      Hier au téléphone, vous me dite avoir trouvé 1 voir 2 sondes qui étaient connectées d’origine sur votre BUS et qui serait maintenant HS pour les avoir testées seules sur votre ligne de test provisoire que vous avez monté avec un breadboard et ou 7 sondes neuves placé sur ce même breadboard répondaient correctement avec le WES.

      Cela confirme que vos sondes d’origine ont bien subit choc électrique.

      Avant de changer tous vos câbles, dessouder une à une toutes vos sondes de votre Bus et faites un essais direct avec le câble de test avec breadbord sans relier bien sur vos câble 1Wire physique au WES.

      Vous risquez de trouver d’autres Sondes HS ou dans un état POUF !

      Seul un coup de Static ne peut que produire ce genre de problème ! ou pour revenir à mes bestioles à moustaches !! possible un coup de dent dans un des câble du BUS.

      Pour le Pb de votre compteur d’eau, lorsque vous remettrez la dernière version WES en place, essayez de tester mon montage RC pour absorber ces rebonds du contact ILS.

      Possible que @Nicolas pourra trouver à minimiser les Pb induits sur ces compteurs à ILS en reprenant ses dernières modifications soft sur les Pulses.

      Le plus simple, juste après avoir décelé une Pulse négative (contact fermé ILS) , serait de positionner un flag de verrouillage de nouvelle détection tant qu’un état haut ne soit pas revenu stable pendant une tempo de quelques ms. Tempo à calibrer sur la durée moyenne entre deux Pulses lorsque le compteur tourne en plein régime. En principe la durée d’un Tour complet de roue lors d’un débit continu des compteur eaux est calibrée suivant des standards. Un test anti rebond d’une durée d’environs 20ms devrait suffire pour répondre dans tous les cas.

      La durée d’un rebond à la fermeture d’un contact relais ILS est de l’ordre de ~10ms

      Phase Init : Raz Flag = 0

      Phase détection :

      < si Flag= 0 > attente détection ILS état 0 (contact fermé) >> Flag = 1 > Comptage 1 Pulse

      < si flag =1 > attente détection ILS état 1 (contact ouvert) >> début tempo 20ms (anti rebond)  puis Raz flag = 0.

       

       

       

      0
      0
      cdlog2
      Modérateur

        Vous confirmez bien comme hier au téléphone avoir découvert des sondes HS ?

        Probablement induit par un violent coup de Static suite à un Orage. Possible lorsque vous étiez absent.

        Votre Bus 1Wire à du réagir à ce Static, ce qui à occasionné la destruction de vos quelques sonde !

        Pas étonnant que votre BUS dysfonctionnait avec le WES avec ces charges demie morte !!!

        Bon courage pour la suite

        Cdt

         

        0
        0
        cdlog2
        Modérateur

          Bonjour @philou15

          Alors ? vous avez pu changez toutes vos Sondes HS ?

          Le Wire est t’il revenu correct maintenant ?

          Cdt

           

          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            Avez vous reçu mon mail avec mon Tel ?

            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              Le mieux est que l’on fasse un point par téléphone. envoyez moi un mail à cette adresse : testmail@lesutiles.fr

              Je vous répondrais et vous communiquerez mon n° de Tel.

              A+

              0
              0
              cdlog2
              Modérateur

                je renvoie le fichier compressé ZIP car la taille du PDF est trop grande pour le Blog qui me la rejeté lors de l’envoie précédent

                Attachments:
                You must be logged in to view attached files.
                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  Juste pour Info,

                  Voir en pièce jointe un PDF qui vous montre une Trame de Pulses 1Wire enregistrée lors d’un scan d’une Sonde par le WES.

                  0
                  0
                  cdlog2
                  Modérateur

                    Re : Pensez aussi à rajouter des résistances de 4.7K en bout des Lignes les plus longues du BUS. Vous câblez ces résistances entre le 1W et le +5volt Vcc. Cela ne pourra qu’améliorer le Signal des Trames 1Wire et avoir des Pulses plus carré. Faites des essais entre chaque ajout de ces résistances.

                    0
                    0
                    cdlog2
                    Modérateur

                      Ok pour tout, on c’est encore croisé sur le Blog !

                      Vous verrez bien si c’est la pile qui occasionne ces Pbs

                      Voyez avec @Nicolas pour changer la Pile, voir a le contacter par Mail

                      0
                      0
                      cdlog2
                      Modérateur

                        @philou15 Ce n’est pas comme cela que l’on peut déterminer si les signaux 1Wire sont corrects.

                        Les trames 1Wire sont une suite de Pulses à une fréquence de l’ordre de 16kbits/s. C’est une logique négative. Cela veut dire que le Signal 1W doit avoir un état HAUT (Vcc) au repos et les impulsions, qui sont les Bits des Datas, ont des états négatif (GND) de l’ordre de 60us

                        Comme pour les liaisons Série RS232, un Bus 1Wire est sensible aux parasites par induction. C’est pour cela que l’on connecte le 1W + Gnd sur la même paire qui doit Absolument être Torsadée. L’enroulement de ces 2 fils étant en opposition, fait que les parasites s’éliminent automatiquement. Le 3eme Fil Vcc doit Obligatoirement être branché aussi sur les Sondes et autres Capteur 1Wire du WES.

                        Le WES ne fonctionne pas correctement en Mode Parasite, sur 2 fils uniquement !.

                        Comme l’état Repos est un Niveau Haut Vcc, c’est pour cela que l’on rajoute sur des section longue du BUS, une résistance de 4.7K branchée sur le 1W et Vcc pour forcer l’état HAUT du BUS et par ailleurs pour minimiser les parasites induits.

                         

                         

                        0
                        0
                        cdlog2
                        Modérateur

                          Concernant le changement de la Pile, je ne l’ai jamais fait, donc il est préférable que @Nicolas vous donne la procédure pour son remplacement.

                           

                          0
                          0
                          cdlog2
                          Modérateur

                            Tant que vous aurez une référence des tests en utilisant vos câbles du BUS du Domicile, vous ne pourrez rien démontrer !

                            Juste un exemple : Il semble que vous avez une sonde placé en Extérieur. A supposé que cette Sonde ne soit pas totalement bien isolée, l’humidité extérieure peut remonter dans le câble par capillarité. Si vos connexions se font via des dominos ou juste scotché ! Il est évident que vous aurez des pbs d’impédance et déperdition dans le câble à cause de cela. De même si vous avez une Cave avec une Sonde.  Le signal 1Wire peut être dégradé !

                            Juste pour être sur de bien comprendre.

                            L’ensemble de votre Bus du Domicile, est t’il connecté sur 3 fils partout à savoir GND, 1W, +5volt ou bien avez vous des sections en 2 Fils ?

                            Vos sondes sont elles toutes câblées sur ces 3 fils avec une paire Torsadé entre le 1W et GND ? quel type de câble utilisez vous ?

                            Ce qui me pose question, c’est votre Post du 15 juin 2015, voir ce lien : https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=cablage-1-wire/#post-1330

                            Combien de Sondes avez vous ? Capteur Humidités ? Carte à relais 1Wire ? Avez vous placé des résistances de 4.7k sur le BUS ?

                            Cdt

                            0
                            0
                            cdlog2
                            Modérateur

                              @Nicolas,

                              On va attendre la réponse de @philou en rapport au Test que je lui ai proposé de faire dans mon Précédent Post.

                              En attendant, pensez vous que les Pbs constatés puissent être dû à des pertes infos de la mémoire interne du WES ?
                              Est ce que la Pile interne du WES, un peu fatiguée, pourrait provoquer ces désordres ?
                              Le WES de @philou15 date de plus de 6 ans

                              0
                              0
                              cdlog2
                              Modérateur

                                Vous ne pouvez pas faire une estimation au PIF de votre consommation.

                                Pour vérifier votre compteur à impulsion, il faut comparer les Indexs du Compteur avec ceux enregistrés dans le WES.

                                Faites le relevé des Index du Pulses ou Compteur EAU et Index enregistré dans le WES. Vous verrez demain si les Indexs se suivent.

                                 

                                0
                                0
                                cdlog2
                                Modérateur

                                  Bonjour,

                                  Juste pour faire un essais ! Branchez seulement 2 sondes directement au WES sans connecter les câbles du BUS 1W du domicile.

                                  Editez votre fichier S1WIRE.CFG situé dans le Dossier CFG. Sauvegardez le contenu actuel dans votre PC si vous avez remis vos NOMs des Sondes et ensuite remplacez tout le contenu du fichier par ce qui suit mis en GRAS (copie/collé):

                                  ACT=1
                                  CSV=0
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w01
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w02
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w03
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w04
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w05
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w06
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w07
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w08
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w09
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w10
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w11
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w12
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w13
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w14
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w15
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w16
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w17
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w18
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w19
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w20
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w21
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w22
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w23
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w24
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w25
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w26
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w27
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w28
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w29
                                  0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-1w30

                                  Une foi la copie faites, sauvegarder le fichier (attention à l’extension .CFG). Fermez votre navigateur et ensuite provoquez un reboot du WES avec le Bouton rouge du PCB du WES.

                                  Normalement au retour, vous devriez voir vos deux Sondes dans la page Température. Faîtes plusieurs SCAN.

                                  Cette fois avez vous des bizarreries uniquement avec vos Deux Sondes de raccordées ? sans vos Câbles !

                                   

                                   

                                   

                                   