mrpochpoch

Forum Replies Created

Affichage de 3 réponses de 16 à 18 (sur un total de 18)
  • Replies
    mrpochpoch
    Participant

      Bonjour Nicolas,

      Non, je l’ai installé dans le tableau tout juste déballé de son carton… Donc aucune mise à jour passée dessus.
      Vous pouvez voir dans la vidéo qu’il est en version 0.83H B04.

      J’ai juste relié dessus le TI du compteur sagemcom, sur les bornes TIC1 comme indiqué dans la doc, ainsi qu’une pince amperemetrique sur mon ballon d’eau chaude.
      Pour la pince ampèremétrique, elle ne remonte aucune info pour le moment, j’ai vu dans la doc. qu’il fallait l’activer sur la page web du WES, ce que je n’ai pas encore fait pour le moment.

      Par contre, il n’y a rien de connecté sur TIC2… et pourtant le WES indique des valeurs farfelues au niveau du tarif, et ça le fait planter et rebooter.

      Quelle est la dernière version stable du firmware pour upgrader le WES ?

      Merci pour votre support,
      MrPochpoch.

      0
      0
      mrpochpoch
      Participant

        Bonjour,

        Achat effectué ce matin d’un Kit serveur WES v2, avec ecran LCD et les 4 sondes amperemetriques, plus l’alim. 12v/9v

        J’ai tiré un nouveau câble vers le compteur ERDF pour avoir le téléinfo.
        J’ai entre 15m et 20m de câble réseau Ethernet cat.7 blindé entre le tableau dans le garage et le compteur électronique sagem en limite de propriété.

        Y a plus qu’à .. comme on dit …  🙂

        MrPochpoch.

         

        0
        0
        mrpochpoch
        Participant

          Bonjour,

          Merci pour cette réponse.
          J’ai vérifié le câble tiré entre le compteur erdf et le gestionnaire au tableau est un simple câble électrique 2 fils monobrun, sans blindage, et non torsadés.  Je suppose que ce n’est pas terrible pour véhiculer le signal téléinfo.
          Si techniquement faisable, en fonction de la place dans la gaine, est ce que remplacer ce cable élec. par un câble reseau, permettrait d’optimiser, ou améliorer la qualité de réception du signal téléinfo ?
          J’ai tiré de l’ethernet partout dans la maison, il me reste une 50aine de mètres de câble ethernet cat7, donc avec des pairs torsadées, et doublement blindé.
          L’intensité/tension du signal Téléinfo peut t’elle être véhiculée sans problème sur du cable Ethernet ?

          Merci,
          MrPochpoch

           

          0
          0