- in reply to: Ecart de valeur "Pulse"
Bonjour,
Vous aurez toujours un léger décalage et c’est normal. Cela dépend de la précision de votre Compteur d’eau à impulsions que vous utilisez. Si c’est un des modèles vendu sur ce site, la précision est de 0.25 / litre soit un décalage qui pourra de façon aléatoire être inférieur de 1/4 litre par rapport à votre compteur Gianola.
Si vous voulez anticiper, alors mettez la valeur 3 impultions par litre dans la config du WES. Dans ce cas l’index du WES sera le plus souvent en excédent de 1/4 litre par rapport au Gianola.
Cdt
00- 13 août 2020 à 17 h 52 min
- in reply to: programmation pour piscine
Il faudra vérifier ce problème mais cela peut expliquer pourquoi SW »I inf à 1.2A » = ON.
Il faut forcer manuellement ce Switch Virtuel à OFF et dans la config Relais du WES, il faut cocher l’option : Sauvegarde des états et enregistrer la config. Comme cela si le WES reboot, vous serez sûr que SW »I inf à 1.2A » = OFF lors d’un démarrage du WES.
Profiter de la même manière, pour initialiser tous vos Relais et SW dans leurs états de repos avant d’enregistrer la config.
Le WES mémorise ces états et les remet comme enregistrés lors d’un reboot.
00- 13 août 2020 à 17 h 16 min
- in reply to: programmation pour piscine
Rajouter la condition Actif si SW »Pompe en route » = ON, dans la ligne d‘envoi de mail « Pb Pompe ». Comme cela vous vous assurez d’envoyer ce mail que si la pompe tourne. Actuellement il suffit que SW »I inf à 1.2A » = ON sans autre condition pour envoyer votre mail.
00- 13 août 2020 à 16 h 58 min
- in reply to: programmation pour piscine
Le WES gère ses lignes de programmes chronologiquement en partant du haut vers le bas.
Déplacer le test envoie du mail « Pb Pompe » en dessous du test : Src: I >= 1.2A >> Act SW »I inf à 1.2A » OFF si cdt vrai pendant tempo > 10s. Comme cela on s’assure de mettre le SW »I inf à 1.2A » à OFF s’il y a lieu avant de le tester pour l’envoie du mail « pb Pompe »
Ajouter la ligne que je vous conseille afin de forcer à OFF le SW »I inf à 1.2A » dans un créneau horaire en début de matinée avant de démarrer la Pompe. Je suis certain que SW »I inf à 1.2A » = ON, quelque soit la raison, avant le démarrage du Moteur. c’est pourquoi vous recevez le mail « Pb pompe » au bout de la tempo de 120 secondes sur le test du SW »I inf à 1.2A » = ON
Important : Rajouter cette ligne :
Src: SW »I inf à 1.2A » » = ON —- Act SW »I inf à 1.2A » = OFF —- plage horaire deb 02:00 fin 02:10 — Toujours Actif
Cdt
00- 13 août 2020 à 15 h 15 min
- in reply to: programmation pour piscine
Correction de mes horaires fournis concernant la nouvelle ligne de programme de plage horaire pour mettre SW »I inf à 1.2A » = OFF en début de journée :
Changer le créneau horaire 02:00 00:00 par 02:00 02:10, sinon SW »I inf à 1.2A » sera bloqué = OFF toute la journée !!!, désolé !
Pour régler votre problème, ajouter une ligne qui force le SW »I inf à 1.2A » à OFF à une plage horaire entre 2h00 et 2h10 du matin par exemple :
Src: SW »I inf à 1.2A » » = ON —- Act SW »I inf à 1.2A » = OFF —- plage horaire deb 02:00 fin 02:10 — Toujours Actif00- 13 août 2020 à 14 h 30 min
- in reply to: programmation pour piscine
J’ai oublié un point important ; avez vous bien supprimé la valeur tempo 60s concernant l’activation du Switch Virtuel « Pompe en route » lorsque garage(pompe) = ON
00- 13 août 2020 à 14 h 10 min
- in reply to: programmation pour piscine
Bonjour,
Pouvez vous nous donner l’heure d’envoi du 2eme mail » Pb Pompe « . Recevez vous un seul mail de ce type ou en recevez vous plusieurs dans la journée lorsque la pompe tourne ?
En consultant votre programmation du début, déposé sur le Blug le 24 avril 2020, on constate que vous avez programmé plusieurs démarrage de la pompe à des créneaux horaires en fonction de seuils de température. Vous avez une ligne de programme qui démarre la pompe à partir de 9h00 si la température est >= 26° et vous envoyez un mail « Demarrage moteur » dès l’activation du moteur.
C’est certainement ce premier mail que vous recevez et qui semble Normal comme vous le mentionnez.
Par contre après, si vous avez bien apporté les modifications que je vous ai préconisé qui consiste à remplacer la mesure d’intensité de garage(piscine) :
Src: I < 1.2A >> Act SW »I inf à 1.2A » On au bout de tempo > 120s — par — On si cdt vrai pendant tempo > 120s
Src: I >= 1.2A >> Act SW »I inf à 1.2A » OFF > 10s — par — OFF si cdt vrai pendant tempo > 10salors il n’y a aucune raison que vous recevriez un mail « Pb Pompe » avec SW »I inf à 1.2A » = ON si ce Switch Virtuel est bien à OFF au démarrage du moteur. Mais rien ne le force à OFF en début de journée !!!
Je pense que le problème vient du fait aussi que l’intensité absorbée par votre moteur n’est pas linéaire lors de son démarrage et que l’on détecte un seuil d’intensité I< 1.2A avant son régime plein pot. En plus la mesure de l’intensité Garage(Piscine) effectué par le WES ne se fait pas en temps réel mais avec des Pas de mesures échantillonnés entre 800ms à 1s.
Pour régler votre problème, ajouter une ligne qui force le SW »I inf à 1.2A » à OFF à une plage horaire vers 2h00 du matin par exemple :
Src: SW »I inf à 1.2A » » = ON —- Act SW »I inf à 1.2A » = OFF —- plage horaire 02:00 00:00 — Toujours ActifEt rallonger la tempo Action de la Src: si Intensité < 1.2A — On si cdt vrai pendant tempo > 120s – par – On si cdt vrai pendant tempo > 180s
Cela devrait régler votre problème normalement.
Pour vérifier si ces modifs et ajout règle vos problème, modifier provisoirement les heures de démarrage du moteur de la plage horaire lié à la mesure de température >= 26° avec activation à un horaire actuel + 5mn pour éviter d’attendre demain 9h00 pour faire les tests.
Arrêter bien votre moteur manuellement et vérifier à mettre le SW »I inf à 1.2A » = OFF puis attendre le démarage du moteur au nouveau créneau horaire de test.
Constatez vous le même problème après la modif et ajout ?
Cdt
00- 12 août 2020 à 20 h 03 min
- in reply to: programmation pour piscine
Un complément en Exemple pour une gestion d’anomalie permanente de sous-intensité durant une longue période cyclique.
Vous conservez les lignes de programmes que vous aviez et que vous avez corrigées tel que je l’ai montré dans mon précédent post.En complément les actions nouvelles sont les suivantes:
– On envoie un mail pour informer d’une anomalie majeure toutes les 1/2 heures si l’intensité < 1.2A en continue durant de temp.
– On réamorce le cycle des tests de façon automatique.
– On monte un nouveau SW « Arret_urgence_pompe » afin d’arrêter la pompe si le problème dure plus d’une heure par exemple
– A 22h00 par exemple, on fait une remise à Off des alarmes pour autoriser un fonctionnement normal pour le lendemain.Il vous faut avoir deux nouveau SW disponibles : exemple SW »Alarme-Maj » et SW »Arret_urgence_pompe »
« » » » » On monte SW »Alarme-Maj » si l’intensité est resté en dessous de 1.2A pendant au moins 1/2 heure
Src: SW »I inf à 1.2A » = ON — Act: SW »Alarme » = ON si cdt vrai pendant tempo 1800 — Actif si SW »piscine été » = ON« » » » Alors, On envoie un mail Pb de Pompe Majeur
Src: SW »Alarme-Maj » = ON — Act: eMail = Pb Pompe majeur — Actif si SW »piscine été » = ON« » » » Alors On met SW »I inf à 1.2A » = OFF pour autoriser de renouveler le test d’intensité de façon cyclique
Src: SW »Alarme-Maj » = ON — Act: SW »I inf à 1.2A » = OFF — Actif si SW »piscine été » = ON« » » » Alors, Si SW »Alarme-Maj » reste sur ON plus de 1 Heure par exemple alors on arrête la pompe avec SW »Arret_urgent_pompe »
Src: SW »Alarme-Maj » = ON — Act: SW »Arret_urgent_pompe » = ON si cdt vrai pendant tempo 3600 — Toujours Actif« » » » ICI on annule toutes les alarmes dès que l’intensité passe à >= 1.2A
Src: Garage(piscine) Intensité >= 1.2 — Act: SW »Alarme-Maj » = OFF — Toujours Actif« » » » ICI on force SW »Alarme-Maj » = OFF et SW »Arret_urgence_pompe » = OFF dès 22h00 pour autoriser les process le lendemain
Src: SW »Alarme-Maj » = ON — Act SW »Alarme-Maj » = OFF — plage horaire 22:00 00:00 — Toujours Actif
Src: SW »Arret_urgence_pompe » = ON — Act SW »Arret_urgence_pompe » = OFF — plage horaire 22:00 00:00 — Toujours ActifPrévoir de mettre pour chaque démarrage de Pompe Horaire la condition ACTIF suivant SW »Arret_urgence_pompe » = OFF
Si ce champ ACTIF suivant.. est déjà occupé par SW »piscine été » = ON, alors prévoir de mettre ce SW »piscine été » = OFF lorsque
SW »Arret_urgence_pompe » = ON.SI SW« Arret_urgence_pompe » = ON alors on doit bloquer et arrêter la Pompe.
Cdt
00- 12 août 2020 à 17 h 12 min
- in reply to: programmation pour piscine
Dans votre programmation, vous serez alerté par mail qu’une seule fois même si le problème persiste ( cas d’un défaut constant )
Vous pouvez rajouter une alerte mail par exemple toutes les 1/2 heures si la Pompe reste toujours sous-alimentée durant ce laps de temps et au delà. Cela implique un défaut majeur à régler rapidement pour protéger la pompe,Pour ce faire il suffit de faire tomber le SW » I inf à 1.2A » automatiquement au bout d’un moment s’il est resté monté pendant une tempo trop importante, cela signifie que l’intensité est resté toujours inférieure durant cette tempo max d’alarme.
Un mail dans mon exemple joint sera envoyé toutes les 1/2 heures si le problème persiste .
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 12 août 2020 à 16 h 08 min
- in reply to: programmation pour piscine
- 10 août 2020 à 23 h 30 min
- in reply to: Utilisation Relais1wire pour piloter la piscine
- 10 août 2020 à 23 h 23 min
- in reply to: Utilisation Relais1wire pour piloter la piscine
Juste une correction à faire.
DI1 doit se raccorder au point NO du Relais 1 et non en NC comme vous le faites sur votre Schéma.
DI1 doit passer sur ON ( Pompe = ON ) lorsque le Relais 1 passe à ON. Du coup le Relais 1 envoie aussi le COM (commun) via le même point (NO) aux autres Relais en même temps.
En fait le point NC du Relais 1 ne sert pas. Je l’ai appelé Opt (Option) dans mon Schéma mais il reste dans le Vide.
A part cela le reste me parait parfait. Du coup Vous avez gagné 2 relais, c’est pas mal !
Correction en pièce jointe.
Cdt
.
00- 10 août 2020 à 17 h 00 min
- in reply to: Utilisation Relais1wire pour piloter la piscine
Je n’avais pas vos Docs.
A la lecture, rien ne mentionne que la sélection des vitesses est dépendante du cumul des connections DIx entre eux, Cela ressemble plus à un sélecteur, à l’identique de celui que l’on trouve sur les Circulateurs (pompes) de chauffage. Sur beaucoup de ces circulateurs vous avez un Switch souvent à 3 position ( I – II – III ) afin de sélectionner la vitesse, le débit d’eau souhaité.
il me semble que sur le VS2200, c’est aussi un sélecteur de vitesse à l’identique des circulateurs. Donc Je pense que l’on doit Connecter le commun ‘COM’ sur un des 3 DIx au choix ( DI2 ou DI3 ou DI4 ) en fonction de la vitesse souhaitée.
En plus je comprend que vous pouvez paramétrer et personnaliser une vitesse lambda pour chaque DIx avec un pas de 50 t/s. Donc hormis la vitesse minimale par défaut, il me semble que vous pouvez modifier la valeur de la vitesse assigné à DI2 aussi bien pour DI3 et DI4.
Concernant DI1, il me semble que c’est juste une commande de Marche / Arrêt qui en interne (possible via un petit relais ou Triac ?) autorise d’alimenter la sortie de la Pompe à la demande quelque soit la vitesse sélectionné.
Bien sur je ne fais que supputer mes propos, la doc ne mentionne rien à ce sujet. Ce qui en plus, me fait penser par pure et simple logique, qu’il faut bien choisir la vitesse par une sélection parmi, un des 3 DIx dédié.
Côté câblage vous pourrez le mettre en évidence sans tout chambouler , sachant qu’il suffit d’avoir des fils assez long aux bornes des relais pour faire un Test avant de câbler au propre.
Cdt
00- 10 août 2020 à 14 h 00 min
- in reply to: Utilisation Relais1wire pour piloter la piscine
Il faut bien sûr, relier DI1 au point (NO) du Relais 1 (il manque la barre de liaison dans mon schéma)
00- 10 août 2020 à 13 h 43 min
- in reply to: Utilisation Relais1wire pour piloter la piscine