    cdlog2
    Modérateur

      Tous les fichiers autres que le Images doivent être compressés dans une archive type ZIP, à l’aide par exemple de 7Zip, WinZip, Winrar etc.

      C’est ensuite l’archive que vous déposé sur le Blog

      Cdt

      0
      0
      cdlog2
      Modérateur

        Bonjour Nicolas,

        Le problème de cité par Richard est en effet un faux problème et n’a pas d’impact sur l’utilisation. Seulement c’est vraie que cela ne fait pas propre d’avoir ces valeurs non initialisées à ZERO et visibles dans la page config PCE côut et conso.

        Faut juste rajouter une simple discri via les JS au regard du champ « PCEact(X) » du  pcecfg.cgx pour forcer ces valeurs = 0. Pas utile de faire des Modifs dans le Serveur pour cela.

        Par contre ce qui est plus visible et peut être plus géenant, c’est d’avoir une valeurs Fixe Parasite différente de ZERO qui s’affiche dans la zone Injection dans la Page PCEVAL.HTML, alors que la Pince est défini comme Consommation et que ce champ à été mis à ZERO dans la Config

        Mais cette Valeur Lambda autre que ZERO Revient et est Uniquement Visible qu’ Après avoir fait un Reset du WES.

        Cdt

        0
        0
        cdlog2
        Modérateur

          Pour la capture écran, je suis sûr que vous savez faire, mais au cas où :

          Lorsque vous êtes dans la page du WES que vous souhaitez Capturer, vous appuyez sur la touche Impécr du Clavier. Vous ouvrez ensuite par exemple le logiciel Paint de Windows (Accessoires Windows > Paint) et vous faites un Collé dans l’interface. L’image de votre capture s’affiche dans Paint. Vous sauvegardez l’image au format JPEG par exemple dans un fichier que vous nommez comme vous le voulez.

          Cdt

          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            Bonjour,

            Cette gestion serait trop lourde pour le WES et par ailleurs sur quel critère définir les valeurs MAXI ?

            Pourquoi vous ne pas programmez directement du WES un délestage afin qu’il gère vos risques de coupure du Lynky ?

            C’est ce que j’ai fait pour ma part. En deux mots j’ai deux PAC de 11kw chacune qui assure le chauffage de 13 radiateurs. J’ai un abonnement ERDF de 12kW 60Amp Mono actuellement sur Linky. Lorsqu’une PAC démarre il y a un Pic de 5kW au lancement du compresseur puis la consommation descend vers 3,2Kw en plein régime.

            Si mes deux PAC démarrent en même temps et si au hasard il y a déjà une consommation Domestique (cuisine, ECS, machine à laver etc ) assez élevé à l’instant T, alors le Compteur ERDF sautait sans prévenir par dépassement de consommation.

            J’ai la chance d’avoir des PAC qui peuvent être mise en Standby immédiatement via un simple contact, même en plein régime des compresseurs. Donc il me suffit de vérifier mes consommations Globale domestique via une Pince, ma consommation Globale de la chaufferie via une 2eme Pince et de mesurer la consommation de chaque PAC via deux Compteurs à Impulsions, pour réaliser un délestage avec arrêt Immédiat d’une de mes PAC ou bien les Deux et en fonction de ma consommation Domestique à l’instant T et du Seuil MAX de consommation que j’ai déterminé afin de me situer en dessous de la coupure du Linky. Dès que ma consommation Domestique, redescend en dessous de deux seuils, j’autorise une des PAC ou les Deux à démarrer s’il y a lieu.

            C’est une carte à Relais et des Contacteurs associés qui me permet d’activer les différents éléments à délester. Depuis 2009, date d’installation de mes PAC et achat du WES, je n’ai plus eu de coupure de mes Compteurs ERDF.

            C’est simple à réaliser.

            Cdt

             

             

             

             

            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              pour Richard

              Depuis votre Navigateur,
              Pourriez vous rentrer cette URL dans la barre d’adresse : http://login:motpasse@192.168.X.X/WEBPROG/CGX/pceconso.cgx

              ou login = votre login du wES
              ou motpasse = votre mot de passe du WES
              ou 192.168.X.X = IP de votre WES

              Faites une sélection du résultat qui sera affiché dans la page du navigateur, ensuite faites une Copie et Collez l’ensemble dans le Bloc-Notes de Windows et enregistrer dans un fichier que vous nommez pceconso.txt

              Répétez l’opération avec cette deuxième URL : http://login:motpasse@192.168.X.X/WEBPROG/CGX/pcecfg.cgx
              enregistrez le résultat dans le fichier pcecfg.txt, toujours via une sélection de la page du navigateur et copie / collé dans Bloc-Note

              Envoyez nous ces deux fichiers pceconso.txt et pcecfg.txt dans le Blog.

              Vous ne m’avez pas répondu à ma question sur la nature exacte de votre anomalie. Faites une copie écran des Pages ou vous constatez des problèmes et envoyez nous vos captures écran, vos images sur le Blog

              Cdt

              0
              0
              cdlog2
              Modérateur

                Pour Richard

                Possible qu’il y a une mauvaise compréhension de votre problème !

                quand vous dites  » Suite à ces actions j’ai contrôlé  »Coût en € » il y a de nouveau des valeurs, idem dans les configs des pinces »

                Est ce que cela veut dire que dans le menu Pince Amp > Configuration > Modifier Consommation & Coût : vous constatez des valeurs dans les champs de la page config alors que vos pinces sont désactivé ? que vos Pinces ne sont plus visibles?

                Si c’est cela votre problème, nous l’avons TOUS > Cette Page configuration MODIFIER CONSOMMATION & COÛT peut être remplie de valeurs alors que les Pinces n’existent plus. Ce n’est pas un Problème !

                Par contre si vous voyez encore des Graphiques et des valeurs d’un historique PCE, alors que vous avez supprimé le contenu du Dossier GRAPH/PCE la ce n’est pas normal. Si vous avez désactivé vos Pinces et que malgré cela vous les voyez encore , la ce n’est pas normal.

                Pourriez vous faire une capture d’écran pour nous montrer votre problème !

                Cdt

                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  C’est normal, ce sont les données historiques des Pinces qui ont été enregistrés dans le dossier /GRAPH/PCE/

                  Supprimer touts les Dossier Années visible dans ce Dossier PCE. Ne supprimez pas le dossier PCE.

                  Videz le cache du Navigateur, relancer le WES.

                  0
                  0
                  cdlog2
                  Modérateur

                    Supprimer ce fichier PCEAMP.CFG. Vérifier à nouveau que votre config Pinces soit bien désactivée sur toutes les Pinces,

                    Supprimer tous les Widgets de la Page Accueil en rapport avec ces Pinces.

                    Ensuite faîtes un RESET du WES et vider le Cache de vos Navigateur (CTRL+F5)

                    Normalement vous ne devriez plus avoir trace de vos Pinces

                    Cdt

                    0
                    0
                    cdlog2
                    Modérateur

                      Pour être plus précis, menu Pince Amp > Configuration > Config. Pince. Il faut mettre à OFF les Boutons Activer des Pinces 1 & 2 si N.U. et Enregistrer puis passer sur la page Pinces 3 & 4 et de même mettre à OFF les boutons Activer et Enregistrer avant de quittez la page.

                      0
                      0
                      cdlog2
                      Modérateur

                        Bonjour,

                        Les entrée des Pinces du WES non connectées, sont très sensibles aux parasites induits autour du WES.

                        Il faut dans la configuration de vos Pinces désactiver celles qui ne sont pas raccordées et enregistrer. Comme cela elle ne seront plus visible !

                        De même et de façon général, ne laissez pas des entrées non utilisées activées, TIC, Pinces, Pulse, Ana etc

                        Cdt

                        0
                        0
                        cdlog2
                        Modérateur

                          Temps de rafraîchissement des pages WEB Téléinfo, Pinces, Cpt.Pulse, Relais Toutes les secondes.

                          Temps de rafraîchissement actuellement de la pages Sonde 60s

                          Pour Nicolas, je pensais que vous aviez abaissé la tempo de rafraîchissement des Sondes à 30s côté serveur ? côté Page WEB c’est toujours à 60s, Doit on changer ?

                          Cdt

                          0
                          0
                          cdlog2
                          Modérateur

                            Temps de rafraîchissement de la Téléinfo environs 5s à 6s et environs 1s pour les compteurs Impulsions

                            0
                            0
                            cdlog2
                            Modérateur

                              Bonjour kouros,

                              Allez dans la page Téléinfo > Valeur Téléinfo et notez la référence que vous lisez dans la Jauge

                              Allez dans la Page Cpt.Pulses > Valeurs Compteurs et notez la référence que vous lisez dans la jauge

                              Retournez dans la Page d’Acceuil, supprimer votre Widget Jauge Compteur Impulsions et le recréer avec la bonne référence !

                              Cdt

                               

                              0
                              0
                              cdlog2
                              Modérateur

                                RE : vous pouvez aussi demander au WES de créer directement des fichiers .csv depuis les menus de configuration des TIC, PCE, PLS, TMP

                                Mais cela surcharge le WES, pour finalement avoir les mêmes valeurs de ceux enregistrées automatiquement dans les fichiers historiques .dat du dossier GRAPH.

                                0
                                0
                                cdlog2
                                Modérateur

                                  Vous avez bien compris la structure de ces fichiers. Il est fort probable qu’avec une petite macro, vous pourrez restructurer ces fichiers .dat au format .csv.

                                  Vous pouvez récupérer le contenu de ces fichiers directement par envoie de requêtes, exemple depuis le navigateur :

                                  http://login:Password@192.168.X.X/GRAPH/PLS/2020/11/Nom-Fic.dat

                                  Cdt

                                   