Forum Replies Created
- Replies
-
- 12 février 2022 à 15 h 05 min
- in reply to: Serveur qui plante
Bonjour,
Merci pour toutes vos informations détaillées.
A priori si la LED Orange du Serveur arrête de clignoter et reste fixe, c’est que le Serveur lui même Plante ou une tache interne bloque tout le système.
Il faudrait voir, tout d’abord, s’il n’y a pas un pb de connections, fils mal vissés, faux contact. Il suffit de toucher un peu l’ensemble de vos connections aux bornes du WES afin de voir si le WES réagit. ? Vérifier s’il n’y a pas un défaut d’isolement via vos Pinces, Bus 1Wire (câble qui passe dans un grenier, vous habitez la campagne ? et comme moi ! vous auriez par temps froid, parfois quelques petites copine qui vous rend visite et qui adore les câbles !)
Le Serveur peut aussi planter à cause de l’alimentation un peu défaillante ou en partage avec un autre équipement et ne serait pas assez puissante pour alimenter l’ensemble ? .
Le serveur peut éventuellement planter par des accès externes via le réseau (appel permanent de ROBOT etc) . Si vous avez autorisé d’accéder à votre WES depuis l’extérieur (internet) via votre BOX, Voyez pour un moment de fermer cet accès au WES depuis votre BOX. Modifier provisoirement la Mise à l’heure en manuelle et désactiver l’accès NTP.
Vous avez à priori une liaison vers un compteur externe. Il serait bien de surveiller si vos plantages coïncide à une période pluvieuse, remonté possible d’humidité dans le câble ?
C’est dommage que vous n’ayez pas la dernière version V0_84A10, car depuis cette version, se trouve un dossier LOG ou sont enregistré tous les défauts constatés par le Serveur.
@Nicolas va bientôt sortir une autre Version, je pense qu’il est préférable d’attendre cette MAJ et profiter de refaire une installation complète propre.Concernant le GND, il ne faut pas le relier à la terre, donc c’est correct chez vous.
Un plantage lors de l’accès aux Pages WEB est assez facile à identifier, mais dans votre cas, il semble que c’est le Serveur qui Plante ?
Voyez avec @nicolas par mail.
Cdt
00- 11 février 2022 à 15 h 33 min
- in reply to: Ecran d'accueil subitement en folie
- 11 février 2022 à 13 h 46 min
- in reply to: Ecran d'accueil subitement en folie
Bonjour @morisod
Merci pour votre fichier HOMEINI.CGX. Mais au regard de votre version WES V0.83H B03 et en comparent votre fichier avec celui de la version téléchargeable d’Origine V0.83H B03 fourni encore sur le site de @nicolas , je constate que votre fichier est INCOMPLET !? , il manque pleins d’informations dans Plusieurs Rubriques y compris les PCE (Pinces) Que c’est t’il passé avec votre fichier ? Avez vous un moment donné, copié dans votre WES une vielle archive ? y a t’il une sourie qui est passé par la et qui a rongé une partie du Fichier ? Y a t »il d’autres fichiers CGX ou fichiers dénaturés ???
Je vous montre pour exemple le contenu de la rubrique des PINCES contenu dans Votre fichier HOMEINI.CGX que vous m’avez fourni :
# PCAMP 1 2 3 4
c Pn1 <html><id>PCEn_1</id><value>%s</value></html>
c Pn2 <html><id>PCEn_2</id><value>%s</value></html>
c Pn3 <html><id>PCEn_3</id><value>%s</value></html>
c Pn4 <html><id>PCEn_4</id><value>%s</value></html>
c PG1 <java><var>CPCE1</var><value>%s</value></java>
c PG2 <java><var>CPCE2</var><value>%s</value></java>
c PG3 <java><var>CPCE3</var><value>%s</value></java>
c PG4 <java><var>CPCE4</var><value>%s</value></java>Et maintenant voici le contenu de la même rubrique des PINCES du même fichier HOMEINI.CGX d’origine version WES V0.83H B03 téléchargeable depuis le site de @nicolas
# PCAMP 1 2 3 4
c PPu <array><var>PCEunit</var><value>0,%s,%s,%s,%s</value></array>
c Pn1 <java><var>PCEn_1</var><value>%s</value></java>
c Pn2 <java><var>PCEn_2</var><value>%s</value></java>
c Pn3 <java><var>PCEn_3</var><value>%s</value></java>
c Pn4 <java><var>PCEn_4</var><value>%s</value></java>
c PG1 <java><var>CPCE1</var><value>%s</value></java>
c PG2 <java><var>CPCE2</var><value>%s</value></java>
c PG3 <java><var>CPCE3</var><value>%s</value></java>
c PG4 <java><var>CPCE4</var><value>%s</value></java>
c Ic03 <icone><id>sicon3</id><value>%d</value></icone>
c Ic04 <icone><id>sicon4</id><value>%d</value></icone>
c Ic05 <icone><id>sicon5</id><value>%d</value></icone>
c Ic06 <icone><id>sicon6</id><value>%d</value></icone>On constate tout de suite que dans votre fichier il manque la ligne c PPu <array><var>PCEunit</var><value>0,%s,%s,%s,%s</value></array> qui est le fameux Tableau PCEunit !? et il ne manque pas uniquement cette ligne ? Et c’est la même chose pour d’autres rubriques ?
A ce stade, il est inutile d’aller plus loin. Il faut recopier la Release complète V0.83H B03 téléchargeable encore depuis le site de @nicolas. Il faut dans un 1er temps Supprimer TOUS les FICHIERS WES de la carte mémoire SD correspondant au fichiers de la Version Actuellement installée qui semble Pollués pour ne pas dire autre chose !!!. Si vous avez personnalisez quelques fichier CGX pour des liaisons spécifiques Jeedom, Domoticz, EEdomus autres ? veillez à copier ces fichiers CGX dans votre PC, car il seront supprimés.
Vous Conservez dans la carte SD du WES uniquement Vos Propres Dossier CFG, GRAPH et si vous utilisez les fichiers CSV vous conservez les dossiers PCE, PLS, TEMP, TELEINFO.
Ensuite vous téléchargez la Version V0.83H B03 de chez @nicolas, vous décompressez dans votre PC, puis vous copiez entièrement les fichiers de cette Release dans la carte SD du WES.
Ensuite vous faites 2 Resets Hard avec le bouton rouge du PCB WES. Vous videz le cache du navigateur. Normalement si votre carte mémoire est correcte, vous devriez retrouver un WES fonctionnel.
Si vous voulez retrouver les WIDGETS de votre Page d’accueil, recopiez le fichier WIDGET.INI que vous aviez sauvegardé dans votre PC. A supposé que ce fichier soit lui encore correct ?
Par contre moi je profiterais de cet incident pour charger la dernière version du WES. V0_84A10.
Cdt
00- 11 février 2022 à 2 h 25 min
- in reply to: Ecran d'accueil subitement en folie
RE: Afin de voir s’il y a d’autres erreurs, j’ai forcé à rentrer l’unité ‘VA’ en dur après la valeur de la Puissance apparente de chaque Pince dans le Widget PAC. J’ai donc court-circuité la lecture du tableau PCEunit qui renvoie normalement le même texte ‘VA’ mais qui est manquant actuellement et qui provoque le plantage !?
Je vous joins un autre fichier INDEX.HTM (Ziped) pour remplacer celui de votre WES. Normalement la page d’accueil ne va plus bloquer sur ce tableau PCEunit mais peut être y a t’il d’autres BUG du genre ? Les valeurs de PCEunit sont stockés en mémoire interne du Serveur.
Supprimer le fichier INDEX.HTM actuellement présent dans le WES avant de copier celui que je vous envoie. Videz le cache de votre navigateur.
Si vous accédez à la Page d’accueil sans autres Erreurs et si vous avez Supprimé la 2eme ligne ‘ PAC ‘ du fichier WIDGET.INI du WES comme préconisé pour test dans mon précédent Post, alors recopier dans le WES le fichier WIDGET.INI d’origine que vous aviez sauvegardé dans votre PC.
Videz le cache mémoire du navigateur après chaque modification sur les fichiers du WES, avant d’ouvrir les Pages.
Faites moi un retour.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 10 février 2022 à 22 h 42 min
- in reply to: Ecran d'accueil subitement en folie
- 10 février 2022 à 22 h 29 min
- in reply to: Ecran d'accueil subitement en folie
Pour être plus précis, la Page bloque sur le Widget PAC, Titre = Puissance Instantanées. C’est le Gros Widget qui se trouve au centre de votre page d’accueil tout en haut, on y trouve les 4 Pinces : Pince1 Pince2 Pince3 et Pince4 avec des valeurs suivi normalement de « VA ». C’est le Tableau PCEunit qui contient le Texte des Unités « VA » ! et que le Prg ne trouve plus actuellement ?
Editer le fichier WIDGET.INI de votre WES, vous allez trouver les infos ci-dessous :
{id: »PLS »,n:1,x:0,y:3,w:2,h:2,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »PAC »,n:0,x:4,y:0,w:4,h:3,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »SND »,n:0,x:9,y:2,w:3,h:5,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »RLY »,n:0,x:10,y:0,w:2,h:2,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »CPT »,n:0,x:8,y:0,w:2,h:2,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »VSW »,n:0,x:10,y:7,w:2,h:4,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »VAR »,n:0,x:0,y:5,w:2,h:5,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »GRF »,n:0,x:2,y:3,w:7,h:6,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »ADI »,n:0,x:2,y:9,w:2,h:3,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »TIC »,n:1,x:0,y:0,w:3,h:3,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},Supprimez de ce fichier WIDGET.INI la 2eme ligne à partir du HAUT qui ressemble à ceci :
{id: »PAC »,n:0,x:4,y:0,w:4,h:3,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
Supprimer la ligne vide si vous en avez crée une, Puis vous sauvegardez ce fichier Widget.ini. Ensuite videz le cache de votre navigateur et ouvrez la page du WES, Normalement s’il n’y a pas d’autre erreur, votre page d’accueil va s’ouvrir normalement.
00- 10 février 2022 à 21 h 43 min
- in reply to: Ecran d'accueil subitement en folie
Bonsoir,
Bon, le message d’erreur désigne l’origine de l’erreur qui porte sur un tableau qui s’appelle PCEunit
Ce Tableau est censé contenir les Unités Utilisées pour afficher la valeur des Pinces. Donc on plante sur des infos des Pinces.1ere question, auriez vous supprimé une Pince de votre Config WES, mais vous auriez laissé le Widget relatif activé dans la Page d’accueil ?
Ce tableau PCEunit est normalement rempli par une requête sur le fichier homeini.CGX. Avez vous touché au fichier CGX et particulièrement sur ce /WEBPROG/CGX/homeini.CGX ?
Pourriez vous lancer cette requête depuis votre navigateur : 192.168.x.x/WEBPROG/CGX/homeini.CGX (mettre l’IP du WES)
Le Serveur va vous rendre le résultat dans la page du navigateur. Pourriez vous sélectionner l’ensemble et copier le résultat dans un fichier que vous nommé homeini.txtEnsuite pourriez vous inclure votre fichier homeini.txt avec le fichier homeini.CGX de votre WES qui se trouve dans /WEBPROG/CGX/homeini.CGX. pour créer une archive ZIP que vous me Postez.
Si vous le souhaitez, vous m’envoyez un mail : cdlog2@hotmail.com. On pourra mieux échanger des fichiers, voir à communiquer un n° Tel pour s’appeler.
Cdt
00- 10 février 2022 à 17 h 47 min
- in reply to: Widget thermostat
Re: @gaby-69
Pour éviter de faire une modif qui ne vous convient pas exactement, je pense qu’il est préférable que l’on se parle avant que je ne commence.
Envoyez moi un Mail. Soit je vous répond et vous communique mon n° de Tel et vous m’appelez ou bien vous communiquez votre n° Tel dans votre Mail et je vous rappelle si vous me donnez un horaire de préférence.
En attente de vos réponses
Cdt
00- 10 février 2022 à 16 h 52 min
- in reply to: Widget thermostat
Bonjour @Gaby-69,
Ok je comprend mieux à quoi sert votre SW.
Oui votre demande est faisable. Par contre cela va nécessiter d’implémenter une Tierce Page HTM d’aiguillage ex : PERSO.HTM dans lequel il suffit d’analyser l’état de votre SW (le choix du SW à utiliser sera à définir manuellement dans une Variable du fichier) .
En fonction du Statut (On/Off) du SW on va pouvoir rediriger la Page PERSO.HTM vers soit la page PERSO1.HTM ou la page PERSO2.HTM.
Je suppose que vous aller commander le SW par l’envoie d’une requête ou bien par une ligne de Programme dans le WES !? Ensuite Il faudra faire un appel avec cet URL : 192.x.x.106/perso.htm
Mais vous pourriez moyennant une petite modif dans le fichier INDEX.HTM appeler le WES comme ceci : 192.x.x.106/?SW=1 ou 192.x.x.106/?SW=0
C’est le /?SW=1 ou /?SW=0 contenu dans l’URL qui permet de faire la bascule vers la bonne page Perso. Dans ce cas pas besoin de SW physique.
Mais à priory votre SW physique à son utilité ?
Confirmez votre choix ! : Bascule suivant un SW physique ou Bascule via l’URL ?
je fais la modif selon votre choix et revient vers vous.
Cdt
00- 10 février 2022 à 14 h 55 min
- in reply to: Ecran d'accueil subitement en folie
Ok, de retour.
Assurez vous d’avoir bien sauvegardé le fichier INDEX.HTM d’origine dans votre PC.
Je joins le Fichier INDEX.HTM (Ziped !) qui à été modifié afin d’afficher des erreurs s’il en est dans les fonctions de la Page d’Accueil.
Copiez ce fichier INDEX.HTM modifié en remplacement de celui existant dans votre WES.
Videz le cache du navigateur et lancez le WES. Faites un retour s’il vous affiche un message d’erreur !
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 10 février 2022 à 14 h 14 min
- in reply to: Ecran d'accueil subitement en folie
Ok je prend vos fichiers et reviens vers vous pour les tester.
Conservez bien le fichier INDEX.HTM et le WIDGET.INI actuel de votre WES dans votre PC, car il vous faudra les recopier dans votre WES après nos Tests.
00- 10 février 2022 à 12 h 32 min
- in reply to: Ecran d'accueil subitement en folie
Bonjour @morisod,
Copiez le fichier INDEX.HTM et le Fichier WIDGET.INI du WES dans votre PC, puis vous en faite une Archive.ZIP que vous Postez sur le Blog.
Je vais modifier votre fichier Index.htm en rajoutant des Pièges Debug dans différentes Fonctions du Fichier. Normalement, cela permettra de voir par la montée d’un message d’Erreur, la Zone concernée, la Fonction qui ne répond pas correctement, s’il en est ! lors du plantage.
Si effectivement un message d’erreur nous indique la Fonction incriminée, il sera plus facile de comprendre le pourquoi du blocage.
Cdt
00- 10 février 2022 à 12 h 01 min
- in reply to: Widget thermostat
Si vous avez des questions à poser et pour éviter de saturer ce fil de discussion, je vous propose de me contacter par mail : cdlog2@hotmail.com et me communiquer un n° de Tel afin que je vous appelle pour avoir un échange direct et plus convivial.
Confirmez par un message sur le Blog, si vous m’envoyez un mail afin que je consulte ma messagerie plus rapidement.
Cdt
00- 10 février 2022 à 10 h 07 min
- in reply to: Fichier Enregistrement Activité Capteurs/Relais
Cette Option existe effectivement depuis les versions WES V0_84A4 et V0_84A10.
Il faut préciser que le WES enregistre ces Historiques seulement si les Options :
« Mesure et enregistrement des temps d’activation des relais et des entrées du serveur » (enregistrement état Relais et Entrées) et « Graphique Val » (enregistrement valeurs Analogiques) sont bien activées dans la Configuration Capteurs et Relais.Dès l’activation, le WES enregistre dans le dossier /GRAPH/INPRLY/2022/02/ (année/mois en cours) les fichiers historiques journalier.DAT.
Exemple d’un extrait d’un fichier DAT
[‘Heures’,’Relais 1′,’Relais 2′,’Entree 1′,’Entree 2′],
[’10:27:51′,1,0,0,0],
[’10:27:53′,1,1,0,0],
[’10:27:54′,1,0,0,0],
[’10:27:55′,0,0,0,0],
[’10:27:55′,1,0,0,0],
[’10:27:56′,1,1,0,0],
[’10:27:57′,1,0,0,0],
[’10:27:58′,0,0,0,0],
[’10:28:00′,0,1,0,0],
[’10:28:00′,1,1,0,0],
[’10:28:01′,1,0,0,0],
[’10:28:02′,0,0,0,0]En effet et comme précisé, vous pouvez aussi consulter les Graphiques en relatifs depuis le menu Graphiques & Fichiers / Graphiques.
Cdt
00- 10 février 2022 à 5 h 56 min
- in reply to: Widget thermostat
RE : Le Blog à paniqué lorsque j’ai mis l’exemple des liens du fichier MENU.HTM.
En plus j’ai oublié de vous donner le fichier INDEX1.HTM modifié. A la place de INDEX1.HTM, je vais nommer la 1ere page perso PERSO1.HTM et PERSO2.HTM pour la 2eme page perso, cela sera plus parlant. Je rajoute aussi les liens dans le fichier MENU.HTM
Je joins une archive avec tous les fichier à copier dans votre WES
INDEX.HTM = fichier page Accueil Org V0_84A10
MENU.HTM configuré pour lancer les pages Perso 1 et 2
PERSO1.HTM et PERSO2.HTM sont les fichiers Accueil modifiés pour charger leur config WIDGET depuis le Tableau interne.
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00