Forum Replies Created
- Replies
-
- 19 septembre 2021 à 13 h 11 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
On ne voit plus la trame du TIC1 dans votre fichier TIC_télé.txt ? Seules les trames de la TIC2 sont visibles.
Avez vous activé le compteur TIC1 dans votre WES ? l’avez vous paramétré en Mode Historique et Consommation .
Si vous n’aviez pas activé votre Compteur1 , faites le et enregistrer la config. Rebooter votre WES.
Ensuite vérifier si le WES détecte bien votre TIC1 et quelques soit le résultat refaites une capture du fichier TIC_télé.txt et en même temps faites une autre capture LOG depuis votre modem USB avec le TIC1 toujours connecté en // avec la TIC1 du WES
00- 19 septembre 2021 à 12 h 43 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
Les trames sont correctes dans votre fichier joint, est ce la copie de la trame du fichier TIC_tele.txt du WES ?
C’est la TIC1 capturé dans le fichier TIC_tele.txt du WES qu’il faut vérifier, conjointement avec le Log de votre Modem USB !
00- 19 septembre 2021 à 11 h 58 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
Essayez quand même de connecter une résistance en série sur un des fils du TIC1 du WES , 5 à 6 m n’est pas significatif.
Si vous n’avez pas de résistance, essayez pour faire un essais, de connecter en parallèle votre Modem USB TIC avec les entrées TIC1 du WES. Cela devrait abaisser le signal de la TIC1 côté WES en le partageant avec l’entrée TIC de votre Modem USB.
Vous verrez bien si cela améliore la réception du signal TIC1 côté WES. Si c’est le cas, alors prévoyez de rajouter une résistance comme précisé plus haut.
00- 19 septembre 2021 à 11 h 03 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
Bonjour,
C’est vraie, on ne vous a jamais demandé le type de câble utilisé ni la longueur du câble entre vos Compteur et le WES.
Vous dites utiliser un câble de type Paires torsadées et qu’il y a environs 60cm entre vos Compteurs et le WES. Nous avions déjà remarqué avec votre fichier TIC_tele.txt que vous aviez déposé avec votre précédent Compteur que la trame du TIC1 était incomplète, juste 1 voir 2 lignes à chaque trames de la TIC1.
Souvent les transmissions TIC des Linky posent Problèmes sur de longue distance au delà de 15 à 20m, surtout en mode Standard en 9600bauds, un peu moins en mode Historique en 1200bauds car le signal des trames est un peu plus fort.
Je me demande si vous n’êtes pas dans un cas de figure Inverse et que vue la faible distance des Compteurs avec votre WES, il est possible que la TIC1 en mode Conso 1200bauds soit en Saturation du signal d’entrée TIC1 du WES.
Juste pour faire un essais et vérifier cet état de Saturation possible, essayez de rajouter en Série sur un des fils de la liaison du TIC1, exemple le fil de gauche du bornier du WES (tic1), une résistance comprise entre 680Ω à 1200Ω voir au max 2200Ω afin d’abaisser le signal de la TIC1 du compteur 1.
Faites une capture du fichier TIC_tele.txt du WES pour voir si la trame TIC1 est mieux formée en fonction des résistances essayées.
Relancez Nicolas si cette résistance ne règle pas votre PB.
Cdt
00- 19 septembre 2021 à 4 h 54 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
Bonjour,
Le mieux est de contacter Nicolas directement par E-mail : contact@cartelectronic.fr
Les trames de votre compteur 1 conso lues avec votre modem USB semblent correctes. On voit que vous avez un contrat Tarifaire de « BASE » pour ce compteur 1.
Votre extrait Modem USB TIC 1 conso tarif « Base » du fichier TICB.LOG @boiens33
————————————
ADCO 021975516326 F
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 30 9
BASE 000100316 V
PTEC TH.. $
IINST 005 \
IMAX 090 H
PAPP 01160 )
HHPHC A ,
MOTDETAT 000000 BVoici un extrait tiré du fichier « TIC_tele.txt » en capture WES de mon propre compteur 1 conso qui a un contrat tarifaire « Heures creuse/pleines »
Extrait Trame TIC1 WES conso tarif HC/HP @cdlog2
——————————————-
ADCO 021428325943 B
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 60 <
HCHC 050349860 )
HCHP 079746756 F
PTEC HC.. S
IINST 003 Z
IMAX 067 L
PAPP 00660 –
HHPHC C .
MOTDETAT 000000 BQuel est le type de câble qui relie votre compteur 1 au WES, est ce un câble avec des Paires torsadés ? type CAT5 ou téléphonique ? Ou avez vous connectez votre Modem USB ?
Contactez directement @Nicolas par eMail. Lui transmettre vos fichiers Logs du compteur TIC1 lues depuis le modem USB et lui faire aussi une autre capture du fichier « TIC_tele.txt » via le Menu de Configuration TIC du WES : « Enregistrer trames Téléinfo dans fichier TIC_tele.txt » avec physiquement la TIC1 et la TIC2 des 2 Compteurs connectées aux TIC respectifs entre vos Compteurs et le WES .
@Nicolas sera mieux à même à comprendre pourquoi chaque Trame TIC1 s’arrête après la capture de la 1ere ou 2eme lignes de chaque trames du TIC1 en 9600bauds (possible caractères spécial non reconnus dans la trame ??? )Cdt
00- 12 septembre 2021 à 11 h 50 min
- in reply to: Mise à jour Index Compteur Impulsion
Re: Pour simplifier : L’index Actuel doit correspondre à l’index de votre Compteur si vous souhaitez avoir les mêmes index dans la continuité.
– La consommation réelle de la journée est calculée par : Index actuel – Index début de journée.
– La consommation réelle du mois est calculée par : Index actuel – Index début du mois
– La consommation réelle de l’année est calculée par : Index actuel – Index début de l’annéeExemple : Si vous avez installé votre compteur il y à 2 jours et que vous pensez que votre consommation réelle d’aujourd’hui et à l’instant ‘T’ correspond à 10 indexs, alors votre config doit être :
l’Index actuel doit prendre la valeur de l’Index du Compteur à Impulsion
L’index début de journée devra être configurée dans cet exemple : Index actuel – 10En forçant un index début de journée = 0 alors votre consommation réelle de la journée à l’instant ‘T’ sera égal à
Index actuel – 0 = valeur de l’Index actuel >> ++++ << jusqu’à minuitCdt
00- 12 septembre 2021 à 10 h 43 min
- in reply to: Mise à jour Index Compteur Impulsion
Bonjour,
Si votre compteur impulsion est une nouvelle installation et que vous n’avez pas d’historique à conserver alors :
Faites une [RAZ Totale] de tous les Indexs, puis vous mettez l’index actuel et l’index début de journée à la même valeur de l’index du Compteur. Avec cette Config, votre consommation réelle aujourd’hui démarre de Zéro.
Si vous souhaitez imputer le total de l’Index du Compteur actuel à la consommation d’aujourd’hui, alors vous mettez l’index actuel à la valeur de l’Index du Compteur et il faut mettre l’Index début de journée à Zéro. Avec cette config, votre consommation réelle aujourd’hui se poursuit à la même valeur de l’index actuel jusqu’à minuit.
Votre WES va comptabiliser les prochains Indexs à l’identique de votre Compteur.
Ne pas oublier de sauvegarder vos modifs.
Cdt
00- 11 septembre 2021 à 9 h 53 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
- 11 septembre 2021 à 7 h 18 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
RE: Je n’ai pas fait attention, désolé @Nicolas ! , mais vous pouvez trouver l’équivalent de mon circuit tout monté avec les logiciels adéquats sur le site pour environs le même prix !
https://www.cartelectronic.fr/teleinfo-compteur-enedis/127-teleinfo-1-compteur-usb-lc.html
Cdt
00- 11 septembre 2021 à 7 h 00 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
- 11 septembre 2021 à 6 h 57 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
Bonjour,
Bon, pour être précis, votre Compteur Linky 1 ne se sort toujours pas de trame !? Votre 2eme Compteur Linky 2 fonctionne aussi bien lorsque connecté à l’entrée du TIC1 et/ou du TIC2 du WES.
Vérifier à tout hasard les connexions du côté du connecteur à griffe du Linky TIC1. Parfois on peut avoir une mauvaise connexion des fils lorsque la gaine plastique des fils rentre trop dans le connecteur. Vérifier éventuellement la continuité de la Paire utilisée dans le Câble qui connecte la TIC de ce Linky 1 vers le WES. Vérifier si un fil n’est pas abîmé dans la Paire utilisée ? (ex: dégainage des fils du câble de liaison à l’aide d’un cutteur !)
Hormis un Pb dans les fils de la liaison pour ce Linky TIC1 vers le WES on dirait que vous avez hérité d’un autre compteur qui dysfonctionne !?
A l’aide d’un voltmètre vous ne verrez pas grand chose (un faible tension en mode alternatif) , La TIC1 en mode historique est une trame Série qui à une fréquence de 1200 bauds.
Je vous joint, à titre d’information, une archive dans laquelle vous trouverez le schéma d’un petit circuit à bricoler et qui permet de lire la trame TIC d’un Linky directement à l’aide d’un PC. Les composants sont listés dans un fichier LisezMoi.txt avec les liens pour les acheter. Vous trouverez aussi ces composants pour moins cher sur des sites spécifiques Chinoise ! si vous n’êtes pas pressé de les recevoir.
Ce petit circuit vous revient à environ moins de 20€ port inclus via les liens que je fournis. Je joins aussi le programme Terminal qui permet de lire ces trames sous MS Windows. Il est compatible avec toutes les versions de MS. y compris la version MS 10. Ce programme n’installe rien dans votre PC et se lance directement depuis l’exe Terminal.exe. Garantie sans Virus. Vous trouverez aussi une Image de l’interface du logiciel avec les paramètres à cocher.
Cdt
00- 10 septembre 2021 à 11 h 49 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
Bonjour,
A priori vous avez bien démontré que vos 2 Compteurs Linky fonctionnaient lorsque vous les connectiez par permutation au TIC2 du WES, ce qui démontre que la TIC1 côté WES dysfonctionne bien.
Voyez à contactez directement Nicolas par mail.
Cdt
00- 9 septembre 2021 à 22 h 08 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
Bonsoir,
J’ai l’impression qu’il y a une incohérence dans vos tests ou bien vous n’avez pas détaillé de façon précise vos manips lors du croisement de vos 2 Compteurs côté WES.
« Ben c’est pire, je n’ai plus aucunes infos, pas de possibilité d’avoir la puissance en temps réel sur Tic1 (mode historique) (ça marchait auparavant). »
Il semble que le compteur Linky 1 soit configuré en mode historique, d’après vos dire.
« J’ai croisé les entrées tic du WES et l’entrée Tic1 fonctionne quand je la connecte sur le 2eme compteur (production mode standard) mais la tic2 n’affiche rien. »
Vous croisez la connexion de vos deux compteurs côté WES et la vous confirmez que le compteur 1 connecté sur la TIC2 du WES fonctionne en Mode standard ?? Et par ailleurs le compteur 2 ne fonctionne pas sur la TIC1 du WES qui est en Mode Historique ??
Comment avez vous configuré le Mode TIC de vos deux compteurs côté WES ? sont ‘il en mode « Détection » ou bien les avez vous personnalisé en mode « Standard » et « Historique » ??
Avez vous configuré le Mode « Consommation » pour la TIC1 et le Mode « Production » pour la TIC2
Mettez la config de vos 2 TIC du WES en Mode « Détection« .
Depuis le LCD de vos 2 Linky, regardez le Menu « ModeTIC » pour voir comment ils sont réellement configurés, Historique et/ou Standard.
Dernier point, je suppose que vos 2 Linky sont logés au même endroit ?
Si vos Config côté WES sont correctes et surtout en phase avec vos 2 Linky et que la TIC1 du WES ne reçoit toujours Rien, il serait préférable de contacter directement Nicolas E-mail : contact@cartelectronic.fr, il pourra le cas échéant prendre la main à distance de votre WES et vérifier les points essentiels.
Cdt
00- 28 août 2021 à 21 h 26 min
- in reply to: Récupération valeur sur fichier data.cgx
RE : Je corrige , on peut modifier tous les CGX Pulse du WES en basculant sur des valeurs type %0.3f, avec 3 chiffre après la décimale. Mais cela implique de modifier le fichiers CGX spécifique.
Mais tel que c’est géré, on ne sait pas par défaut, faire la différence d’un compteur PULSE type EAU ou AUTRE ! Afin de personnaliser un Pulse particulier avec 2 ou 3 chiffres après la virgule. Il faut apporter une modif au cas par cas !
Actuellement toutes les valeurs et quelque soit le type de Pulse, auront une résolution avec 2 chiffres après la virgule dans les Pages du WES.
@Nicolas , quel serait le PB pour passer tous les Types d’Unité de Compteurs Pulses en résolution avec 3 chiffres après la virgule ?
00- 28 août 2021 à 21 h 09 min
- in reply to: Récupération valeur sur fichier data.cgx
RE : Quand je donne les valeurs M3 rendues par … c’est rendu par votre CGX et lue dans jeedom si vous remplacé les %.02f par %.03f
Par contre , n’ayant pas de Compteur eau pour tester ce qui est affiché dans les pages WEB du WES, je ne peux vous dire si vous verrez cette résolution avec 3 chiffres après la virgule pour ce type de Cpt Pulse Eau configuré en M3 ?
S’il est confirmé ? que seulement 2 chiffres sont affichés après la virgule dans les Pages WEB du WES, pour une Configuration d’un Pulse type Eau paramétré en M3, alors @Nicolas il serait bien d’apporter une Modif de ce côté, au moins pour avoir une résolution jusqu’au litre.
Possible que certains fichiers CGX peuvent être modifié, mais pas les data envoyés sous la forme de Tableau HTML dans la page Graphique des Pulses. Ceci est construit depuis le Serveur.
Je ne peux pas le tester, donc je ne m’avance pas ! Il faudrait que quelqu’un confirme comment sont affiché ces valeurs en M3 dans le WES
Cdt
00