Forum Replies Created
- Replies
-
- 14 octobre 2021 à 8 h 01 min
- in reply to: Probleme Index Compteur Pulse depuis MAJ
Bonjour MourgWes<span style= »color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; »><span style= »font-size: 12px; background-color: #fbfbfb; »>,</span></span>
J’ai effectivement testé le montage communiqué par @cdlog2 et cela avait améliorer le signal en mes compteurs à impulsions Gioanola (1 pulse / 1 litre). Mes compteurs sont à environ 4 mètres du serveur WES. J’ai utilisé un câble Cat6 placé dans une gaine IRL.
De mon côté j’avais également mal configuré les compteurs au niveau du WES par rapport à la configuration des compteurs : 1 impulsion = 1 litre
C’est pour cela que je devais encore tester l’installation en enlevant les condensateurs, mais malheureusement je n’ai pas encore eu le temps de faire cela pour rendre compte du résultat sur le forum.
@cdlog2, m’a apporté une grande aide dans le paramétrage et je le remercie encore aujourd’hui 🙂
Cordialement
00- 28 août 2021 à 12 h 52 min
- in reply to: Probleme Index Compteur Pulse depuis MAJ
Je vous ai envoi un mail avec la photo des condensateurs
Cordialement
00- 28 août 2021 à 8 h 43 min
- in reply to: Probleme Index Compteur Pulse depuis MAJ
Merci, pour ces nouvelles informations. Je vous propose avant de vous appelez de refaire le montage sans la résistance et de tester.
Je vous envoie en pièce jointe la photo des condensateur utilisés.
Du coup je vous appelerai certainement pas aujourd’hui.
Bon week-end également
00- 28 août 2021 à 7 h 58 min
- in reply to: Probleme Index Compteur Pulse depuis MAJ
Ok.
Afin de vous appeler, le condensateur doit être au plus prêt des compteurs, car j’ai fait mon montage avec la résistance et le condensateur à l’extrémité du câble au plus prêt du DES ?
Je vois pour vous envoyé un mail ce matin.
00- 28 août 2021 à 6 h 52 min
- in reply to: Probleme Index Compteur Pulse depuis MAJ
Bonjour,
Je vais essayer, mais c’est compliqué le serveur WES et les compteur ne sont pas installés chez moi.
Le mieux est de vous contacter devant l’installation ?
Cordialement
00- 27 août 2021 à 19 h 18 min
- in reply to: Probleme Index Compteur Pulse depuis MAJ
Bonjour,
J’ai refait le câblage entièrement de mes compteurs jusqu’au Wes en utilisant un câble réseau CAT6. J’ai effectué le câblage que m’a suggéré @cdlog2 en x4 puisque j’ai 4 compteurs à impulsion.
J’ai toujours le même problème à savoir des valeurs erronées sur le WES. Par exemple sur un compteur dont l’eau est coupé, il m’a affiché au bout de quelques minutes une consommation de 16 m3, sur un autre je suis passé de 4 m3 à 28 m3 en quelques secondes.
Je suppose que je dois attendre la prochaine mise à jour, ou la mise en place d’optocpouleurs.
00- 27 août 2021 à 19 h 13 min
- in reply to: Configuration cout Pince Ampèremétrique
Bonjour,
Après avoir vérifié mon câblage au niveau du Linky, j’ai bien la remonté e d’information du compteur sur le WES.
Merci pour votre aide.
Cordialement
00- 24 août 2021 à 19 h 53 min
- in reply to: Configuration cout Pince Ampèremétrique
Merci pour vos réponses. Je vais vérifier le mode TIC sur le Linky.
Je viens de repasser en mode « détection » sur le WES
J’ai utilisé du câble CAT 6, je n’ai pas du CAT 5 FTP
Si cela ne fonctionne pas, je vérifierai à nouveau mon câblage sur le WES et sur le Linky.
Bonne soirée
Cordialement
00- 24 août 2021 à 18 h 45 min
- in reply to: Configuration cout Pince Ampèremétrique
Merci pour toutes ces explications très précises et nécessaires pour comprendre le dysfonctionnement et le fonctionnement du WES avec les différents capteurs.
@cdlog2 : J’ai les composants nécessaires pour effectuer le montage que je ferai ce week end je penses. Je vais devoir remplacer les câbles qui relient les compteurs au WES par un câble CAT5/6 et je fais donc utiliser les 4 paires pour connecter mes 4 compteurs (1 paire pour chaque compteur)
Concernant le Linky, j’ai bien connecté ce dernier au WES, mais aucune information de remonte pour le moment (compteur connectée de plus de 1 heure au WES). Voir pièce jointe.
J’ai bien respecter la connectique I1 sur borne 1 et I2 sur borne 2 du WES, je suis passé en mode « Standard » comme indiqué dans la doc.
J’ai bien vérifié que les câbles étaient bien connectés sur les bornes du Linky et du WES. et j’ai redémarré le serveur
Je dois faire quelque chose sur la config du WES ?
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 24 août 2021 à 13 h 51 min
- in reply to: Configuration cout Pince Ampèremétrique
Merci pour toutes ces informations.
Concernant l’utilisation de paires torsadées, si je comprends bien il faudrait utiliser ce genre de câble également pour les compteurs d’eau à impulsion (j’en ai 4 dans mon installation) à une distance de 4 mètres du serveur WES
@cdlog2 vous m’aviez déjà répondu sur un autre post https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=probleme-index-compteur-pulse-depuis-maj a propos de mon problème de rebond sur mes compteurs. Vous m’aviez suggéré un montage avec une résistance et un condensateur que je n’ai pas encore mis en œuvre.
L’utilisation d’un câble type CAT5 ou CAT6 pourrais améliorer le fonctionnement sans passé par le montage ?
cordialement
00- 24 août 2021 à 10 h 50 min
- in reply to: Configuration cout Pince Ampèremétrique
J’avais de toute façon le projet de le compteur Linky sur le serveur WES.
A ce sujet, ce dernier est il aussi « sensible » aux rebonds par rapport à la longueur du câble utilisé ? faut-il également prévoir un optocoupleur ?
Mon Linky se trouve à environ 4 mètres du serveur WES.
cordialement
00- 24 août 2021 à 6 h 41 min
- in reply to: Configuration cout Pince Ampèremétrique
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
<span style= »color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; »>Sur la page </span><strong style= »margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; »>Pinces Amp. > Configuration > Config Pinces, « le calcul du cout suivant » est à TIC 1. Je n’avais rien renseigné sur la page <strong style= »margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; »>Téléinfo > Configuration > Config TIC :<strong style= »margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; »> TIC1 car je n’ai pas connecté de compteur Linky pour le moment (c’est en cours)
Maintenant j’ai activé TIC 1 et renseigné le cout de l’abonnement.
La pince sert à mesurer la consommation d’un tableau secondaire alimenté par le TIC 1, oui.
Après enregistrement et au bout de quelques minutes, je l’affichage est identique, pas de changement
En pièce jointe la configuration de mon WES
Cordialement
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 23 août 2021 à 17 h 09 min
- in reply to: Configuration cout Pince Ampèremétrique
Bonjour,
j’utilise un point décimal (du pavé numérique)
00- 22 août 2021 à 14 h 38 min
- in reply to: Probleme Index Compteur Pulse depuis MAJ
bonjour,
merci, je vais essayer cela.
00- 22 août 2021 à 8 h 23 min
- in reply to: Probleme Index Compteur Pulse depuis MAJ
OK, je testerai lorsque la version de test sera disponible. Les compteurs sont à environ 3,5/4 m du serveur WES.
En attendant vous me conseillez de débrancher les compteurs du WES ?
Merci pour vos réponses.
00