      Oui j’ai comparer a la pince amperemetrique de qualité (Fluke) et les valeurs de l’ecocompteur sont vrai.

      En revanche, j’ai toujours fait l’etalonage du WES par le « zero pince » mais jamais en charge, je ne pensais pas que c’etait possible.

      Je l’ai donc fait et on se retrouve avec des valeurs correctes.

      Du coup, je compare comme ca quelques jours et je reviens si je constate toujours des problemes.

      Merci pour les infos.