cdlog2

Forum Replies Created

Affichage de 15 réponses de 886 à 900 (sur un total de 1,620)
  • Replies
    cdlog2
    Modérateur

      RE: Juste pour Info, je vous joins un nouveau schéma ayant une nouvelle Option qui permet de couper l’ensemble des groupes de radiateurs via le Contact d’un Relais ou simple Interrupteur.

      Cdt

      Attachments:
      You must be logged in to view attached files.
      0
      0
      cdlog2
      Modérateur

        RE: Schéma simplifié avec une seule Phase et démonstration de la simplicité pour rajouter des commandes Annexes en Options. Il suffit de les rajouter en parallèle sur les Fils Pilotes à traiter. C’est vrai le coût est plus élevé avec l’ajout de 3 Diodes à câbler sur les sorties S(x) du GP41,  soit ~ 2€ avec frais de port !

        Avec votre schéma cela devient compliqué de réaliser la même chose.

        Cdt

        Attachments:
        You must be logged in to view attached files.
        0
        0
        cdlog2
        Modérateur

          Re: Si vous étiez en mode triphasé intégral il vous faudrait rajouter 2 autres diodes dans votre schéma répartie sur les 2 autres Phases.

          Autre chose mais qui ne fait pas partie du cahier de charge ! Votre schéma complexifie le câblage si un jour vous voulez rajouter par exemple un Thermostat Indépendant type WIFI ou Radio, qui permet de prioriser l’arrêt d’un groupe de radiateurs en fonction de la Température Extérieure. Ce type de Thermostat vous évite de passer un câble pour connecter une Sonde 1W.

          Vous vous retrouvez dans ce cas d’école à avoir un retour de Phase vers le GP41 s’il n’y a pas de Diode côté GP41.

          Mon schéma est plus souple à mettre en oeuvre et vous permet de rajouter en Parallèle sur les même Fils Pilote plusieurs systèmes de demande d’arrêt de groupe de radiateurs sans se compliquer le câblage. Tout est mis en Parallèle au niveau des Fils Pilotes.

          Mais comme Nicolas l’a précisé, l’ensemble peut aussi être programmé depuis le WES.

          Cdt

           

          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            Bonsoir,

            Votre schéma peut effectivement fonctionner. C’est celui que vous aviez pensé lors de votre 1er Post.

            Je ne l’avais pas retenu pensant que vous utilisiez les 3 Phases pour alimenter votre GP41 ainsi que vos groupes de radiateurs. En mode triphasé intégral votre schéma ne fonctionne pas.

            Cdt

             

            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              Parfait.

              Cdt

              0
              0
              cdlog2
              Modérateur

                Bonjour,

                Comme votre domicile est alimenté en courant triphasé, j’ai pensé que vous aviez le Modèle GP14 en Triphasé (il existe) et que vous aviez dispatché vos radiateurs sur plusieurs Phases.

                Si Votre GP41 est alimenté en Mono sur une seule Phase en 220v, cela sous entend que tous vos radiateurs sont connectés sur la même Phase, sinon vous auriez des Pbs avec les Fils Pilotes, du moins je le pense.

                Donc effectivement dans votre cas de figure, il n’y a qu’une Phase qui est partagée sur les 3 sorties des Fils Pilotes du Délesteur. Donc il suffit de faire la même chose et de raccorder la même Phase qui alimente votre GP14 au point de contact du commun des 3 Relais du WES.

                Comme on ne sait pas si c’est un Relais ou un Triac qui fourni la demi alternance positive en interne du GP14, par sécurité bien connecter 3 Diodes en sortie des Fil Pilote du GP14 comme précisé dans mon schéma. Ils vous éviteront des retours de manivelle s’il en est !!!

                Ne pas oublier, les Relais du WES à l’état repos (OFF) autorise l’alimentation des radiateurs si le délesteur le permet et l’état ON de ces relais WES indique l’arrêt des radiateurs connectés au Fil Pilote relatif qui leur envoie la demi alternance positive via les Diodes associés aux relais du WES.

                Cdt

                 

                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  RE: Important, les Phases qui alimentent les Fils Pilotes des Relais du WES doivent avoir comme Origine physique les mêmes références galvanique que les Phases du Délesteur GP41. Il ne faut pas y avoir d’Interrupteur Différentiel entre les phases du Délesteur et ceux des Relais du WES.

                  0
                  0
                  cdlog2
                  Modérateur

                    Oups ! RE: Schéma de principe en pièce jointe

                    Attachments:
                    You must be logged in to view attached files.
                    0
                    0
                    cdlog2
                    Modérateur

                      RE: Schéma de principe

                      Cdt

                      0
                      0
                      cdlog2
                      Modérateur

                        Bonjour,

                        Nicolas à raison.

                        Votre délesteur Delta-Dore GP41 gère uniquement deux Modes de fonctionnement au niveau de ses 3 sorties de fil Pilote.

                        –  En situation normale, pas d’alimentation du Fil Pilote = Radiateur(s) fonctionnent en Mode Confort (plein pot)
                        –  En situation de délestage, envoie d’une alternance Positive sur le Fil Pilote = Arrêt Radiateur(s).

                        Votre délesteurs gère 3 circuits de Fil Pilotes et comme vous êtes en courant triphasé, le fil Pilote 1 en sorti du délesteur, doit commander le circuit de radiateur connecté sur la 1ere Phase, le fil Pilote 2 doit commander le circuit de radiateur de la 2éme Phase et le 3éme Fil Pilote commande le circuit de radiateur de la 3éme Phase.

                        On sait donc que chaque Fil Pilote (3 sorties de FP) sont bien indépendant les uns des autres et que chaque fils Pilotes sont commandé via un contact d’un relais dédié (3 relais ) géré par le Délesteur GP41. On sait qu’en général c’est une diode qui est utilisée pour couper la demi alternance d’une Phase pour avoir les divers Modes de fonctionnement des fils Pilote.

                        En électricité connecter un Fil de Phase sur un autre Fil distant lui même alimenté avec la même Phase revient à brancher ces deux fils ensemble en parallèle. Donc il n’y a aucun risque de relier ces deux Fils d’une même Phase tant que l’on mélange pas ces Fils avec une autre phase.

                        Donc en partant de ce principe, connecter deux systèmes de commutation pour commander le Fil Pilote d’un même groupe de radiateur d’une même Phase, sachant qu’il n’y a que deux état possible, Soit pas d’alimentation ou bien alimentation en demie alternance Positive de la même Phase via une diode, vous permet de relier les commandes des deux systèmes en parallèle.

                        Phase1—- Relais GP41 FP 1 –/ \– diode -|>—|
                        |— Départ FP 1 Circuit radiateur Phase 1
                        Phase1—–Relais WES FP 1 — / \– diode -|>—|

                        Pour le même groupe de radiateur d’un même Phase, il faut donc connecter en parallèle le Fils Pilotes du GP41 via une diode en doublon par sécurité avec la sortie du fil Pilote issue du WES via son relais et sa propre diode. Par sécurité, pour relier le Fil Pilote du WES, utilisez le contact d’un relais entre le Commun et le NO de ce relais. Dans le cas d’une panne du WES, le relais n’empêchera pas vos radiateurs de fonctionner ayant le FP en mode pas d’alimentation soit en Mode Confort du point de vue du WES.

                        Si le délesteur envoie sa Demi alternance Positive depuis son FP en même temps que la Demi alternance Positive issue du Fil Pilote du WES via sa diode, revient à avoir la même demie Alternance Positive de la même Phase sur le Fil Pilote du même groupe de radiateur, ce qui éteint ce groupe radiateur.

                        Si le délesteur laisse son relais FP ouvert (pas de courant) et que le WES envoie sa demie Alternance via sa diode, le groupe radiateur de ce FP reste éteint.

                        Si le Délesteur laisse son relais FP ouvert (pas de courant) ainsi que le relais FP du WES en état repos ouvert (pas de courant), le FP de ce groupe de radiateur de cette Phase laissera fonctionner les radiateurs en fonction des thermostat interne aux radiateur, en Mode confort.

                        Cdt

                        0
                        0
                        cdlog2
                        Modérateur

                          Re: ATTENTION Correction

                          La ligne modifié avec ajout de l’Option MAX  (valeur 3000 dans l’exemple) :
                          axis: { x: { type: ‘category’ , tick: { fit: false }},y:{ max:3000,  label:{  text:’Puissance en ‘+unit,position:’inner-middle’}}},

                          0
                          0
                          cdlog2
                          Modérateur

                            Bonjour,

                            La Valeur MAX des graphiques, soit la Valeur MAX en Ordonnée Y (vertical du graph), est calculée automatiquement lors de la construction du Graphique au Regard de la Plus Grande Valeur à afficher en Abscisse X (horizontal du Graph).

                            Par contre on peut bloquer cette Valeur MAX à un Seuil FIXE à l’aide d’une Option que l’on défini avant la construction du Graphique et quelques soit les Valeurs à afficher.

                            Attention, si cette Option MAX est défini et si cette Valeur devient à un moment inférieure à des valeurs de pointes à afficher en Abscisse X, dans ce cas la hauteur de ces points sera tronquée dans le Graphique.

                            Si vous souhaitez malgré tout ajouter cette Option MAX et fixer la limite MAX des graphiques TIC, vous devez modifier le fichier ticgraph.htm à la ligne 207 pour la version WES 0.84A4 ainsi que le fichier ticgraph.html à la ligne 200 si votre WES est chargé avec la version 0.84A4 à double site.

                            La ligne d’origine :
                            axis: { x: { type: ‘category’ , tick: { fit: false }},y:{label:{text:’Puissance en ‘+unit,position:’inner-middle’}}},

                            La ligne modifié avec ajout de l’Option MAX  (valeur 3000 dans l’exemple) :
                            axis: { x: { type: ‘category’ , tick: { fit: false }},y:{label:{ max:3000,  text:’Puissance en ‘+unit,position:’inner-middle’}}},

                            Il faut vider le cache du navigateur après modification du (des) fichier(s) pour que votre navigateur prenne en compte la modif.

                            Cdt

                            0
                            0
                            cdlog2
                            Modérateur

                              Bonjour,

                              Vous pouvez exposer vos problèmes sur le Blog si vous le désirez.

                              Vous pouvez aussi contacter directement Nicolas : contact@cartelectronic.fr, qui est plus à même pour répondre à toutes vos questions.

                              Cdt

                              0
                              0
                              cdlog2
                              Modérateur

                                Bravo @Fred9274, je vois que vous avez enfin trouvé la bonne config Site To Site via le Cloud du produit. Je reviendrai vers vous si un jour j’ai besoin de reproduire votre Config via un accès 4G ou 5G.

                                De même je n’ai pas d’intérêt à promouvoir ce Produit.

                                Mais Histoire de remettre une couche sur ce produit qui est tout petit (Dim. en mm 55, 55, 20) il est facilement portable lors de déplacement et permet les connections via son WIFI intégré. Il est configurable comme n’importe quel Routeur (point d’accès ou répéteur Wifi, serveur DHCP, VPN etc),  Fonctionne sous Linux en Open Source et on peut facilement accéder et modifier le firmware via SSH ou FTP.

                                Cet appareil Intègre toutes les interfaces VPN connus. La Cerise ! est que la Sté octroie Gratuitement pour chaque appareil acheté, un accès DynDNS ainsi qu’un accès direct VPN via le Cloud de la Sté, qui peut être utilisé pour accéder depuis l’Extérieur directement à votre BOX FAI ou bien sûr vers ce Mini-Routeur via un accès 4G ou 5G ou en utilisant la connexion USB intégrée au routeur comme point d’entré associé à un Tel. Portable en 4G ou 5G.  On peut raccorder une Disque Dur Externe ou une carte MicroSD via la Cnx USB !

                                Voici le site technique de ce gl-inet : https://docs.gl-inet.com/en/3/setup/mini_router/first-time_setup/

                                Ceux qui paye pour avoir un accès à un service DynDNS pour leur accès direct à leur BOX ont tout intérêt à acheté cet appareil pour faire des économie vue le prix de vente, env. 25€, de ce Mini Routeur.

                                Après il faut voir ? La sté GL-iNet est Site Chinois qui gère leur propre Cloud VPN !

                                Cdt

                                0
                                0
                                cdlog2
                                Modérateur

                                  On commence à saturer ce Blog avec une discussion qui sort de son cadre. Je vous propose de poursuivre cette discussion directement par mail.

                                  Si vous rencontrez encore des difficultés avec cette nouvelle Fonction, envoyez moi un mail sur : testmail@lesutiles.fr

                                  C’est une boite mail provisoire que j’ai ouvert dans un de mes Serveurs, pour permettre d’envoyer encore des Mails depuis le WES, pour les personnes qui sont bloqués avec leur propre Serveur de messagerie qui n’accepte plus l’envoie de Mail non TLS

                                  Prévenez moi sur ce blog si vous m’envoyez un Mail. Je vous répondrez en retour de Mail.

                                  Cdt

                                  0
                                  0
                                Affichage de 15 réponses de 886 à 900 (sur un total de 1,620)