      Bonjour,

      La requête pour demander au WES de Rebooter est : http://login:password@192.168.xx.xx/?reset=yes

      Côté perturbation, J’ai fréquemment des micros coupures intempestives du secteur; délestage ERDF je pense. J’ai protégé mes équipements sensibles sur onduleur. Concernant le WES et mes équipements Domotique alimentés en basse tension, j’ai opté pour une alimentation stabilisée de 12v 10A secourue sur batterie monté sur rail DIN dans un boîtier électrique dim : 245 x 170  x 150.

      Depuis je n’ai plus de perturbation. J’ai fais le choix des éléments ci-dessous pour réaliser cette alimentation secourue. Certes on peut trouver des alimentations secourue pour beaucoup moins cher, mais cet ensemble est très stable et très efficace.

      Alimentation 12V 10A ref: NDR-120-12

      https://fr.rs-online.com/web/p/alimentations-rail-din/1222213?cm_mmc=FR-PPC-DS3A-_-google-_-3_FR_FR_Alimentations+rail+DIN_Mean+Well_BMM-_-Mean+Well+-+Alimentations+rail+DIN+-+1222213-_-%2Bndr+%2B120+%2B12&matchtype=b&kwd-452841524077&gclid=EAIaIQobChMI-rK32sa26wIVyfZRCh3FUAPzEAAYAyAAEgLWyvD_BwE&gclsrc=aw.ds

      Module de secours 12 ou 24 V 20 Ah ref: ELC MS122402

      https://fr.rs-online.com/web/p/products/7033432/?grossPrice=Y&cm_mmc=FR-PPC-DS3A-_-google-_-DSA_FR_FR_Power+Supplies+%26+Transformers_NEW-_-Power+Supplies+-+PSUs%7CDIN+Rail+%26+Panel+Mount+Power+Supplies%7CProduct-_-DYNAMIC+SEARCH+ADS&matchtype=b&dsa-756774205854&gclid=EAIaIQobChMIpJ3GycO26wIVx4XVCh2vqwI3EAAYASAAEgJ0WvD_BwE&gclsrc=aw.ds

      Batterie plomb AGM YUCEL Y5-12 12V 5Ah

      https://www.manomano.fr/catalogue/p/batterie-plomb-agm-y5-12-12v-5ah-yucel-unites-4939992?product_id=5085631

      Cdt

       

      0
      0
      cdlog2
      Modérateur

        Je suis désolé mais vos réponses sont incompréhensible. Il faut éviter de faire un Copie/Coller direct du Blog, car vous copier tous les TAG du Blog en même temps, Passez par un éditeur (bloc-note) intermédiaire pour ensuite recoller le texte dans votre réponse. Cela élimine ces Tags.

        Comment avez vous configuré le routeur ? en mode Bridge ou Router ? Il faut qu’il soit en mode Routeur ! si vous avez établie une connexion en Mode Bridge, comme votre 4G n’a aucun IP à offrir, votre WES ne pourra jamais se connecter.

        Votre Cloud gl-inet semble être un Gros Serveur VPN avec lequel vous établissez une connexion Type Tunneling (ITP) avec votre Routeur via le protocole OpenVPN ou équivalent (firmware) . Le routeur une fois lié (Bind) au serveur Cloud lors de la config, une connexion Tunnel est établie et prête à transmettre des Flux TCP à la demande.

        Lors de votre config, vous avez du avoir une n° ID qui identifie votre Routeur au niveau du Cloud. Un DDNS (DynDNS) est construit en relatif à cette Identification. C’est le nom du domaine de votre connexion à votre Routeur via le Cloud. Normalement en faisant un accès internet via ce DDNS vous devriez tomber sur votre Routeur.

        La configuration NAT normalement vous permet de faire une redirection des flux vers l’IP local du WES, Ip attribué par le serveur DHCP du Routeur. En changeant le Port d’appel en amont vous évitez des conflits éventuel avec le port 80. Ceci est vrai si votre routeur présente une page Admin ou WEB à l’adresse d’appel du DDNS sur le port 80 depuis internet.  Vérifier si le Parefeu du routeur n’empêche pas les redirections des Ports utilisés.

        Bon courage

        Cdt

        0
        0
        cdlog2
        Modérateur

          Re: Afin d’éviter d’avoir un conflit en Entrée du routeur avec le port 80, vous pouvez choisir un Port spécifique pour faire la redirection du flux Http du DDNS cloud via le NAT du Routeur et le rediriger en arrière vers le Port 80 et n° IP local du WES.

          Exemple d’appel du WES depuis internet avec le choix du Port 9100 : xxxxx.gl-inet.com:9100/

          Exemple d’envoi de requête au WES avec le Port 9100 : http://login:password@xxxxx.gl-inet.com:9100/?rl1=ON

           

          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            Re: Bien sur pour joindre le WES depuis internet, il faut l’appeler avec le nom DDNS de votre Cloud gl-inet > exemple xxxxx.gl-inet.com

            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              Bonjour,

              Peut être connaissez vous ce site qui pourrait répondre à votre configuration 4G avec SFR en fournissant une IP Publique Fixe :
              https://airmob.net/nouvelle-option-disponible-une-adresse-ip-publique-fixe-pour-votre-routeur-4g/

              En cherchant les spécifications de votre petit routeur gl-mt300n, j’ai trouvé ce site qui donne quelques spécifications et configuration du routeur modèle gl-mt300n-V2. Peut être trouverez vous une aide pour solutionner votre problème :
              https://www.fanjoe.be/?p=3018

              A priori vous pouvez configurer le routeur en mode Bridge ou Router. D’après le site, en mode Router, le NAT, le firewall et le serveur DHCP sont activés. En mode bridge le router est transparent et le port WAN devient un port LAN.

              N’ayant pas de 4G avec IP pour utiliser le mode Bridge, je suppose que vous avez configuré votre routeur en mode Router afin de bénéficier de la redirection NAT, du serveur DHCP et du Firewall. Je suppose aussi que vous avez configuré le WES en mode DHCP et c’est votre routeur en mode serveur DHCP qui lui fourni son IP locale. Je suppose que vous avez configuré le serveur DNS du routeur pour faire pointer le nom du WES sur son IP locale. Et pour finir je suppose que vous avez configuré le NAT pour faire pointer le Nom du DDNS du Cloud de gl-inet vers l’IP du WES.

              A priori votre routeur possède le WIFI. Avez vous essayé localement de vous connecter au WIFI du routeur avec un smartphone par exemple et ensuite tester la connexion HTTP au WES via son nom DNS et/ou IP local. Si la connexion WIFI fonctionne localement, alors l n’y a pas de raison que les appels entrant avec le nom du DDNS du Cloud configuré dans le NAT, n’arrive pas jusqu’au WES via le WAN. Bien sur il faut regarder si le FireWall ne bloque pas les Ports utilisés (80).

              Cdt

               

              0
              0
              cdlog2
              Modérateur

                Bonjour,

                Concernant votre configuration d’un serveur VPN externe pour faire du pear to pear, je pense que cela serait possible d’installer ce type d’interface, si vous achetez un nom de domaine « toto.com » et si vous louez un petit serveur linux chez un hébergeur comme chez AMEN. Par contre je ne connais pas de serveur VPN en ligne qui permettrait ce genre de connexion.

                Mais plus simple et moins cher, vous pouvez vous procurer une carte SIM 4G IP FIXE qui permet d’obtenir une adresse IP fixe sur le réseau 4G au choix. Ce type de carte SIM IP Fixe est utilisé plus particulièrement par certaines Sté.

                Vous avez aussi la possibilité de souscrire à l’offre de la 4G Bbox de chez Bouygues Télécom qui est pratiquement le seul FAI à fournir une SIM 4G incluant une IP Publique d’office. Mais cette config ne permet pas au Modem d’être Nomade.

                Cette Ip publique est toutefois dynamique mais il vous est facile d’y faire des accès externes via un service DynDNS, exemple : dynv6, Securepoint DynDNS, DynDNS Service, ClickIP, No-IP. Le Service DynDDNS se synchronise sur les changements de l’IP du FAI. Certains de ces Services DynDDNS sont gratuits, le meilleur à mon avis est le Securepoint DynDNS.

                Par ailleurs il faut vous assurez que votre Modem/Routeur inclus la config du service DynDNS et permet aussi la redirection des flux entrant vers l’Ip local du WES via une config DMZ ou mieux la redirection du flux entrant associé à un n° de port au choix vers le port 80 et IP du WES via une config NAT.

                Il faut voir la meilleure et la plus simple des solus en fonction du côut. Je pense que l’offre 4G Bbox de chez Bouygues Télécom répond aux critères si  la config de votre Routeur permet les redirections et la config DynDNS.

                Si vous faites le pas avec la 4G Bbox, assurez vous que l’IP dynamique est bien fourni et voir si vous pouvez utiliser votre matériel en lieu et place au modem normalement fourni et loué par Bouygue.

                Cdt

                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  Bonjour,

                  Si vous voulez faire le ménage pour faire de la place dans la carte mémoire. Vous pouvez supprimer les anciens Fichiers et Dossiers Historiques des Années qui ne sont plus utilisées.

                  Chaque Type de fichiers Historiques ( CSV et Graphiques ) sont enregistrés dans la carte MicroSD, dans des Dossiers Spécifiques, classés en sous Dossiers par Année et Mois.

                  Par contre la Mémoire Interne du WES se met à jours en continu au fil de l’eau. Vous pouvez sauvegarder cette mémoire en un instant T en faisant une sauvegarde et récupérer le même état de cette zone mémoire en la restaurant, depuis le menu Configuration > Sauvegarde > Mémoire interne, pour faire une maintenance particulière.

                  Voici la liste des Fichiers et Dossiers de configuration et des Historiques sauvegardés que vous pouvez modifier ou supprimer.

                  Fichier WIDGET.INI ( Racine Cte.Mémoire ) >> Sauvegarde de la Définition des WIDGETS

                  Dossier Sauvegarde Mémoire Interne du WES
                  SAV : Exemple de nom de Fichier sauvegardé >> BK170820.dat ( BK + jour + mois + année .dat)

                  Dossiers contenant les Historiques CSV classés par Année
                  TELEINFO : TIC des Compteurs
                  PCE : Pinces Ampèremétrique
                  PLS : Compteurs Impulsions
                  TEMP : Sondes Température

                  Dossier contenant les Sauvegardes des Historiques Graphiques par Année
                  GRAPH : Dossier Parent >> Ci-dessous les Sous-répertoires
                  TMP : Hist.Graph Sondes Température – Classé par Année
                  TIC : Hist.Graph TIC Compteurs – Classé par Année
                  PLS : Hist.Graph Cpt.Impulsions – Classé par Année
                  PCE : Hist.Graph Pce.Ampèremétrique – Classé par Année
                  INPRLY : Hist.Graph Durée Activation Relais et Entrées

                  Dossier des Définitions de la Configuration du WES
                  CFG >> contient les fichiers de configurations suivants :
                  PROG.DAT : Def.Lignes Programmes
                  URL.CFG  : Liste URLs requêtes Programme
                  INPRLY.CFG : Nom + Type >> Rel.Wes & SW.Virt. & Variables & Entrées & Input.Analogiques
                  ICONES.CFG : Def.N°.Liste Icones >> Relais, Entrées, Var, etc …
                  RESEAU.CFG : Config Connexion Réseau LAN
                  TIC.CFG : Config TIC Compteur
                  PCEAMP.CFG : Config Pinces Ampèremétrique
                  M2M.CFG : Config Params Cnx M2M
                  S1WIRE.CFG : Config Sondes Températures >> Addr.Mac + NOM Sondes
                  R1WIRE.CFG : Config Cartes Relais 1Wire >> Addr.Mac + NOM Relais
                  HORLOGE.CFG: Config.Horloge >> Manu.Ntp etc ..
                  PULSE.CFG : Config Compteurs Impulsions
                  LCD.CFG : Config LCD si installé

                  Le WES lors d’un Reboot reprend la même configuration tel que définie dans les fichiers du Dossier CFG.

                  Cdt

                  0
                  0
                  cdlog2
                  Modérateur

                    Je suis sûr que vous le ferez, mais en cas d’oublie, si vous enlevez la pile du WES v2, n’oubliez pas de déconnecter aussi l’alim 12volt !

                     

                    0
                    0
                    cdlog2
                    Modérateur

                      Je suis content pour vous !

                      Je pense en effet que vos archives décompressés sont plus ou moins corrompues.

                      Essayez de copiez l’ensemble de vos MAJ Wes via un lecteur de carte mémoire en USB. Vous aurez beaucoup moins de problème que de le faire en FTP via FileZilla. Par contre ne pas oublier de retirer le lecteur USB proprement de Windows avant de sortir le Lecteur.

                      Tenez nous au courant pour la suite.

                      Cordialement

                      0
                      0
                      cdlog2
                      Modérateur

                        Je reviens à votre problème de carte 1Wire. Donc actuellement le WES ne voit pas le Dossier WEB ou son contenu.

                        Supprimer votre dossier WEB du WES et copiez celui que je vous ai envoyé dans mon précédent Post. Ne faites pas la copy en FTP mais copiez le Dossier au complet via un lecteur de Carte Mémoire MicroSD en USB. Retirer le lecteur de Carte mémoire Usb proprement via l’icone de retrait en toute sécurité de Windows.

                        Le but est de mettre tous les atouts dans les mains. Remettez la carte SD dans le WES et faites un Reset Hard via le bouton Rouge. Tester à nouveau la requête via votre navigateur. Assurez vous que l’IP du WES est bien 192.168.1.4,

                        0
                        0
                        cdlog2
                        Modérateur

                          Votre archive V 0.83H b03. que vous utilisez est certainement corrompue. Possible un problème de décompression. Qu’utilisez vous pour décompresser les fichiers ZIP ?

                          Supprimez vos archives V0.83H b03.ZIP ( idem celui du dossier téléchargement) et supprimez le dossier décompressé correspondant qui se trouve actuellement dans votre PC. Télécharger à nouveau la dernière version. Décompressez là et donnez nous la taille du fichier WESF4.bin.

                          Formater en FAT32 la carte SD de votre WES version 1 et Copiez tout le contenu de la version V0.83H b03 que vous avez décompressé via un lecteur de carte mémoire USB. Retirer le lecteur de Carte mémoire Usb proprement via l’icone de retrait en toute sécurité de Windows.

                          Mettez la carte SD dans votre Wes de test et faites au moins 5 Resets Hard via le bouton Rouge du WES avec des intervalles de 3 secondes.

                          Testez votre Wes . Il est impossible que vos deux WES ne supportent pas cette version V0.83H b03 !!!

                           

                           

                          0
                          0
                          cdlog2
                          Modérateur

                            bonjour,

                            D’après vos captures écran, à priori votre WES utilise le n° IP 192.168.1.4.

                            Que se passe t’il lorsque vous rentrez dans la barre d’adresse de Chrome cette requête : 192.168.1.4/WEB/RL1W0CFG.CGI.

                            Le Wes vous demandera de confirmer votre login et ensuite vous devriez voir la page des Noms des Relais de la 1ere Carte 1Wire.

                            Est ce bien ce que vous voyez ? ou bien avez vous une erreur 404 ?

                             

                            0
                            0
                            cdlog2
                            Modérateur

                              Concernant vos problèmes avec la version V0.83H b03, j’avais eu un problème similaire lorsque j’ai voulu passer de la version WES v0_61D à la version V0_7G5 pour la tester puis lorsque j’ai voulu revenir en v0_61D. Rien n’y faisait, je restais bloqué en OS V0_7G5.

                              J’ai finalement pu régler ce problème en faisant plusieurs (10) Reset hard à intervalle de 3 secondes via le bouton rouge de la carte PCB du WES sans la Carte SD connecté.

                              Ensuite j’ai formaté ma carte SD en Fat32 et transféré la version complète v0_61D via un lecteur de carte MicroSD en USB. J’ai ensuite refait plusieurs reset Hard après avoir remis la carte SD et enfin le WES est reparti tranquille sur ma version v0_61D d’origine.

                              Peut être que vous avez un problème analogue et un blocage actuel  sur la version V0.83H B02. Je pense que c’est le fichier WESF4.bin qui est le fichier système (vers OS) qui n’arrive pas à supplanter l’ancienne version.

                              En tous cas, personnellement je préfère un transfert de fichiers via un lecteur de carte Micro SD en USB que de passer par un transfert en FTP via Filezilla.

                              Avez vous testé ces manips, tel que décrites ?

                              Cdt

                               

                               

                              0
                              0
                              cdlog2
                              Modérateur

                                Bonsoir #Mairot,

                                Juste pour info, Est ce que votre problème actuel avec la version V 0.83H B02. est bien induit par l’absence du dossier WEB comme  je le suppose ?

                                Cdt

                                0
                                0
                                cdlog2
                                Modérateur

                                  Pour confirmer mon hypothèse et pour vos futures recherches de bugs s’il en est ?, je vous donne une astuce pour voir à trouver d’ou vient un problème lambda issue de pages HTML du WES ou Autres !

                                  Concernant votre Bug, elle à pour origine le fichier REL1WCFG.HTM qui est la page de configuration des Relais 1Wire. Le WES vous rend une compte rendu d’erreur 404 en cliquant sur le champs Config des Nom Relais d’un 1Wire. Le WES ne trouve pas le lien relatif.

                                  Pour trouvez le lien qui est sollicité,  allez dans la page de configuration des Relais 1Wire avec votre navigateur. Faites un clic droit de la sourie sur le champs « Config » de la colonne  » Noms Relais » du 1er Relais 1Wire.

                                  Ensuite, Si vous êtes sous Chrome vous cliquez sur « Inspecter » et si vous êtes sous Firefox vous cliquer sur « examiner l’element »

                                  Le navigateur va ouvrir la Console et se caler sur la ligne HTML correspondante au bouton Config sollicité.

                                  Faites un Clic droit de la sourie sur la ligne sélectionné dans la Console et Cliquez sur Copier. Un choix est offert, si vous êtes dans Chrome cliquez sur « outerHTML » et si vous êtes sous Firefox cliquez sur « exterieur du html »

                                  Ensuite Ouvrez un éditeur de Texte basic comme Bloc-Notes et faites un Clic droit et Collez dans l’éditeur. Normalement vous devriez avoir une ligne comme celle-ci : <span class= »btn btn-default » onclick= »cfgnom(0) »>Config.</span>

                                  En examinant cette séquence HTML on trouve une commande onclick qui lance une fonction « cfgnom(X) » ou X est le numéro de la carte sollicitée soit  » 0  » pour la 1ere Carte 1Wire. En deux mots, en cliquant sur le bouton « Config » on va activer via la commande HTML onclick la fonction javascript cfgnom(0)

                                  Ensuite Ouvrez le fichier REL1WCFG.HTM du WES avec Bloc-Notes ( Clic Droit sur le fichier REL1WCFG.HTM du WES et choisir ouvrir avec Bloc-Notes ). Vous éditez le HTML correspondant à la page Configuration 1Wire du WES.

                                  Faites une recherche de la fonction cfgnom, vous deviez la trouvez et elle devrait ressembler à ceci :

                                   function cfgnom(carte) {
                                     window.open(‘web/rl1w’+carte+’cfg.cgi’, »nom_popup », »menubar=no,status=no,scrollbars=no,menubar=no,width=300,height=410″);
                                   }

                                  On constate que cette fonction javascript veut ouvrir une Page HTML (Windows.open) donc l’Url est ‘web/rl1w’+carte+’cfg.cgi’
                                  En rassemblant les divers éléments on a web/ qui est un dossier + rl1w + carte qui est le numéro de la carte passé en argument soit  » 0  » dans notre cas + cfg.cgi, ce qui donne pour la 1ere carte 1Wire : web/rl1w0cfg.cgi. L’Url de la 2eme carte serait web/rl1w1cfg.cgi.

                                  Donc on essais d’ouvrir la page HTML qui correspond à la définition des noms de la 1ere carte 1Wire dont le fichier s’appelle rl1w0cfg.cgi qui se trouve dans le dossier web/. Si ce Dossier ou ce fichier n’existe pas alors vous aurez votre erreur 404 rendu par le WES à cette requête

                                  CQFD