cdlog2

Forum Replies Created

Affichage de 15 réponses de 841 à 855 (sur un total de 1,654)
  • Replies
    cdlog2
    Modérateur

      Bonjour,

      Vous donner la réponse à votre question dans votre exposé !.

      Par contre pour répondre plus précisément à votre question, il faudrait nous dire comment vous activer votre compteur DIN ?.

      Par contre je suppose que votre Gicleur Fuel est utilisé pour chauffer une chaudière à Fuel !?
      Je suppose aussi que ce Gicleur est allumé par le biais d’un Boîtier de Contrôle dans la chaudière lui même asservie par un Thermostat !?.

      Ce Boîtier de Contrôle doit certainement commander la Turbine de Ventiation, l’Electrovanne et la Pompe à Fuel !?.

      Afin d’utiliser un compteur à impulsions connecté au WES pour calculer une consommation estimé en Fuel de la chaudière, il faut déjà que ce compteur à impulsion puisse calculer un débit en Courant électrique d’une Charge mise sous tension par le Boîtier de Contrôle.

      On peut par exemple utiliser comme Charge de référence, le débit consommé par la Turbine de Ventilation ou par l’Electrovanne qui doivent avoir une consommation constante lorsque mis sous tension.

      Il suffit de brancher votre Compteur à Impulsion en Série sur un des Fils d’alimentation de la Charge choisie pour avoir une référence de consommation en courant durant la Phase de chauffe du Gicleur. Le compteur à Impulsions envoyant au WES une série de Pulses correspondant.

      Admettons que la Charge choisie consomme environ 0.2A sous 220V soit : 220V * 0.2A = 44 Watt / 1000 = 0.044 KWH.
      Admettons que pour consommer 1 Litre de Fuel, le Gicleur doit brûler pendant 10 heures soit une consommation en courant de la Charge : 0.044 Khw * 10 = 0.44 Kwh.
      Admettons que votre Compteur à Impulsions produise 1000 Pulses par Kwh (valeur standard) soit 1 pulse par WH.

      Pour consommer 1 Litre de Fuel, il faut que la charge ait consommée 0.44 Kwh soit 440 WH soit 440 Impulsions.

      Il suffit alors de configurer votre Compteur à Impulsion dans le WES comme étant un Compteur Type Fuel ayant comme Unité le Litre et il faut 440 impulsions par Unitée /litre.

      Voila je pense que cela devrait répondre à votre question ?

      Cdt

      0
      0
      cdlog2
      Modérateur

        Re: Du CAT 6 c’est la cerise sur le gâteau !

        Parfois les connections (griffes) côté Linky peuvent présenter un mauvais contact si une partie du plastique d’enrobage des fils du CAT 6 est inséré trop loin dans le connecteur du Linky. Vérifier aussi que vos fils multi-brin de votre CAT 6 ne soit pas vernissés. Un petit étamage du cuivre en bout des fils, à l’aide d’un petit fer à souder,  permet de se soustraire de ces Pbs.

        Côté Linky vous pouvez lire le Mode actuel défini de base dans votre Linky, mais cela ne signifie pas que la Trame TIC soit vraiment activé par Enedis.

        Si vos connexion sont correcte et si néanmoins le WES ne réagit pas, alors contacter ENEDIS, il y a une forte chance qu’il n’ont pas activé la Trame TIC.

        Assurez vous d’activer le compteur TIC1 du WES et bien faire les enregistrements. N’oubliez pas une fois que la TIC va fonctionner de paramétrer le coût de l’unité du KWH du TIC1 et le montant à payé pour l’abonnement du Linky. Mettre votre Pince en relation au calcul des consommations KWH relatif au TIC1

        Cdt

        0
        0
        cdlog2
        Modérateur

          Bonsoir,

          Le Linky est programmé par ENEDIS pour fonctionner soit en mode standard (9600 bauds) ou soit en Mode Historique (1200 bauds).

          Il suffit de visualiser le LCD sur votre Linky pour voir, en balayant le menu via les boutons flèches , dans quel mode la TIC est censé fonctionner actuellement. Ceci dit, il est possible que la trame Téléinfo ne soit pas encore activé dans votre Linky par ENEDIS, dans ce cas il faudra vous rapprocher d’eux pour leur demander. Ils le font à distance.

          Ensuite, en fonction du mode TIC lue sur votre Linky, il faut mettre le WES en phase avec le même Mode. Le mode proposé par le WES « automatique », va permettre au WES de se mettre seul sur le bon Mode vis à vis de la trame TIC reçue si bien sur elle est présente ? si elle a bien été activé à distance par Enedis ? Parfois ils ne le font pas si vous ne l’avez pas demandé !

          Pour Info, le Mode Standard est nécessaire si vous faites de la Production via des panneaux photovoltaïque ou si vous avez un pris un de leurs nouveaux contrats spécifique du Linky qui fonctionne exclusivement en Mode Standard.

          Autrement le Mode Historique (utilisé par les anciens compteurs) est plus souple, plus tolérant vis à vis des parasites et longueur de câble de liaison.

          Cdt

           

          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            Bonjour,

            L’usage de câble torsadées est primordial pour réaliser toutes les liaisons des capteurs énumérés précédemment, y compris pour vos compteurs d’eau à impulsions (ILS), que ce soit pour les connecter aux entrées spécifiques du WES ou autres système électronique.

            Ces liaisons peuvent passer à proximités de câble électrique qui induisent du 50herz autour d’eux, de moteur ou compresseur (frigo) qui induise des parasites au démarrage etc. Tous ces parasites peuvent perturber les signaux sources de ces capteurs.

            Une paire torsadée est constituée de 2 fils entrelacés mais en sens inverse. Chaque fil d’une même Paire vont capter en amplitude les mêmes niveaux de parasites le long du câble de liaison. Les Paires dans un même câble ont des tours de torsades différents entre eux.

            Le fait de croiser les 2 fils d’une même Paire permet de créer un déphasage au regard des parasites captés, ce qui a pour effet de les annuler en grande partie. Les câbles de téléphone utilisent des Paires Torsadées principalement pour diminuer la Diaphonie induit entre les deux fils de la Paire.aussi bien que les parasites induits.

            Concernant votre compteur d’eau à impulsion par relais ILS, en plus d’être connecté à une entrée WES sensible aux parasites,  il peut en plus produire de micro rebonds lorsque les 2 lamelles (contact) du relais ILS se ferme à l’approche du petit aimant fixé sur la roue qui tourne autour de lui. Ces rebonds peuvent être captés par le WES, ou tout autre système, comme une suite rapide de ON/OFF un très court instant (de l’ordre de la milliseconde). Ces trains de 1,0,1,0,1 peuvent être interprété comme plusieurs impulsions par le WES.

            En général on filtre ces rebonds par une logique software dit « anti-rebond« . Mais on peut aussi les filtrer par la présence d’un condensateur qui va absorber ces rebonds dans un montage dit « RC« , c’est le montage que je vous ai fourni.

            Les composants utilisées dans mon schéma, 1 condensateur + 1 résistance valent moins de 0.80€ à eux deux. Si vous avez ces composants vous pouvez tester mon schéma pour voir si cela règle le Pb des rebonds. Mais seul un câble à Paires torsadées va réduire les parasites captées s’il y en a !

            Autrement il y a la solution de Nicolas qui règle tous ces Pbs avec un Optocoupleur. Possible que sa prochaine modification Soft va régler en partie le Pb Anti-Rebond.

            Voici deux liens pour voir le type de composants à utiliser dans mon schéma anti-rebond :

            condensateur céramique 0.1uf / 100nf, 47v. — 0.24€

            https://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-BC-Components/K104K15X7RF53K2?qs=csx2tJjGIuO338O2QcUpaQ%3D%3D&mgh=1&vip=1&gclid=EAIaIQobChMIzrj8hPvJ8gIVKAIGAB1O9gV4EAQYByABEgLyLvD_BwE

            résistance 10k Ohms 1/4w – 0.23€

            https://www.mouser.fr/ProductDetail/KOA-Speer/MF1-4DC1002F?qs=sGAEpiMZZMukHu%252BjC5l7YeQ3hY8wSDI%2FdVljI6koCHM%3D

            Cdt

             

            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              Re: si vous prévoyez d’installer au WES des Capteurs Analogique ou Digital, Compteurs à Impulsions, Rallonge de Pince Amp, 1 Bus 1Wire avec des Sondes de températures et/ou Cartes à 8 Relais, de même il faut utiliser des câbles à Paires Torsadées !

              1 Paire pour chaque élément, 1Paire & 1/2 (3 fils) pour le Bus 1Wire.

              Les câbles CAT5 (rj45) ou câble Téléphonique en 6/10 (moins cher) sont parfait pour ce type de raccordement. Chaque Paire étant torsadée.

              0
              0
              cdlog2
              Modérateur

                RE: La TIC du Linky est une Trame type Série (comme le RS232) donc il n’y a pas de contact mécanique, donc pas de rebond.

                Vue que vous n’avez que 4m entre votre Cpt Linky et le WES, vous n’avez pas besoin d’adaptateur de ligne. Celui ci devient utile lorsque la distance entre le Linky et le WES dépasse les 15m-20m surtout en mode de transmission Standard en 9600 bauds.

                Par contre il est impératif de raccorder la liaison TIC sur 1 Paire Torsadé (5/10eme ou 6/10eme suivant la LNG) afin d’éliminer les parasites induits autour du câble, même sur de courte distance.

                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  Bonjour,

                  Pour raccorder la TIC du Linky au WES, il faut absolument utiliser un câble avec Paires Torsadées, type téléphonique ou CAT 5 (rj45). Un câble blindé n’est pas utile vue les 4 mètres de longueur. La trame TIC est en 1200 bauds si le Linky fonctionne en mode Historique et 9600 bauds en mode Standard.

                  Une fois la TIC raccordé à votre WES, attendre un peu qu’il reçoive les 1ere trames , afin qu’il connaisse le type d’abonnement de votre Linky. Vous pourrez alors configurer le taux d’unités du KWH en relatif et le Coût de l’abonnement.

                  Côté Pince laissez la config Calcul du coût suivant » via l’option TIC1

                  Cdt

                  0
                  0
                  cdlog2
                  Modérateur

                    Bonjour,

                    Le WES doit recevoir la TIC du Linky afin de déterminer le type de votre contrat Enedis (Base, HP/HC, etc..)

                    C’est à partir de ce type d’abonnement que le WES vous proposera de définir dès lors le prix unitaire  du KWH. Pour l’instant vous ne pouvez que donner le Coût d’abonnement (abonnement + taxes) qui va se rajouter au Total consommation  =>  nb KWH * prix unitaire.

                    Pour l’instant vous n’avez pas le champ « prix unitaire » disponible. Voir en pièce jointe, la définition du prix unitaire HP et HC en bas de ma propre configuration TIC.

                    Donc pour régler votre PB de Pince temporairement et en absence du Compteur Linky TIC1, il vous faut fixer un prix unitaire du KWH. Vous pouvez essayez de le configurer dans la Page Pinces Amp. > Configuration > Config Pinces :  « Calcul du coût suivant » ? et choisir « Autre » ou vous pourrez effectivement définir un coût unité KWH et le Coût Abonnement personnalisés que la Pince va utiliser pour calculer le Coût des consommation.

                    Mais je sais qu’il doit y avoir un Bug, car j’ai souvenir qu’un Client avait rencontré des PB en utilisant cette Option mais je ne sais plus quoi ?

                    Je vous conseille de revenir plus tard et de reconfigurer « Calcul du coût suivant » via l’option TIC1,  dès que votre Linky sera mis en service.

                    Cdt

                     

                     

                    Attachments:
                    You must be logged in to view attached files.
                    0
                    0
                    cdlog2
                    Modérateur

                      Bonjour

                      Dans la page Pinces Amp. > Configuration > Config Pinces : qu’elle option avez vous choisi pour le dernier champ « Calcul du coût suivant » ?

                      Si vous avez choisi « Autre » et que vous avez définie le coût unité et le Coût Abonnement pour cette Pince, je pense qu’il y a PB côté WES avec ces options (possible Bug ?)

                      Si cela est le cas ? Cocher plutôt le 1er choix dans « Calcul du coût suivant » qui correspond à prendre en référence, pour votre Pince, les tarifs que vous avez définis dans la config de la page Téléinfo > Configuration > Config TIC : TIC1. Je suppose que votre Pince est Pincée dans le Tableau alimenté par ce Compteur TIC 1, donc les prix unitaires du Kwh sont les mêmes.

                      Dans la Page Pinces Amp. > Configuration > Modifier & Coût, laissez tous les champs Vides si vous n’avez aucune valeur à rentrer. ne rentrez aucun chiffre dans ces champs, même pas 0.

                      Enregistrez bien votre config puis attendre 1 minute environs que le WES se mette en phase avec vos changements.

                      Faites nous un retour !

                      Cdt

                      0
                      0
                      cdlog2
                      Modérateur

                        Hormis des pbs de parasites, si en plus le problème est induit par des rebonds du Contact ILS de quelques milliseconde,  essayez le montage joint, cela devrait filtrer ces rebonds.

                        Eventuellement à tester en attendant la MAJ !

                         

                        Attachments:
                        You must be logged in to view attached files.
                        0
                        0
                        cdlog2
                        Modérateur

                          Re: J’ai voulu tester le Data.cgx remis en forme au format JSON. j’ai donc crée un fichier DataJson.cgx qui fait le JOB. Trouvez le fichier dans mon archive jointe.

                          Par contre, je dois corriger deux choses par rapport à mes précédents propos.

                          1er ) Les fichiers CGX doivent bien avoir l’extension CGX et ne fonctionne pas avec l’extension JSON.

                          2eme) Si vous lancez depuis votre navigateur, une requête CGX sur un Fichier configuré avec un format JSON, votre navigateur vous affichera une erreur XML. Par contre le contenu du JSON est bien reçue. En mode Console Réseau, F12, on voit très bien la réponse de la requête avec les datas formatés JSON.

                          Reste à voir si Home-Assistant vérifie la réponse des requêtes et le format des datas reçus comme Firefox, sachant que le WES renvoie un résultat basé sur un header http de type xml.

                          Voici ce que mon WES me renvoie lorsque j’envoie une requête Cgx sur mon fichier DataJson.cgx joint :  192.168.x.x/DataJson.cgx

                          {
                             « data »:{
                                « info »:{
                                   « date »: »21/08/2021″,
                                   « time »: »06:06″,
                                   « firmware »: »V0.84A4″
                                },
                                « tic1 »:{
                                   « ADCO »: »021428325943″,
                                   « OPTARIF »: »HC. »,
                                   « ISOUSC »:60,
                                   « PTEC »: »H. Creuses »,
                                   « PAP »:660,
                                   « PAPI »:0,
                                   « IINST »:3,
                                   « IINST1 »:0,
                                   « IINST2 »:0,
                                   « IINST3 »:0,
                                   « TENSION1 »:0,
                                   « TENSION2 »:0,
                                   « TENSION3 »:0,
                                   « IMAX »:67,
                                   « IMAX1 »:0,
                                   « IMAX2 »:0,
                                   « IMAX3 »:0,
                                   « PEJP »:0,
                                   « DEMAIN »: »pas connue ! »,
                                   « BASE »: »000000000″,
                                   « H_PLEINE »: »000000001″,
                                   « EJPHN »: »000000000″,
                                   « EJPHPM »: »000000000″,
                                   « BBRHCJB »: »000000000″,
                                   « BBRHPJB »: »000000000″,
                                   « BBRHCJW »: »000000000″,
                                   « BBRHPJW »: »000000000″,
                                   « BBRHCJR »: »000000000″,
                                   « BBRHPJR »: »000000000″,
                                   « H_WeekEnd »: »000000000″,
                                   « HC_Semaine »: »000000000″,
                                   « HP_Semaine »: »000000000″,
                                   « HC_WeekEnd »: »000000000″,
                                   « HP_WeekEnd »: »000000000″,
                                   « HC_Mercredi »: »000000000″,
                                   « HP_Mercredi »: »000000000″,
                                   « PRODUCTEUR »: »000000000″
                                },
                                « tic2 »:{
                                   « ADCO »: »031662585707″,
                                   « OPTARIF »: »HC. »,
                                   « ISOUSC »:60,
                                   « PTEC »: »H. Creuses »,
                                   « PAP »:720,
                                   « PAPIJ »:0,
                                   « IINST »:3,
                                   « IINST1 »:0,
                                   « IINST2 »:0,
                                   « IINST3 »:0,
                                   « TENSION1 »:0,
                                   « TENSION2 »:0,
                                   « TENSION3 »:0,
                                   « IMAX »:90,
                                   « IMAX1 »:0,
                                   « IMAX2 »:0,
                                   « IMAX3 »:0,
                                   « PEJP »:0,
                                   « DEMAIN »: »pas connue ! »,
                                   « BASE »: »000000000″,
                                   « H_PLEINE »: »000000001″,
                                   « EJPHN »: »000000000″,
                                   « EJPHPM »: »000000000″,
                                   « BBRHCJB »: »000000000″,
                                   « BBRHPJB »: »000000000″,
                                   « BBRHCJW »: »000000000″,
                                   « BBRHPJW »: »000000000″,
                                   « BBRHCJR »: »000000000″,
                                   « BBRHPJR »: »000000000″,
                                   « H_WeekEnd »: »000000000″,
                                   « HC_Semaine »: »000000000″,
                                   « HP_Semaine »: »000000000″,
                                   « HC_WeekEnd »: »000000000″,
                                   « HP_WeekEnd »: »000000000″,
                                   « HC_Mercredi »: »000000000″,
                                   « HP_Mercredi »: »000000000″,
                                   « PRODUCTEUR »: »000000000″
                                },
                                « tic3 »:{
                                   « ADCO »: »Pas Dispo »,
                                   « OPTARIF »: »Pas dispo »,
                                   « ISOUSC »:0,
                                   « PTEC »: »NON Dispo ! »,
                                   « PAP »:0,
                                   « PAPIJ »:0,
                                   « IINST »:0,
                                   « IINST1 »:0,
                                   « IINST2 »:0,
                                   « IINST3 »:0,
                                   « TENSION1 »:0,
                                   « TENSION2 »:0,
                                   « TENSION3 »:0,
                                   « IMAX »:0,
                                   « IMAX1 »:0,
                                   « IMAX2 »:0,
                                   « IMAX3 »:0,
                                   « PEJP »:0,
                                   « DEMAIN »: »pas connue ! »,
                                   « BASE »: »000000000″,
                                   « H_PLEINE »: »000000007″,
                                   « EJPHN »: »000000000″,
                                   « EJPHPM »: »000000000″,
                                   « BBRHCJB »: »000000000″,
                                   « BBRHPJB »: »000000000″,
                                   « BBRHCJW »: »000000000″,
                                   « BBRHPJW »: »000000000″,
                                   « BBRHCJR »: »000000000″,
                                   « BBRHPJR »: »000000000″,
                                   « H_WeekEnd »: »000000000″,
                                   « HC_Semaine »: »000000000″,
                                   « HP_Semaine »: »000000000″,
                                   « HC_WeekEnd »: »000000000″,
                                   « HP_WeekEnd »: »000000000″,
                                   « HC_Mercredi »: »000000000″,
                                   « HP_Mercredi »: »000000000″,
                                   « PRODUCTEUR »: »000000000″
                                },
                                « impulsion »:{
                                   « INDEX1 »:1073741824.1097007020,
                                   « INDEX2 »:-1073741824.1099116240,
                                   « INDEX3 »:-1073741824.1099188048,
                                   « INDEX4 »:-1073741824.1098810259,
                                   « INDEX5 »:0.000,
                                   « INDEX6 »:0.000
                                },
                                « pince »:{
                                   « I1 »:2.78,
                                   « INDEX1 »:30.047,
                                   « IDXINJECT1 »:808612.375,
                                   « MODINJECT1 »:0,
                                   « I2 »:0.28,
                                   « INDEX2 »:9.492,
                                   « IDXINJECT2 »:2384473.250,
                                   « MODINJECT2 »:0,
                                   « I3 »:0.00,
                                   « INDEX3 »:785227.875,
                                   « IDXINJECT3 »:3040836.000,
                                   « MODINJECT3 »:0,
                                   « I4 »:0.00,
                                   « INDEX4 »:3192022.500,
                                   « IDXINJECT4 »:3268085.000,
                                   « MODINJECT4 »:0,
                                   « V »:0
                                },
                                « temp »:{
                                   « SONDE1 »:24.8,
                                   « SONDE2 »:25.0,
                                   « SONDE3 »:24.3,
                                   « SONDE4 »:19.1,
                                   « SONDE5 »:20.3,
                                   « SONDE6 »:20.8,
                                   « SONDE7 »:20.8,
                                   « SONDE8 »:20.9,
                                   « SONDE9 »:23.5,
                                   « SONDE10 »:22.9,
                                   « SONDE11 »:22.6,
                                   « SONDE12 »:23.2,
                                   « SONDE13 »:24.4,
                                   « SONDE14 »:24.2,
                                   « SONDE15 »:46.8,
                                   « SONDE16 »:0.0,
                                   « SONDE17 »:0.0,
                                   « SONDE18 »:0.0,
                                   « SONDE19 »:0.0,
                                   « SONDE20 »:0.0,
                                   « SONDE21 »:0.0,
                                   « SONDE22 »:0.0,
                                   « SONDE23 »:0.0,
                                   « SONDE24 »:0.0,
                                   « SONDE25 »:0.0,
                                   « SONDE26 »:0.0,
                                   « SONDE27 »:0.0,
                                   « SONDE28 »:0.0,
                                   « SONDE29 »:0.0,
                                   « SONDE30 »:0.0
                                },
                                « relais »:{
                                   « RELAIS1″: »ON »,
                                   « RELAIS2″: »OFF »
                                },
                                « entree »:{
                                   « ENTREE1 »:0,
                                   « ENTREE2 »:0
                                },
                                « analogique »:{
                                   « AD1 »:231.76,
                                   « AD2 »:238.98,
                                   « AD3 »:245.72,
                                   « AD4 »:482.14
                                },
                                « switch_virtuel »:{
                                   « SWITCH1 »:0,
                                   « SWITCH2 »:0,
                                   « SWITCH3 »:0,
                                   « SWITCH4 »:0,
                                   « SWITCH5 »:1,
                                   « SWITCH6 »:1,
                                   « SWITCH7 »:0,
                                   « SWITCH8 »:0,
                                   « SWITCH9 »:0,
                                   « SWITCH10 »:0,
                                   « SWITCH11 »:0,
                                   « SWITCH12 »:0,
                                   « SWITCH13 »:0,
                                   « SWITCH14 »:0,
                                   « SWITCH15 »:0,
                                   « SWITCH16 »:0,
                                   « SWITCH17 »:0,
                                   « SWITCH18 »:0,
                                   « SWITCH19 »:0,
                                   « SWITCH20 »:0,
                                   « SWITCH21 »:0,
                                   « SWITCH22 »:0,
                                   « SWITCH23 »:0,
                                   « SWITCH24 »:0
                                },
                                « variables »:{
                                   « VARIABLE1 »:0.00,
                                   « VARIABLE2 »:0.00,
                                   « VARIABLE3 »:0.00,
                                   « VARIABLE4 »:0.00,
                                   « VARIABLE5 »:0.00,
                                   « VARIABLE6 »:0.00,
                                   « VARIABLE7 »:0.00,
                                   « VARIABLE8 »:0.00
                                }
                             }
                          }

                           

                          Cdt

                           

                          Attachments:
                          You must be logged in to view attached files.
                          0
                          0
                          cdlog2
                          Modérateur

                            RE : Si vous trouvez des exemples de Script de plugin existant (PHP, Python, JS, autres ?) qui récupèrent les données formatées JSON d’une requête HTTP et que vous n’avez pas de notion en programmation, envoyez ce script en pièce jointe sous forme d’archive ZIP.

                            Je jetterais un coup d’oeil sur le SCRIPT afin de voir si j’arrive à l’adapter à vos besoins pour lire les infos du WES.

                            Cdt

                            0
                            0
                            cdlog2
                            Modérateur

                              Re: Y a t il un plug-in en cours de dev ?. Je pense que ce serait une sacrée valeur ajoutée

                              Les plugins sont développés par les personnes qui maintiennent votre interface Home Assistant. C’est les cas pour toutes autres Interfaces.

                              Certainement via le Blog de Home Assistant, vous trouverez des exemples de Scripts qui permettent de lire les infos rendues par des Requêtes HTTP au format JSON relatifs à des Plugins existants.

                              Il suffit de s’en inspirer et de retranscrire le code pour récupérer les Datas du WES, si vous créez votre propre fichier CGX formaté JSON comme expliqué ci-dessus.

                               

                              0
                              0
                              cdlog2
                              Modérateur

                                RE : Vous pouvez donner l’extension JSON à votre fichier au lieu de CGX, le WES n’analyse pas cet extension !

                                0
                                0
                                cdlog2
                                Modérateur

                                  RE: En lançant la requête depuis votre navigateur : 192.168.x.x/data.cgx vous aurez en retour toutes les données demandés par les Codes Clé définis dans ce Data.cgx.

                                  Vous y trouverez certainement vos valeurs de consommations que vous voulez récupérer. Il suffit de réorganiser le fichier Data.cgx dans un format JSON en utilisant les Codes Clé qui vous intéresse et recréer votre propre fichier CGX que vous placez dans la racine de la carte SD et faire appel à ce fichier comme requête HTTP.

                                  0
                                  0
                                Affichage de 15 réponses de 841 à 855 (sur un total de 1,654)