Forum Replies Created
- Replies
-
- 23 novembre 2025 à 10 h 30 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 02
Bonjour , en pièce jointe quelques éléments sur mon problème d’affichage de valeurs X 3 sur les pinces en configuration triphasé. Merci de regarder le problème , j’ai reçu une première réponse sur le bon fonctionnement de fonction . Il y a plus de 4 ans que j’utilise un WES , sur ce nouveau WES c’est la première fois ou j’ai nécessité d’essayer cette possibilité offerte en configuration et je ne l’ai jamais testé dans les mises à jours précédentes
Cordialement
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 21 novembre 2025 à 12 h 13 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 02
Bonjour merci du retour , c’est une fonction que je n’avais pas utilisé , je l’essai sur un autre WES , nouvelle armoire.
Une pince ampèremètrique me confirme la valeur lue avec le WES . Lecture 2.02 A 464 VA la tension programmée est de 230 V > 230*2.02 nous trouvons bien 464 VA.
le curseur est bien sur X3 triphasé ; la page graphique indique la puissance active en watt un peu inférieure à la puissance apparente.
S= racine3*230*20.2 , sur le graphique cela ne change pas nous aurions du avoir 804 VA ou simplifié X3 1400 VA . Ces données sont sur un circuit de commande pompe.
Une autre pince est placée sur une phase micro onduleur tri APS QT2 Le monitoring est lui aussi décalé affiche 1960 W le INDIQUE lui 2.54 A 584 VA.
Je confirme ceci quelque soit la position du curseur de pince.
Cordialement
00- 21 novembre 2025 à 7 h 12 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 02
Bonjour , je m’interroge sur la configuration des pinces . Jusqu’à présent j’avais toujours placé les pinces sur circuit monophasé. La tension 230 V x par l’intensité donnait bien la puissance apparente en VA. Il y a maintenant un coefficient triphasé X 3 . J’ai placé une pince sur une phase d’un circuit triphasé équilibré et je pensais que dans ce cas la puissance apparente serait affichée X 3 . Ce n’est pas le cas , quelque soit la position du curseur de sélection la puissance apparente reste celle d’une seule phase. Merci du retour. Bien cordialement.
00