Forum Replies Created
- Replies
-
- 8 janvier 2022 à 14 h 22 min
- in reply to: Supprimer widget TIC3RF
Désolé Nicolas, on c’est croisé sur le BLog !
00- 8 janvier 2022 à 14 h 21 min
- in reply to: Supprimer widget TIC3RF
Bonjour,
Je suppose que vous avez vérifié et désactivé les rubriques des autres Pages tel que décrit dans la démarche.
Concernant la Page configuration Radio 868Mhz, je suppose qu’il aurait fallu en effet désactiver le module avant de le retirer physiquement.
Editer le fichier radio.cfg qui se trouve dans le dossier CFG de la carte mémoire MicroSD.
Modifier les rubriques de votre fichier comme ceux ci-dessous :ACTF=0
DTI1=0
IDI1=0
ISO1=0
DTI2=0
IDI2=0
ISO2=0
IPL1=0
NPL1=2
IPL2=0
NPL2=2
ITH0=00,00,00,00
ITH1=00,00,00,00
ITH2=00,00,00,00
ITH3=00,00,00,00
DTHD=31,31,31,31Enregistrez votre fichier puis fermez votre navigateur et autre interface FTP si ouvert.
Faire un ou deux RESET de votre WES via le bouton rouge sur la carte PCB.
Videz le cache mémoire de votre navigateur avant d’ouvrir à nouveau la Page WEB du WES.Normalement le module radio devrait se trouver désactivé de votre config.
Cdt
00- 8 janvier 2022 à 4 h 11 min
- in reply to: Supprimer widget TIC3RF
Bonjour,
Normalement dans l’ordre :
Page d’accueil
Si vous avez ajouté le Widget Teleinfo rf868, le supprimer + Enregistrer avec le crayonPage Config Pinces
Si vous avez des Pinces Ampèremétriques et que vous avez défini pour leur Config > le Calcul du coût suivant = TIC3RF, alors modifier cette option et soit définir le coût unitaire par rapport à un autre Compteur TIC ou mettre l’Option sur « Autre » et définir la valeur de l’Unité (kwh) Enregister si modifs avant de quitter
Page teleinfo > configuration > config TIC
mettre Radio TIC 3 activation sur Off + Enregistrer avant de quitterPage Configuration > Radio 868 Mhz
Réception des modules radio = OFF + Enregistrer
Effacer toutes les infos du TIC 3 RF + Enregistrer
ADCO compteur téléinfo: = 0
Attribuer à : = <span id= »TICDEST1″>Pas configuré , </span>choisir ?
Intensité Abonnement = 0 , vide
Enregistrer avant de quitterFaire un Reset du WES (manuel) et videz le cache de votre navigateur avant d’ouvrir à nouveau les pages du WES
Les Infos et Data de ce Compteur 3 RF (Graphiques, Data, etc) devrait ne plus visible pour les jours à venir dès le lendemain de la suppression des Configs.
Cdt
00- 7 janvier 2022 à 19 h 13 min
- in reply to: Manque fichiers csv Teleinfo
Bonjour et Bonne années à Tous,
J’ai aussi un désordre dans mes CSV pour 2022 mais c’est principalement dû à ma reconfiguration des infos tarifaires et date anniversaire que j’ai effectuée dans la config des TIC suite au changement des prix du KWH de mon fournisseur d’énergie.
Tous les prix du KWH ont été modifiés en janvier 2022 pour tous les fournisseurs, Total énergie, Cdiscount énergie etc etc.
Vous tous qui constatez des bizarreries dans la liste des CSV pour janvier 2022, auriez vous comme moi, modifié quelque peu vote configuration TIC ?
@Nicolas voir le Mail que je vous ai envoyé.Cdt
00- 5 janvier 2022 à 20 h 18 min
- in reply to: Manque fichiers csv Teleinfo
Bonsoir,
Voyez vous le dossier 2022 dans le dossier Teleinfo ? Si Oui !? Y a t’il des fichiers dans ce dossier 2022 ?
Comment avez vous paramétré l’activation des CSV dans la page config des TIC : 1 fichier / jour ? ou 1 fichier / an ?
Cdt
00- 4 janvier 2022 à 3 h 01 min
- in reply to: Connexion mode parasite sonde température
- 4 janvier 2022 à 2 h 49 min
- in reply to: Connexion mode parasite sonde température
- 3 janvier 2022 à 21 h 38 min
- in reply to: Connexion mode parasite sonde température
RE : Je corrige le Schéma précédent. D’origine dans mon propre circuit (PCB), j’utilise des Mosfet type 2N7002 qui sont des composants CMS.
J’ai souhaité dans le schéma joins remplacé ces Mosfet 2N27002 par des Mosfet compatible, BS170 qui sont plus facile à manipuler et a souder.
Mais je m’aperçois que je me suis trompé sur la correspondances des PINS du BS170 dans mon schéma. Je joins une nouveau schéma avec la bonne définition de chaque Pins du BS170 utilisé
Désolé
Cdt.
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 3 janvier 2022 à 21 h 00 min
- in reply to: Connexion mode parasite sonde température
Bonjour et Bonne année 2022 à tous.
Désolé @fréderic341 de répondre tardivement à vos dernières informations concernant la logistique de vos sondes existantes sur un BUS 1Wire en mode parasite.
Il y a un moyen de régler votre problème et il est assez facile d’interfacer votre ancien Bus 1Wire câblé exclusivement en mode parasite et de le coupler sur le Bus 1Wire Alimenté en 5V géré par le WES.
La méthode que je vous présente fonctionne car je l’utilise pour d’autre raison. Cela consiste à interfacer entre votre ancien Bus Wire en mode Parasite et le Bus 1Wire du WES, un petit Microcontrôleur, exemple un NodeMcu 1.0 choisi pour sa vitesse CPU, capacité mémoire et faible coût (environs 3.5€ à 9€ suivant la boutique d’achat + une petite alimentation 5V 0,5A.)
Le circuit est relative simple. Il comprend 4 résistance de 4.7k, 1 résistance de 10k, 2 Mosfet BS170, 1 NodeMCU alimenté en 5Volt. Vous connectez directement votre BUS 1Wire en mode Parasite au circuit et le BUS du WES aux Bornes comme indiqués sur le Schéma.
Le Microcontrôleur scrute et gère le BUS Parasite. Il Stocke dans sa mémoire interne les Datas de chacune des sondes présentes et crée des Clones Virtuels de ces Sondes qui seront transmises en parallèle sur le BUS 1Wire du WES, qui va gérer chacune de ces Sondes Virtuelles comme n’importe quel autres Sondes Physique ou Carte à 8 Relais qui seraient présente sur le BUS du WES.
Je vous joins le Schéma du circuit.
Il existe une extension à ce schéma qui permet de coupler un autre Microcontrôleur comme un Raspberry Pi ou autre, par une liaison I2c qui permet de gérer les 2 Bus 1Wires indépendamment et en parallèle avec le WES. Cela me permet dans mon cas, de connecter des Composant Dallas non géré par le WES sur le même BUS 1Wire du WES Commun de mon Domicile.
Si ce montage vous intéresse, je peux vous fournir les sources programmes, le Sketch INO qui permet de Flasher le NodeMCU depuis le programme IDE Arduino.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 2 janvier 2022 à 9 h 47 min
- in reply to: WES version 1 : Valeurs des pinces erronées v0.61D-> 0.84A10
Bonjour @HDT et Bonne Année 2022 à Tous,.
D’après vos tests, vous avez démontré que jusqu’à la version V0.83H incluse, toutes les valeurs mesurées des Pinces via votre WES V1 sont correctes
et ce n’est qu’à partir des nouvelles versions V0.84A(xx) que vous constatez des erreurs.Cela confirme bien que du côté hardware les circuits des Pinces sont identiques entre un WES V1 et WES V2 et que c’est du côté software que se trouve l’erreur dans le mode de calcul des valeurs des Pinces pour les WES V1 installés en version V0.84A(xx).
Juste à titre d’information, je joins le schéma d’entrée d’un des circuits des Pinces du WES (HACK du pcb WES V2 à l’aide d’une loupe).
J’ai regardé et recherché les différences du fichier PCEVAL.HTM (Page des Pinces) entre les versions V0.83H et V0.84A.
Il n’y a pas de grande différence entre ces deux versions, les fichiers sont pratiquement identiques.La seule différence se situe au niveau de la définition des valeurs rendues par le Serveur aux appels du fichier PCEVAL.CGX qui sert de requêtes pour lire les datas des Pinces périodiquement toutes les secondes.
Jusqu’à la version V0.83H les valeurs des datas sont restituées par le serveur sous forme d’un INTEGER et depuis les versions V0.84A ces valeurs sont converties en FLOAT.Par contre depuis les versions V0.84A(xx), les WES sont capable de traiter des Pinces de type 20A en plus des Pinces de type 100A de base.
Je pense que c’est suite à cette évolution que le traitement des valeurs des Pinces a été modifié côté Serveur et qui engendre le BUG sur les Pinces pour les WES en V1.Par simple curiosité, il serait intéressant de vérifier si ce n’est pas un changement dans le mode de calcul du ratio (calibrage des Pinces) qui pose problème.
On connaît les deux constantes ZER(x) et CAL(x) du fichier PCE.CFG qui permettent, l’une de fixer le point de référence ZERO d’une Pince et l’autre qui est le ratio multiplicateur, sert à ajuster et corriger la valeur lue d’une Pince en fonction de la tolérance, de la sensibilité des composants Hard en relatifs.
On sait que vous trouvez une erreur d’environs de 10% dans les valeurs restituées par le Serveur avec les versions V0.84A(xx) en WES V1.
Comme le CAL(x) est justement la constante qui détermine le ratio pour chaque Pince, il serait intéressant de multiplier ces valeurs CAL(x) de 10%, par des essais, de 10% en Moins Ou bien 10% en Plus de la valeur initiale.Exemple votre CAL0 = 0.018812 de base. CAL0 PLUS 10% = 0,0206932, CAL0 MOINS 10% = 0,0169308.
Possible que vous puissiez régler provisoirement Ce BUG par ce bais en attendant la MAJ de @nicolas. Si effectivement vous arrivez à réduire les erreurs, il suffit de trouver la bonne valeur de CAL(x) pour chaque Pinces.
Ce Test est un peu fastidieux sachant qu’il faut faire un reset du Serveur (bouton rouge) à chaque changement de la valeur CAL(x) pour que le Serveur prenne en compte la valeur modifiée dans sa mémoire interne.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 29 décembre 2021 à 21 h 24 min
- in reply to: WES version 1 : Valeurs des pinces erronées v0.61D-> 0.84A10
Vous êtes en Tension Secteur Mono ou en Tri-phasé ? quel est le modèle de vos Pinces, est ce des Pinces 100A modèle : sct01300 ?
Avez vous mesuré la Tension entre une Phase et le Neutre ? Avez vous rentré dans le champ » Tension du circuit » de la config des Pinces la valeur réelle de la Tension mesurée ?
La constante VOL(x) (VOL0 pour pince 1) dans le fichier PCEAMP.CFG correspond à la valeur de ce paramètre de Config et on lit actuellement 220 dans vos fichiers.
Avez vous essayé d’inverser les Fils des Pinces côté câblage du WES ?
Lors de votre test de calibrage, vous indiquez avoir une jauge qui affiche 90A dans le WES lors de la mesure avec un ampèremétre d’une charge qui en consomme 7.9A. Cela fait un écart d’un facteur multiplicateur de 0,0878.
Constatez vous ce même écart lors de l’affichage de vos divers consos dans les Jauges ? ex: 2A consommé réel ÷ 0,0878 = 22,77A affiché dans la Jauge ?
Cdt
00- 29 décembre 2021 à 3 h 37 min
- in reply to: WES version 1 : Valeurs des pinces erronées v0.61D-> 0.84A10
Bonjour,
Dommage que vous n’ayez pas joint votre page de Config des Pinces.
Si vous n’avez pas de transfo 9V connecté au WES pour mesurer la tension Secteur, assurez vous que l’option » Activer mesure tension secteur » soit bien désactivé dans la config des Pinces.
Je ne me souviens plus si la mesure de la tension Secteur était pris en compte dans la version 0.61D, mais dans la nouvelle version, cette info permet de reconnaître et calculer, lorsqu’une Pince est configurée en mode « Production », l’inversion de phase lors d’un passage du mode Conso en surplus Injection.
Essayez peut être d’inverser physiquement les fils de vos Pinces !?
Une autre différence existe aussi dans le fichier PCEAMP.CFG du dossier CFG. Voici un extrait (PINCE 1) de mon propre fichier :
ACTF=1-1-1-0-0
PCV2=0
MGRF=60NOM0=P1 Global Maison # Pince 1
MGA0=65
VOL0=220 # ancienne version = 220, dernière version = 230
TYP0=0
ZER0=2056.166260 # ne pas toucher
CAL0=0.730057 # ne pas toucher
COU0=#FF0000
EUR0=0
TRF0=0.000000
PRD0=0Ne touchez pas aux valeurs des rubriques ZER(x) (ZERO, ZER1 etc) et CAL(x) (CAL0, CAL1 etc) .
La constante ZER(x) contient une valeur fixée chez @Nicolas qui ajuste la Dite Pince à ZERO lorsque non connectée et CAL(x) est une valeur qui ajuste le calibrage par défaut de cette Dite Pince. Donc ne pas toucher à ces Valeurs calibrées chez @Nicolas
Par contre je trouve une différence dans la rubrique VOL(x) (VOL0, VOL1 etc) Dans les anciennes version je trouve la valeur 220 et dans la dernière version je trouve 230.
Je suppose que c’est la référence à la tension Secteur prise comme référence par défaut en Absence du Transfo 9V.
Possible que cette valeur influe dans les valeurs calculées des Pinces. Peut être serait t’il bien d’essayer de modifier la valeur VOL0 de votre 1ere Pince qui normalement au vu de votre ancienne version devrait avoir comme valeur 220 et la changer à la valeur de 230 juste pour un TEST.
Si cela règle vos PBs, alors modifier les VOL(x) à 230 pour vos autres Pinces. Il faut faire un Reset du WES si vous changez ces Valeurs, pour que le serveur les prenne en compte.
A part cela je ne vois pas ce que je peux rajouter. @Nicolas semble être en congés. Peut être serait-il bien de le relancer directement par MAIL à son retour.
Cdt
00- 27 décembre 2021 à 16 h 10 min
- in reply to: Connexion mode parasite sonde température
Bonjour,
Il y a une astuce pour connecter quelques Sondes DS18B20 en mode parasite sur le Bus 1Wire du WES qui fonctionne en Mode Normal.
Si vous avez un réseau 1Wire existant sur 2 fils et qu’il n’y a pas trop de Sondes existantes, moyennant l’ajout d’une Diode de type 1N4148 et d’un condensateur de 10uf sur chaque Sonde présentent, vous pouvez connecter ces quelques Sondes alimentées en mode parasite alors que le WES ne le gère pas.
L’astuce consiste à utiliser un Condensateur de 10uf chimique qui se charge lorsque l’état du signal 1Wire est à l’état Haut. Lorsque le signal 1W passe en état bas à chaque impulsions négative, la sonde est alimenté sur son fil VDD pendant ce laps de temps avec le condensateur qui se décharge lentement. un diode permet d’extraire le potentiel Positif du signal 1W ce qui recharge le condensateur lorsque le Bus est en état Haut .
Cela fonctionne parfaitement pour l’avoir testé. Mais je ne sais pas combien de Sonde ainsi personnalisée on peut rajouter sur le BUS 1Wire.
Je joins un schéma du Bus 1Wire divisé en deux sections, une section Normale alimenté 5V via résistance de 4.7K et une section en mode parasite modifié ou chaque Sonde s’auto-alimente via un condensateur sur leurs Fil VDD.
De base dans le DS18B20 ce trouve ce même circuit d’alimentation via une diode et condensateur. L’ajout d’un condensateur externe permet d’alimenter le FIL VDD de la Sonde à un potentiel 5V et d’avoir une compatibilité et logique avec les autres Sondes du mode Normal, alors que dans le mode parasite réel de base d’une Sonde on doit connecter le VDD au GND.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 25 décembre 2021 à 23 h 53 min
- in reply to: Carte 1 Wire 8 Relais qui fonctionne mal
Si vous utilisez des câbles sertie sur prises rJ12 ou rj11, pour raccorder vos cartes à relais, vérifier les connexions.
Vous signalez avoir les problèmes avec la carte à relais proche du WES, uniquement en traitement via le Widget relatif dans la page d’accueil.
j’en déduis que dans la page Contrôle Relais vous n’avez pas constaté ces Pbs ou que vous n’avez pas essayé ?Si en effet ces Pbs sont uniquement induits en usage depuis la page d’accueil, le mieux serait de reformater les données en relatif à ces Widgets.
Pour se faire suivre cette méthodologie :
– Editez le fichier WIDGET.INI qui ce trouve à la racine de la carte mémoire du WES.
– Supprimer toutes les lignes et uniquement celles qui commence par {id: »ROW »,……..
– Sauvegardez le Fichier.– Ouvrez la page WEB du WES avec votre navigateur. Videz le cache mémoire
– Ne vous occupez pas de la page d’accueil pour le moment
– Allez dans la page config 1Wire des Relais.
– Forcez un Scan des Cartes 1Wire
– Vérifiez ensuite si vous ne voyez pas, parmi les 10 lignes de la config Relais 1W, des lignes ayant l’identifiant rempli différent de 00 00 00 …
alors que la LED (détecté) est grise.
– Si vous trouvez des lignes fantômes, sélectionner la/les ligne(s) et les effacer. Rentrer ensuite uniquement le nom symbolique qui à été effacé.
– Forcez dans tous les cas un enregistrement de la Page config relais, quelle soit modifiée ou pas par vous.
– Vérifier la configuration des Noms des cartes et des relais. Supprimer tous les caractères inutiles, pas de signe de ponctuation. Simplifier la longueur des noms.
– Forcez les enregistrements de la Page, si vous faites des modifs sur les noms.– Fermer votre navigateur et faite ensuite un Reset de votre WES manuellement (bouton rouge)
– Videz le cache du navigateur avant d’ouvrir à nouveau les Pages du WES.
Normalement les Widgets de vos cartes à relais ne sont plus présents dans la page accueil.– Vérifier dans la page contrôle relais, que vous pouvez commander les ON/OFF des relais 1Wire sans problème.
Si vous constatez avoir encore des Pbs depuis la Page relais, vérifier à nouveau après avoir enlever la résistance de 4.7K connecté dans la carte à relais proche du WES. Voir à Connectez cette résistance dans la carte à relais distante. Faire un Scan du Bus à chaque changement de Cnx de la résistance. Cherchez à équilibrer le BUS 1Wire par des résistances sur les branches les plus longues si les Pbs persistent.Normalement vous devriez trouver un fonctionnement parfait.
– Revenir dans la page d’accueil et passez en mode configuration.
– Ajoutez vos deux Widgets cartes à relais 1Wire et enregistrez via le crayon.
– Quittez la page d’accueil PUIS revenir dessus.
– Vérifier si cette fois vos Pbs ont disparus en usage des Widgets comme c’est le cas normalement depuis la Page Contrôle relais.Fermez votre Navigateur et forcer à vider le cache mémoire à la prochaine ouverture.
Cdt
00- 25 décembre 2021 à 18 h 35 min
- in reply to: Carte 1 Wire 8 Relais qui fonctionne mal
Bonjour,
Votre WES est t’il de la génération V1 ou la dernière en V2 ?
Je suppose que votre carte 1W 8 relais distante est alimentée avec sa propre Alim 12V et que vous partagez peut être l’Alim 12V du WES pour alimenter l’autre carte à 8 relais à proximité du Serveur.
Si cela est le cas, il faut vérifier la puissance délivrée pas l’Alimentation qui alimente le WES + la Carte à Relais.
Une puissance insuffisante peut produire les symptômes décrits. Il faut pour être à l’aise, au minimum une Alim 12V 2.5A voir 3A pour bien alimenter le WES + 1 Carte 1Wire 8 Relais, voir plus ! si vous avez des Capteurs d’humidités connectés sur le Bus 1Wire et qui sont alimentées eux aussi depuis le BUS 1W via le WES. (5V WES V2 et 3.3V WES V1)
Vous pouvez aussi améliorer le bon fonctionnement de votre Bus 1Wire en connectant une résistance de 4,7K entre les fils VDD <-> 1W directement visée sur le bornier 1W à 3 vis pour chacune de vos 2 cartes à Relais 1W.
Bonne fêtes de fin d’Année,
Cdt
Christian