jcastellano

Forum Replies Created

Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 17)
  • Replies
    jcastellano
    Participant

      Bonjour MourgWes<span style= »color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; »><span style= »font-size: 12px; background-color: #fbfbfb; »>,</span></span>

      J’ai effectivement testé le montage communiqué par @cdlog2 et cela avait améliorer le signal en mes compteurs à impulsions Gioanola (1 pulse / 1 litre). Mes compteurs sont à environ 4 mètres du serveur WES. J’ai utilisé un câble Cat6 placé dans une gaine IRL.

      De mon côté j’avais également mal configuré les compteurs au niveau du WES par rapport à la configuration des compteurs : 1 impulsion = 1 litre

      C’est pour cela que je devais encore tester l’installation en enlevant les condensateurs, mais malheureusement je n’ai pas encore eu le temps de faire cela pour rendre compte du résultat sur le forum.

      @cdlog2, m’a apporté une grande aide dans le paramétrage et je le remercie encore aujourd’hui 🙂

      Cordialement

      0
      0
      jcastellano
      Participant

        Je vous ai envoi un mail avec la photo des condensateurs

        Cordialement

        0
        0
        jcastellano
        Participant

          Merci, pour ces nouvelles informations. Je vous propose avant de vous appelez de refaire le montage sans la résistance et de tester.

          Je vous envoie en pièce jointe la photo des condensateur utilisés.

          Du coup je vous appelerai certainement pas aujourd’hui.

          Bon week-end également

          0
          0
          jcastellano
          Participant

            Ok.

            Afin de vous appeler, le condensateur doit être au plus prêt des compteurs, car j’ai fait mon montage avec la résistance et le condensateur à l’extrémité du câble au plus prêt du DES ?

            Je vois pour vous envoyé un mail ce matin.

            0
            0
            jcastellano
            Participant

              Bonjour,

              Je vais essayer, mais c’est compliqué le serveur WES et les compteur ne sont pas installés chez moi.

              Le mieux est de vous contacter devant l’installation ?

              Cordialement

              0
              0
              jcastellano
              Participant

                Bonjour,

                J’ai refait le câblage entièrement de mes compteurs jusqu’au Wes en utilisant un câble réseau CAT6. J’ai effectué le câblage que m’a suggéré @cdlog2 en x4 puisque j’ai 4 compteurs à impulsion.

                J’ai toujours le même problème à savoir des valeurs erronées sur le WES. Par exemple sur un compteur dont l’eau est coupé, il m’a affiché au bout de quelques minutes une consommation de 16 m3, sur un autre je suis passé de 4 m3 à 28 m3 en quelques secondes.

                Je suppose que je dois attendre la prochaine mise à jour, ou la mise en place d’optocpouleurs.

                 

                0
                0
                jcastellano
                Participant

                  Bonjour,

                  Après avoir vérifié mon câblage au niveau du Linky, j’ai bien la remonté e d’information du compteur sur le WES.

                  Merci pour votre aide.

                  Cordialement

                  0
                  0
                  jcastellano
                  Participant

                    Merci pour vos réponses. Je vais vérifier le mode TIC sur le Linky.

                    Je viens de repasser en mode « détection » sur le WES

                    J’ai utilisé du câble CAT 6, je n’ai pas du CAT 5 FTP

                    Si cela ne fonctionne pas, je vérifierai à nouveau mon câblage sur le WES et sur le Linky.

                    Bonne soirée

                    Cordialement

                    0
                    0
                    jcastellano
                    Participant

                      Merci pour toutes ces explications très précises et nécessaires pour comprendre le dysfonctionnement et le fonctionnement du WES avec les différents capteurs.

                      @cdlog2 : J’ai les composants nécessaires pour effectuer le montage que je ferai ce week end je penses. Je vais devoir remplacer les câbles qui relient les compteurs au WES par un câble CAT5/6 et je fais donc utiliser les 4 paires pour connecter mes 4 compteurs (1 paire pour chaque compteur)

                      Concernant le Linky, j’ai bien connecté ce dernier au WES, mais aucune information de remonte pour le moment (compteur connectée de plus de 1 heure au WES). Voir pièce jointe.

                      J’ai bien respecter la connectique I1 sur borne 1 et I2 sur borne 2 du WES, je suis passé en mode « Standard » comme indiqué dans la doc.

                      J’ai bien vérifié que les câbles étaient bien connectés sur les bornes du Linky et du WES. et j’ai redémarré le serveur

                      Je dois faire quelque chose sur la config du WES ?

                       

                      Attachments:
                      You must be logged in to view attached files.
                      0
                      0
                      jcastellano
                      Participant

                        Merci pour toutes ces informations.

                        Concernant l’utilisation de paires torsadées, si je comprends bien il faudrait utiliser ce genre de câble également pour les compteurs d’eau à impulsion (j’en ai 4 dans mon installation) à une distance de 4 mètres du serveur WES

                        @cdlog2 vous m’aviez déjà répondu sur un autre post https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=probleme-index-compteur-pulse-depuis-maj a propos de mon problème de rebond sur mes compteurs. Vous m’aviez suggéré un montage avec une résistance et un condensateur que je n’ai pas encore mis en œuvre.

                        L’utilisation d’un câble type CAT5 ou CAT6 pourrais améliorer le fonctionnement sans passé par le montage ?

                        cordialement

                        0
                        0
                        jcastellano
                        Participant

                          J’avais de toute façon le projet de le compteur Linky sur le serveur WES.

                          A ce sujet, ce dernier est il aussi « sensible » aux rebonds par rapport à la longueur du câble utilisé ? faut-il également prévoir un optocoupleur ?

                          Mon Linky se trouve à environ 4 mètres du serveur WES.

                          cordialement

                          0
                          0
                          jcastellano
                          Participant

                            Bonjour,

                            Merci pour votre réponse.

                            <span style= »color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; »>Sur la page </span><strong style= »margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; »>Pinces Amp. > Configuration > Config Pinces, « le calcul du cout suivant » est à TIC 1. Je n’avais rien renseigné sur la page <strong style= »margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; »>Téléinfo > Configuration > Config TIC :<strong style= »margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; »> TIC1 car je n’ai pas connecté de compteur Linky pour le moment (c’est en cours)

                            Maintenant j’ai activé TIC 1 et renseigné le cout de l’abonnement.

                            La pince sert à mesurer la consommation d’un tableau secondaire alimenté par le TIC 1, oui.

                            Après enregistrement et au bout de quelques minutes, je l’affichage est identique, pas de changement

                            En pièce jointe la configuration de mon WES

                            Cordialement

                            Attachments:
                            You must be logged in to view attached files.
                            0
                            0
                            jcastellano
                            Participant

                              Bonjour,

                              j’utilise un point décimal (du pavé numérique)

                              0
                              0
                              jcastellano
                              Participant

                                bonjour,

                                merci, je vais essayer cela.

                                0
                                0
                                jcastellano
                                Participant

                                  OK, je testerai lorsque la version de test sera disponible. Les compteurs sont à environ 3,5/4 m  du serveur WES.

                                  En attendant vous me conseillez de débrancher les compteurs du WES ?

                                  Merci pour vos réponses.

                                   

                                  0
                                  0
                                Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 17)