Forum Replies Created
- Replies
-
- 8 décembre 2019 à 17 h 58 min
- in reply to: Pose Linky : TIC HS et WES reboote seul !
Bonjour,
Demandez conseil à Enedis, visiblement il y a un problème avec votre compteur , soit côté programmation ou côté circuits de sortie des infos L1 L2 ? Vous devriez mesurer au minimum 600mv AC sur les bornes L1 L2 à vide.
Vous pouvez vérifier l’alimentation interne du circuit de sortie du Linky avec un voltmètre en AC
Voici ce que l’on peut lire dans la Doc du Linky :
Un accès au circuit d’alimentation de la TIC se fait via les bornes I1 et A. Ce circuit est mis à disposition des clients pour alimenter un récepteur de télé-information rattaché au compteur (un module radio, par exemple).
Le circuit d’alimentation de la TIC respecte les caractéristiques suivantes :
à vide: lorsqu’aucune charge n’est raccordée à la sortie de l’alimentation de la TIC, la tension aux bornes de l’alimentation L1 et A
vaut 13 Vrms maxen charge: Puissance fournie 130 MW minimum, Tension 6 Vrms ± 10% à 50 kHz
(12 V pic au maximum tenant compte d’éventuelles déformations du signal)Pour assurer les caractéristiques ci-dessus de l’alimentation TIC, les compteurs Linky sont testés sur des charges purement
résistives comprises entre 225 et 335ohms, la puissance délivrée doit y être toujours supérieure à 130MWAvez vous une valeurs d’alimentation entre L1 et A chez vous ? elle devrait être proche de 12volt à vide
Cdt
00- 6 décembre 2019 à 17 h 48 min
- in reply to: programmation
Bonjour,
Pour programmer votre demande, il vous faut effectivement utiliser la condition « ON tant que cdt vrai« .
Il vous faut programmer deux lignes comme suit:Exemple : le Compteur 1 TIC1 est utilisé en tant que source. Le Relais 1 sera positionné en ON lors des périodes HC ROUGE et HP ROUGE.
Source: TIC1 — indicateur: période tarifaire = Valeur: HC Rouge — Plage horaire deb 00:00 fin 00:00 — Journée?: Tous les jours
Sortie: Relais 1 — Action: On tant que cdt vrai — Tempo(seconde): laissez vide — Actif suivant switch Virtuel: Toujours actifSource: TIC1 — indicateur: période tarifaire = Valeur: HP Rouge — Plage horaire deb 00:00 fin 00:00 — Journée?: Tous les jours
Sortie: Relais 1 — Action: On tant que cdt vrai — Tempo(seconde): laissez vide — Actif suivant switch Virtuel: Toujours actifMaintenant le Relais 1 est de type RT. Donc vous pouvez utiliser soit le Contact NC ou soit le Contact NO en fonction de votre besoin
Les 3 bornes du Relais 1 sont de la gauche vers la droite : Com , NC, NO
Com = Commun des contacts NC et NO
NC = Normalement close, le contact entre COM et NC est Fermé (il y a contact) si le relais est OFF et est Ouvert si le relais est ON
NO = Normalement open , le contact entre com et NO est Ouvert si le relais est OFF et est Fermé (il y a contact) si le relais est ONA vous de choisir votre câblage Com+NC ou bien Com+NO en fonction de votre usage si le relais 1 = ON >> HP Rouge et HC Rouge
Cdt
00- 4 décembre 2019 à 20 h 31 min
- in reply to: 0.83H beta03 – Erreur d’analyse XML : mal formé data.cgx
RE: Je vous envoie en pièce jointe une archive ZIP qui contient le fichier data.cgx avec les options <DEMAIN> supprimées pour les 3 groupes de TIC1, TIC2 et TIC3.
Afin de vous éviter de modifier votre propre fichier, renommer simplement pour test, votre ficher data.cgx en org-data.cgx par exemple et copier mon fichier data.cgx dans la carte mémoire du WES.
Normalement votre problème de XML python pour les TICs devrait être corrigé, bien sur s’il n’y a pas d’autres incohérence du même type avec d’autres Option Tic x.
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 4 décembre 2019 à 20 h 11 min
- in reply to: 0.83H beta03 – Erreur d’analyse XML : mal formé data.cgx
Re : pour être un peu plus précis :
c Td1 <DEMAIN>%s</DEMAIN> supprimer cette ligne des Options TIC1 si le contrat du TIC1 CPT1 n’est pas « couleur du lendemain »
c Td2 <DEMAIN>%s</DEMAIN> supprimer cette ligne des Options TIC2 si le contrat du TIC2 CPT2 n’est pas « couleur du lendemain »
c Td3 <DEMAIN>%s</DEMAIN> supprimer cette ligne des Options TIC3 si le contrat du TIC3 CPT3 n’est pas « couleur du lendemain »lignes à supprimer du fichier data.cgx pour les TIC x correspondant et qui ne sont pas sous contrat EDF « couleur du lendemain »
00- 4 décembre 2019 à 19 h 44 min
- in reply to: 0.83H beta03 – Erreur d’analyse XML : mal formé data.cgx
Bonjour,
Il me semble que vous êtes actuellement en version WES 0.83H.
Avez vous un contrat type « couleur du jour du lendemain » avec EDF ?
Si Oui, normalement l’erreur décrite concernant le Champs <DEMAIN> devrait ne pas exister pour le TIC x en relation à votre compteur EDF et vous ne devriez pas avoir de problème dans la lecture du xml pour le TICx EDF. Par contre si vous avez déclarer un autre Compteur avec un type de contrat différent de » la couleur du lendemain « , il est évident que vous aurez le problème pour le ou les TIC x concerné.
De même si vous n’avez pas ce type de contrat EDF pour vos compteurs ?, alors normalement vous devriez constatez l’erreur depuis votre navigateur.
Si vous lancez une requête data.cgx via votre navigateur ( http://192.168.x.x/data.cgx) et que vous constatez le même défaut que moi concernant la balise <DEMAIN> dans un des Groupes <TICx> , alors il y a une forte chance que votre problème provienne de cela.réponse partielle de mon WES pour le TIC1 à la requête Data.cgx : Voir le commentaire pour la balise <DEMAIN> à la fin du résultat rendu
<tic1>
<OPTARIF>Pas dispo.</OPTARIF>
<ISOUSC>0</ISOUSC>
<PTEC>NON Dispo !</PTEC>
<PAP>0</PAP>
<IINST>0</IINST>
<IINST1>0</IINST1>
<IINST2>0</IINST2>
<IINST3>0</IINST3>
<TENSION1>0</TENSION1>
<TENSION2>0</TENSION2>
<TENSION3>0</TENSION3>
<IMAX>0</IMAX>
<IMAX1>0</IMAX1>
<IMAX2>0</IMAX2>
<IMAX3>0</IMAX3>
<PEJP>0</PEJP>
<DEMAIN/> // ici erreur du format XML 1ere génération, la balise <DEMAIN> n’est pas fermée par </DEMAIN>
<BASE>000000000</BASE>Si vous n’avez pas besoin de lire cette Balises <DEMAIN> pour chaque TIC x alors supprimer dans votre ficher data.cgx les lignes ci-dessous qui font références ces champs <demain> dans TIC1, TIC2 et TIc3 :
c Td1 <DEMAIN>%s</DEMAIN> supprimer cette ligne des Options TIC1
c Td2 <DEMAIN>%s</DEMAIN> supprimer cette ligne des Options TIC2
c Td3 <DEMAIN>%s</DEMAIN> supprimer cette ligne des Options TIC3Ensuite sauvegardez le fichier data.cgx du WES . Normalement votre problème ne devrait plus exister si c’est bien cela qui vous pose problème.
Nicolas va apporter un correctif dans sa prochaine release.
Cdt
00- 3 décembre 2019 à 0 h 09 min
- in reply to: Page Accueil Vide
Juste un conseil. Eviter de passer par des transferts FTP pour faire vos MAJ.
Un bon Formatage de la MicroSD en Fat32 et Copie intégral du ZIP de la dernière version du WES via un Lecteur de carte mémoire microSD Usb , devrait déjà régler pas mal de problèmes.
Concernant les Widgets, il n’y a pas pour l’instant une protections d’enregistrements multiple du fichier WIDGET.INI ,
Donc comme le précise Nicolas, faire une Pause de quelques secondes entre chaque validation de modifications en cliquant sur l’icône crayon. Faites un rafraîchissement systématique de la page Home entre chaque modif de widgets, comme cela vous êtes sûr de voir vos modifications prisent en compte. Une fenêtre popup sera certainement affiché dans la prochaine release pour vous obliger d’attendre la fin de l’enregistrement de Widget.ini entre chaque clic sur l’icone crayon.
00- 30 novembre 2019 à 23 h 36 min
- in reply to: Pose Linky : TIC HS et WES reboote seul !
Re: attention : si vous faites un test de mon schéma côté WES, prévoyez de rajouter une résistance en série en sortie du Mofset vers la borne Tic1 du WES. Comme on utilise du 5 volt, si le mofset reçois un signal de plain pot et Sature, le photocoupleur côté WES pourrait souffrir.
Donc avant de relier le WES, tester la sortie du Mofset Tic1 et Tic2 avec une simple LED par sécurité (respecter le sens comme celle du WES) . Rajouter une résistance en série pour limiter éventuellement le courant de sortie à +- 20ma.
Le WES se protège avec une résistance interne en série dans son circuit. Un diode est placée en tête bêche sur le photocoupleur. Si cette diode est une ZENER alors pas trop de problème, autrement faire attention. Nicolas à peut être calibré cette résistance pour recevoir 1volt en entré et non pas 5volt.
Cdt
00- 30 novembre 2019 à 23 h 12 min
- in reply to: Pose Linky : TIC HS et WES reboote seul !
Si vous tester mon schéma, utilisez bien le 2éme schéma fourni. Le WES utilise un photocoupleur à une seule led et il faut respecter le sens de son alimentation. Le Photocoupleur et le Mosfet utilisé ne sont pas cher,
LTV814 prix 0.26€
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Lite-On/LTV-814?qs=sGAEpiMZZMteimceiIVCBx3Y662pemTNJEzO0K9prK0%3D
BS170 0,414 €
https://www.mouser.fr/ProductDetail/ON-Semiconductor-Fairchild/BS170?qs=sGAEpiMZZMvAvBNgSS9LqtjS45JSmrKspeut être en prendre 2 de chaque au cas ou ! + 2 résistances 1/4 watt et c’est tout >> moins de 2€ en tout, hors port !.
Hormis les grèves à venir !! vous aurez normalement ces composants rapidement. Dispo aussi dans d’autres boutique si vous avez un compte.
Normalement le photo-coupleur devrait être connecté au plus près du linky afin de ne pas amplifier les parasites induits par le câble. mais pour faire juste un test vous pouvez le faire côté WES. Seul R1 devra varier en rapport au lieu de connexion du photocoupleur du schéma. Il ne faut pas saturer le photocoupleur 50ma max.
L’alim 5 volt peut être récupérer depuis le WES via les bornes 1Wire +5v – Gnd. La consommation totale des circuits ne devrait pas dépasser 100mv sur le 5volt. Sinon utiliser une petite alim externe 5volt mais raccordez bien le GND de l’alim avec le GND du WES.
Vous avez un oscilloscope à priori, Vous pourrez déterminer R1 pour avoir une forme d’onde +- symétrique.
cdt
00- 30 novembre 2019 à 22 h 17 min
- in reply to: Pose Linky : TIC HS et WES reboote seul !
correction : une simple led de 20mA
00- 30 novembre 2019 à 22 h 06 min
- in reply to: Pose Linky : TIC HS et WES reboote seul !
bonjour
Pour info je mesure ~600mv AC 15khz en sortie du linky sans aucune connexion sur l1 et l2 et ~190mv AC à l’extrémité de la seule paire de 5/10 utilisée pour la liaison Téléinfo vers le WES longue de 15m. La 2eme mesure faite à l’extrémité de la paire connectée au linky et déconnecté du WES. Type de câble téléphonique, fil de cuivre 5/10 plein, perte estimé ~25mv par mètre.
Essayez de connecter, à l’extrémité de vos paires actuelles connectés au linky, une simple led 20mv en série avec une résistance, disons de 4,7k pour commencer pour voir si elle s’illumine un peu. Descendre ou Augmenter la valeur de cette résistance jusqu’à avoir une lueur visible mais surtout sans saturation.
Si vous avec les quelques composants du dernier schéma que je vous ais proposé de réaliser, utiliser la valeur de votre résistance choisi comme référence en R1 du schéma. Ce montage pourrait résoudre votre problème si votre câble n’a pas été touché par de l’humidité qui aurait remontée par capillarité.
Vous pouvez faire un montage en volant pour test. Sinon vous pouvez utiliser votre câble Cat6 comme aiguille et repasser 2 autres câbles, (électrique + new Cat6) si votre fourreau le permet côté diamètre.
cdt
00- 28 novembre 2019 à 16 h 32 min
- in reply to: infos TIC en vente en surplus
Bonjour Nicolas,
Juste pour information, Lors d’un contrat de revente de surplus de production, cela implique t’il l’installation d’un 2eme compteurs par enedis pour comptabilisé la production ? ou bien tout est géré depuis le compteur principal ? et dans ce cas ou lire les infos du surplus de production côté WES paramétré avec 1 seul compteur ?.
Ce qui serait intéressant dans le cas de figure de #chrisv c’est de pouvoir utiliser une Pince pour mesurer la production apparente produite et d’avoir un paramètre spécifique dans la config des TICs pour permettre d’associer le n° de cette pince comme référence de production pour ce même compteur paramétré en mode consommation. Cas de l’utilisation d’un seul compteur linky pour la consommation et la production sans contrat de revente.
Ensuite il vous serait facile d’implémenter un nouveau champ dans la page du Compteur concerné, permettant d’afficher une valeur du surplus de production supposé injecté en faisant le calcul de la valeur lue de cette Pince moins la valeur de la consommation apparente lue du compteur.
Si le résultat Prod – Conso > 0 alors on affiche la valeur calculée supposée injectée sinon on affiche 0.
Cette modification est assez simple à implémenter directement dans 2 fichiers HTM, la page de config Tic et la page des TIC. Mais bien sur cela serait un peu plus compliqué pour afficher les graphiques relatifs et de rapatrier cette nouvelle valeur dans le serveur pour enregistrer l’historique.
Peut être une Option à étudier dans une prochaine release ?
Cdt
00- 27 novembre 2019 à 8 h 48 min
- in reply to: Sauvegarde FTP
bonjour,
Pouvez vous être plus précis. De quel dossier partagé parlez vous ?.
cdt
00- 26 novembre 2019 à 23 h 40 min
- in reply to: Probleme suite à pose LINKY
Pour vérifier si le problème vient du Linky et si vous avez quelques composants, photocoupleur LTV814 + Mosfet BS170 + 1 résistance de 4,7k et 2 résistances de 10k + un Arduino UNO. vous pourriez tester la communication du linky directement avec un Arduino programmé en simple lecteur Sérial sur une entée RX.
Voir le Schéma joint. La liaison Serial RX utilisé dans le arduino sera paramétrée:
– Mode Standard = bauds:9600 parité:odd(impair) data-bits:7 stop-bit:1
– Mode Historique = bauds:1200 parité:even(pair) data-bits:7 stop-bit:1
Autrement reste à appeler Nicolas à l’aide dans l’absolu.
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 25 novembre 2019 à 19 h 56 min
- in reply to: Probleme suite à pose LINKY
Bonjour,
La Doc du WES précise qu’il faut respecter l’ordre de câblage L1 et L2 de la téléinfo d’un Linky respectivement vis à vis des bornes 1 et 2 des entrées TIC du compteur côté WES.
L1 sur borne1 et L2 sur borne2. Vérifier Votre câblage ainsi que l’isolement des fils entre eux. Utilisez une seule paire ( 2 fils torsadées )
Parfois vous pourriez avoir un mauvais contact aux bornes du Linky, Tirer un peu sur les fils pour vérifier que la gaine plastique des fils ne rentre pas dans les plots de connections côté Linky.
Par ailleurs, êtes vous sur que le compteur Linky est bien configuré en mode Standard. (par défaut il est livré en mode historique). Essayez provisoirement de passer le compteur 2 production en mode historique pour Test. Enregistrer la config, fermer le navigateur, faites un Reset WES.
Si le problème existe toujours, revenez dans le mode standard de la même manière (enregistrement config + Reset WES ).
Votre compteur Linky est très proche du WES, 1,2m d’après vos renseignements. Je n’ai pas l’expérience de ce qui suit, mais on sait que la tension de la téléinfo en sortie du Linky est plus faible qu’un compteur lamda d’un autre type et cela peut poser problème lorsque le WES est un peu trop loin du compteur Linky.
Par contre vue la vitesse de transmission en 9600 bauds en mode standard, ne pourrait il pas à l’inverse y avoir une saturation du Photocoupleur côté WES vue la proximité et y avoir une transmission un peu déformée. Je sais que parfois un ajout d’une résistance de 680ohms connectée entre L1 et L2 côté Linky pourrait peut être régler le problème ?
Peut être une question à poser à Nicolas ou à tester.
Cdt
00- 23 novembre 2019 à 20 h 06 min
- in reply to: Probleme suite à pose LINKY
Le WES n’est pas à ce point une machine à « I.A. ». Il lui faut un minimun de configuration !.
LE WES par défaut configure les Inputs Téléinfo en mode Historique, c’est pourquoi cela à démarré tout seul à la 1ere Mise en route.
Il faut Modifier la configuration des TICs depuis le Menu > Téléinfo > configuration > config. Tic.
Changer la config du TIC qui est concerné ??? , en mode Standad et passez le champs rouge consommation en vert Production, Puis vous Enregistrez. Fermer votre navigateur. Faites un Reset du WES au moins 2 fois de suite, manuellement depuis le bouton rouge sur la carte.
Si tout est bien câblé, le sens des fils respecté, il n’y a pas de raison que cele ne fonctionne pas, Si vous êtes sur que le compteur Production est bien configuré en mode Standard
cdt
00