Forum Replies Created
- Replies
-
- 21 novembre 2021 à 9 h 05 min
- in reply to: Calculs Conso kWh directement sur Graphes
Bonjour @wilam,
Qu’elle est la version de votre WES ?
J’ai commencé, pour m’amuser un peu !, une ébauche relative à votre demande. Pour l’instant je finalise la maquette dédiée aux Graphs des TICs. Les Graphs des Pinces seront formatés sur le même principe (pratiquement du copie/collé). Il n’y a pas d’ajout d’applet externe. L’ensemble des modifs JS sont incluses dans les fichiers Graph des HTM concernés d’origines.
La sélection d’une Zones à l’aide de la sourie et la définition des Indexs Début et Fin de la tranche Horaire sélectionnée sont maintenant fonctionnelles. Il ne me reste qu’à récupérer les données des fichiers DAT TIC correspondant et faire le Cumul des Datas cadrés entre ces deux Index puis d’en afficher le résultat dans une Bulle ou Autre.
il y a néanmoins un petit soucis concernant le Zoom sur les Graphs qui est normalement activé avec la molette de la sourie. Le fait de laisser le Zoom actif, ne me permet plus de me synchroniser sur des Indexs horaires connus. Je vais certainement mettre un bouton dans un coin pour autoriser soit la sélection des Datas et/ou le Zoom qui restera activé par défaut.
De même je suis obligé d’afficher intégralement les indexs pour toutes les tranches horaires sur 24h, même ceux des tranches horaire à venir et encore vide. Le Zoom permet d’étaler les Graphs si nécessaire pour plus de détails. Donc cette dernière gêne ne porte pas vraiment à conséquence.
Cette modif, une fois terminé restera non officielle. Vous pourrez la tester mais cela n’engagera que vous si vous voulez la conserver.
Je reviens vers vous lorsque j’aurais finalisé la 1ere maquette sur les Graphs des Tics.
Cdt
00- 7 novembre 2021 à 21 h 04 min
- in reply to: Problème ajout sonde température0
Re: Oui en effet je n’ai pas fait attention à la version du WES.
Par contre et juste pour information si cela peut intéresser @Fred9274, je joints un petit schéma qui permet d’adapter le BUS 1Wire de son WES V1 3.3V vers un Bus 1Wire 5Volt. Cela lui permettra de régler pas mal de PB.
Le Schéma se compose d’un Mosfet BS170 et d’une résistance de 4.7K. Le tout revient à moins de 2€. Il faut aussi une petite alimentation externe de 5 volt 1A.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 7 novembre 2021 à 18 h 12 min
- in reply to: Problème ajout sonde température0
Bonjour,
Dans un 1er temps, vérifier que vos 2 nouvelles Sondes que vous souhaitez rajouter, fonctionnent bien.
Comme vous avez un Pb dès que vous connectez ces 2 sondes en même temps, déconnectez provisoirement votre Capteur d’humidité et tester ces 2 sondes connectées à tour de rôle sur le BUS. Vérifier pour chacune d’elle que le WES les reconnaisse bien.
Une fois que vos Sondes sont reconnues Valide, déconnectez ces 2 Sondes et reconnectez votre Capteur d’humidité. Ensuite voyez à brancher une résistance de 4,7k sur le bornier à 3 vis de votre Carte à 8 Relais, entre le 1W et le VCC. Essayez de connecter une des 2 nouvelles Sondes, si elle est reconnue avec les autres, tester la seconde. Si tout fonctionne bien, vous avez gagné.
Si vous avez encore des Pbs, connecter une autre résistance de 4.7k, toujours entre le 1W et le VCC, en bout de la ligne la plus longue, testez vos Sondes et carte à relais. Si elles ne sont toujours pas reconnues, connecter une 3eme résistance de 4.7k au plus prés de votre capteur d’humidité.
Normalement vous trouverez à équilibrer votre Bus 1W par le rajout de ces résistances de 4.7K connectées entre le 1W et VCC. Tout dépend comment est construit votre BUS 1W. Soit votre un Bus est composé d’une seule Ligne ou le BUS est en étoiles composé de plusieurs branches.
Si votre BUS est en étoile avec certaines branches assez longue, vous pouvez voir à rajouter une résistance de 4.7k en bout de ces branches si vous avez toujours des PBS. Il faut tester cela petit à petit un peu à l’aveugle du fait que vous n’avez pas d’instrument pour analyser les signaux sur le BUS 1Wire.
Normalement vous devriez trouver le bon compromis et un bon fonctionnement un peu à Tâtons ! en connectant des résistances de 4.7k sur le BUS.
Chez moi j’ai un Bus 1W branché en étoile, répartie sur 4 niveaux (Cave aménagée, RDC, 1 Etage et dernier niveau le Grenier aménagé). Chaque branches font +- 20m à 25m. j’ai 18 Sondes et 3 Cartes à 8 Relais réparties sur le BUS 1W du domicile. J’ai aussi d’autres composants Dallas DSxxxx connectés sur ce Bus 1W du domicile, non reconnues par le WES, mais que je gère en parallèle avec le Bus du WES par l’intermédiaire d’un Pont 1Wire géré par un Raspberry Pi qui prend ces Dallas DSxxxx en charge. Afin d’équilibrer l’ensemble du BUS de mon domicile, j’ai du connecter 5 résistances de 4.7k un peu réparties sur différentes branches.
Cdt
00- 6 novembre 2021 à 15 h 42 min
- in reply to: Point sur projets en cours
Bonjour @Gaby-69
Je ne connais pas le schéma de votre module Optocoupleur dont vous parlez. De base il n’y a pas d’Optocoupleur en entrée des Pulses côté WES.
En entrée d’une Pulse interne au WES (voir schéma joint) , vous trouvez Une résistance de Pull-Up de 10K connecté au 3.3V, Une Diode type TVS (protection ESD) relié au GND du PCB du WES, Puis cette entrée Pulse se connecte directement à l’entrée d’un GPIO du CPU (STM32F417).
Le condensateur céramique de 0.1uf 50V préconisé à connecter à l’entrée Pulse (Cpt à ILS) côté bornier à vis du WES permet avec la résistance de 10k interne au WES de créer un léger retard (tempo RC) dès l’apparition d’une pulse négative du Relais ILS du compteur à eau. Le temps de charge de ce condensateur (circuit RC) va permettre d’éliminer pour un laps de temps court, les Pulses répétitives très rapides produites lors du rebond du relais ILS.
Mais ce filtre RC ne va pas éliminer les parasites induits sur la liaison physique. Il faut que les deux fils qui relient votre Compteur Eau à l’entrée Pulse du WES soient une Paire Torsadée d’un câble type CAT5, téléphonique ou équivalent. De plus il ne faut pas relier la tresse du câble au GND du WES d’autant plus si l’autre extrémité est reliée à la Terre !
J’ai souvenir d’avoir eu cette conversation avec vous, sur le fait de raccorder le GND du WES à la Terre par le fait de raccorder le -12Volt de l’alim du WES au GND du PCB. Cela peut engendrer des perturbations galvaniques rendant sensible le WES au parasites électriques externes. Normalement le GND (masse) du WES doit rester Flottant.
Normalement si vous reliez directement l’entrée d’un PULSE par un Shunt permanent au GND (masse) du WES, il ne peut pas y avoir de détection de Pulses parasites si ce n’est que par un déséquilibre galvanique au niveau des alimentations ou par une forte impédance du câble dû à une très longue liaison fortement parasitée et si le shunt est effectué en bout de ce câble (ex : contact ILS fermé).
Le meilleur filtre anti rebond réalisé par Logiciel ne pourra jamais filtrer les parasites induits sur une liaisons physique.
cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 5 novembre 2021 à 18 h 58 min
- in reply to: Point sur projets en cours
Bonjour,
@Gaby-69, Juste un point d’information concernant le problème des rebonds du contacts ILS des Compteurs à Eau, mal filtrés par le WES.En attendant la MAJ de Nicolas, nous avons mis en évidence que l’ajout d’un condensateur de 100nf soit 0.1uf, 40v, de type céramique, connecté en parallèle avec le contact Relais ILS à l’entrée Pulse du WES, filtrait à plus de 95% ces rebonds.
Des tests sur site ont démontré l’efficacité de ce filtrage. Ce condensateur ne coûte que quelques 0.50€ voir moins suivant le site d’achat.
voir le schéma de câblage et suivre la conversation depuis ce lien :
Cdt
00- 22 octobre 2021 à 19 h 47 min
- in reply to: Impulsions horaire pour comptage Fuel
Bonsoir @MourgWes,
Concernant le câblage du Mosfet BS170 dans mon schéma (que je joins à nouveau), la Grille (fil violet dans le schéma) n’est pas relié à la masse (fil noire) ??.
Effectivement une ligne noire (masse) passe par le travers du fil violet relié à la Grille mais ce fil noir n’est pas relié à cette grille (le fil violet est coupé au passage du fil noir). J’ai mis des couleurs pour chaque liaison pour bien distinguer chaque points de liaison.
Depuis le lien que j’avais fourni, voir ci-dessous, on trouve le câblage des éléments d’une chaudière standard. Je pense que votre chaudière doit se rapprocher à ce schéma général.
https://www.nouvenergie.fr/e-formation/br%C3%BBleur-fioul-1/c%C3%A2blage-%C3%A9lectrique/
Je vous avez proposé de brancher un compteur à impulsion en série sur la phase du Moteur électrique qui fait tourner la turbine.
c’est le Point 3 sur le bornier contrôleur (fil marron). La phase du réchauffeur fioul est aussi connecté à ce point 3.Normalement ce moteur doit consommer beaucoup plus de 11 Watt ! j’ai l’impression que vous avez connecté votre Compteur Pulse en série sur le réchauffeur fioul qui consomme très peu au lieu de le connecter en série sur la phase du moteur de la turbine qui doit consommer quelques chose proche de 80 Watt.
Ce Moteur fait tourner la turbine dès que le fioul est mis à la bonne température par le réchauffeur. C’est juste après que le fioul est injecté avec l’ouverture de l’électrovane.
Concernant le générateur à impulsion, normalement sans oscilloscope, il vous est facile de faire sortie un train de Pulse à 50 hertz (50 pulses par secondes).
Il suffit de mettre le cavalier du générateur d’impulsion sur la position 1Hz-50Hz et de mettre les 2 potentiomètres (réglage fréquence et duty cycle) à fond vers la droite.
Si vous configurez l’entrée Pulse du WES dans un 1er temps à 50 pulses = 1 litre, Normalement en ajustant un peu en revenant en arrière avec le Potar duty cycle vous devriez pouvoir calibrer le WES à afficher 1 litre toutes les secondes. Un fois réglé vous savez que le générateur envoie en rafale 50 pulses/seconde.
Après c’est a vous de trouver le ratio, le nombres de Pulses = 1 Litre de fioul ou le délais T pour consommer 1 litre de fioul.
Exemple : si votre chaudière consomme 1 litre de fioul en 10 heures, le ratio Nb pulses sera ( 10h * (3600 sec * 50 pulses )) = 1800000 pulses = 1 litre de fioul.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 22 octobre 2021 à 13 h 53 min
- in reply to: Probleme Index Compteur Pulse depuis MAJ
Bonjour @MourgWes,
Merci pour votre retour d’expérience et tests effectués en connectant un condensateur proche de 100nf en // sur les entrées Pulse du WES associée à vos compteurs à Impulsions Eaux.
Plus la valeur du condensateur est élevée plus le filtre anti-rebond, associé avec la résistance de 10k interne au WES, sera efficace. Augmenter la tempo RC, en augmentant la valeur du condensateur, risque à contrario de perdre des impulsions dans le cas d’un train d’impulsions assez rapprochés émis par votre Compteur lors d’un grand débit d’eau.
La valeur de 100nf soit 0.1uf est une valeur optimale pour la plupart des cas.
Vos tests vont certainement profiter à d’autres.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 16 octobre 2021 à 19 h 11 min
- in reply to: Pinces pas assez grandes …
Re : Votre compteur est t’il en Mono ou Triphasé ?
Vos différentes prises que vous souhaitez mesurées sont elles toutes alimentées via la même Phase ? Ou sont elles dispatchées sur plusieurs Phases différente du Compteur qui serait de type Triphasée ?
Ces prises sont elles sur le même bornier protégées par le même différentiel et disjoncteur du bornier ? Si oui, alors branchez votre Pinces sur la Phase en sortie du Disjoncteurs qui alimente le bornier qui alimente à son tour tous les départs de vos prises ?
Vous n’êtes pas assez précis dans votre exposé.
Il existe des Pinces de la Gamme » YHDC SCT024TS-D » (recherche goole) qui permettent de faire des mesures d’intensités de 100A, 150A, 200A, 250A, 300A ….
Mais je ne sais pas si le WES peut reconnaître ces Modèles ? Il faudrait questionner Nicolas par e-Mail pour plus d’infos.
Cdt
00- 16 octobre 2021 à 18 h 25 min
- in reply to: Pinces pas assez grandes …
Bonjour,
Vous n’êtes pas assez précis sur ce que vous souhaitez faire !
Mais en deux mots, une Pince ampèremétrique sert à mesurer le courant consommé d’une ou plusieurs charges alimentées sur une même Phase.
Si votre compteur est monophasés, vous pouvez brancher votre pince sur la Phase qui alimente globalement votre tableau de distribution. Si votre compteur est triphasés, il vous faut 3 Pinces pour mesurer la consommation de chaque phase.
On ne peut pas cumuler avec les Pinces standard comme la sct01300 (100Amp) plusieurs Phase en même temps. Connecter deux sct01300 sur la même phase ne cumule pas les intensités mesurées, vous aurez deux pinces dans le WES, toutes deux limités à 100Amp.
Pour connaître la Puissance Globale apparente consommé de toute votre installation électrique, que vous soyez en Mono ou en Triphasé, vous pouvez récupérer via la TIC (Téléinfo) de votre Compteur ENEDIS (Linky, autres), la valeur « PAPP » rendue par la trame TIC. Mais les info TIC sont rafraîchies seulement toutes les 2 secondes si votre Compteur est mode Historique, et un peu plus rapidement en Mode Standard (suivant les Options de votre Contrat avec ENEDIS)
Je ne sais pas si je répond à votre question ? Faudrait nous donner plus d’infos de ce que voulez faire.
Cdt
00- 14 octobre 2021 à 9 h 01 min
- in reply to: Installation Tic Pulse 433
Bonjour,
Votre Tic Pulse 433 permet de raccorder 2 Compteurs à Impulsions (Electrique, Gaz, Eau, etc) ainsi que 2 Trames de la Téléinfo émises depuis des Compteurs Electrique Lambda (Linky, autre).
Donc c’est normal que votre Domoticz détecte les 2 entrées des Compteur à Impulsions. Vous ne déclarez qu’une seule des Entrées, Pulse 1, dans votre Domoticz, l’autre entrée Pulse 2 étant libre pour un usage futur.
Votre câblage entre votre Compteur à Impulsions Gazpar et le Module RF Tic Pulse 433 est correct. La Pulse 1 est effectivement à câbler entre les Points Pulse 1 et le commun (C). La 2eme entrée Pulse 2 restant non connecté dans votre cas. Un 2eme Compteur à Impulsions pourra être connecté entre cette entrée Pulse 2 et le commun (C) dans le futur suivant son usage.
Cdt
00- 14 octobre 2021 à 7 h 49 min
- in reply to: Probleme Index Compteur Pulse depuis MAJ
RE: Les condensateurs sont à câbler côté WES.
Très Important pour éliminer les parasites induits, Il est également primordial que la liaison entre les Compteurs à Impulsions et le WES se fasse via un câble à paires torsadées comme par exemple le CAT5 ou câble téléphonique.
Cdt
00- 14 octobre 2021 à 7 h 38 min
- in reply to: Probleme Index Compteur Pulse depuis MAJ
Bonjour MourgWes,
Personnellement je n’ai pas de compteur à Impulsions mécanique comme ceux des contact ILS des compteurs à Eaux, donc je ne peux vous donner mon expérience sur le sujet. Mais j’avais par contre essayé de rajouter un condensateur de 100nf soit 0.1uf céramique 50V aux bornes d’une entrée Pulse de mon WES et j’avais effectué des essais en provoquant plusieurs impulsions manuellement. Sans le condensateur, j’avais pas mal d’erreurs de rebonds (Pulses parasites) et j’avais constaté que la connexion d’un condensateur filtrait plutôt bien ces rebonds.
C’est @castellano qui à expérimenté en réel , sur une installation WES ayant 4 compteurs à eau, l’ajout de ces condensateurs. Il m’avait fait un retour d’expérience juste après l’ajout de ces condensateurs sur son installation et cela semblait régler ces Pbs. Je lui avait demandé de nous donner après quelque temps un retour d’expérience sur ce Blog.
Par contre par rapport à mon schéma que j’avais fourni (pièce jointe précédemment sur ce fil de discussion) j’ai remarqué qu’il est inutile de rajouter une résistance de Pull Up de 10k conjointement avec le condensateur, car le WES implémente déjà cette résistance en interne en entrée des compteurs à Impulsions.
Je fourni ci-joint le schéma corrigé.
Les condensateurs céramique de 0.1uf 50v ne coûte que quelques centimes. Cela vaut le coup de faire un test. exemple de lien et autre modèle : https://fr.farnell.com/multicomp/mcfyu6104z6/condensateur-0-1-f-50v-y5v/dp/9411887
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 26 septembre 2021 à 3 h 26 min
- in reply to: Mail à date
- 26 septembre 2021 à 2 h 31 min
- in reply to: Mail à date
Bonjour,
Si cela vous intéresse je vous présente ici un exemple de modifs à faire dans votre Script LUA de votre DOMOTICZ afin de vous permettre de tester depuis le WES la date anniversaire de facturation du TIC1 ainsi que de remonter à Domoticz la valeur de la consommation Totale KWH de l’année courante au fil de l’eau.
En complément un Flag booléen est remonté à Domoticz afin de vous informer du passage de la date anniversaire à 00h01h pour un éventuel envoie de MAIL par l’appli Domoticz
Ces Modifs du Script LUA Domoticz sont Compatible avec les dernières MAJ WES V 0.84A4 et WES V0.84A10. Elles sont réalisées par rapport aux données d’un compteur LINKY en MONO avec un contrat tarifaire et Option Heure Creuse / Heure Pleine.
Si vous avez un contrat ENEDIS avec une Option autre que HC/HP ou bien votre Compteur est en Triphasé, alors il faut modifier un peu ce script. Faites moi le savoir.
Je vous joins en pièce jointe le fichier contenant les Modifs à réaliser. Ne pas copier les éléments depuis le Blog car certains caractères comme les guillemets sont remplacés par des caractères ascii différents.
Ci dessous un Groupe de TAG à rajouter sans espace dans votre DATA.CGX. Permet la récupération de la date de facturation anniversaire configurée dans la du TIC1 du WES et de la date courante, ainsi que les valeurs de consommation Total KWH et coût du TIC 1 de l’année en cours. Compatible DATA.CGX MAJ WES V 0.84A4 et WES V0.84A10.
t <TIC1_anniversaire>
c cd1 <dateanniv>%02d/%02d</dateanniv>
c h d <datenow>%02d/%02d</datenow>
c h h <timenow>%02d:%02d:%02d</timenow>
t </TIC1_anniversaire>
t <TblanTIC1>
t <![CDATA[
c ac1
t ]]>
t </TblanTIC1>Début des Modifs à réaliser dans votre Scripts d’origine LUA Domoticz
—————————————————————————————
— Modifs de Script LUA DOMOTICZ compatible DATA.CGX version WES V 0.84A4 et WES V0.84A10
———————————————————————————
— Nouveaux Identifiant Obj Domoticz à rajouter en début de Script LUA à la suite des autres Identifiants
—
idx_flag_anniv = 300 — FLAG true/false. test date anniversaire. Valeur = 1 si on est à la date anniversaire sinon Valeur = 0
idx_totkwh = 301 — Valeur de la consommation Total en KWH de l’année courante— Fin de la personnalisations des Identifiants IDX
—————————————————————————————————————-
— Nouvelle Fonction GetValeurTableauXml à ajouter dans le Script LUA WES à la suite et juste après les fonctions existantes
— Compatible DATA.CGX version WES V 0.84A4 et WES V0.84A10
—
— Retourne la Valeur d’un flux XML type Tableau HTML relative à un Index dans le Tableau HTML
— Paramètres:
— – pXml: contient l’ensemble du document XML à lire.
— – pXmlNoeud: contient le nom du noeud parent XML à lire.
— – nItem: contient le n° Index du TAG <td> à lire dans le tableau HTML
———————————————————
function GetValeurTableauXml(pXml, pXmlNoeud, pItem)local Tabl = XML_Parse_TAG(pXmlNoeud, pXml) — Recup du Bloc TAG <pXmlNoeud> …. </pXmlNoeud>
if Tabl == nil then
print (« XML error – TAG NOT found »)
return 0
end— suppression des caractères espaces et textes parasites.
Tabl= Tabl:gsub( » align=right », « »)
Tabl= Tabl:gsub(« <tr class=’A0′> », « »)
Tabl= Tabl:gsub(« </td> », « »)
Tabl= Tabl:gsub(« </tr> », « »)
Tabl= Tabl:gsub(« \n », « »)— récupération de la valeur du N° Item d’un enfant TAG <TD>
local Tagtd = split(Tabl, « <td> ») — creation de la List des Tags enfant <td>
local len = getn(Tagtd) — nb élement dans la liste
if pItem > len then — test si le n° enfant <td> dmé hors Liste
print (« XML error – Index TAG enfant trop grand »)
return 0
end
local valeur = Tagtd[pItem] — récup de la valeur du tag enfant <td> souhaitée
return valeur
end———————————————————————————————————-
— Ajout des nouveaux éléments dans la zone qui Implémente toutes les valeurs WES dans la Array commandArray
————————————————————————————————————
—
— Récupération de la date anniversaire TIC configuré dans le WES (jour+mois) ainsi que la date courante (jour+mois)
— Comparaison des dates et si les dates concident alors récupération des valeurs KWH consommé du TIC1 depuis
— la date anniversaire et force le FLAG envoie MAil flag_anniv = true = 1
—
—
date_annivTic = XML_Parse_Value(« dateanniv »,XML_string) — recup de la date anniversaire jj/mm
date_now = XML_Parse_Value(« datenow »,XML_string) — recup de la date courante jj/mm
time_now = XML_Parse_Value(« timenow »,XML_string) — recup de l’heure actuelle hh:mm:ss
flag_anniv = 0 — force le Flag test anniversaire par defaut à false = 0—
— Recup des valeurs consommées total Année KWH Heure Creuse et Heure Pleine du TIC1 à la date d’anniversaire
—
KwAnHP = GetValeurTableauXml(XML_string, « TblanTIC1 », 2) — KwAnHP = valeur total KWH HP index 2 dans tableau HTML WES
KwAnHC = GetValeurTableauXml(XML_string, « TblanTIC1 », 5) — KwAnHC = valeur total KWH HC index 5 dans tableau HTML WES
totkwh = KwAnHP + KwAnHC — totkwh = Calcul cumul total KWH Année : KW HP + KW HC—
— enregistre la valeur TOT KWH année dans Domoticz à l’identifiant idx_totkwh pour info
—
commandArray[idx_totkwh] = {[‘UpdateDevice’] = idx_totkwh..’|0|’..totkwh}—
— Test si on est à la date anniversaire de facturation TIC
—
if (date_annivTic == date_now) then — comparaison des dates anniversaire TIC et date actuelle
—
— recup de l’heure pour tester le début de la journée du jour anniversaire
—
tabtime = split(time_now, « : ») — separe l’heure, minute et seconde dans une liste
if (tabtime[0] == « 00 » and tabtime[1] == « 01 ») then — test si on est en début de journée 00h01
seconde = tonumber(tabtime[2]) — recup de la seconde courante depuis la liste [time_now] en valeur numérique
—
— ICI on teste le créneau horaire en valeur seconde pour envoyer le mail et éviter d’en envoyer plusieurs en même temps
— Le créneau en seconde tester ci-dessous doit être adapté à la fréquence d’envoie de ce Script en seconde au WES
— Si ce Script est envoyé au WES toutes les secondes alors le test peut se faire sur un créneau compris entre 2 secondes
—
if seconde > 0 and seconde < 3 then — test si on est dans le début créneau horaire des secondes compris entre 0 > < 3
flag_anniv = 1 — Flag test anniversaire = Date Anniv + créneau horaire => entre 00:01:01 et 0:01:02 du jour « J »
end
end
end———————————————————
— mise à jour du Flag test anniversaire facturation TIC1 à l’identifiant Domoticz idx_flag_anniv
— valeur 0 pas OK. valeur 1 = Date Anniversaire et heure début journée OK >> Poss envoie eMail de la valeur idx_totkwh
—
commandArray[idx_flag_anniv] = {[‘UpdateDevice’] = idx_flag_anniv..’|0|’..flag_anniv}——- FIN DES MODIFS ——————
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 25 septembre 2021 à 19 h 17 min
- in reply to: Mail à date
Bonjour,
Il me semble que vous aviez déjà ouvert une discussion sur ce sujet : https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=envoyer-mail-a-une-date-fixe/#post-10648
Comme le WES ne permettait pas et ne permet toujours pas de réaliser votre demande, on vous avait suggéré de passer par une solution externe ! Mais votre réponse :
» C’est justement ce que je veux éviter, d’avoir recourt à un système extérieur !! »
Il est assez facile à travers un Script ou ajouter dans un Script exisitant d’une système externe (Jeedom, Domoticz .. etc) de réaliser votre demande. Puisque vous utilisez déjà une solution externe ! Pourquoi refuser d’utiliser votre Domoticz pour réaliser cette fonction comme vous le faites pour d’autres fonction, voir vos réponses dans ce fil de discussion :
« https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=mesure-charge-decharge-batterie-pv/#post-10588 »
Si besoin d’aide, je suis à votre disposition.
Cdt
00