cdlog2

Forum Replies Created

Affichage de 15 réponses de 931 à 945 (sur un total de 1,620)
  • Replies
    cdlog2
    Modérateur

      Bonjour,

      Une maquette est en cours d’élaboration sur le sujet. Elle est fonctionnelle mais Il reste encore des tests à réaliser et quelques mises au points côté WES.

      L’idée en Gros est de fournir un Serveur SMTP Propriétaire unique pour tous les Clients. Il faudra vous ouvrir un Compte sur ce Serveur Dédié qui vous retournera un Code D’autorisation d’accès et ensuite vous aurez juste votre Addr Mail, qui à servi à ouvrir le compte, et le Code D’accès à personnaliser dans la config Mail du WES. Le reste sera réalisé en interne depuis le Serveur du WES.

      Vous n’aurez plus à configurer votre propre Serveur SMTP.

      Cdt

      0
      0
      cdlog2
      Modérateur

        Bonjour @Drarik,

        Désolé de vous répondre en retard, je n’avais pas vu votre réponse faite hier vers 17h30.

        Afin de ne pas encombrer ce Blog avec une modif qui n’est pas Officielle, je vous propose de me contacter par mail : testmail@lesutiles.fr 

        Je vous répondrai, on pourra se mettre en contact par téléphone cela sera plus facile à gérer.

        Cdt

         

        0
        0
        cdlog2
        Modérateur

          J’ai oublié de vous dire qu’il faut copier le fichier homeval.cgx, celui que je vous avez envoyé dans la 1ere archive,  à la place de celui dans /WEBPROG/CGX

          C’est ce fichier qui renvoie les données via le Serveur.

          Cdt

           

          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            Re : Ok, je vous renvoie votre fichier INDEX.HTM modifié.

            Il faut avant de changer ce fichier INDEX.HTM, supprimer du fichier WIDGET.INI tous les Widgets TIC existant. La taille en hauteur a changé pour ces WD Tics et si vous gardez les Widgets actuel vous aurez un PB.

            Vous supprimer vos widgets TIC depuis le bouton crayon de la page d’accueil pour passer en Mode Modif Widget puis vous cliquez sur le X des WD TICS pour les supprimer TOUS, vous sauvegardez avec le crayon.

            Ensuite vous fermez votre navigateur. Vous sauvegardez votre INDEX.HTM d’origine, on ne sait jamais ! puis vous copiez celui que je vous envoie. Vous ouvrez votre navigateur et avant d’ouvrir le site du WES vous videz le cache du navigateur par plusieurs CTRL+F5. Normalement vos WD TICS sont normalement Absent.  Vous pouvez les recréer avec le crayon et faire la sauveagrde.

            Redemarrer à nouveau votre Navigateur, Si tout est OK vous allez trouver vos Tics modifiés avec deux nouvelles lignes I Int et P App

            Tenez moi informé

            Cdt

             

            Attachments:
            You must be logged in to view attached files.
            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              Avez vous videz le cache de votre navigateur après avoir mis les nouveaux fichiers ?

              J’ai fais ma modif par rapport aux fichiers que j’ai récupérés après le téléchargement de la version actuellement disponible sur le site de Nicolas. Parfois Nicolas rajoute des correctifs et il est possible que vos Widgets ne soit pas adapté à ces nouveaux fichiers.

              Si vous voulez passer en version à double site, cela ne me dérange pas.

              Autrement envoyez moi le fichier INDEX.HTM de votre WES d’origine dans une archive ZIP. ce sera plus simple et plus rapide. Je porterai ma modif directement sur votre fichier.

              Cdt

               

              0
              0
              cdlog2
              Modérateur

                Re: Normalement je ne n’ai pas autorité et accord de Nicolas pour faire des Modifs dans la version Officielle 0.84A4 Simple Site.
                Par ailleurs n’ayant pas cette version simple site chargée dans mon WES je ne peux valider quoi que ce soit pour cette version !.

                Mais ayant adapté cette Option Widget TIC dans la version 0.84A4 double site et après l’avoir testé, Vue que je constate que les deux versions sont assez proche, je vous joins une archive avec deux fichiers modifiés pour la version simple site.

                INDEX.HTM remplace celui existant dans la racine de la carte mémoire.
                HOMEVAL.CGX remplace celui du dossier /WEBPROG/CGX/

                IMPORTANT : Sauvegardez au préalable ces 2 fichiers d’origines au cas ou il faudrait les remettre en cas de problème avec les fichiers que je vous transmet. Comme précisé ci-dessus, je n’ai pas testé ces fichiers.

                Vous prenez la responsabilité d’utiliser ces fichiers qui ne sont absolument pas officiel. En cas de mise à jour future du WES, cette
                Option des Widgets TIC risque de ne pas être reportés.

                Faites moi un retour, si toutefois vous installez ces deux fichiers. Vous aurez le I Inst + le P App comme vous le souhaitiez.

                Cdt

                Attachments:
                You must be logged in to view attached files.
                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  Bonjour,

                  qu’elle version 0.84A4 avez vous installé ?, la version simple ou la version à double site ?

                  Cdt

                  0
                  0
                  cdlog2
                  Modérateur

                    Bonjour @Drarik,

                    Concernant votre dernière remarque sur la modification de caractères d’un Code copié ou repris d’un texte du BLOG,  Certains Caractères comme les parenthèses et autres sont effectivement transformés en visualisation, lors d’un Copier/Coller sur le Blog, Le texte du Blog est transformé en Code HTML lors de l’enregistrement et Certains Caractères Spéciaux doivent être encodés afin de conserver leur apparence effective en relecture.

                    Il ne faut JAMAIS récupérer un Code par une Copie d’une Zone sélectionnée dans un texte de ce Blog. Lorsque des modifications sont proposés, il y a toujours une archive  qui accompagne le sujet.

                    Concernant votre demande de modification des Widget TIC, je suppose que vous faites relation à ce fil de discussion : https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=widget-tic-page-accueil-valeur-instantanee/#post-10329

                    Dans ce Post, une modification spécifique du Widget TIC avait été donné avec Ajout de la valeur I instantané. Comme précisé dans ce fil de Discussion, cette modification n’est pas officielle et est Conditionnée et Uniquement Comptable avec la version V0.83H B03 du WES en relation à un Compteur TIC en Mono.

                    Qu’elle est la Version de votre WES :  Version Micrologiciel ?, Version site WEB ?

                    Votre Compteur est t’il en MONO ou en TRI ?

                    Cdt

                     

                    0
                    0
                    cdlog2
                    Modérateur

                      Bonjour,

                      Lisez au préalable ce fil de discussion :  https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=ubgrade-wes-v1-v2/#post-10583

                      Ne conservez pas votre ancien fichier WIDGET.INI, il n’est plus compatible avec cette MAJ.

                      Une fois que vous avez sauvegardé tous vos Dossiers et Fichiers Perso dans votre Pc, Il faut vider entièrement la carte mémoire du WES.
                      Soit vous le faites en FTP avec FileZilla, mais le mieux est de formater votre Carte Mémoire WES en FAT32 via une lecteur de carte mémoire en USB depuis votre PC.

                      Vous décompressez au préalable l’archive de la MAJ WES dans votre PC puis vous transférer l’intégral des Fichiers et Dossiers dans la Carte Mémoire du WES.

                      Avant de recopier vos Dossiers et Fichiers Perso, profiter de faire le ménage dans les historiques du dossier GRAPH (TIC, PLS, PCE, TMP).

                      Si vous êtes passé par un lecteur de carte microSD USB, alors éjecter le lecteur USB en tout sécurité via à vis de Windows avant d’enlever le lecteur de la prise USB.

                      Une fois la carte SD remise dans le WES, faire 2 Reseats Hard via le bouton rouge sur la carte PCB du WES. Ouvrez ensuite votre Navigateur, et Avant de charger le Site du WES, Videz bien au préalable le cache mémoire du navigateur par CTRL+F5 à 2 ou 3 reprises surtout si vous utilisez Chrome (il à du mal à comprendre !).

                      Cdt

                      0
                      0
                      cdlog2
                      Modérateur

                        Bonjour,

                        Lisez ce fil de discussion, je répond à votre question : https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=probleme-sur-bus-1-wire/#post-10051

                        Le bus en étoile ne pose absolument aucun problème en effet dans une installation Domestique. Par contre il est impératif, d’utiliser du câble à paires Torsadé de type CAT5 ou Type Téléphonique par exemple. Tous câbles qui n’auraient pas leur paires torsadés pour réaliser un Bus 1Wire sur une longue liaisons sont à proscrire. On peut à la rigueur se repiquer depuis une branche du BUS 1Wire avec une rallonge de 1m à 3m max en câble Souple Plat Non Torsadé pour connecter un Capteur lambda Terminal. Ces rallonges sont à proscrire par contre si elles longent d’autres câble électrique ou se trouvent proche d’un équipement qui parasite comme un moteur ou compresseur Frigo par exemple.

                        Si je prend mon cas comme exemple, j’ai un ligne principale en partance du WES sur 10m environs qui se dispatche en étoile dans une colonne en 4 lignes secondaires (15m à 20m environs) pour desservir  une Cave aménagée, RDC, Etage et Grenier aménagé. Chacune des ces 4 branches secondaires s’éclatent à nouveau en étoile pour distribuer chaque pièces ou zone spécifique. La longueur moyenne de ces dernières branches terminales font entre 5m à 25m.

                        La distribution du bus 1wire est faites avec du câble Cat5 que j’avais passé en parallèle et en même temps avec un autre câble Cat6 qui réalise la distribution de mon Réseau Local en RJ45 dans chaque pièces.

                        J’ai eu quelques problèmes avec certains Capteurs 1Wire au début, mais rapidement corrigés en adaptant certaines branches terminales avec des résistance de PullUp de 4.7k connectées entre le 1W et le GDD ce qui permet d’adapter et équilibrer le Potentiel Positif à l’endroit du PB dans le Bus 1Wire.

                        Cdt

                        0
                        0
                        cdlog2
                        Modérateur

                          Bonjour,

                          C’est le principe du protocole 1Wire. Le Serveur fait une demande de présence et tous les capteur Slave présent vont répondre.  Peut importe s’ils répondent en même temps, le Serveur sait qu’il y a des Capteurs présents. Il n’y a pas vraiment de collision possible, car ensuite le Serveur va interroger et chercher à trouver les Adresse Roms de chaque Capteur par un Calcul Savant en découpant les adresse par tronçon. Une interrogation est faite pour chaque tronçon. Les capteurs qui se reconnaissent continues à répondre présent, les autres vont se Taire. Le serveur poursuit sa recherche et pas à pas trouve ainsi les capteurs un à un présent sur le BUS. Connaissant ainsi l’adresse ROM de chaque capteur, Le Serveur va à tour de rôle interroger chaque Capteur en les sollicitant avec leur propre Adresse ROM. Les capteurs qui ne se reconnaissent pas ne répondent pas et laisse le bus libre au capteur sollicité par son Adresse Rom.

                          La position des capteurs sur la ligne importe peu, que le bus soit en étoile ou tout en ligne. Par contre sur des lignes assez longue ou parasitée il faut dans la pratique connecter une résistance de Pull UP de 4,7K entre le fil 1W et le VDD au plus près du capteur, le pus éloigné sur sa branche sur le bus. On peut mettre plusieurs résistances pour adapter les capteurs se trouvant en bout de ligne, en étoile par exemple, en cas de dysfonctionnement si le bus est plus ou moins parasité. A défaut d’avoir un analyseur de Trame 1W, c’est par des tests aveugles que l’on peut trouver à bien adapter l’ensemble des capteurs sur le BUS 1W.

                          Par contre Il est impératif d’utiliser du câble à Paires Torsadés. Le Fil 1W et le Fil GND doivent être issu de la même Paire. Le VDD sur un 3eme fil.

                          Concernant le capteur de température, humidité et lumière vendu par ce site, c’est un seul et même composant DS2438 qui gère ces 3 Datas. Il n’y a qu’une seule transaction entre le Serveur et ce composant 1W pour récupérer les 3 Valeurs en même temps.

                          La Multiprise vendue ne contient aucun composant actif. C’est une simple extension du BUS 1W sur plusieurs prises RJ12 connectées en parallèle.

                          Cdt

                          0
                          0
                          cdlog2
                          Modérateur

                            Bonjour @Gaby-69

                            Qu’elle est la version de votre WES ?

                            A défaut de ne pouvoir généraliser votre demande, il est peut être possible de vous faire une modif personnalisée et non officielle pour faire votre calcul à partir d’une fonction JS que l’on pourrait ajouter dans le fichier HTML ou vous souhaitez voir le résultat. Cette modif vous serait personnelle et il faudra prévoir de la reporter vous même lors d’une MAJ éventuelle du WES.

                            Si cela vous intéresse malgré ces conditions :

                            Qu’elle serait exactement le calcul à faire en fonction de la valeur lue du Capteur ?

                            Dans quelle page souhaitez vous voir le résultat exactement ?

                            Cdt

                            Christian

                             

                             

                             

                             

                             

                            0
                            0
                            cdlog2
                            Modérateur

                              Bonsoir,

                              Les dossiers Perso qui contiennent vos donnés sont les suivants :

                              CFG      > Tous vos Fichiers de configuration >> à conserver

                              Teleinfo  > les fichiers CVS TIC
                              TEMP    > les fichier CVS Sondes Temp.
                              PCE       > les fichiers CVS Pinces
                              PLS       > lEs fichiers CVS Cpt. Impulsions

                              GRAPH          > Contient l’Historiques générales divisées en 4 dossiers :
                              GRAPH/TIC   > Historique classées par Dates Années des TIC
                              GRAPH/PCE  > Historique classées par Dates Années des Pinces
                              GRAPH/PLS  > Historique classées par Dates Année Cpt.Impulsions
                              GRAPH/TMP > Historique classées par Dates Années Sondes Temp.

                              Si vous avez personnalisez des Fichiers CGX, Certains ne pourraient plus être compatibles suivant l’ancienneté de la version Wes V1. Par contre le Data.cgx à évolué mais n’a pas régressé. Donc Inutile de conserver celui de votre ancienne version. Le nouveau fichier Data.cgx à venir reste compatible.

                              TOUS les autres Dossiers et Fichiers ne sont pas à sauvegarder.

                              Par contre vous pouvez le constater, vous avez dans certains Dossiers Historiques de très vieux Dossiers Datées par Année que vous ne consulterez plus certainement. Cela concerne en autres les 4 sous Dossiers et Fichiers du Dossier GRAPH.
                              Les fichiers contenus dans ces Dossiers prennent beaucoup de place pour rien si vous ne les consultez plus.

                              Je vous suggère de faire le Ménage dans ces 4 Groupes de Dossiers GRAPH Classés par Années et de supprimer Tous les Anciens Dossiers Années Inutiles. De mêmes pour vos vieux fichiers CVS

                              Faites une sauvegarde générale dans votre PC de tous ces Dossiers Perso pour en Garder la Trace si vous pensez remettre un jour dans votre nouvelle carte mémoire, certains de ces vieux Dossiers et fichiers.

                              Cdt

                              0
                              0
                              cdlog2
                              Modérateur

                                Bonjour FXsan

                                Avez vous comme @Richard les mêmes Pbs pour envoyez vos Mails Programmés de votre WES via votre centre de Messagerie ?.


                                @Nicolas
                                étudie une solution pour palier au Pb de certains Serveurs qui sont passés en SMTPS SSL/TLS

                                Cdt

                                0
                                0
                                cdlog2
                                Modérateur

                                  Exemple de Trame lue du fichier TIC_tele.tx issue d’une capture des mes 2 Compteurs en mode Historique :

                                  TIC 1
                                  ADCO 021428325943 B
                                  OPTARIF HC.. <
                                  ISOUSC 60 <
                                  HCHC 046013047 _
                                  HCHP 071538578 ?
                                  PTEC HP..
                                  IINST 006 ]
                                  IMAX 067 L
                                  PAPP 01270 +
                                  HHPHC C .
                                  MOTDETAT 000000 B

                                  TIC 2
                                  ADCO 031662585707 I
                                  OPTARIF HC.. <
                                  ISOUSC 60 <
                                  HCHC 037531727 )
                                  HCHP 057928902 =
                                  PTEC HP..
                                  IINST 005 \
                                  IMAX 090 H
                                  PAPP 01230 ‘
                                  HHPHC A ,
                                  MOTDETAT 000000 B

                                  Cdt

                                  0
                                  0
                                Affichage de 15 réponses de 931 à 945 (sur un total de 1,620)