hutor01

Forum Replies Created

Affichage de 15 réponses de 16 à 30 (sur un total de 39)
  • Replies
    hutor01
    Participant

      Bonjour,

      J’ai fais la mise à jour 0.7G5.

      Je rencontre un problème au niveau des lignes de programme de l’ancien site.

      Certains paramètres des lignes de programmes ont changé .

      Lorsque je sélectionne une ligne, les champs sous les lignes de programme sont vides et inaccessibles.

      Merci pour votre aide

      0
      0
      hutor01
      Participant

        J’ai fais 2 nouveaux essais pour une tempo de 5 heures (18000s) ça fonctionne.

        0
        0
        hutor01
        Participant

          J’ai fais une batterie de test pour estimer si l’on pouvait faire des tempo longue;

          Le résultat est le suivant:

          – Tempo 1h (3600 s) : ça fonctionne

          – Tempo 3h (10800 s) : ça fonctionne

          – Tempo 5h (18000 s) : la tempo s’est arrêtée à 3h et 4 mn.

           

           

           

          0
          0
          hutor01
          Participant

            Merci pour votre réactivité

            0
            0
            hutor01
            Participant

              Bonjour,

              C’est y est, mon système de comptage d’eau (piscine et arrosage) fonctionne avec optocoupleurs sur les voies 3 et 4 . Les 1 et 2 ont l’air HS.

              – Sur le graphique, pourrez-on avoir la possibilité de ne voir que les conso journalières (en option) sans les valeurs cumulées . Les valeurs cumulées font changer l’échelle du graphique et rend les conso journalières peu lisibles sur le graphique.

              – Sur la v2 Cpt pulses / valeurs compteurs ont a des valeurs en litres, c’est surement litre/mn

              -Sur la v2 Cpt pulses / configuration / config graphique on a un onglet max jauge (en ampères) qui a rien a faire quand on compte de l’eau.

              Voilà quelques sujets de réflexion pour l’amélioration de la lisibilité des données.

               

              0
              0
              hutor01
              Participant

                Merci pour votre schéma.

                Encore une petite question qui peut vous paraitre bête.

                Le montagne que vous avez décrit s’insère de quel côte du câble: coté compteur afin d’amplifier le signal avant qu’il ne parte dans le câble ou coté WES pour amplifier le signal affaibli.

                Encore merci

                0
                0
                hutor01
                Participant

                  En attendant votre schéma avec optocoupleur, je voudrais tester les entrées impulsions du WES.

                  Si le capteur du compteur d’eau est un relais reed, je dois pouvoir simuler chaque entrées par un simple contact avec le masse (poussoir par exemple pour donner des impulsions).

                  Est-ce possible?

                  0
                  0
                  hutor01
                  Participant

                    Suite à mes problème, j’ai fais ce matin les essais suivants:

                    J’ai connecté le capteur du compteur d’eau directement sur l’entrée P1 et masse. J’ai ensuite approché un aimant de facon cyclique pour simuler la rotation du compteur. Et là il ne se passe rien. Pas d’incrémentation du compteur d’impulsions.

                    Si c’est un ILS à l’intérieur du capteur il devrait fermer le contact sous l’action d’un champs magnétique…

                    Merci pour votre aide

                    0
                    0
                    hutor01
                    Participant

                      Merci pour votre réponse.

                      Je ferai néanmoins un essai demain matin en mettant directement le capteur ILS à l’entrée du wes en créant les impulsions avec un aimant et voir si le nombre d’impulsion s’incrémente.

                      Dans l’attente de votre schéma.

                      0
                      0
                      hutor01
                      Participant

                        Re,

                        Il y a environ 70 m entre le compteur et le WES.

                        Le compteur (qui mesure l’eau arrosage et remplissage piscine) est branché en direct sur l’entrée P1 et masse.

                        Lorsque la piscine est en mode remplissage via une électrovanne, j’ai un contact sec d’un relais qui se ferme et relie le compteur à l’entrée P2. Dans cette config le compteur qui alimente P1 et p2 en même temps.

                        On est bien d’accord sur le principe, sur le compteur d’eau c’est un contact ILS qui donne les impulsions. (contact fermé ou ouvert).

                        Merci pour votre réponse.

                        0
                        0
                        hutor01
                        Participant

                          Bonjour,

                          J’ai brancher le compteur d’eau à impulsion. Non branché sur la WES, j’ai bien des impulsions (type ILS qui se ferme).

                          En le branchant sur l’entrée impulsion et la masse, et en ayant configuré comme il faut, en en faisant un reset il ne se passe rien au niveau de l’affichage.

                          Pouvez-vous m’aider svp.

                          Cordialement

                          0
                          0
                          hutor01
                          Participant

                            Bonjour,

                            Je voudrais pouvoir sauvegarder le fichier qui correspond à la programmation.

                            Quel est ce fichier?

                            Merci pour votre réponse.

                            0
                            0
                            hutor01
                            Participant

                              Bonsoir,

                              j’ai chargé la nouvelle version 0.7G2 et tous mes petits problèmes de la page d’accueil ont disparus.

                              Encore merci pour votre réactivité et votre efficacité.

                              cordialement

                              0
                              0
                              hutor01
                              Participant

                                Une petite remarque que je viens de constater:

                                Les titres des différents widgets de la page d’accueil n’ont pas le même caractère et pas la même police.

                                D’autre part, je viens de rajouter le widget relais 1W sur la page d’accueil v2 et là pas moyen de changer la couleur, contrairement au autres couleurs de fonds des autres widgets…

                                0
                                0
                                hutor01
                                Participant

                                  Bonjour,

                                  Tout (ou presque) fonctionne bien avec la version 0,7G.

                                  Le seul problème est sur la page d’accueil; Les sondes ampèremétriques m’indiquent « 0 A ».

                                  Dans l’onglet « configuration pinces », la ligne « activer la lectures des pinces » refuse de passer sur ON.

                                  Merci pour votre aide.

                                  Cordialement

                                  0