    cdlog2
    Modérateur

      Et pour les autres Config de ses Pinces ? type des Pinces,  valeur du Coût, les indexs, mesure de la tension ?

      Il doit reconfigurer toutes ses Pinces ! s’il ne peut pas récupérer l’ancien fichier PCEAMP.CFG

      0
      0
      cdlog2
      Modérateur

        Bonjour Nicolas,

        Merci pour cette précision qui est importante.

        Mais on fait tous cette erreur sans le savoir ou du moins sans y penser !, lorsque l’on met un nouveau WES en configuration avec les paramètres d’un ancien WES.

        Il faudrait lors d’une prochaine MAJ que vous sortiez du Dossier CFG, ces configs spécifiques au matériel d’un WES, comme le Calibrage des Pinces, voir d’autres s’il en est ?, et que vous placez ces configs matériel dans un fichier enregistré dans un sous Dossier spécifique du dossier WEBPROG.

        Comme cela lors de la copie du Dossier CFG d’un WES vers un autre WES, on n’aura pas a se demander quel sont les fichiers que l’on peut ou pas transférer !

        Concernant la configuration de Gaby-69 qui souhaite transférer la config d’un ancien WES dans son nouveau WES, s’il ne peut pas copier en intégral le fichier PCEAMP.CFG contenu dans le Dossier CFG vers son nouveau WES, ll n’aura pas la config de ses PINCES dans son nouveau WES.

        Cela sous entend qu’il va devoir copier manuellement les zones communes à l’exception de la config des calibrages contenues dans le ficher PCEAMP.CFG de son ancien WES, vers le fichier PCEAMP.CFG du nouveau WES.

        Pourriez vous détailler pour Gaby-69 ce qu’il ne doit pas copier du fichier PCEAMP.CFG de son ancien WES, vers le fichier PCEAMP.CFG de son nouveau WES ?

        Merci pour lui.

        Cdt,

         

         

         

        0
        0
        cdlog2
        Modérateur

          Re: Pour répondre à votre question concernant le calibrage des Pinces, cette config se trouve dans le fichier PCEAMP.CFG qui se trouve dans le dossier CFG

          Voici mon fichier PCEAMP.CFG:

          ACTF=1-1-1-0-0
          MGRF=60
          NOM0=P1 Global Maison
          MGA0=65
          VOL0=230
          TYP0=0
          ZER0=2056.166260
          CAL0=0.730057
          COU0=#FF0000
          EUR0=0
          TRF0=0.000000
          PRD0=0
          NOM1=P2 Chaufferie
          MGA1=65
          VOL1=230
          TYP1=0
          ZER1=2052.583008
          CAL1=0.724312
          COU1=#    CD
          EUR1=0
          TRF1=0.000000
          PRD1=0
          NOM2=Pince 3
          MGA2=100
          VOL2=220
          TYP2=0
          ZER2=2048.878906
          CAL2=0.716131
          COU2=#    FF
          EUR2=0
          TRF2=0.000000
          PRD2=0
          NOM3=Pince 4
          MGA3=100
          VOL3=220
          TYP3=0
          ZER3=2051.080322
          CAL3=0.709093
          COU3=#DC143C
          EUR3=0
          TRF3=0.000000
          PRD3=0
          CSVF=0
          IWGR=1
          VACT=0
          VCAL=0.213100
          COSF=0-0-0-0
          COX3=0-0-0-0
          GEN_=0

          J’ai mis en gras les configs de calibrage de mes PINCES

          Cdt

          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            RE: Attention : pour la Sauvegarde et la Restauration mémoire entre vos 2 WES, il faut que ces 2 WES soient des modèles V2.

            Ne faites pas la sauvegarde mémoire si votre ancien WES est une version V1 !

            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              Bonjour,

              Le Dossier CFG contient toutes les configurations et tous les paramètres dont vous faites allusion.

              Le Dossier GRAPH ne contient que les fichiers historiques utilisés pour afficher les Graphiques

              Mis à par ces 2 Dossiers et les Dossiers contenant les fichiers CSV que j’ai énuméré dans mon précédent Post,  il n’y a pas d’autre Dossier ou Fichier contenant des paramètres ou Configuration système. Tous les autres Fichiers et Dossiers sont utilisés pour afficher les Pages WEB.

              Ha si, désolé j’oublie le fichier WIDGET.INI qui se trouve dans la racine de la carte SD et qui contient la configuration de votre Page d’accueil.

              Même si vos WES ont la même version, il serait dommage d’utiliser l’ancienne Carte SD dans votre nouveau WES.

              Pour mettre la Carte SD du nouveau WES en phase avec celle de l’ancienne, copiez simplement les Dossiers et Fichier que j’ai énuméré à savoir : CFG, GRAPH et éventuellement TELEINFO, PCE, PLS et TEMP si vous avez des fichier CSV et votre Fichier WIDGET.INI pour retrouver la config de votre page d’accueil.

              Si vous êtes certain que les versions de vos deux WES sont vraiment identique, vous pouvez à la rigueur créer un fichier de Sauvegarde de la  mémoire interne de l’ancien WES et ensuite utiliser ce fichier pour faire une Restauration mémoire du nouveau WES. Comme cela votre nouveau WES sera réellement en Phase avec la config de l’ancien WES.

              Ne pas oublier de faire un Reseat Hard du nouveau WES (bouton rouge sur le PCB du WES) après avoir effectué toutes ces Copies et de vider le Cache Mémoire de votre Navigateur avant d’ouvrir les Pages du WES.

              Cdt

              0
              0
              cdlog2
              Modérateur

                RE: J’ai oublié de préciser : Si vous aviez demandé l’enregistrement de fichiers CSV dans la config de votre ancien WES, il vous faut aussi copier les Dossiers y afférents dans votre nouveau WES:

                Le Dossier TELEINFO contient les fichiers CSV des Compteurs TIC
                Le Dossier PCE contient les fichiers CSV des Pinces
                Le Dossier PLS contient les fichiers CSV des Pulses
                Le Dossier TEMP contient les fichiers CSV des Sondes

                Si vous avez l’usage des fichiers CSV, vous pouvez copier ces 4 Dossiers dans la µSD de votre nouveau WES et il vous faudra aussi renouveler dans la configuration des Pages Web concernées de votre nouveau WES, l’enregistrement de ces fichiers CSV qui seront désactivés par défaut.

                Vérifier aussi la bonne Mise à l’Heure et Date de votre WES.

                Cdt

                 

                 

                 

                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  Bonjour,

                  Quel était la version de votre ancien WES ?.

                  C’est le contenu du Dossier CFG qui contient tous les fichiers définissant la configuration d’un WES.

                  Tous l’historique des données enregistrés par votre ancien WES ont été Sauvegardées dans le Dossier GRAPH

                  Il vous suffit de copier les Dossiers CFG et GRAPH au complet dans la µSD de votre nouveau WES, pour retrouver la même Configuration et vos Historiques Graphiques.

                  Vous devez redémarrer le Serveur WES par un Reseat une fois la copie des deux Dossiers effectuée et videz le cache mémoire de votre navigateur avant d’ouvrir la page WEB.

                  Normalement si vous n’avez rien changé comme matériel connecté au nouveau WES, vous devriez retrouver exactement la même configuration de votre ancien WES.

                  Cdt

                  0
                  0
                  cdlog2
                  Modérateur

                    Bonjour,

                    Les mails de BDPV vous informe qu’une nouvelle API existe pour accéder aux Comptes de DBPV qu’il faut utiliser une nouvelle URL pour  envoyer vos Infos à votre compte DBPV . Voir ce lien : https://forum.gce-electronics.com/t/envoi-des-donnees-vers-bdpv/8249

                    C’est le Serveur WES qui envoie les requêtes vers DBPV et l’URL actuellement utilisée par le Serveur WES doit être modifié par la nouvelle URL. C’est dans le Programme du Serveur WES que ce fait cette modification et seul Nicolas peut l’effectuer.

                    Il faut demander à Nicolas d’implémenter cette modification dans son Serveur WES

                    Concernant votre demande d’activer les 2 Courbes Conso et Prod à l’ouverture de la Page Graphique TIC, vous pouvez faire une petite modification dans le fichier TICGRAPH.HTM  à la ligne 188.

                    La ligne d’origine est la suivante: $(« .tic »+c).show();if(c==1)$(‘#GRAPH1’).bootstrapToggle(‘on’);}
                    Ligne après Modification :  $(« .tic »+c).show();if(c==1) {$(‘#GRAPH1’).bootstrapToggle(‘on’); $(‘#GRAPH2’).bootstrapToggle(‘on’);}}

                    MAIS ATTENTION, ne copiez pas cette modification depuis le BLOG, Les caractères Guillemets sont transformés par des caractères asciis différents.

                    Je vous joins un fichier TXT contenant la modification qui remplace la ligne 188 du fichier TICGRAPH.HTM
                    Sauvegardez votre fichier d’origine au cas ou vous auriez une erreur.
                    Effacer le cache mémoire de votre navigateur si vous modifiez le fichier et avant de tester la Page Graphique TIC

                    Cdt

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    Attachments:
                    You must be logged in to view attached files.
                    0
                    0
                    cdlog2
                    Modérateur

                      Bonjour Fred9274,

                      Vraiment merci d’avoir essayé de me fournir votre fichier « TIC_tele.txt ».

                      Ce n’est pas grave, Nicolas m’a envoyé hier une Trames TIC d’un de ses Linky en mode Standard et j’ai pu finaliser mes Tests et valider maquette RS485 en mode TIC Standard.

                      Concernant votre FilleZilla et l’erreur qu’il vous a rendu, vérifier que cela n’a pas été induit du fait que vous auriez laissé connecté en parallèle avec FilleZilla, votre Navigateur sur une des pages du WES. Possible un blocage ou un retard dans la réponse du Serveur WES induit par la réception de plusieurs requêtes de plusieurs interface en même temps ?

                      Ou bien vous auriez tenté de télécharger le fichier « TIC_tele.txt » trop rapidement après avoir lancé son enregistrement par le WES. Dans la phase de création de ce fichier, le Serveur WES verrouille le fichier en écriture, interdisant tout accès par d’autre système dans la phase de sa création. Comme le WES enregistre plusieurs trames TIC dans ce fichier, il faut attendre au moins 40s voir une minute avant d’essayer de le télécharger pour le lire.

                      Autrement vous pouvez dans les paramètres de FilleZilla, augmenter la Valeur d’attente de TimeOut sur non réponse d’un Serveur sollicité Distant, le WES dans votre cas.

                      Type d’Erreur sur Filezilla : Connection interrompue après 20 secondes d’inactivité
                      Il faut dans ce cas aller sur le menu Édition de FileZilla> Paramètres > Délai d’atttente en seconde > et augmenter la valeur 20 à 60 ou plus selon le choix.

                      Merci encore pour avoir essayé de me dépanner.

                      Cordialement,

                      Christian

                       

                       

                       

                      0
                      0
                      cdlog2
                      Modérateur

                        Bonjour Richard,

                        Pour Info, l’éditeur de ce Blog transforme tous les caractères de type guillemet (simple et double quote) par des caractères ASCII ressemblant. Donc votre fichier node-red JSON ne peut pas être utilisé dans l’état par une sélection et copie du texte depuis votre message.

                        Prévoyez de fournir vos fichiers en pièces jointes si vous voulez transmettre des fichiers utilisables.

                        Trouvez Joint, votre fichier JSON node-red fonctionnel remis en conformité, sous forme d’une archive ZIP (Les fichiers avec extension JSON ne sont pas autorisés à être directement Posté sous cette forme par ce blog).

                        Cdt

                         

                         

                         

                         

                        Attachments:
                        You must be logged in to view attached files.
                        0
                        0
                        • in reply to: Graphique
                        cdlog2
                        Modérateur

                          Pas de quoi !

                          Cdt

                           

                          0
                          0
                          • in reply to: Graphique
                          cdlog2
                          Modérateur

                            RE: Il faut bien sur effacer le cache mémoire de votre navigateur par CTRL+F5, après avoir modifié le fichier INDEX.HTM

                            0
                            0
                            • in reply to: Graphique
                            cdlog2
                            Modérateur

                              Bonsoir,

                              En attendant une meilleure solution de la part de Nicolas, s’il en est,

                              je vous propose une modification rapide afin de supprimer l’affichage de ces textes « 1/2 jour » entre chaque jours affichés dans la colonne des abscisses du graphique TIC.

                              Il vous suffit de modifier dans le fichier INDEX.HTM à la ligne 625 :

                              le code d’origine :   axis:{x:{type:’category’,tick:{fit:false}},
                              par le code suivant :  axis:{x:{type:’category’,tick:{fit:true}},

                              Cela va remplacer ces textes « 1/2 jour » par une petite séparation entre chaque jours définis en abscisses.

                              voir mes captures écrans jointes.

                              Cdt

                              Attachments:
                              You must be logged in to view attached files.
                              0
                              0
                              cdlog2
                              Modérateur

                                Bonjour @Mairot,

                                Tu as payé ce répéteur bien cher sachant comment il est constitué.

                                Je te présente un Schéma d’un répéteur pour Bus 1Wire qui répond aux même spécifications que votre modèle, à savoir isoler et réadapter le Signal 1Wire pour alimenter sur une ligne longue distance, une série de composants 1Wire.

                                Utile aussi pour alimenter le Bus 1Wire d’un WES v1 qui alimente son Bus en 3.5V.

                                Le montage est simple à réaliser: un MOFSET (0.35€) et 2 résistances (0.20€) et une Alimentation 5 volt 1Amp externe.

                                Le coûte est moins de 10€ selon l’alimentation externe choisie.

                                Cordialement

                                 

                                 

                                Attachments:
                                You must be logged in to view attached files.
                                0
                                0
                                cdlog2
                                Modérateur

                                  Bonsoir,

                                  La meilleure solution serait d’utiliser une Paire avec votre câble téléphonique pour réaliser la liaison. En principe ce type de fil n’est pas du multi- brin et la section est de l’ordre de 4 à 5/10éme. Vous aurez moins de faux contact côté linky avec ce type de câble.

                                  Si vos problèmes persistent avec du câble téléphonique,  essayez d’inverser les fils l1 et l2 et éventuellement faites un essais de connecter la liaison sur la TIC2 pour voir si vous avez le même résultat.

                                  Il est aussi possible, vu la courte distance de 1,5m entre votre Linky et le WES, que les signaux en sortie du Linky Sature l’Optocoupleur en entrée du WES. Pour le vérifier, voir à rajouter une résistance comprise entre 100 à 470 Ohms ( faire des tests) en Série sur un des fils afin d’atténuer le signal.

                                  Quelque soit le type de câble utilisé, Ne connectez Pas la masse du câble (enrobage Alu avec fil), à la Terre. Vérifier à bien isoler cette masse afin qu’il ne puisse pas toucher d’autre fil de proximité.

                                  Cdt

                                   

                                   

                                   

                                  0
                                  0