      Bonjour à tous,

      J’ai maintenant une installation qui fonctionne, avec délestage (graduel et gestion de priorités) et re-lestage (graduel)

      Le temps de peaufiner ma doc, j’essaierai ensuite de publier la solution ici , cela peut peut-être en aider d’autres.

      Le principe est simple :

      – les aspects quasi-temps réel sont gérés par le wes2 (mesure de l’intensité, passage d’ordres urgents au Jeedom si IINST>IMAX)

      – le Jeedom opère, via des scénarios, l’intelligence de gestion, stocke les différents états, les logs, les alertes

      – les interfaces entre les deux systèmes sont constituées d’appels à des web services simples

      Les tests marchent bien, je laisse passer l’hiver pour confirmer que tout est ok

       

      0
      0
      jbc92
      Participant

        Bonjour à tous,

        l’hiver arrivant, je reviens sur ce forum avec les mêmes problèmes, n’ayant pas réussi à avancer dessus ces derniers mois

        au passage, merci aux contributeurs qui ont continuer à partager leurs idées dans l’intervalle

        je reviens à mon idée de base : le wes détecte un excès de conso (via IINST> seuil ou alert ADPS), et appelle immédiatement une URL dans Jeedom, qui remplit une variable et déclenche un scénario – j’irai ensuite dans le forum Jeedom pour construire la meilleure config du logiciel 🙂

        l’appel API vers Jeedom prend la forme suivante pour un scénario :
        http:///#IP_JEEDOM#/jeedom/core/api/jeeApi.php?apikey=#APIKEY#&type=scenario&id=#ID#&action=#ACTION#

        quelle programmation subtile du wes2 puis je mettre en place pour gérer le dépassement, puis le retour sous la limite puis éviter les oscillations dessus/déleste/dessous/remet en lign / dessus / déleste /… ?

         

        • Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années par jbc92.
        0
        0
        jbc92
        Participant

          hello

          merci de ton intérêt pour cette question

          j’avoue ne pas encore bien maîtrisé la logique du wes, et privilégier plutôt maintenant une approche du délestage par Jeedom – surtout depuis que le module wes est maintenant compatible avec la v2

          je réfléchis à gérer maintenant le délestage de la manière suivante , selon deux scénarios :

          – jeedom vérifie régulièrement la veleur IINST et active un scénario ad hoc si > 45A – plutôt simple, je crains néanmoins que les 30 secondes entre deux vérifications soient un peu larges. Les diminuer entraîne le remplissage de la DB de Jeedom ainsi que’une consommation à mon sens trop importante de ressource sur mon serveur PI.

          – wes2 active une URL spécifique si IINST > 45A, qui déclenche immédiatement un scénario dans Jeedom. Cela me semble le plus fiable et réaliste, le seul souci est que je ne sais pas (encore) faire – ni du côté wes2 en émetteur, ni du côté Jeedom en récepteur.

          Des idées ?

           

          0
          0
          jbc92
          Participant

            bonjour Maxime,

            voici les photos d’écran en + grand

            delestage1

            delestage2

             

            delestage3

            0
            0
            jbc92
            Participant

              hello,

              des idées ? je suis un peu coincé …

              merci !

              jbc

              0
              0
              jbc92
              Participant

                bonjour,

                plusieurs dépassements d’intensité cette nuit (jusqu’à 51 A pour un abonnement à 45A), et le système n’a pas délesté (je suis l’historique de l’état du chauffe-eau dans le wes2 depuis Jeedom).

                comment faire debuguer / accéder aux logs de la logique de la programmation du wes2 ?

                des idées de piste de correction ?

                merci !

                jbc92

                • Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années et 7 mois par jbc92.
                0
                0
                jbc92
                Participant

                  bonjour,

                  j’ai donc rajouté la 1ère ligne, ce qui donne chez moi cette programmation pour le délestage du chauffe-eau si IINST > 45 A, avec ré-enclenchement automatique après 5 minutes – et ce de 22h à 6h :

                   

                  Je comprends le point de mémorisation, mais n’est ce pas déjà fait à travers l’état du switch virtuel qui est ON tant que IINST > 45A ?

                  En bref, je suis effectivement preneur d’une fonction qui teste la valeur de l’indicateur ADPS venant de la téléinfo, et qui puisse déclencher un délestage local (en urgence sur chauffe-eau dans mon cas pour gagner vite 8-10A) et appeler une URL (Jeedom dans mon cas) pour provoquer d’autres délestage (chauffage pour moi).

                  Idéalement, un URL de ‘fin d’ADPS’ serait aussi utile pour ré-enclencher du côté Jeedom

                   

                   

                  • Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années et 7 mois par jbc92.
                  • Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années et 7 mois par jbc92.
                  0
                  0
                  jbc92
                  Participant

                    merci pour la traduction avec ma nomenclature, c’est plus clair !

                    à quoi sert cette ligne stp, je ne vois vraiment pas ?

                    IINST  > 20 CHAUFFE-EAU ON

                     

                    • Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années et 7 mois par jbc92.
                    0
                    0
                    jbc92
                    Participant

                      merci, j’ai programmé ce soir cela après être passé en 0.61D :

                      IINST > 20 SW1 ON tant que condition vrai devient (ligne violette, mon compteur disjoncte au delà de 45A) :

                      RELAIS = ON RELAIS impulsion 300 actif si SW1 OFF devient (ligne violette) :

                      pas sûr d’avoir bien interprété ta proposition, en particulier je ne comprends pas bien la première ligne que tu proposes  :

                      IINST >20 RELAIS ON

                      on va peut être se laver à l’eau froide demain matin 🙂

                      • Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années et 7 mois par jbc92.
                      0
                      0
                      jbc92
                      Participant

                        après différents échanges et tests avec Nicolas, cela remarche avec toutes les pinces actives

                        j’ai bien eu les graphiques pendant quelques jours ; pour en avoir le coeur net, j’ai à nouveau désactivé l pince 4 hier soir et… plus de graphique dispos ce matin ! plus rien ne s’affiche sur les 3 & 4, même l’historique de la 3 qui pré-existait.

                        sans doute un bug dans la gestion de l’actif / inactif

                         

                        0
                        0
                        jbc92
                        Participant

                          c’est parti par email à l’adresse de contact du site

                          0
                          0