Forum Replies Created
- Replies
-
- 6 mars 2018 à 17 h 30 min
- in reply to: Teleinfo2compteurs
Il est vrai que cela vous demanderait du dev pour créer des plugin à chaque solution domotique (tout au moins les principales) mais à terme vous y seriez sûrement gagnants… et nous aussi 😉
00- 8 janvier 2018 à 18 h 15 min
- in reply to: Teleinfo2compteurs
Ok merci pour la réponse.
Je ne suis pas pressé… pour l’instant je rentre ça manuellement dans la base de données. Faudrait que je regarde si j’arrive à faire un script qui extrait les données du fichier pour les importer quotidiennement dans la DB.
Cool si la fonction existe déjà dans un de vos produits, ça sera moins compliqué à programmer 😉
00- 8 janvier 2018 à 17 h 47 min
- in reply to: Teleinfo2compteurs
Bonjour,
Juste un petit retour sur la version 1.43I que j’ai installée il y a quelques jours: RAS, tout semble fonctionner correctement.
@nicolas_cartelec: un avis sur ma proposition d’amélioration pour transmettre les données par lien HTTP? Ca me permet de savoir si je peux compter sur cette fonction ou s’il faut que je prévois de faire autrement.Merci et bonne année.
00- 28 décembre 2017 à 9 h 34 min
- in reply to: Teleinfo2compteurs
Edit 2:
La création d’un deuxième fichier pour la prod fonctionne. Il semble qu’il soit incrémenté tous les soirs à 23h59 avec l’index relevé à cet heure.
Serait-il possible, dans les fichiers csv créés par le programme, d’avoir le point-virgule (;) comme séparateur des champs de données à la place de la virgule actuelle. Ça permet de faciliter le tri des données dans le fichier et l’export vers d’autres programmes.
Un peu de soleil aujourd’hui donc j’ai relancé mes tests… tout a l’air de bien fonctionner pour l’instant avec cette version 1.43G.
Merci.
00- 22 décembre 2017 à 16 h 38 min
- in reply to: Teleinfo2compteurs
Edit:
La création de fichier fonctionne mais l’option « Production dans fichier séparé » ne semble pas prise en compte. Cochée ou non j’ai tout dans le même fichier.
Et dans le fichier, serait-il possible d’avoir le relevé PROD en wh au lieu des kWh puisque l’info entière existe?
00- 22 décembre 2017 à 16 h 20 min
- in reply to: Teleinfo2compteurs
J’ai eu un peu plus de luminosité tout à l’heure et j’avais quelque chose dans le champ Puissance app injectée avec l’unité en VA, donc ça fonctionne.
Pour la création du fichier csv, autant pour moi, c’était un problème de droits sur le dossier dans lequel je souhaitais enregistrer le fichier. Donc ça fonctionne également!
Donc là, à priori, tout roule avec cette version 1.43G 🙂
00- 22 décembre 2017 à 11 h 54 min
- in reply to: Teleinfo2compteurs
Bonjour Nicolas,
Avec la version 1_43E:
– les Index de non conso et Injection réseau sont OK avec les bonnes unités et la virgule à sa place;
– la Puissance app. Instantanée injectée ne remonte pas dans l’interface (voir la copie d’écran et le fichier txt);
– le reste RAS.
Une idée pour l’enregistrement des fichiers csv qui ne fonctionne pas?
Merci
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 22 décembre 2017 à 7 h 57 min
- in reply to: Teleinfo2compteurs
- 21 décembre 2017 à 21 h 20 min
- in reply to: Teleinfo2compteurs
Je regarde ça demain matin. Mais pas de soleil prévu, ça va être compliqué pour vérifier la puissance apparente…
00- 21 décembre 2017 à 17 h 20 min
- in reply to: Teleinfo2compteurs
Ok pour l’index de non conso. Je me suis un peu embrouillé avec mes index qui se ressemblent à la division près…
EASF01 au lieu de EAST, le résultat est le même pour nous qui n’avons qu’un index, si j’ai bien compris.
Donc « Index de non conso », unité en Wh. Et « Injection réseau », unité en Wh également (ou kWh mais oblige à faire une division pour l’affichage).
Sinon, sur cette version, l’enregistrement de fichier est sensé fonctionner? Il ne me crée rien…
Pour Jeedom, je vais aller solliciter la communauté alors 😉
Merci.
Julien
00- 21 décembre 2017 à 16 h 09 min
- in reply to: Teleinfo2compteurs
Bonjour Nicolas,
Mon retour sur la version 1.43D en mode 2 compteurs (le 1 en historique, le 2 en mode standard pour ma production):
– la lecture des deux compteurs alterne correctement;
– RAS à priori pour le compteur conso en mode historique;
– pour le compteur production, voilà ce que j’ai relevé pour les différentes étiquettes:
- ADCO – étiquette ADSC -> OK
- kVA souscrit -> OK
- Type d’abonnement – étiquette NGTF -> OK
- Puissance App Injectée – étiquette SINSTS -> ? car je n’ai rien dans ce champ
- U RMS – étiquette URMS1 -> OK
- I instantanée – étiquette IRMS1 -> à priori OK
- Période tarifaire en cours – étiquette LTARF -> OK, mais est-ce utile de remonter cette étiquette pour un compteur production?
- Index de NON consommation – reprend actuellement EAIT converti en kWh, devrait reprendre EAST en Wh !? -> NOK
- Injection réseau – étiquette OK mais unité doit être en Wh -> presque OK
Pas beaucoup de soleil sur Lyon en ce moment, donc difficile de voir des variations dans les données remontées sur le compteur de production…
Je te mets une capture d’écran et pour info j’ai ce document d’Enedis: http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CPT_54E.pdf
Je reste à dispo pour d’autres tests si besoin.
Et question bonus: ça ne vous dirait pas de créer un plugin Téléinfo pour Jeedom avec la prise en charge des modes historique et standard ??? :-DDD
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 18 décembre 2017 à 20 h 54 min
- in reply to: Teleinfo2compteurs
Bonsoir Nicolas,
Des nouvelles de la mise à jour?
😉
00- 14 décembre 2017 à 22 h 12 min
- in reply to: Teleinfo2compteurs
Ok
00- 14 décembre 2017 à 11 h 11 min
- in reply to: Teleinfo2compteurs
Bonjour,
Je me greffe sur ce sujet que je suivais depuis quelques jours.
J’ai 2 compteurs Linky: 1 en mode historique pour ma consommation et le 2ème en mode standard pour ma production.
Mon modem est un modem téléinfo 2 compteurs USB avec le cavalier sur 2 compteurs.
Avec la version 1_43C BETA de votre logiciel, j’obtiens le comportement suivant:
– les infos du compteur de consommation remontent sans problème;
– pour le compteur de production, seules les infos « ADCO », « kVA souscrit » et « Type d’abonnement » remontent.
La lecture de chaque compteur alterne entre environ 10 secondes pour le compteur de consommation et environ 2 minutes pour le compteur de production.
Le logiciel de test semble lire correctement les données du compteurs. Je vous joints deux fichiers suivant le branchement de I1I2 inversés.
Je n’ai pas trouvé de log pour le logiciel 1_43C.
Je suis dispo pour aider.
Julien
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00