      Bonjour,

      Cela peut venir de plusieurs choses.

      Il faudrait nous donner plusieurs informations :
      – La Date d’achat du WES et Date de mise en Service ? (possible Pb Pile interne vieillissante ?)
      – Décrire la config Matérielle connecté au WES : Bus 1Wire (nb Sondes?, nb Cte relais ?), Nb Compteur TIC (config Std ou Hist,conso ou inject), Nb Pinces, Nb Pulses, Nb Capteur Ana etc…

      – Liens en accès externe, Config Chg heure du WES par NTP ?, Abonnement TIC au service BDPV ?, Liaison via des requêtes avec d’autres système ? (Domoticz, Jeedom, EEudomus etc)

      – Type de connection LAN réseau local, Via RJ45, Sans Fil ? CPL ? Direct RJ45 Box FAI ? (accès direct WES via Internet autorisé ?), Via RJ45 routeur, autre Serveur Local ? Mode de Cnx IP (DHCP ou Satic ?)

      – Type d’alimentation WES ?, Tension et Puissance de l’Alim (Amp), Y a t’il un partage de cette Alim WES avec d’autre équipement ? (cte Relais 1Wire ?, autres ?)

      – Le reseau ERDF est t’il sujet à des micros coupures secteur ? (délestage)

      Déjà il faut analyser depuis quand les Pbs ont commencés ? Il faut se poser les questions suivantes :

      – Le WES à t’il toujours planté depuis sa mise en service ?
      – Les Plantages coincident t’ils :
      – A une heure précise dans la Nuit ou Journée ou n’importe quand ?
      – Depuis le remplacement de la Carte Mémoire MicroSD du WES ?
      – Depuis l’installation de la Release WES actuelle ?,
      – Depuis une modification Hard, ajout ou suppression d’un équipement (Sonde, Pinces, Pulse etc)
      – Au changement d’Abonnement Box FAI ? ou Connection LAN.
      – Travaux chez vous ? Passage nouveaux câbles ou remplacement de câble de liaison existant ?
      – Câble de liaison (ex Liaison TIC compteur ERDF Exterieur) enterré et pouvant capter l’humidité par remonté capilaire dans la tranché
      – Le GND (masse) du WES est t’il relié à la TERRE électrique par le biais d’un équipement Connecté (Capteur ?, Analogique ? autre ?)

      Coté Gestion, avec vous configuré l’enregistrement des Historiques par fichiers CSV ? Si OUI : Comment récupérez vous ces fichiers ?

      J’oublie certainement des Causes Possibles de blocages  ou perturbations Possibles !

      Cdt

      0
      0
      cdlog2
      Modérateur

        RE: Si vous faites la copie des fichiers via FTP (filezilla, autres?) , il faut toujours supprimer le fichier d’origine de la carte mémoire avant de copier le nouveau fichier modifié. En effet le fichier d’origine peut ne pas être remplacé surtout si votre navigateur est toujours connecté au WES.

        Toujours vider le cache du navigateur après chaque nvelle copie de fichier. Mais je pense que vous le savez !

        Cdt

        0
        0
        cdlog2
        Modérateur

          @Gaby-69,

          Si vous avez bien re-copié le fichier INDEX.HTM d’origine du WES et que vous avez renommé mon fichier INDEX.HTM modifié en INDEX1.HTM, vous allez bien lancer l’une au l’autre Page d’Accueil depuis le menu.

          A mon avis ,c’est le Cache mémoire du Navigateur qui vous fait des blagues, comme les Pages se ressemble ? Ou bien, vous,  vous êtes mélangé entre ces fichiers ? Videz le cache mémoire du navigateur lorsque vous changez de Page Accueil, vous verrez si cela vient de cela

          Au cas ou vous êtes trompé, je vous joins une autre archive avec le fichier MENU.HTM modifié, mon dernier INDEX.HTM modifié que j’ai renommé en INDEX1.HTM et le fichier INDEX.HTM d’origine  WES V0_84A10

          Cdt

           

          Attachments:
          You must be logged in to view attached files.
          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            Bonjour,

            Comme vous aviez éventuellement évoqué l’option d’avoir plusieurs Pages d’accueil afin de les personnaliser, je vous joins un fichier MENU.HTM modifié avec l’ajout d’une nouvelle rubrique « Page Accueil » qui permet de lancer en sous groupe, soit la Page d’accueil d’origine du WES ou bien une Page d’accueil Propriétaire.

            Si vous souhaitez conserver la page d’accueil d’Origine du WES et bénéficier d’une autre Page Accueil plus personnelle, vous copiez ce fichier MENU.HTM dans le WES. Vous laissez nommé le fichier INDEX.HTM pour la Page d’origine du WES et vous renommez votre propre Page Accueil en INDEX1.HTM.

            Le Logo du Menu lance comme avant, la Page d’accueil d’origine du WES.

            Cdt

             

            Attachments:
            You must be logged in to view attached files.
            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              RE: Je ne suis pas persuadé que @Nicolas veuille intégrer ces Modifs dans sa prochaine MAJ étant un peu propriétaire ! Mais elles sont portable normalement dans un Futur Index.HTM d’une MAJ.  J’ai rajouté les mention //### NEW #### devant chaque modifs effectuées et/ou rajoutées par rapport à Prg original.

               

              0
              0
              cdlog2
              Modérateur

                RE : Oups je pense avoir oublié l’Archive du fichier INDEX.HTM

                Attachments:
                You must be logged in to view attached files.
                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  Bonjour @Gaby-69,

                  Bon, je vous ai fait toutes les modifs que vous attendiez. En pièce jointe trouvez une nouvelle archive n°4 avec les dernières modifs de INDEX.HTM.

                  J’ai rajouté dans le Widget Thermostat, la température Réel de la Sonde utilisée, visible en dessous du Titre en haut du Widget.
                  J’ai aussi rajouté la valeur de la VAR utilisée pour la consigne, visible entre les Boutons (-) et (+) en bas du Widget.

                  Vous pouvez soit afficher devant la Valeur de consigne, le Texte « Var (x) » ou (x) = le n° de la VAR utilisée ex: Var1 : 26.5
                  ou bien afficher le texte « Cons. » devant la Valeur de consigne ex: Cons. 26.5.

                  Le choix du texte à afficher se fait via la Variable « aigaffconsig » visible en ligne 186 de INDEX.HTM et vous pouvez la personnaliser en valeur true ou false :

                  Si aigaffconsig = true => affiche « Var(x) + Valeur de consigne. > ex: var aigaffconsig = true; => affiche « Var4 : 26.5 » (ATTENTION ne pas enlever le « ; » EN FIN DE LIGNE)
                  Si aigaffconsig = false => affiche « Cons. + Valeur de consigne. > ex: var aigaffconsig = false; => affiche « Cons. 26.5 » (ATTENTION ne pas enlever le « ; » EN FIN DE LIGNE)

                  J’ai rajouté aussi la fonction qui permet d’utiliser un VS comme verrou pour masquer une partie de tous les WIDGET Therm lorsque la consigne est fausse et lorsque le VS verrou = « ON ». Le Widget devient entièrement visible dès que la consigne est atteinte. Si le VS Verrou = OFF, tous les Widgets sont affichés en entier et quelques soit leur Valeurs de consigne.

                  Vous pouvez définir le n° du VS à utiliser comme Verrou via la variable « SWTHVerrou » visible en ligne 187 de INDEX.HTM.
                  Actuellement j’ai forcé la VS n°24 comme verrou => var SWTHVerrou = 24; (ATTENTION ne pas enlever le « ; » EN FIN DE LIGNE)
                  Vous pouvez mettre cette variable = 0 si vous voulez désactiver ce verrou => var SWTHVerrou = 0;

                  Trouvez 3 images représentent un Widget Therm avec l’affichage « Var4 : 26.5″ , « Cons. 26.5 » et le Widget en état Masqué si le VS verrou = ON et que la consigne du Therm = Fausse.

                  On ne peut pas rendre invisible tout le CORP du Widget Thermostat, car le Programme analyse et gère les Widgets Therm présent si leur état est visible !

                  Un Widget Therm non initialisé est par essence invisible. Il ne peut y avoir que 9 Thermostats en tout dans la page Accueil et ces 9 Therm sont tous passé en révu pour action si Présent à la création dans la page Accueil (si visible).

                  Dites moi si cela vous convient.

                  Cdt

                  Attachments:
                  You must be logged in to view attached files.
                  0
                  0
                  cdlog2
                  Modérateur

                    Re: Voici l’archive modifiée avec les Boutons (-) et (+) plus gros que l’archive précédente.

                     

                    Attachments:
                    You must be logged in to view attached files.
                    0
                    0
                    cdlog2
                    Modérateur

                      RE : N’utilisant pas les Widgets Thermostat, je n’avais pas fait attention que ces Widgets changent de Couleur en fonction de leur état On/OFF.

                      Ces Widgets ont une couleur Noire en mode OFF hors consigne et passe soit en Orange si le type est « Chauffage » ou bleu si le type est « Froid » et dès que la consigne est OK,

                      Donc rajouter en complément une Icone pour montrer l’état ON/OFF du Thermostat est inutile.

                      0
                      0
                      cdlog2
                      Modérateur

                        Bonjour @Gaby-89,

                        Pour avoir les boutons (-) et (+) plus gros il faut supprimer la class « btn-xs » du Groupe de class= »btn btn-primary btn-xs » qui se trouve à la ligne 349 et 350 de INDEX.HTM, se qui donne après modification class= »btn btn-primary », Attention ne pas enlever le guillemet de fin du Groupe class.

                        Concernant la valeur de la température , malheureusement on ne peut rien faire ! La gestion et l’affichage des Widgets Thermostat est assurée par une librairie Javascript qui est thermost.js (incluse dans /WEBPROG/JS/global.js) . Cette librairie découpe et calcule chaque tranche de toutes les valeurs (Température et Consigne) avec un pas de 0.5. Elle calcule les transitions par rapport à ces tranches de 0.5. Il faudrait entièrement ré-écrire les fonctions de cette librairie ce qui est un énormes boulot !  

                        Concernant la gestion du widget en fonction d’un switch virtuel, on pourrait effectivement faire apparaître ces Widgets Thermostat en fonction d’un SW Verrou qui force le mode d’affichage permanent ou un mode d’affichage Auto dès le déclenchement de la Consigne. Mais cela peut engendrer des problèmes si vous créez un Widget Thermostat et que vous laissez ce SW Verrou, par oublie, en mode auto. Vous ne trouveriez pas le Widget qui à été crée dans la page d’accueil si les valeurs sont hors de la consigne d’activation !

                        Le mieux serait de rajouter dans le Widget un symbole (Icone ON/OFF entre les (-)(+) ) qui permet de constater l’Etat du thermostat depuis le Widget. Je vais voir ce que je peux faire dans ce sens. Cela serait plus portable et peut être que @Nicolas pourrait l’intégrer dans sa MAJ avec les Boutons (-) et (+)

                        Cdt

                        0
                        0
                        cdlog2
                        Modérateur

                          RE : Joint une image du Widget ainsi modifé

                          Attachments:
                          You must be logged in to view attached files.
                          0
                          0
                          cdlog2
                          Modérateur

                            RE: J’ai apporté une petite correction à mon précédent fichier.

                            Je joins une nouvelle archive avec ma correction sur le Widget Thermostat.

                            Il faut supprimer vos Widget Thermostat existant de la page d’Accueil pour les refaire avec le nouveau fichier INDEX.HTM. Bien choisir le Bon n° de VAR Demandé lors de la création du Widget et qui défini la consigne, laVAR utilisée en vis à vis.

                            Il faut vider le cache de votre navigateur après avoir copié le nouveau fichier, avant d’ouvrir la Page d’Accueil.

                            Cdt

                            Attachments:
                            You must be logged in to view attached files.
                            0
                            0
                            cdlog2
                            Modérateur

                              Bonjour,

                              Pour m’amuser, j’ai fait une partie de votre demande de Modif qui consiste à pouvoir modifier la consigne de la VAR affectée à un Thermostat via 2 boutons interne au Widget (-) (+). La nouvelle valeur de la VAR en relatif est modifiée en temps réel côté Serveur.

                              Par contre votre 1ere demande de Modif, à savoir rendre visible un Widget Thermostat en fonction de l’état ON/OFF d »un SW, et si la condition est bonne n’est pas très portable.  Je ne l’ai pas implémenté.

                              Je joins une archive avec le fichier INDEX.HTM modifié compatible pour la version WES V0_84A10. Si vous voulez tester ma modif, sauvegardez votre fichier INDEX.HTM d’origine avant de copier mon fichier, au cas ou vous voulez revenir en arrière.

                              En ce qui concerne votre dernière question, la différence du mode chauffage et froid permet de forcer la couleur du Widget plutôt Chaude (ex:Orange) pour le type chauffage et une couleur plutôt froide (ex:Bleu) pour le froid.

                              Cdt

                               

                               

                              Attachments:
                              You must be logged in to view attached files.
                              0
                              0
                              cdlog2
                              Modérateur

                                Bonjour,

                                Pour ceux qui ont suivi ce fil de discussion, après de multiple aller/retour par faute de ne pouvoir tester personnellement mes modifications, n’étant pas équipé de PV et d’un système de Production, on est arrivé avec l’aide de @rigauli à trouver un ensemble fonctionnel.

                                Pour rappel ces modifications, en attendant celles de @nicolas lors de sa prochaine MAJ, permettent de différencier la couleur des Jauges TIC en fonction d’une Consommation et l’Injection dans le cas d’une Production. La valeur de l’injection est alors affichée dans la Jauge si celle ci est > 0.

                                Je joins une dernière Archive fonctionnelle et testée par @rigauli. Cette archive est compatible pour les version WES v0_84A10 et V0_84A4.

                                Vous trouverez deux fichiers HTM et deux fichiers CGX. Les 2 fichiers HTM sont à copier à la racine de la carte mémoire du WES et les 2 fichiers CGX sont à copier dans le dossier /WEBPROG/CGX/

                                Ces fichiers vont remplacer ceux d’origines du WES, donc faites une copie au préalable des fichiers initiaux du WES dans votre PC avant de les remplacer dans le WES (cas ou vous souhaitez revenir en arrière)

                                Videz le cache de votre navigateur avant d’ouvrir la page WEB du WES après la copie des fichiers.

                                Cdt

                                 

                                Attachments:
                                You must be logged in to view attached files.
                                0
                                0
                                cdlog2
                                Modérateur

                                  @rigauli, La Cde que je vous ai donné fonctionne, les guillemets sont bien placés, par contre dans le blog vous voyez un caractère similaire au vraie guillemet ! c’est pourquoi il faut ré-écrire ces caractères Speudo guillemets dans le fichier TICVAL