- in reply to: erreur d'affichage d'unité sur graphique compteur de pulse
Bonjour,
Si vous le désirez et en attendant une prochaine MAJ qui apportera le correctif de @nicolas concernant l’identification du type d’Unité utilisé kWh au lieu de Wh au regard de la Config des Pulses, vous pouvez vous même apporter provisoirement un correctif d’affichage de cette info, par une simple modification du fichier /WEBPROG/CGX/PLSGRAPH.CGX
Voici la structure du fichier PLSGRAPH.CGX :
t <form>
# PLS JOUR
c pCj1 <html><id>PLSCJ_1</id><value>%.02f %s</value></html>
c pej1 <html><id>PLSPJ_1</id><value>%.02f</value></html>
c pCj2 <html><id>PLSCJ_2</id><value>%.02f %s</value></html>
c pej2 <html><id>PLSPJ_2</id><value>%.02f</value></html>
c pCj3 <html><id>PLSCJ_3</id><value>%.02f %s</value></html>
c pej3 <html><id>PLSPJ_3</id><value>%.02f</value></html>
c pCj4 <html><id>PLSCJ_4</id><value>%.02f %s</value></html>
c pej4 <html><id>PLSPJ_4</id><value>%.02f</value></html>
c pCj5 <html><id>PLSCJ_5</id><value>%.02f %s</value></html>
c pej5 <html><id>PLSPJ_5</id><value>%.02f</value></html>
c pCj6 <html><id>PLSCJ_6</id><value>%.02f %s</value></html>
c pej6 <html><id>PLSPJ_6</id><value>%.02f</value></html>
# PLS MOIS
c pCm1 <html><id>PLSCM_1</id><value>%.0f %s</value></html>
c pem1 <html><id>PLSPM_1</id><value>%.0f</value></html>
c pCm2 <html><id>PLSCM_2</id><value>%.0f %s</value></html>
c pem2 <html><id>PLSPM_2</id><value>%.0f</value></html>
c pCm3 <html><id>PLSCM_3</id><value>%.0f %s</value></html>
c pem3 <html><id>PLSPM_3</id><value>%.0f</value></html>
c pCm4 <html><id>PLSCM_4</id><value>%.0f %s</value></html>
c pem4 <html><id>PLSPM_4</id><value>%.0f</value></html>
c pCm5 <html><id>PLSCM_5</id><value>%.0f %s</value></html>
c pem5 <html><id>PLSPM_5</id><value>%.0f</value></html>
c pCm6 <html><id>PLSCM_6</id><value>%.0f %s</value></html>
c pem6 <html><id>PLSPM_6</id><value>%.0f</value></html>
# PLS ANNEE
c pCa1 <html><id>PLSCY_1</id><value>%.0f %s</value></html>
c pea1 <html><id>PLSPY_1</id><value>%.0f</value></html>
c pCa2 <html><id>PLSCY_2</id><value>%.0f %s</value></html>
c pea2 <html><id>PLSPY_2</id><value>%.0f</value></html>
c pCa3 <html><id>PLSCY_3</id><value>%.0f %s</value></html>
c pea3 <html><id>PLSPY_3</id><value>%.0f</value></html>
c pCa4 <html><id>PLSCY_4</id><value>%.0f %s</value></html>
c pea4 <html><id>PLSPY_4</id><value>%.0f</value></html>
c pCa5 <html><id>PLSCY_5</id><value>%.0f %s</value></html>
c pea5 <html><id>PLSPY_5</id><value>%.0f</value></html>
c pCa6 <html><id>PLSCY_6</id><value>%.0f %s</value></html>
c pea6 <html><id>PLSPY_6</id><value>%.0f</value></html>
t </form>
.Les informations de consommation journée et autres, sont reçus lors de l’envoie de la requêtes PLSGRAPH.CGX par la page PLSGRAPH.HTM
Les valeurs de Conso Journée sont reçus via les Identifiants <id> PLSCJ_(x) </id> : >> PLSCJ_1, PLSCJ_2, PLSCJ_3, …., PLSCJ_6.Quand on détaille le format d’une de ces lignes CGX, exemple celui de la PULSE 1 (<id>PLSCJ_1</id>) :
c pCj1 <html> <id>PLSCJ_1</id> <value>%.02f %s</value> </html>
On constate dans le TAG <value> deux ‘ % ‘. Le Premier ‘ % ‘ est %.02f, c’est celui qui va recevoir la Valeur Conso et le second ‘ % ‘ est %s, qui va recevoir le texte du type Unité (kWh, Wh).
Il suffit de remplacer le second %s par le texte de l’unité inscrit en dur que vous souhaitez voir affiché, soit dans votre cas ‘ Wh ‘
Cela revient à modifier le TAG <value>%.02f %s</value> par celui ci <value>%.02f Wh</value>Donc toujours avec l’exemple du PULSE 1 : c pCj1 <html><id>PLSCJ_1</id> <value>%.02f Wh</value> </html>
Si vous souhaitez modifier le Pulse 2, de même vous modifier le <ID> PLSCJ_2 :
c pCj2 <html> <id>PLSCJ_2</id> <value>%.02f Wh</value> </html>
Vous aurez dont dans la page Web PULSE, la valeur de Conso journée suivi de ‘Wh’ que vous avez mis en dur.
Lorsque vous ferez la prochaine MAJ, à supposé que @nicolas aura corrigé ce petit Bug, le fichier actuel PLSGRAPH.CGX sera remplacé par celui de la MAJ, donc votre modification provisoire sur le fichier PLSGRAPH.CGX actuel, n’aura pas de conséquence pour la prochaine MAJ.
Cdt
00- 11 mai 2022 à 15 h 55 min
- in reply to: erreur d'affichage d'unité sur graphique compteur de pulse
Bonjour,
Juste a titre d’information qui n’a rien à voir avec votre remarque sur l’erreur d’affichage de l’Unité kWh au lieu de Wh : Pourriez vous nous donner le modèle de votre Compteur à Impulsions ainsi que la puissance de chauffe de votre Chauffe eau ?
Tout semble incohérent dans le graphique que vous avez fourni. Il semble que votre Chauffe eau consomme environs 800 Watt et état de chauffe. Votre graphique nous montre la courbes de consommation de la journée du 10/05 au complet. Or la consommation Totale de la Journée, soit environs 5 à 6 heures de chauffe approximatives, n’est que de 72.50 Wh ?
Je suppute en plus une mauvaise configuration au regard de votre Compteur à impulsions. C’est rare de trouver des Compteurs Pulse d’énergie électrique qui fournissent 2 Pulses par Wh ?
Cdt
00- 5 mai 2022 à 12 h 49 min
- in reply to: TIC problème abonnement
RE:
En toute logique, si l’abonnement « HC et Week-End » n’était pas actif sur la version WES V0.83H B03, cela confirme que @Laurent32 à profité, lors du changement de fournisseur d’énergie, de faire aussi modifier son type d’abonnement !?.
Il faudrait dire à @Laurent32, si la modification de son abonnement est confirmée, qu’il y a une forte chance que le format des nouveaux Fichiers Historiques DAT des TIC, ceux qui seront enregistrés dans le dossier GRAPH/TIC/ avec le nouvel abonnement, ne soient plus en phase côté structure avec ceux des anciens Fichiers DAT des TIC qui ont été enregistrés avec l’ancien Abonnement.
Il y a donc un risque de Blocage du WES lors d’une visualisation des Graphiques d’anciens historiques TIC, depuis la page Graphique TIC.
Afin d’éviter ces blocages, il faudrait que @laurent32 supprime tous les anciens Dossiers et Fichiers Historique DAT devenus obsolètes suite au changement d’abonnement, qui sont contenus dans le Dossier Parent GRAPH/TIC/ en même temps que la Mise à Jour du WES.
Cdt
00- 4 mai 2022 à 23 h 40 min
- in reply to: TIC problème abonnement
Bonjour,
Vous avez changé de fournisseur d’énergie. Mais vous nous dites pas si le type d’abonnement à été aussi modifié par rapport à votre précédent contrat ?
Lorsque vous dites qu’il n’y a pas une remontée des index, doit on comprendre que votre WES ne reçoit plus ou ne réagit plus aux trames TIC émis par votre Compteur ?
Avez vous demandé de changer le mode de transmission de la TIC, du mode Historique vers le mode Standard ou inversement ?
Déjà vérifier si votre WES reçoit bien les Trames TICs : Normalement la version de votre WES doit vous proposer dans la Page Configuration TIC de lancer un « Enregistrer trames téléinfo dans fichier ‘TIC_tele.txt’ pour diagnostique téléinfo »
Un fichier « TIC_tele.txt » sera créé à la racine de la Carte mémoire SD, au bout de 30 à 40 secondes. Vous pourrez en éditant ce fichier, vérifier si les infos des Trames Reçues sont cohérentes.
Maintenant faire une MAJ du WES à la dernière Versions est toujours bénéfique afin de bénéficier aux derniers correctifs ainsi que des nouvelles fonctionnalités intéressantes qui y sont proposése.
Cdt
00- 3 mai 2022 à 9 h 26 min
- in reply to: interrupteurs physique pour carte relais
Bonjour,
Si votre question est : est t’il possible de rajouter 8 interrupteurs en parallèle ou en série sur les contacts des 8 relais ? bien sur ! rien ne vous empêche de le faire !?
Maintenant si vous souhaitez désactiver l’ensemble de la gestion de votre piscine via 1 seul interrupteur, pour faire une maintenance ou autre, rien n’est plus facile ! Il suffit de couper l’arrivé 220v sur votre horloge Vitalia VS2200 qui pilote ensuite l’ensemble (pompe, etc) , en coupant manuellement le disjoncteur nommé « Variateur et Pompe » de votre schéma, voir le lien : https://www.cartelectronic.fr/blog/wp-content/uploads/2020/08/Capture2.jpg
Cdt
00- 17 avril 2022 à 16 h 24 min
- in reply to: USBTICLCV2 – Messages illisibles sur compteur triphasé
RE: Essayé de mettre le cavalier en position « Linux » si vous ne recevez rien avec le Programme « Terminal.exe » même si vous êtes sous Windows.
00- 17 avril 2022 à 16 h 07 min
- in reply to: USBTICLCV2 – Messages illisibles sur compteur triphasé
Bonjour,
Vous oubliez de spécifier les points suivants : Quel est le mode de configuration de votre Compteur : « Historique » ou « Standard » ? Quel Logiciel utilisez vous pour visualiser les trames de la TIC ? : Le programme téléchargeable dédié à votre module USBTICLCV2 ou une autre interface ? Votre Module USB est t’il connecté à un PC qui fonctionne sous Windows, Linux, MAC ?
Vous le savez certainement, la configuration des Trames de la liaison Série TIC dépend du Mode de configuration de votre Compteur :
Mode Historique = bauds:1200 parité:even(pair) data-bits:7 stop-bit:1
Mode Standard = bauds:9600 parité:even(pair) data-bits:7 stop-bit:1Il semble à la vue de vos quelques lignes données en exemple, qu’Il n’y a pas de perte de caractères dans les Trame Reçues car les lignes sont bien paginées. Mais il semble plutôt que la configuration des Trames en Réception ne soit pas totalement en phase avec le Mode de transmission de votre Compteur, exemple lecture en 8bits au lieu de 7bits transmis ? Parité impair au lieu de la parité Pair ?
Comme la longueur de vos fils est très courte entre votre module USB et la sortie TIC du Compteur, il peut y avoir aussi une saturation du photocoupleur du module en réception, surtout si votre Compteur est configuré en Mode Historique 1200 bauds. Essayez de rajouter en Série sur un des fils de la liaison, une résistance de l’ordre de 1K voir 2.2K afin de voir si cela règle vos PB. Essayez aussi d’inverser les deux fils I1 et I2 côté Compteur.
Il ne faut pas exclure un PB du côté de votre Compteur ?
Si vous travaillez sous Windows, je vous joins une archive contenant le logiciel « Terminal.exe » (aucun virus) qui est un émulateur de liaison Série facilement paramétrable. Il n’installe rien dans votre PC et se lance dès que vous cliquez dessus.
Il suffit de sélectionner le bon Port Com correspondant au Module USB connecté au PC et de configurer les paramètres Séries en rapport au Mode de Config de votre Compteur. Vous verrez le flux des Trames dès que vous aurez lancé la Connexion par bouton « Connect » situé en haut à gauche de l’interface.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 13 avril 2022 à 14 h 33 min
- in reply to: programme wes anti-légionellose chauffe-eau
Bonjour,
Important : Voir mon dernier correctif du Post précédent !.
Juste pour Info. Suite au Pb avec le test logique de la PROG : OFF au bout de tempo (n) qui m’a posé PB lors de son utilisation dans une de mes propositions de programmation ci-dessus, j’ai contacté @Nicolas qui a vérifié et corrigé le Pb. Je pense que le correctif sera porté sur la prochaine MAJ
@Nicolas, ayant suivi cette discussion sur la programmation anti-légionellose d’un chauffe-eau, m’a demandé si cela serait intéressant s’il faisait remonter l’information de la T° max Journalier des Sondes comme valeur Source dans la Programmation. J’ai confirmé que oui !.L’utilisation de ces Valeurs comme Source pour les Sondes en Programmation, sera peut être portées dans la prochaine MAJ, s’il n’y a pas trop de difficulté pour faire remonter ces valeurs dans la Programmation.
Juste à titre de comparaison, si ces Valeurs T° max Journalier des Sondes étaient actuellement accessibles côté Programme, cela m’aurait permis de supprimer au moins 6 lignes dans ma programmation rien que pour le Test journalier T55°
Exemple : analyse de la Source T° max Journalier de la Sonde ECS « TCHEAU », le soir à 23h00 et force une chauffe ECS jusqu’à T60° lorsque la Production PV le permet le lendemain entre 10h00 et 16h00 et si la T60° légionellose n’a pas été atteinte la veille :
Source: Sonde T° max Journalier < T60° — Action: Switch « SWLegionellose » = ON — Horloge deb 23:00 fin 23:02 — tls jour — Actif si « SWLegionellose » = OFF
Source: « Production_PV » > 15A — Action: Switch « SWRLChEau » = ON tant que cdt vraie — Horloge deb 10:00 fin 16:00 — jours: tls jours — Actif si Switch « SWLegionellose » = ON
Source: Sonde « TCHEAU » >= T60° — Action « SWLegionellose » = OFF — Actif si « SWLegionellose » = ON
————
Source: Sonde « TCHEAU » < 48° — Sortie: Switch Virtuel « SWRLChEau » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: Toujours Actif
Source: Switch Virtuel « SWRLChEau » = ON — Sortie: Relais « RCHEAU » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant switch Virtuel « VSCHEAU » = ON
Plus simple non ?
Cdt
00- 13 avril 2022 à 2 h 52 min
- in reply to: CO et/ou CO2
Bonjour,
Il existe des Capteurs CO2 qui sortent un signal analogique qui pourrait être utilisée avec le WES : https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-gaz-mq2-31522.htm#complte_desc
Par contre ces modules sont alimentés en 5Volt externe et la sortie analogique varie entre 0v<>5v soit une variation numérique mesurable entre 0 et 1023.
Le WES possèdes 4 entrées Analogiques mais elles acceptent uniquement un signal entre 0v<>3.3v.
Donc pour coupler ce type de le Capteur, vous devez impérativement passer par un pont diviseur réalisé avec deux résistances, afin d’abaisser les tensions 0v<>5v en 0v<>3.3v : https://www.cartelectronic.fr/blog/?p=3797
Cdt
00- 13 avril 2022 à 1 h 51 min
- in reply to: programme wes anti-légionellose chauffe-eau
Re: Hé OUI ! Encore moi !!!
J’aurais du programmer ce programme dans mon WES pour tester l’ensemble avant de vous livrer ces lignes !
Le programme tel que je l’ai construit répond à votre demande, mais tel que construit, l’activation T55° ne sera effective que tous les 2 jours et la T60° uniquement toutes les 2 semaines.
Il manque un test de synchro pour démarrer les divers Tests entre deux cycles de créneau horaire. Il faut au moins que la T° du ballon tombe en dessous d’un seuil, bien inférieur à T55° et T60° pour autoriser un nouveau cycle de test journalier T55° ou test hebdomadaire T60°.
Je n’ai pas fait attention, mais actuellement dès que l’on détecte qu’il faut activer la consigne T55° ou T60°, le ballon est mis en chauffe de suite jusqu’à la valeur de la consigne demandé.
lorsque le créneau horaire T55° ou T60° tombe, je test à nouveau si les consignes T55° ou T60° sont atteinte. Mais comme le Ballon est en chauffe pour atteindre l’une de ces consignes T55° ou T60°, la T° sera forcément à la valeur T55° ou T60 lorsque je teste ces consignes de T°, ce qui va annuler le cycle de test en cours soit 1 Jour sur 2 et 1 semaine sur 2.
Pour régler le PB, Il faut rajouter un test qui permet d’autoriser le Test des nouveaux cycles T55 ou T60° uniquement si le ballon passe entre deux cycles, par une phase intermédiaire de T° bien inférieure à ces consignes T55° ou T60°.
Voici la dernière Mouture, il y a 2 nouveaux Switch Virtuel mis en oeuvres : VSAutTestJour et VSAutTestHebdo qui autorisent les cycles T55° et T60° de démarrer les Tests si la T° du ballon passe en dessous de T50° entre deux cycles:
Les Switch Virtuels à créer sont : VSCHEAU, SWRLChEau, VS24Heure, VSHebdo, VSTestEau55, VSActEau55, VSTestEau60, VSActEau60, VSAutTestJour, VSAutTestHebdo
Le Switch Virtuel « VSCHEAU » est utilisé comme un Verrou ON/OFF pour autoriser le Relais d’activer la chauffe de l’ECS en fonction des Consignes T48°, T55°, T60°. Ce Verrou peut être mis à ON/OFF manuellement ou par un autre Test à définir. Si ce Verrour = OFF, le Ballon ne sera pas chauffé.
Attention, respectez les durées de 2mn voir 1mn dans le Test des créneaux Horaires Journalier et Hebdomadaire
Pour initialiser les cycles, il faut que tous les Switch Virtuel = OFF excepté pour les Switch: VSTestEau55, VSTestEau60 et VSCHEAU qui doivent être = ON.
DEBUT PROGRAMMATION
source: Prog. Horaire = deb:12:00 fin:12:02 — Tous les Jours — Sortie: Switch Virtuel « VS24Heure » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: Toujours Actif
Source: Sonde « TCHEAU » < 50° — Sortie: Switch Virtuel « VSAutTestJour » = ON — Actif suivant: switch Virtuel « VS24Heure » = OFF
Source: Sonde « TCHEAU » >= 55° — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau55 » = OFF — Actif suivant: switch Virtuel « VSAutTestJour » = ON
Source: Switch Virtuel « VSTestEau55 » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau55 » = ON — Actif suivant: switch Virtuel « VS24Heure » = ON
Source: Switch Virtuel « VSTestEau55 » = OFF — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau55 » = OFF — Actif suivant: switch Virtuel « VS24Heure » = ON
Source: Switch Virtuel « VS24Heure » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau55 » = ON au Bout de Tempo 180 sec — Actif suivant: Toujours Actif
Source: Sonde « TCHEAU » < 55° — Sortie: Switch Virtuel « SWRLChEau » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: switch Virtuel « VSActEau55 » = ON
Source: Switch Virtuel « SWRLChEau » = OFF — Sortie: Switch Virtuel « VSAutTestJour″ = OFF si cdt vrai pendant tempo 20 sec — Actif suivant: switch Virtuel « VSActEau55 » = ON
Source: Switch Virtuel « SWRLChEau » = OFF — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau55″ = OFF si cdt vrai pendant tempo 20 sec — Actif suivant: switch Virtuel « VSActEau55 » = ON
———————-
source: Prog. Horaire = deb:12:00 fin:12:02 — Jour. Dimanche — Sortie: Switch Virtuel « VSHebdo » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: Toujours Actif
Source: Sonde « TCHEAU » < 50° — Sortie: Switch Virtuel « VSAutTestHebdo » = ON — Actif suivant: switch Virtuel « VSHebdo » = OFF
Source: Sonde « TCHEAU » >= 60° — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau60 » = OFF — Actif suivant: switch Virtuel « VSAutTestHebdo » = ON
Source: Switch Virtuel « VSTestEau60 » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau60 » = ON — Actif suivant: switch Virtuel « VSHebdo » = ON
Source: Switch Virtuel « VSTestEau60 » = OFF — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau60 » = OFF — Actif suivant: switch Virtuel « VSHebdo » = ON
Source: Switch Virtuel « VSHebdo » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau60 » = ON au Bout de Tempo 180 sec — Actif suivant: Toujours Actif
Source: Sonde « TCHEAU » < 60° — Sortie: Switch Virtuel « SWRLChEau » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: switch Virtuel « VSActEau60 » = ON
Source: Switch Virtuel « SWRLChEau » = OFF — Sortie: Switch Virtuel « VSAutTestHebdo″ = OFF si cdt vrai pendant tempo 20 sec — Actif suivant: switch Virtuel « VSActEau60 » = ON
Source: Switch Virtuel « SWRLChEau » = OFF — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau60″ = OFF si cdt vrai pendant tempo 20 sec — Actif suivant: switch Virtuel « VSActEau60 » = ON
———————-
Source: Sonde « TCHEAU » < 48° — Sortie: Switch Virtuel « SWRLChEau » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: Toujours Actif
———————–
Source: Switch Virtuel « SWRLChEau » = ON — Sortie: Relais « RCHEAU » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant switch Virtuel « VSCHEAU » = ON
Cdt
00- 12 avril 2022 à 7 h 13 min
- in reply to: programme wes anti-légionellose chauffe-eau
Re : Un dernier point important. Si vous voulez que l’activation des Tests T55° et test T60° soient opérante dès la journée en cours pour T55° et dès la semaine en cours pour T60°, il faut positionner les Switchs Virtuel VSTestEau55 et VSTestEau60 sur On manuellement dans la Page Relais.
N’oubliez pas qu’il faut aussi que le Switch Virtuel, le Verrou « VSCHEAU » soit aussi positionné sur ON manuellement, si vous souhaitez autoriser la chauffe du ballon ECS.
Afin que ces Switchs soient mis sur ON automatiquement, si le WES reboot, il faut que ces Switchs soit mis sur ON dans la page Relais au préalable et ensuite il faut mettre l’Option « Sauvegarde état » sur ON, dans la page Config des Relais et Entrées et terminer par enregistrer la config Relais.
Si ces Switchs ne sont pas initialisé à ON, les Tests ne seront réalisé que le lendemain pour T55° et seulement la semaine suivante pour T60° et le Ballon ECS ne sera jamais chauffé si « VSCHEAU » = OFF
Cdt
00- 12 avril 2022 à 6 h 03 min
- in reply to: programme wes anti-légionellose chauffe-eau
Re: Un dernier Oublie. Lorsque les consignes d’activation de chauffe T55° ou T60° sont = ON, On demande d’activer le Relais de chauffe ECS durant la consigne < T55° ou < T60° suivant la consigne qui à été activée. Mais cette demande est à faire une 1 fois, dans la journée si T55° ou 1 fois Hebdo si T60°.
Or il manque les lignes Prog qui effacent ces demandes d’activation de mise en chauffe, lorsque la Température Atteint >=T55° ou >=T60° suivant la demande de consigne qui à été activée.
Le seul moment ou on peut mettre ces Consignes d’activation = OFF, est lorsque la demande d’activation du relais ECS ==> OFF et lorsque la demande de chauffe >=T55° ou >=T60° est atteinte.
Donc il faut donc rajouter les deux lignes Suivantes à la fin des autres lignes :
Source: Switch Virtuel « SWRLChEau » = OFF — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau55″ = OFF si cdt vrai pendant tempo 20 sec — Actif suivant: switch Virtuel « VSActEau55 » = ON
Source: Switch Virtuel « SWRLChEau » = OFF — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau60″ = OFF si cdt vrai pendant tempo 20 sec — Actif suivant: switch Virtuel « VSActEau60 » = ON
En Résumé une dernière fois je l’espère !!!
Les Switch Virtuels à créer sont : VSCHEAU, SWRLChEau, VS24Heure, VSHebdo, VSTestEau55, VSActEau55, VSTestEau60, VSActEau60,
Le Switch Virtuel « VSCHEAU » est utilisé comme un Verrou ON/OFF pour autoriser le Relais d’activer la chauffe de l’ECS en fonction des Consignes T48°, T55°, T60°. Ce Verrou peut être mis à ON/OFF manuellement ou par un autre Test à définir. Si ce Verrour = OFF, le Ballon ne sera pas chauffé.
Attention, respectez les durées de 2mn voir 1mn dans le Test des créneaux Horaires Journalier et Hebdomadaire
DEBUT PROGRAMMATION AU COMPLET :
source: Prog. Horaire = deb:12:00 fin:12:02 — Tous les Jours — Sortie: Switch Virtuel « VS24Heure » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: Toujours Actif
Source: Sonde « TCHEAU » >= 55° — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau55 » = OFF — Actif suivant: switch Virtuel « VS24Heure » = OFF
Source: Switch Virtuel « VSTestEau55 » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau55 » = ON — Actif suivant: switch Virtuel « VS24Heure » = ON
Source: Switch Virtuel « VSTestEau55 » = OFF — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau55 » = OFF — Actif suivant: switch Virtuel « VS24Heure » = ON
Source: Switch Virtuel « VS24Heure » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau55 » = ON au Bout de Tempo 180 sec — Actif suivant: Toujours Actif
Source: Sonde « TCHEAU » < 55° — Sortie: Switch Virtuel « SWRLChEau » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: switch Virtuel « VSActEau55 » = ON
Source: Switch Virtuel « SWRLChEau » = OFF — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau55″ = OFF si cdt vrai pendant tempo 20 sec — Actif suivant: switch Virtuel « VSActEau55 » = ON
———————
source: Prog. Horaire = deb:12:00 fin:12:02 — Jour. Dimanche — Sortie: Switch Virtuel « VSHebdo » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: Toujours Actif
Source: Sonde « TCHEAU » >= 60° — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau60 » = OFF — Actif suivant: switch Virtuel « VSHebdo » = OFF
Source: Switch Virtuel « VSTestEau60 » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau60 » = ON — Actif suivant: switch Virtuel « VSHebdo » = ON
Source: Switch Virtuel « VSTestEau60 » = OFF — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau60 » = OFF — Actif suivant: switch Virtuel « VSHebdo » = ON
Source: Switch Virtuel « VSHebdo » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau60 » = ON au Bout de Tempo 180 sec — Actif suivant: Toujours Actif
Source: Sonde « TCHEAU » < 60° — Sortie: Switch Virtuel « SWRLChEau » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: switch Virtuel « VSActEau60 » = ON
Source: Switch Virtuel « SWRLChEau » = OFF — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau60″ = OFF si cdt vrai pendant tempo 20 sec — Actif suivant: switch Virtuel « VSActEau60 » = ON
———————-
Source: Sonde « TCHEAU » < 48° — Sortie: Switch Virtuel « SWRLChEau » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: Toujours Actif
———————–
Source: Switch Virtuel « SWRLChEau » = ON — Sortie: Relais « RCHEAU » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant switch Virtuel « VSCHEAU » = ON
Cdt
00- 12 avril 2022 à 1 h 56 min
- in reply to: programme wes anti-légionellose chauffe-eau
RE: Voila j’ai inversé tous les Tests afin d’utiliser le Test logique ON au Bout de Tempo 180 sec, qui fonctionne bien, dans les lignes concernées
Voici ma dernière Mouture qui devrait fonctionner si vous respectez les durées de 2mn voir 1mn dans le Test des créneaux Horaires Journalier et Hebdomadaire
Les Switch Virtuels à créer sont : VSCHEAU, SWRLChEau, VS24Heure, VSHebdo, VSTestEau55, VSActEau55, VSTestEau60, VSActEau60,
Le Switch Virtuel « VSCHEAU » est utilisé comme un Verrou ON/OFF pour autoriser le Relais d’activer la chauffe de l’ECS en fonction des Consignes T48°, T55°, T60°. Ce Verrou peut être mis à ON/OFF manuellement ou par un autre Test à définir. Si ce Verrour = OFF, le Ballon ne sera pas chauffé.
DEBUT PROGRAMMATION :
source: Prog. Horaire = deb:12:00 fin:12:02 — Tous les Jours — Sortie: Switch Virtuel « VS24Heure » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: Toujours Actif
Source: Sonde « TCHEAU » >= 55° — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau55 » = OFF — Actif suivant: switch Virtuel « VS24Heure » = OFF
Source: Switch Virtuel « VSTestEau55 » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau55 » = ON — Actif suivant: switch Virtuel « VS24Heure » = ON
Source: Switch Virtuel « VSTestEau55 » = OFF — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau55 » = OFF — Actif suivant: switch Virtuel « VS24Heure » = ON
Source: Switch Virtuel « VS24Heure » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau55 » = ON au Bout de Tempo 180 sec — Actif suivant: Toujours Actif
Source: Sonde « TCHEAU » < 55° — Sortie: Switch Virtuel « SWRLChEau » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: switch Virtuel « VSActEau55 » = ON
———————
source: Prog. Horaire = deb:12:00 fin:12:02 — Jour. Dimanche — Sortie: Switch Virtuel « VSHebdo » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: Toujours Actif
Source: Sonde « TCHEAU » >= 60° — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau60 » = OFF — Actif suivant: switch Virtuel « VSHebdo » = OFF
Source: Switch Virtuel « VSTestEau60 » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau60 » = ON — Actif suivant: switch Virtuel « VSHebdo » = ON
Source: Switch Virtuel « VSTestEau60 » = OFF — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau60 » = OFF — Actif suivant: switch Virtuel « VSHebdo » = ON
Source: Switch Virtuel « VSHebdo » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau60 » = ON au Bout de Tempo 180 sec — Actif suivant: Toujours Actif
Source: Sonde « TCHEAU » < 60° — Sortie: Switch Virtuel « SWRLChEau » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: switch Virtuel « VSActEau60 » = ON
———————-
Source: Sonde « TCHEAU » < 48° — Sortie: Switch Virtuel « SWRLChEau » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: Toujours Actif
———————-
Source: Switch Virtuel « SWRLChEau » = ON — Sortie: Relais « RCHEAU » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant switch Virtuel « VSCHEAU » = ON
Cdt
00- 11 avril 2022 à 23 h 58 min
- in reply to: programme wes anti-légionellose chauffe-eau
RE: Décidément vous n’avez pas de chance. La Fonction OFF au Bout de Tempo (n) est un nouveau Test logique de la Prog. implémenté dans la dernière version WES, mais chez moi, lors de Tests, il semble qu’elle ne fonctionne pas ?
Pour régler ce point, il faut reprendre toute la logique des lignes de mon programme et trouver une autre solution ! Désolé
@Nicolas, Pourriez vous essayer ce Test logique OFF au Bout de Tempo (n) chez vous avec 2 Switch Virtuels ? Chez moi elle ne réagit pas. Par contre ON au Bout de Tempo (n) est OK. Confirmez vous y avoir un Bug ?
Cdt
00- 11 avril 2022 à 23 h 32 min
- in reply to: programme wes anti-légionellose chauffe-eau
Re: J’ai laissé une erreur sur les lignes ci-dessous. Lorsque les Test Des créneaux horaire T55° et T60° = ON, on doit effacer la mémorisation du passage des Consignes T° >=T55° ou >=T60°
Mais si on efface ces états mémorisés, alors que le test horaire T55° ou T66° est toujours en cours (durée 2mn normalement), cela pose PB lorsque le Programme revient sur les 1er tests en amonts.
Donc il ne faut effacer la mémorisation des états détectées que lorsque la durée de 2mn des tests horaire est tombée, soit après une tempo de 3mn par exemple.
Assurez vous aussi de ne jamais dépasser une durée de Test de 2mn lors de la définition des créneaux horaire Journalier T55° et Hebdomadaire T60° dans les Prog Horloge.
ligne à corriger : Source: Switch Virtuel « VS24Heure » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau55 » = OFF — Actif suivant: Toujours Actif
Doit être : Source: Switch Virtuel « VS24Heure » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau55 » = OFF au Bout de Tempo 180 sec. — Actif suivant: Toujours Actifligne à corriger : Source: Switch Virtuel « VSHebdo » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau60 » = OFF — Actif suivant: Toujours Actif
Doit être : Source: Switch Virtuel « VSHebdo » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau60 » = OFF au Bout de Tempo 180 sec — Actif suivant: Toujours ActifVoici les lignes de Programme corrigées en global :
source: Prog. Horaire = deb:12:00 fin:12:02 — Tous les Jours — Sortie: Switch Virtuel « VS24Heure » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: Toujours Actif
Source: Sonde « TCHEAU » >= 55° — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau55 » = ON — Actif suivant: switch Virtuel « VS24Heure » = OFF
Source: Switch Virtuel « VSTestEau55 » = OFF — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau55 » = ON — Actif suivant: switch Virtuel « VS24Heure » = ONSource: Switch Virtuel « VSTestEau55 » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau55 » = OFF — Actif suivant: switch Virtuel « VS24Heure » = ON
Source: Switch Virtuel « VS24Heure » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau55 » = OFF au Bout de Tempo 180 sec — Actif suivant: Toujours Actif
Source: Sonde « TCHEAU » < 55° — Sortie: Switch Virtuel « SWRLChEau » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: switch Virtuel « VSActEau55 » = ON
source: Prog. Horaire = deb:12:00 fin:12:02 — Jour. Dimanche — Sortie: Switch Virtuel « VSHebdo » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: Toujours Actif
Source: Sonde « TCHEAU » >= 60° — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau60 » = ON — Actif suivant: switch Virtuel « VSHebdo » = OFF
Source: Switch Virtuel « VSTestEau60 » = OFF — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau60 » = ON — Actif suivant: switch Virtuel « VSHebdo » = ON
Source: Switch Virtuel « VSTestEau60 » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSActEau60 » = OFF — Actif suivant: switch Virtuel « VSHebdo » = ON
Source: Switch Virtuel « VSHebdo » = ON — Sortie: Switch Virtuel « VSTestEau60 » = OFF au Bout de Tempo 180 sec — Actif suivant: Toujours Actif
Source: Sonde « TCHEAU » < 60° — Sortie: Switch Virtuel « SWRLChEau » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: switch Virtuel « VSActEau60 » = ON
Source: Sonde « TCHEAU » < 48° — Sortie: Switch Virtuel « SWRLChEau » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant: Toujours Actif
Source: Switch Virtuel « SWRLChEau » = ON — Sortie: Relais « RCHEAU » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant switch Virtuel « VSCHEAU » = ON
Cdt