monitoring de gestion d’énergie dynamique de la maison en HTML / JS sur l’écran 10″. Voir ci-joint. Actuellement j’ai uniquement la puissance apparente (P=U*I_pince).
          J’ai les informations de puissance active « GRID » et « CE » (routage solaire) qui proviennent d’un routeur solaire et les informations « solaire » et « PAC » avec les pinces ampèremétriques du WES, ainsi que les températures « départ / retour eau » et « GAZ R410A » au condenseur du plancher chauffant avec les sondes de températures du WES. Je télécharge les data en format JSON (voir ci-joint) toutes les 3s avec le WES. Le relais du WES permet de charger le chauffe-eau la nuit si l’apport solaire n’est pas suffisant. Le second relais gère le thermostat de la PAC. Le WES est très fiable pour cette application; aucun plantage pendant 1 année d’utilisation.
          Bravo !
          Par contre, ce n’est pas très simple d’isoler les infos de puissance actives avec c PPU1, si vous avez une idée comment faire ça au plus simple.
          Y a t-il un autre moyen d’obtenir uniquement les puissances actives des pinces en CGX ?

          Autre question, sera t-il possible lors d’une future mise à jour, d’obtenir toutes les data en MQTT ?
          Cordialement,
          Philippe

          Attachments:
          You must be logged in to view attached files.
          0
          0
          phil
          Participant

            Merci pour le retour d’expérience. Après un second reset du compteur ZMD126 et un reboot du WES, le TIC2 fonctionne de nouveau.
            Merci encore pour le support
            Cordialement,
            Philippe

            Attachments:
            You must be logged in to view attached files.
            0
            0
            phil
            Participant

              Bonjour

              Nous avons coupé et rallumé le compteur ZMD126, et reset du WES; le numéro ADCO est maintenant visible mais pas plus, pas d’affichage des index et du tarif BASE, … (voir la photo ci-jointe).

              Cordialement,
              Philippe

              Attachments:
              You must be logged in to view attached files.
              0
              0
              phil
              Participant

                Bonjour,

                Le ZMD126 triphasé TIC2 est un compteur perso (pas supervisé par Enedis mais nous même), monté en tête-bêche pour mesurer l’injection réseau.
                Le passage à la version WES V 0.86b03 a réglé le problème du TIC3 RF triphasé mais a posé problème avec le TIC2.
                La trame téléinfo mesuré à l’oscilloscope a une amplitude 18v période de 20us et la connectique téléinfo n’est pas en cause.

                Cordialement,
                Philippe

                0
                0
                phil
                Participant

                  Bonjour,

                  Ci-joint les photos du compteur ZMD126, bornes téléinfo du ZMD126 et WES.
                  Cordialement,
                  Philippe

                  Attachments:
                  You must be logged in to view attached files.
                  0
                  0
                  phil
                  Participant

                    Bonjour,

                    Il s’agit du compteur triphasé Landis Gyr+ ZMD 126 L18C5
                    La vérification du branchement a été faite dès le début ainsi que la continuité dans les conducteurs. Rien à signaler
                    Ci-joint les mesures à l’oscilloscope de la téléinfo ZMD 126: signal TIC 2 amplitude 18v période de 20us (voir ci-joint)

                    Cordialement,
                    Philippe

                    Attachments:
                    You must be logged in to view attached files.
                    0
                    0
                    phil
                    Participant

                      Bonjour,

                      Il sagit du compteur triphasé <span style= »font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12pt; »>Landis Gyr+  ZMD 126  L18C5  </span>
                      <p class= »MsoNormal »><span style= »font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; »>La vérification du branchement a été faite dès le début ainsi que la continuité dans les conducteurs. Rien à signaler</span></p>
                      <p class= »MsoNormal »>Ci-joint les mesures à l’oscilloscope de la téléinfo ZMD 126: <span style= »font-size: 12pt; »>signal TIC 2 amplitude 18v  période de 20us (voir ci-joint)</span></p>
                      <p class= »MsoNormal »><span style= »font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; »>La vérification du branchement a été faite dès le début ainsi que la continuité dans les conducteurs. rien à signaler.</span></p>
                      Cordialement,

                      Philippe

                       

                       

                      Attachments:
                      You must be logged in to view attached files.
                      0
                      0
                      phil
                      Participant

                        Bonjour,

                        Merci pour votre support. Je vais regarder votre parser XML sur l’IDE Arduino. J’ai développé un parser similaire avec manipulation de String qui me pose problèmes au niveau fragmenation de mémoire sur ESP32 et reset du système au bout d’un certains temps.

                        J’ai modifié le fichier espjson.cgx  (voir ci-joint), mais j’ai toujours une erreur de syntaxe.

                        Pouvez-vous me renvoyer ce fichier avec les corrections ?

                        Merci beaucoup

                        Philippe

                        Attachments:
                        You must be logged in to view attached files.
                        0
                        0
                        phil
                        Participant

                          Bonjour,

                          Merci pour les informations.

                          La requète esp.cgx fonctione très bien (voir esp.zip en fichier joint) avec la méthode http:// (login) : (mot de passe) @ (Ip du WES) / esp.cgx. Il n’existe pas de parser performant pour un fichier XML sur ESP8266 ou ESP32 et je souhaiterais utiliser un fichier JSON (voir espjson.zip en fichier joint) avec la librairie ArduinoJson.

                          https://arduinojson.org/v6/how-to/use-arduinojson-with-httpclient/

                          J’ai un problème de syntaxe avec le fichier espjson.cgx avec la requète http:// (login) : (mot de passe) @ (Ip du WES) / espjson.cgx

                          (Ci-joint l’erreur de syntaxe en mode console F12).

                          Merci, Philippe

                          Attachments:
                          You must be logged in to view attached files.
                          0
                          0
                          phil
                          Participant

                            Bonjour,

                            Tout fonctionne bien avec la version WES V 0.86b03 du 9 Février 2023

                            J’obtiens les index BASE en RF TIC avec le DATA.CGX (voir ci-joint)

                            Bravo

                            2 question supplémentaires:

                            1. Est-il possible de désactiver l’identification http pour les requètes DATA.CGX ? L’Accès par LOGIN reste sur ON, impossible de mettre sur OFF

                            2. Quelle est la procédure pour passer du mode HISTORIQUE vers STANDARD en TIC avec ENEDIS ? (faut-il justifier les raisons auprès d’ENEDIS pour passer au TIC STANDARD, qu’apporte le TIC STANDARD à part les informations d’injection réseau, faut-il qu’un agent se déplace pour régler le TIC sur le Linky ?)

                            Merci pour le support

                            Philippe

                            Attachments:
                            You must be logged in to view attached files.
                            0
                            0
                            phil
                            Participant

                              Bonjour,

                              J’ai fait une nouvelle une mise à jour, formatage de la SD et installation propre de la version V0.86 beta 02 sans les fichiers /GRAPH/TIC/ (année)/*.DAT

                              J’ai maintenant toutes les informations concernant les compteur TIC1(solaire) et TIC2 (injection), par contre j’ai toujours des problèmes avec le linky TIC3 RF (Linky, contrat tarif bleu, option base, puissance 12Kva triphasé).

                              Sur la page HTML « Valeurs téléinfo », je visualise 2 index TIC3 RF   (un à 0.000kWh et l’autre à 8270.249 kWh qui correspond bien à l’index BASE du linky). Cependant dans la partie TIC3 du fichier DATA.CGX, on peut lire les informations ADCO, ISOUSC et PAP mais pas d’informations sur les index !! Très bizarre, je n’arrive as à comprendre.

                              Ci-joint la page HTML « Valeurs téléinfo » et TIC3 et une copie du fichier « TIC_tele.txt » , cependant je n’arrive pas à capturer la trame TIC3 RF car elle est émise toutes les 5min en RF environ et de manière aléatoire.

                              Cordialement,

                              Philippe

                              Attachments:
                              You must be logged in to view attached files.
                              0
                              0
                              phil
                              Participant

                                Bonjour,

                                Abonnement Linky (affichage linky) TIC3 RF: 12kVA P SOUSCRITE, 12000 VA PUISSANCE COUP, 8236 kWh BASE

                                Je ne visualise plus la page HTLM « Valeurs téléinfo » (avec XML Parsing Error: not well-formed en mode console).

                                Le TIC3 du DATA.CGX remonte uniquement les valeurs IINST1, IINST2 et IINST3, pas d’index BASE

                                TIC2 est un compteur L&G triphasé monté à l’envers pour mesurer l’injection (HP dans ce mode d’utilisation), IINST1, INST2 et IINST3 avec la requète HHTP DATA.CGX. Fonctionnement correct avec le WES depuis 4 ans. Le TIC2 remonte uniquement les valeurs IINST1, IINST2 et IINST3 avec le DATA.CGX; plus d’index.

                                Depuis le changement d’abonnement du linky, uniquement le TIC1 (solaire) fonctionne, TIC2 et TIC3 fonctionnent partiellement.

                                Nota: le DATA.CGX provient bien de la nouvelle version V0.86 beta 02

                                0
                                0
                                phil
                                Participant

                                  Bonjour,

                                  Merci, j’ai  réussi a attribuer le compteur ADCO au TIC 3 RF avec votre procédure

                                  Cependant je n’arrive plus à obtenir les index des compteurs TIC2 (injection) et TIC3 RF (linky). Les index TIC1 en HPHC  (solaire) fonctionnent. Les graphiques Téléinfo ne fonctionnent plus.

                                  (ci-joint la requète HTTP du DATA.CGX de la version V0.86 beta 02 pour le TIC1, TIC2 et TIC3) ainsi qu’une capture d’écran de la page HTLM « Valeurs téléinfo »

                                  Merci pour votre aide

                                  Attachments:
                                  You must be logged in to view attached files.