- in reply to: WES et délestage
Bonsoir,
Mettons vos Pb de Pinces Amp. de côté pour le moment. Vous pouvez aussi utiliser des compteurs à Impulsions de la même manière en remplacement de vos Pinces.
Mais c’est à travers des mesures faites via des Pinces que vous pouvez vraiment affiner un délestage à moindre coût. Faire un délestage au regard des infos lues des Trames TIC est forcément moins précis en instant ‘T’ et vous devrez mettre des gardes-fous.
Le Linky est en effet assez réactif pour disjoncter rapidement lors d’un dépassement de consommation de la puissance souscrite, en général c’est de l’ordre de la seconde.
Chaque trames TIC issues d’une contrat tarifaire type HC/HP en Mono par exemple, sont émises cycliquement avec une latence d’environs 2s entre chaque trame en mode Historique (1200bps) et environ 0,5s en mode Standard (9600bps). Ces durées sont augmentées si vous êtes alimenté en Triphasé et/ou suivant vos Options de votre contrat avec Enedis ayant des contenus de groupes d’informations TIC plus fournis que le Mode Basic HC/HP Mono.
Si vous souhaitez que le WES coupe un relais pour délester une Zone par rapport à la lecture des Infos TIC, il faut anticiper les hypothèses de débordement en calculant la consommation MAX de la zone à délester et ajouter à cette valeur une marge estimée utilisable pour vos consommations domestiques prioritaires plus une Marge de Sécurité.
Il faut en programmation du WES jouer sur L’hystérésis des Mini et MAxi des consommations afin de créer un retard entre la cause possible et l’apparition de la disjonction.
Exemple si vous pensez qu’il vous faut environs 10A de marge de sécurité pour vos usages domestique indispensables et que la zone à délester peut consommer au maximum 20A et que vous souhaitez vous donner une marge de sécurité de 5A alors vous devrez faire couper votre relais de délestage dès que la lecture de la puissance consommée rendue par la TIC dépasse la valeur : Puissance MAX Linky – 5A – 20A < 15A.
Après la Valeur de réactivation du Relais de délestage est à déterminer sur un seuil Minimal de la consommation TIC et durant un laps de temps stable d’une Tempo d’environs 40s par exemple : Puissance MAX Linky – 10A > 20A + 10A. pendant au moins 40s.
C’est de cette façon que vos appareils délesteurs déterminent leurs seuils de délestage.
Cdt
00- 24 septembre 2021 à 12 h 31 min
- in reply to: WES et délestage
Bonjour,
Il est pratiquement impossible de gérer un délestage vraiment fiable en utilisant les informations des trames TIC lues d’un compteur Linky surtout en mode Historique.
Principes des trames TIC tiré du document (recherche google) « Enedis-NOI-CPT_54E » au chapitre 5.3.6. « Couche liaison »
Le compteur émet des trames, composées de plusieurs groupes d’information.
Les trames sont émises les unes après les autres en continu :
– entre la fin d’une trame et le début de la suivante, un délai sans l’émission est ménagé. Sa durée est comprise entre 16,7 et 33,4 ms,
– de même le délai entre 2 groupes d’information successifs d’une même trame ne doit pas être supérieur à 33,4 ms.la vitesse de transmission d’une trame complète TIC dépend du mode de transmission du Compteur Linky qui est de 1200 bauds pour le mode Historique et 9600 bauds pour le mode Standard.
Chaque caractère est émis dans un ensemble cohérent de 10 bits dont la constitution est la suivante :
– un bit de start correspondant à un « 0 » logique,
– 7 bits pour représenter le caractère en ASCII,
– 1 bit de parité, parité paire,
– un bit de stop correspondant à un « 1 » logique.Pour calculer les temps et intervalles entre deux trames de TIC je prend l’exemple de mon Compteur Linky qui est en mode Historique (1200bps) avec un contrat tarifaire en Option HC/HP.
Avec cette Option tarifaire HC/HP, une trame complète se compose de 11 groupes d’information. Le nombre de caractères d’un groupe d’information est variable mais le maximum est d’environ 20 caractères ascii.
Donc si je prend les valeurs maximales de chaque donnés cela donne :
– Nombre de Bits d’un groupe d’information composé de 20 caractères : 10 bits * 20 caractères = 200 bits
– Durée pour l’émission d’un bit en transfert à 1200 bauds = 1s ÷ 1200 bit = 833.333 µs
– Durée pour l’émission d’un groupe d’information de 20 caractères = 200 bits * 0,000833333 = 166.66ms
– Durée pour l’émission des 11 groupes d’information d’une trame HC/HP = 166.66ms * 11 = 1833,26ms
– Durée maximal pour émettre les 11 intervalles entre chaque groupe d’information = 33.4ms * 11 = 367.4ms– Durée maximal pour émettre une trame TIC complète en mode historique avec un forfait HC/HP = 1833.26ms + 367.4ms + 33,4 ms = 2234.06ms soit ~2.234 secondes
Le compteur Linky peut sauter dès un dépassement de sa puissance consommé maximale d’une durée de plus de 1 seconde.
Pour faire un délestage efficace il est préférable d’utiliser des PINCE Amp. Une Pince qui mesure la consommation générale du domicile étant connectée sur la phase en sortie du Linky qui alimente le Tableau de distribution du Domicile et une autre Pince pour faire une comparaison d’un débit consommé de(s) l’appareil(s) que vous voulez délester.
La lecture des Débit mesurées sera beaucoup plus fiable et réactive et le WES peut parfaitement gérer par programmation les délestages.
Exemple : Chez moi Mon Linky est configuré en 12kva soit 60A Max.
J’ai 2 Pompes à Chaleur de 12KW chaque qui présentent en global lors du démarrage simultané de leur compresseur, un Pic de consommation d’environs 20A qui descend et se stabilise une fois les compresseurs tourne en régime normal.
Mais si au même moment de ce PIC de consommation, mon ballon ECS se trouve en état de chauffe et si un élément de cuisson de la cuisine (Four, Plaque, micro-onde etc) et/ou machine à laver et/ou Congélateur et/ou autre charges consomment beaucoup, alors mon Linky peut sauter par dépassement de consommation.
Pour pallier à ce problème qui est du vécue, j’ai programmé dans le WES un délestage de mes PAC en utilisant 2 Pinces Amp. connectées comme décrit ci-dessus.
Depuis plus de 6 ans, après cette installation, je n’ai jamais plus eu de PB de disjonction pour dépassement de consommation avec mes Compteurs (ancien et/ou Linky).
Cdt
00- 19 septembre 2021 à 16 h 34 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
Envoyez à Nicolas les Infos demandés !
Vous pouvez en parallèle tester l’entrée de la TIC1 du WES avec le Schéma joint. Respecter le sens de la LED et les Cnx + – de l’alimentation de 5Volt.
Tester, avant de connecter ce circuit au WES, le sens de la LED et des polarités du 5Volt en reliant les fils TIC1 et TIC2 ensemble, la LED devrait s’éclairer. Le moins (-) 5Volt sera à connecter sur le Point TIC2 du bornier WES.
Si le Optocoupleur situé dans le WES est OK et si le Bornier de raccordement de la TIC1 est bien soudé à la carte PCB du WES, la LED Rouge de Test devrait s’éclairer faiblement lorsque vous connectez les fils TIC(n) aux borniers TIC du WES.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 19 septembre 2021 à 14 h 30 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
Bon, c’est pas génial !
En tout cas on sait que votre Compteur 1 fonctionne bien et sort bien ces trames TIC1 complètes en mode Historique et que votre contrat pour ce Compteur consommation est un mode tarifaire de type « BASE »
Essayez une dernière capture de la TIC1 du WES via le fichier TIC_télé.txt en laissant cette fois votre WES seul connecté au Compteur 1. Le but est de voir s’il détecte comme avant, lors du test avec votre Compteur Linky 1 précédent, les quelques 1 à 2 lignes de la trame de la TIC1.
Je remarque aussi que quelques Trames du TIC2 lues de votre TIC_télé.txt présentent parfois des trames incohérences parmi celles qui sont bonnes. Ces trames en erreurs sont occasionnelles (1 sur 6 env.) parmi celles qui sont correctes. (peut être PB de saturation ?)
Relancer Nicolas par eMail et envoyez lui tous vos fichiers capturés TIC_télé.txt et fichier LOG du Modem USB pour lui montrer vos trames TIC1. Expliquez dans votre eMail, vos divers test effectués conjointement avec votre Modem USB et le WES.
Le bornier de raccordement TIC1-TIC2 du WES à t’il tendance à bouger du côté gauche (TIC1) si vous faites un léger mouvement de va et vient de ce bornier à la main sans trop forcer !
Essayez quand même pour test, de rajouter une résistance de 1200 Ohms en série avec la TIC1 du WES, on ne sait jamais !?
Cdt
00- 19 septembre 2021 à 13 h 11 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
On ne voit plus la trame du TIC1 dans votre fichier TIC_télé.txt ? Seules les trames de la TIC2 sont visibles.
Avez vous activé le compteur TIC1 dans votre WES ? l’avez vous paramétré en Mode Historique et Consommation .
Si vous n’aviez pas activé votre Compteur1 , faites le et enregistrer la config. Rebooter votre WES.
Ensuite vérifier si le WES détecte bien votre TIC1 et quelques soit le résultat refaites une capture du fichier TIC_télé.txt et en même temps faites une autre capture LOG depuis votre modem USB avec le TIC1 toujours connecté en // avec la TIC1 du WES
00- 19 septembre 2021 à 12 h 43 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
Les trames sont correctes dans votre fichier joint, est ce la copie de la trame du fichier TIC_tele.txt du WES ?
C’est la TIC1 capturé dans le fichier TIC_tele.txt du WES qu’il faut vérifier, conjointement avec le Log de votre Modem USB !
00- 19 septembre 2021 à 11 h 58 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
Essayez quand même de connecter une résistance en série sur un des fils du TIC1 du WES , 5 à 6 m n’est pas significatif.
Si vous n’avez pas de résistance, essayez pour faire un essais, de connecter en parallèle votre Modem USB TIC avec les entrées TIC1 du WES. Cela devrait abaisser le signal de la TIC1 côté WES en le partageant avec l’entrée TIC de votre Modem USB.
Vous verrez bien si cela améliore la réception du signal TIC1 côté WES. Si c’est le cas, alors prévoyez de rajouter une résistance comme précisé plus haut.
00- 19 septembre 2021 à 11 h 03 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
Bonjour,
C’est vraie, on ne vous a jamais demandé le type de câble utilisé ni la longueur du câble entre vos Compteur et le WES.
Vous dites utiliser un câble de type Paires torsadées et qu’il y a environs 60cm entre vos Compteurs et le WES. Nous avions déjà remarqué avec votre fichier TIC_tele.txt que vous aviez déposé avec votre précédent Compteur que la trame du TIC1 était incomplète, juste 1 voir 2 lignes à chaque trames de la TIC1.
Souvent les transmissions TIC des Linky posent Problèmes sur de longue distance au delà de 15 à 20m, surtout en mode Standard en 9600bauds, un peu moins en mode Historique en 1200bauds car le signal des trames est un peu plus fort.
Je me demande si vous n’êtes pas dans un cas de figure Inverse et que vue la faible distance des Compteurs avec votre WES, il est possible que la TIC1 en mode Conso 1200bauds soit en Saturation du signal d’entrée TIC1 du WES.
Juste pour faire un essais et vérifier cet état de Saturation possible, essayez de rajouter en Série sur un des fils de la liaison du TIC1, exemple le fil de gauche du bornier du WES (tic1), une résistance comprise entre 680Ω à 1200Ω voir au max 2200Ω afin d’abaisser le signal de la TIC1 du compteur 1.
Faites une capture du fichier TIC_tele.txt du WES pour voir si la trame TIC1 est mieux formée en fonction des résistances essayées.
Relancez Nicolas si cette résistance ne règle pas votre PB.
Cdt
00- 19 septembre 2021 à 4 h 54 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
Bonjour,
Le mieux est de contacter Nicolas directement par E-mail : contact@cartelectronic.fr
Les trames de votre compteur 1 conso lues avec votre modem USB semblent correctes. On voit que vous avez un contrat Tarifaire de « BASE » pour ce compteur 1.
Votre extrait Modem USB TIC 1 conso tarif « Base » du fichier TICB.LOG @boiens33
————————————
ADCO 021975516326 F
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 30 9
BASE 000100316 V
PTEC TH.. $
IINST 005 \
IMAX 090 H
PAPP 01160 )
HHPHC A ,
MOTDETAT 000000 BVoici un extrait tiré du fichier « TIC_tele.txt » en capture WES de mon propre compteur 1 conso qui a un contrat tarifaire « Heures creuse/pleines »
Extrait Trame TIC1 WES conso tarif HC/HP @cdlog2
——————————————-
ADCO 021428325943 B
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 60 <
HCHC 050349860 )
HCHP 079746756 F
PTEC HC.. S
IINST 003 Z
IMAX 067 L
PAPP 00660 –
HHPHC C .
MOTDETAT 000000 BQuel est le type de câble qui relie votre compteur 1 au WES, est ce un câble avec des Paires torsadés ? type CAT5 ou téléphonique ? Ou avez vous connectez votre Modem USB ?
Contactez directement @Nicolas par eMail. Lui transmettre vos fichiers Logs du compteur TIC1 lues depuis le modem USB et lui faire aussi une autre capture du fichier « TIC_tele.txt » via le Menu de Configuration TIC du WES : « Enregistrer trames Téléinfo dans fichier TIC_tele.txt » avec physiquement la TIC1 et la TIC2 des 2 Compteurs connectées aux TIC respectifs entre vos Compteurs et le WES .
@Nicolas sera mieux à même à comprendre pourquoi chaque Trame TIC1 s’arrête après la capture de la 1ere ou 2eme lignes de chaque trames du TIC1 en 9600bauds (possible caractères spécial non reconnus dans la trame ??? )Cdt
00- 12 septembre 2021 à 11 h 50 min
- in reply to: Mise à jour Index Compteur Impulsion
Re: Pour simplifier : L’index Actuel doit correspondre à l’index de votre Compteur si vous souhaitez avoir les mêmes index dans la continuité.
– La consommation réelle de la journée est calculée par : Index actuel – Index début de journée.
– La consommation réelle du mois est calculée par : Index actuel – Index début du mois
– La consommation réelle de l’année est calculée par : Index actuel – Index début de l’annéeExemple : Si vous avez installé votre compteur il y à 2 jours et que vous pensez que votre consommation réelle d’aujourd’hui et à l’instant ‘T’ correspond à 10 indexs, alors votre config doit être :
l’Index actuel doit prendre la valeur de l’Index du Compteur à Impulsion
L’index début de journée devra être configurée dans cet exemple : Index actuel – 10En forçant un index début de journée = 0 alors votre consommation réelle de la journée à l’instant ‘T’ sera égal à
Index actuel – 0 = valeur de l’Index actuel >> ++++ << jusqu’à minuitCdt
00- 12 septembre 2021 à 10 h 43 min
- in reply to: Mise à jour Index Compteur Impulsion
Bonjour,
Si votre compteur impulsion est une nouvelle installation et que vous n’avez pas d’historique à conserver alors :
Faites une [RAZ Totale] de tous les Indexs, puis vous mettez l’index actuel et l’index début de journée à la même valeur de l’index du Compteur. Avec cette Config, votre consommation réelle aujourd’hui démarre de Zéro.
Si vous souhaitez imputer le total de l’Index du Compteur actuel à la consommation d’aujourd’hui, alors vous mettez l’index actuel à la valeur de l’Index du Compteur et il faut mettre l’Index début de journée à Zéro. Avec cette config, votre consommation réelle aujourd’hui se poursuit à la même valeur de l’index actuel jusqu’à minuit.
Votre WES va comptabiliser les prochains Indexs à l’identique de votre Compteur.
Ne pas oublier de sauvegarder vos modifs.
Cdt
00- 11 septembre 2021 à 9 h 53 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
- 11 septembre 2021 à 7 h 18 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
RE: Je n’ai pas fait attention, désolé @Nicolas ! , mais vous pouvez trouver l’équivalent de mon circuit tout monté avec les logiciels adéquats sur le site pour environs le même prix !
https://www.cartelectronic.fr/teleinfo-compteur-enedis/127-teleinfo-1-compteur-usb-lc.html
Cdt
00- 11 septembre 2021 à 7 h 00 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
- 11 septembre 2021 à 6 h 57 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
Bonjour,
Bon, pour être précis, votre Compteur Linky 1 ne se sort toujours pas de trame !? Votre 2eme Compteur Linky 2 fonctionne aussi bien lorsque connecté à l’entrée du TIC1 et/ou du TIC2 du WES.
Vérifier à tout hasard les connexions du côté du connecteur à griffe du Linky TIC1. Parfois on peut avoir une mauvaise connexion des fils lorsque la gaine plastique des fils rentre trop dans le connecteur. Vérifier éventuellement la continuité de la Paire utilisée dans le Câble qui connecte la TIC de ce Linky 1 vers le WES. Vérifier si un fil n’est pas abîmé dans la Paire utilisée ? (ex: dégainage des fils du câble de liaison à l’aide d’un cutteur !)
Hormis un Pb dans les fils de la liaison pour ce Linky TIC1 vers le WES on dirait que vous avez hérité d’un autre compteur qui dysfonctionne !?
A l’aide d’un voltmètre vous ne verrez pas grand chose (un faible tension en mode alternatif) , La TIC1 en mode historique est une trame Série qui à une fréquence de 1200 bauds.
Je vous joint, à titre d’information, une archive dans laquelle vous trouverez le schéma d’un petit circuit à bricoler et qui permet de lire la trame TIC d’un Linky directement à l’aide d’un PC. Les composants sont listés dans un fichier LisezMoi.txt avec les liens pour les acheter. Vous trouverez aussi ces composants pour moins cher sur des sites spécifiques Chinoise ! si vous n’êtes pas pressé de les recevoir.
Ce petit circuit vous revient à environ moins de 20€ port inclus via les liens que je fournis. Je joins aussi le programme Terminal qui permet de lire ces trames sous MS Windows. Il est compatible avec toutes les versions de MS. y compris la version MS 10. Ce programme n’installe rien dans votre PC et se lance directement depuis l’exe Terminal.exe. Garantie sans Virus. Vous trouverez aussi une Image de l’interface du logiciel avec les paramètres à cocher.
Cdt