    cdlog2
    Modérateur

      Pourquoi ne pas clipser vos pinces directement sur les fils de phase des départs à mesurer près des connections dans le Tableau ?. C’est plus facile pour fixer vos pinces bien perpendiculaire à l’axe de leurs fils d’attache.

      0
      0
      cdlog2
      Modérateur

        Les Pinces mesure un courant induit clipsée autour d’un seul fil qui se doit être la Phase en Mono. La pince doit être clipsé perpendiculairement à l’axe de ce fil qui passe en son centre, pour que la mesure soit efficace à 100%.

        Une inclinaison de la Pince par rapport à l’axe du fil peut vous faire perdre la précision de la mesure. Une Pince est très peu sensible aux inductions induites autour d’elle si clipsée autour d’un fil.

        Cdt

        0
        0
        cdlog2
        Modérateur

          Ces fichiers sont lisibles via Bloc-Notes de Windows ou tout autres éditeurs de Texte. Clic Doit sur le fichier , ouvrir avec ….

          La structure des fichiers est sous forme JSON UTF-8, en Principe Excel ou autre Tableur devrait pouvoir les Lires ? Personnellement Jamais essayé !? Possible qu’il faudra les retoucher un peu ! Par contre ne travaillez pas depuis la carte mémoire du WES, faites une copie dans votre PC !

          Cdt

          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            Bonjour,

            En réponse à votre question :

            function getGraph(){

            type  = choix « TIC » ou « PCE » ou « PLS »
            annee = choix de l’année

            URL = « /GRAPH/ »+type+ »/ »+annee+ »/ »+annee+ ».csm »

            Tout est possible, mais c’est à NICOLAS de valider ces demandes d’évolution.

            Cdt

             

            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              Bonjour,

              C’est pratiquement ingérable. Il est impossible de façon très précis de déterminer la puissance réactive donc dépand la puissance active et qui dépend du Cos Phi de vos divers appareils. La puissance apparente n’est qu’une vue de l’esprit !

              Si vos mesures et calcul sont correctes, Considérez que votre « autre » soit effectivement ce que le Linky détecte en puissance Active, en tout cas il vous le facture !

              Au mieux voyez a répartir se supplément sur les Postes qui ont des Co Phi importants, Moteur, ampoule basse conso, etc.. En fait sur tous les appareils qui ne sont pas vue comme une simple résistance Pure.

              Cdt

               

              0
              0
              cdlog2
              Modérateur

                Bonjour mamas51,

                Il faut être un peu plus précis pour analyser votre problème.

                – Qu’elle est le modèle de Votre WES, V1 ou V2 ?
                – Qu’elle était la version WES sur laquelle vous étiez avant la mise à jour. ?
                – Qu’elle est la version de mise à jour que vous avez faites ?
                – Comment avez vous effectué la mise à jour, via FTP ou Trf direct carte mémoire via Lect USB ?
                – Avez vous fait un RESET Hard du WES apès la MAJ ?
                – Avez vous videz le cache du navigateur

                Pour ceux qui font leur MAJ direct Par FTP, il faut savoir que certains des anciens fichiers et suivant la version Précédent, ne sont pas tous systématiquement supprimés et ceux qui doivent l’être peuvent être bloqués par le serveur si vous êtes Logué sur le site WEB avec un navigateur en même temps que vous faites le TRF FTP, via Filezilla par exemple. Il y dans ce cas un risque d’avoir un mélange des fichiers entre deux versions.

                Si vraiment vous souhaitez passer par le FTP pour faire la MAJ d’une Release Globale au lieu d’un TRF propre via Lect USB, Il ne faut pas être connecté en même temps sur le Site WEB avec le Navigateur !.

                Il faut au préalable sous FTP et c’est très Important !, supprimer Tous les fichiers existant de la Carte Mémoire du WES et ne garder que vos dossiers personnels, CFG et GRAPH. Le WES vous laissera faire !

                Profiter de faire aussi le ménage dans les historiques du dossier GRAPH (TIC, PLS, PCE, TMP). Il est possible que ceux des années précédentes ne soit plus utile à conserver. Votre Carte Mémoire se remplie de DATA que vous ne consultez plus !

                Une fois que la Carte Mémoire du WES est vidée des fichiers de l’ancienne version, alors vous pouvez transférer l’ensemble des fichiers de la nouvelle version. Avec FileZilla on peut consulter en bas de l’interface s’il y eu des Erreurs de TRF.

                L’autre méthode qui consiste à transférer le MAJ via un lecteur USB est meilleure, car après avoir sauvegarder vos dossiers GRAPH et CFG, vous pouvez Formater la carte mémoire en FAT32. Cela regénére votre Carte Mémoire côté Clusters. Ensuite la copie des fichiers est plus sûre.
                Bien sur voir aussi à faire le ménage des vieux historiques du dossier GRAPH et surtout ne pas Oublier de déconnecter le Lecteur USB en toute sécurité avec Windows avant de sortir le Lecteur USB.

                Après la copie des fichiers, il faut systématiquement faire 1 voir 2 RESET du WES, de préférence HARD via le bouton rouge du PCB du WES. Et ne pas oublier à bien vider les caches de tous vos Navigateur.

                Ce n’est qu’après ces méthodes de TRF que vous pourrez voir s’il y a des problèmes !

                CDT

                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  Bonjour à Tous,

                  J’ai enfin corrigé le Bug concernant le Trie des Lignes Programme relatif à l’usage des requêtes ou Mail comme Action à lancer. En effet ces infos sont contenues dans deux tableaux propriétaires et je ne les avait pas vue ! donc ces éléments n’était pas permutés avec leur ligne Parent. j’ai aussi corrigé d’autres Petits Bug Mineur.

                  Je vous joins encore une nouvelle MAJ qui englobe les fichiers de mon archive déposé hier sur le Blog. L’indice de cette MAJ passe donc à BETA02-04. 12-11-2020 (non officiel)  Cette Maj n’est compatible que pour la version BETA02 à Double Site et remplace uniquement les fichiers de cette version.

                  Il faut remplacer tous les fichiers de votre WES par ceux contenu dans la présente archive. Certains fichiers que j’ai transmis hier sont modifiés dans celle ci.

                  Faire un Reset du WES après la Copie des fichiers et vider bien le Cache de vos Navigateurs. Si vous constatez de nouveaux problème faites moi le savoir. Je reste à dispo pour toutes corrections si cela touche la partie WEB de cette version Beta02 Double Site.

                  Ces modifications sont transmises à Nicolas pour action.

                  Cdt

                  Christian

                  Attachments:
                  You must be logged in to view attached files.
                  0
                  0
                  cdlog2
                  Modérateur

                    Bonjour,

                    Pourquoi vous compliquez l’existence. Vous souhaitez allumer votre chauffe eau aux créneaux horaire entre 22:30 à 06:30 et entre de 09:00 à 15:00. Pourquoi tester votre Chauffe Eau à OFF puisque de toute façon vous souhaitez l’allumer ON ?
                    Je crois aussi que vous ne pouvez pas faire le pont sur 24h. La transition 22h30 à 06h30 ne devrait pas fonctionner ? à vérifier avec Nicolas s’il à modifier cela.

                    Il faut résonner à lenver. Vous voulez que votre Chauffe Eau soit arrêté entre 15h et 22h30 et entre 06h30 et 09h00, le restant du temps il doit s’allumer :

                    Prog. Horaire   Horloge interne  =   Plage Horaire    Chauffe Eau   OFF   15:00 à 22:30  le Tlj
                    Prog. Horaire   Horloge interne  =   Plage Horaire    Chauffe Eau   OFF   06:30 à 09:00  le Tlj

                    Cdt

                    0
                    0
                    cdlog2
                    Modérateur

                      Bonjour,

                      Mettez les valeurs de votre PINCE à Conso KW = 0.000 pour le Jour, Mois, Année, depuis la page > Menu > Pince Amp > Configuration > Modifier Consommation & Coût. Mettez aussi les Coûts € à 0.00 et sauvegardez et faite un reset du WES.

                      Videz aussi le cache de votre navigateur; Vérifier ensuite dans la page Graphiques des Pinces si vos valeurs ont été prises en compte. Normalement le LCD devrait suivre.

                      Cdt

                      0
                      0
                      cdlog2
                      Modérateur

                        Bonjour,

                        Pour jct, Essayez de brancher un résistance de 4.7K directement sur le bornier à 3 vis (1Wire) de votre Carte à Reliais, même si le module à Mosfet que vous avez mis entre votre Carte à Relais et le Bus 1Wire du WES n’est pas très éloigné. J’ai vue votre montage que vous avez montré sur photo et ce module doit se trouver à 1m voir plus de la Carte à Relais.

                        Cette résistance directement connecté au plus près de la Carte à Relais devrait mieux équilibrer et stabiliser le signal 1Wire au regard du Bus 1Wire distant du WES V1 en 3.3V.  Laissez bien sur la résistance déjà existante côté Module. Faites un essais, vous verrez s’il y a un mieux.

                        pour Bernard, probable qu’il y a en effet un Pb avec votre connecteur RJ11 connecté au WES, si les sondes fonctionnent juste le fait de toucher au connecteur. Si vous avez une pince à sertir et une prise RJ11 neuve à sertir, refaites votre connexion.

                        Cdt

                        0
                        0
                        cdlog2
                        Modérateur

                          Merci Nicolas, en effet j’ai vue cela et je viens de finalisez ma correction.

                          Par contre j’ai un doute. Je vois qu’il y a aussi un Tableau pour les Thermostats et possible pour le LCD. Lors de la sauvegarde ces 2 derniers tableaux ne sont pas  transféré en tant que tel, donc je pense qu’ils s’intègre comme référence dans les autres tableaux globaux.

                          Y a t’il d’autre tableau à permuter hormis :

                          document.getElementById(« pilotage« );
                          document.getElementById(« echange« );
                          document.getElementById(« message« );
                          document.getElementById(« requette« );

                          cdt

                           

                           

                          0
                          0
                          cdlog2
                          Modérateur

                            RE: Je suppose que cela concerne aussi les lignes qui ont pour actions des envoie MAIL !

                            Je regarde et reviens vers vous.

                            Cdt

                            0
                            0
                            cdlog2
                            Modérateur

                              Bonjour,

                              Merci pour vos retour. Je pense savoir d’où vient le problème concernant le champs requêtes qui ne serait pas déplacé.

                              Juste pour information, Nicolas pourriez vous me confirmer si le tableau qui enregistre les requêtes pour les lignes programmes est dimensionné de la même manière que ceux des enregistrements de toutes les lignes programme existantes ou bien ce tableau spécifique est dimensionné et indexé qu’en relation sur les lignes qui posséde des requêtes ?

                              Cdt

                              0
                              0
                              cdlog2
                              Modérateur

                                Bonjour,

                                Lorsque vous constatez que l’enregistrement des valeurs des sondes se figent, avez vous essayé de faire un Scan des Sondes depuis la page de configuration des sondes au lieu de redémarrer le WES. Si oui, quel est le résultat ? Est ce que cela débloque le problème ?

                                Qu’elle est la config générale de votre WES, avez vous remarqué d’autres bizarrerie dans les graphiques avec les autres Capteurs, (Pince Amp, Cpt Pulse, Entrées In/Ana etc)

                                Dans la Carte mémoire du WES, avez vous un dossier TEMP et si oui combien de fichiers CSV s’y trouve ? Depuis combien de temps utilisez vous la même carte mémoire dans votre WES ?, l’avez vous déjà changé depuis l’achat du WES ? Comme votre WES est de 1ere génération V1, si vous utilisez depuis son achat, la même carte mémoire et que vous n’avez jamais fait le ménage, je pense qu’il faut supprimer pas mal d’anciens fichiers historiques de vos sous dossier Graph et supprimer ceux des dossiers TEMP, PCE, TELEINFO, PLS qui contiennent la sauvegarde de fichiers CSV si vous les enregistrez ? Peut être serait t’il temps de renouveler votre Carte MicroSD par l’achat d’une 32gb class 10 et de profiter des dernières MAJ disponibles en Téléchargement sur le BLOG. En général, une carte MicroSD à une tolérance en écriture de façon continue de l’ordre de 5 à 6 ans suivant les marques.

                                Avez vous programmé des lignes ayant pour Source une ou plusieurs de vos Sondes ou Capteur lambda et ayant en relatif une Action sur un élément qui n’existe plus physiquement (ex: Carte à Relais) ou l’envoie de requête ou mail qui serait devenu Obsolète ? Si Oui, pourriez revoir vos lignes Programme et faire le ménage.

                                Avez vous à  contrario personnalisé des CGX pour l’envoie de requêtes depuis un Serveur distant (EEdomus, Domoticz, Jeedom) qui coïncide avec le début de vos problèmes avec les Sondes ?

                                Avez vous vérifié si l’Horloge du WES se trouve à la bonne Date et Heure ?

                                Partagez vous l’alimentation du WES avec une autre Source ? Etes vous sujet depuis quelques temps à des variations électriques (baisse de tension, délestage) avec ERDF.

                                Avez vous changé quelque chose dans la configuration du WES qui n’a rien avoir avec vos Sondes mais en y repensant coïnciderait avec le début des perturbations de vos Sondes ?

                                Cdt

                                 