cdlog2

Forum Replies Created

Affichage de 15 réponses de 1,351 à 1,365 (sur un total de 1,654)
  • Replies
    cdlog2
    Modérateur

      RE : Un oublie, Le Module (schéma du bas) doit être placé et câblé au plus prés de i1 et i2 du Linky pour éviter la distorsions des trames sources.

       

      0
      0
      cdlog2
      Modérateur

        Bonjour,

        Concernant les modules du schéma :

        le module du haut est un exemple de petite alimentation qui convertie, la tension d’Entrée aux bornes i1 + A du Linky, en une tension de Sortie régulé 5 Volt disponible sur VCC et GND. Cette petite alimentation permet en effet d’alimenter en exemple un petit circuit externe type transmission Radio.

        Le module du bas permet d’isoler les trames reçues des bornes i1 + i2 du Linky et permet d’adapter le niveau de sortie TX des trames RS232 avec un circuit externe Lambda un peu éloigné.

        Dans le cas d’une connexion directe avec le WES ou un Arduino par exemple, le module d’alimentation du haut n’est pas utilisé car c’est le WES ou le Arduino qui devra fournir le VCC (+) et le GND (-)  ( 3.3Volt, 5Volt ou 12Volt ).

        Pour le WES la liaison Input TIC sera câblée via une Paire Torsadée entre VCC(+) et TX en parallèle avec la résistance de 10k, Le GND (-) étant relié via un 3éme fil de la liaison.  La tension VCC et GND peut être du 3.3 volt ou bien le 5 volt disponible au bornier 1Wire.  Le cas échéant le 12volt de l’alim du WES pourra être utilisé suivant la distance et perte en ligne entre le Linky et le WES. Il faut faire des essais.

        Cdt

        0
        0
        cdlog2
        Modérateur

          Bonjour,

          Entre les bornes i1 + A le Linky fourni une tension de 13 Vrms max à vide et 130mW, 50hz.

          Vous pouvez utiliser cette tension pour alimenter un petit appareil externe, exemple un module de télé-information radio, ou amplifier le niveau des trames de sortie via quelques composants : voir schéma joint.

          Regardez au chapitre 4 de la Doc Enedis à télécharger depuis ce lien : https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CPT_54E.pdf

          cdt

           

           

          Attachments:
          You must be logged in to view attached files.
          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            RE: Forcer bien sur  à vider le Cache de votre navigateur avant d’ouvrir le WES.

            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              RE : Très important, j’ai oublié de le mentionner. Lorsque vous aurez remis votre carte MicroSD dans le WES avec la nouvelle version recopié propre, il faut impérativement faire au moins 2 à 3 Reset Hard à intervalle de 6s chaque, depuis le bouton rouge sur la carte PCB du WES.

              Cdt

              0
              0
              cdlog2
              Modérateur

                Bonjour,

                Vous avez à priori effectué une mise à niveau de votre WES sur la dernière version. Vous avez à priori copié les nouveaux fichiers via une clé USB.
                Mais avez vous formaté la carte MicroSD en Fat32 avant de copier tous les fichiers de la nouvelle version, comme cela est préconisé  ?.
                Si vous n’avez pas formaté la carte mémoire, aviez vous supprimé tous les fichiers existants avant la Copie de la nvelle version, avez vous accepté de remplacer tous les fichiers existants ?

                Personnellement je commencerais par formater la carte mémoire en Fat32, puis copier intégralement la nouvelle version via clé USB depuis les fichiers Dézipés au préalable dans un dossier du PC. Seulement après, recopier uniquement vos dossiers d’origine CFG, GRAPH, TEMP, TELEINFO, PCE, PLS. Par contre ne pas recopier le Dossier SAV qui contient les sauvegardes de la versions antérieures.

                Pour votre problème de Page Programme, probablement vous avez une incohérence avec le fichier PROG.DAT qui se trouve dans le dossier CFG. Je vous conseille de sauvegarder ce fichier dans votre PC, puis de supprimer toutes les lignes de ce fichier dans votre WES sauf la 1ere ligne qui représente la version exemple: v83H

                Tester l’ouverture de la page Programme. Si votre page s’ouvre, cela confirme une ou des incohérences parmi les lignes de programme du fichier PROG.DAT d’origine.

                Chaque ligne dans ce fichier représente une ligne de programmation. exemple 3 lignes PRG :

                11,0,4,-1,58.00,51,1,2,1,0,0,0,9,0
                12,0,4,-1,20.00,52,3,0,1,0,0,0,9,0
                52,0,0,0,0.00,51,2,0,1,0,0,0,9,0

                Recopier pas à pas les lignes programme du fichier d’origine dans le PROG.DAT du WES. Tester l’ouverture de la Page programme par étape. Normalement vous allez trouver la ou les lignes qui vous pose problème. Bien sur ne pas recopier ces lignes et il vous suffira de les reprogrammer.

                Revérifier vos configs en général et forcer un enregistrement pour chaque.

                Cdt

                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  Je vous renvoie la Doc du Capteur joint en format ZIP à décompresser. Le fichier PDF d’origine est trop gros pour passer par le Blog.

                  Attachments:
                  You must be logged in to view attached files.
                  0
                  0
                  cdlog2
                  Modérateur

                    Bonjour,

                    Vous avez nommé ce type de Capteur dans votre Titre : Capteur de niveau d’eau ou encore <span class= »st »>Interrupteur à flotteur.</span>

                    <span class= »st »> Il y a pléthore de ces capteurs sur la toile. Ces capteurs possèdent un simple Interrupteur qui s’enclenche suivant le niveau d’eau. Les interrupteurs pour la plus part de ces Capteurs peuvent commander directement une charge alimenté en 200v comme vos moteurs et sans passer par le WES.</span>

                    Vous réglez la hauteur du capteur suivant le niveau d’eau à détecter. L’interrupteur s’enclenchera et se déclenchera automatiquement suivant votre réglage. Vérifier à l’achat si votre capteur possède un interrupteur avec les contacts NF (normalement fermé) et NO (normalement ouvert) car la plus part des ces Capteurs fonctionnent à l’envers de ce que vous souhaitez réaliser.

                    Le modèle que je vous présente en pièce jointe répond à vos besoins. Il fonctionne soit pour détecter le niveau haut ou le niveau bas de l’eau. Son Interrupteur possède bien les contacts NF et NO. Voici le lien de ce modèle, mais il y a d’autres modèles bien sur.

                    https://www.manomano.fr/p/flotteur-interrupteur-tm-red-5m-118391?product_id=1037052

                    <span class= »st »> Sinon, si vous souhaitez absolument passer par le WES, vous pouvez connecter l’interrupteur du Capteur de niveau sur une des 2 Entrés(Input) du WES si libre. Ensuite vous pouvez utiliser l’Entré x pour programmer un relais qui commande vos moteur. Mais je ne vois pas l’intérêt ?.
                    </span>

                    Cdt

                     

                    0
                    0
                    cdlog2
                    Modérateur

                      Bonjour,

                      Votre compteur ORN_WE501 fournie 1000 Imp. / KWh et c’est comme cela que vous devez configurer le WES.
                      Dans la config, il faut choisir l’unité KWH et rentrer 1000 dans le nombre d’impulsion par unité.

                      Ne faites pas la conversion vous même en mettant 1 Imp / W. dans la config du WES, c’est une erreur, la mesure est faussée. Laissez le WES faire la conversion. Le résultat fourni par le WES sera sous forme de Kwh , www avec une précision  de 1/1000

                      Concernant votre compteur d’eau,  c’est un petit aimant qui tourne autour d’un axe proche d’un relais ILS. Ce relais ILS ferme son contact à chaque passage de cet aimant, soit tous les 0,25 litre. Donc donc il faut configurer ce compteur avec un type d’impulsion ILS (mécanique) et non électronique. Votre config est correcte, c’est bien l’unité Litre qu’il faut choisir et 4 pour le nombre d’impulsion par unité. La précision est de 0.25 à chaque passage de l’aimant devant le relais ILS.

                      Cdt

                      0
                      0
                      cdlog2
                      Modérateur

                        Bonsoir,

                        Oui vous avez raison.

                        Inverser les tests et les actions du relais sur les deux lignes de programmation et câbler votre relais en NF. Sauvegardez le relais à l’état OFF.

                        Votre Box sera allumée lorsque le relais est OFF et éteinte si le relais passe ON. En plus vous allez économiser quelques milliampère du fait que votre relais sera le plus souvent en état OFF.

                        Cdt

                        0
                        0
                        cdlog2
                        Modérateur

                          Bonjour,

                          Probable une MAJ récente, auto ou manuelle sur votre Iphone. Avez vous des dysfonctionnement sur d’autres site internet ?

                          Juste pour voir si ce n’est pas le Responsive avec Bootstrap qui pose problème, Connectez vous au WES avec votre Pc et réduisez la largeur de la fenêtre du navigateur au minimum. Regardez si vous constatez les mêmes problèmes qu’avec votre Iphone.

                          Si tout est Ok avec votre PC, cela confirme bien un problème avec votre Iphone.

                          Cdt

                          0
                          0
                          cdlog2
                          Modérateur

                            C’est pourtant simple, comme je vous l’ai précisé, chacun de vous envoie un mail à Nicolas qui est le propriétaire et WebMaster du site.

                            Vous donnez accord à Nicolas de fournir sa propre addr mail à @son interlocuteur si elle est demandée.

                            Nicolas ayant les deux autorisations vous répondra en retour de mail.

                            Je l’ai déjà pratiqué et Nicolas fait l’interface sans problème.

                            0
                            0
                            cdlog2
                            Modérateur

                              Demandez à Nicolas par mail qu’il fournisse le Mail de l’un ou de l’autre avec consentement réciproque.

                              0
                              0
                              cdlog2
                              Modérateur

                                Bravo !

                                Désolé je vous ai fait pas mal miniper, mais on n’était pas trop loin à trouver les problèmes.

                                Comme je l’ai dit, je ne connaissais pas Domoticz, du moins concernant son fonctionnement. Ces Logs nous ont fait perdre du temps.

                                Par contre j’avais bien remarqué dans les Codes Sources que lorsque le Port Com était ouvert par Domoticz, qu’il y a 2 Processus Python qui normalement étaient lancés dans la suite et en parallèle. une Thread pour lire périodiquement le Port Com avec ou sans Test du CRC et un Process qui Parse les Data reçus (on décrypte la trame reçu) pour les afficher.

                                Sous Linux, Je sais que l’on doit configurer le port Com du modem et activer les Flux depuis le fichier Domoticz.sh qui est le Script qui lance Domoticz. sous Linux. Ce détail n’existe pas dans le EXE de Domoticz pour Windows ?

                                On voit bien dans vos derniers Log Debug de domoticz, que les LOG-DEBUG des deux Processus Python sont absent. Normalement ces process sont lancée dès l’ouverture du Port et réception des trames.  Sans flux, Domoticz attendait tout bonnement pour continuer.

                                Terminal à permis de débloquer la situation et grâce à l’intervention de Nicolas. En tout cas j’ai appris des choses et cela pourra servir à d’autre.

                                De votre côté, dans l’état des choses, vous serez obliger de lancer Domoticz avant d’autoriser le modem à envoyer ses flux avec ce cavalier.  Le problème se produira lors d’une coupure électrique !

                                N’oubliez pas, qu’il faudra supprimer toutes nos Options LOG qui ont été rajouté. sinon votre fichier Domoticz.log va finir par gonfler et manger des mégas Octs dans le disque dur C:

                                Bon courage pour la suite

                                Cdt

                                 

                                0
                                0
                                cdlog2
                                Modérateur

                                  Lancez Domoticz en premier, oubliez pour l’instant Terminal, laisse Domoticz fonctionner en attente des trames.

                                  Ensuite changer la positionner de ce cavalier sur Linux sans couper le modem.

                                  Normalement le flux des trames devrait sortir du modem. Domoticz devrait se débloquer dès la réception des flux.

                                  Si Domoticz est capable de se synchroniser au début des trames, cela va fonctionner.

                                  0
                                  0
                                Affichage de 15 réponses de 1,351 à 1,365 (sur un total de 1,654)