      Bonjour,

      Vos explications ne sont pas très claire, mais j’ai compris que vous voulez basculer votre tableau électrique général, soit vers votre production ou bien le réseau secteur en fonction d’un seuil d’ensoleillement que vous mesurez via un capteur analogique.

      Par contre je pense que le seuil que vous donnez >=5000 et >=6000 me parait curieux car en pur logique cela donne tout bonnement >=6000 

      Je pense que vous vouliez écrire que le seuil à analyser se trouve dans la fourchette  <=5000  et  >=6000.

      A supposer que votre Capteur Ana. est une Cellule photoélectrique que vous auriez appelée « CelPhotoElect » et votre Relais « RLBascule » vous pouvez programmer vos lignes comme suit:

      Source « CelPhotoElect » Ana. <= 5000 , Plage hor. deb:00:00 fin:00:00 , Journée Tous les Jours, Sortie « RLBascule  » Action = OFF , Tjs Actif

      Source « CelPhotoElect » Ana. >= 6000 , Plage hor. deb:00:00 fin:00:00 , Journée Tous les Jours, Sortie « RLBascule  » Action = ON , Tjs Actif

      A moins que je n’ai pas vraiment compris ce que vous souhaitez exactement, mais dans mon exemple pas besoin de Switch Virtuel. Votre relais  RLBascule passera sur ON dès que le seuil : >=6000 sera franchi et passera sur OFF en dessous du seuil : <=5000 .

      Cdt

      0
      0
      cdlog2
      Modérateur

        RE : j’ai oublié, le Widget avec id : GRF est le widget graphique qui affiche les courbes des conso TIC.

        {id: »GRF« ,n:0,x:4,y:0,w:6,h:5,c: »ffffff »,s: »T1″,v:0,u: »X »,m:0,o:0,M:0,t: »X »,H:0},

        Voyez à supprimer cette ligne aussi.

        Cdt

        0
        0
        cdlog2
        Modérateur

          Bonjour,

          Les Widgets sont sauvegardés dans un fichier « WIDGET.INI » situé à la racine de la carte SD. Il suffit de supprimer ce fichier pour retrouver une Page d’accueil par défaut.

          Par contre vous pourriez, avant de remettre toute la page à l’origine, vous pourriez essayer de supprimer le Widget de votre Compteur qui pose PB.

          Si vous pouvez éditer ce fichier « WIDGET.INI » , clic droit et ouvrir avec Bloc-Notes par exemple, vous trouverez un certains nombres de lignes commençant avec id : xxx ou xxx sont les Nom de chaque Widget.

          Pour votre cas, c’est certainement le ou les Lignes ayant pour id: « TIC » qui vous pose PB

          Voici ces lignes dans mon fichier :

          {id: »TIC »,n:1,x:0,y:5,w:2,h:3,c: »ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,o:0,M:0,t: »X »,H:0},
          {id: »TIC »,n:2,x:2,y:5,w:2,h:3,c: »ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,o:0,M:0,t: »X »,H:0},

          Essayez de supprimer toutes les lignes ayant cet id : »TIC », enregistrer votre fichier. Vous videz le cache du navigateur et vérifier si maintenant la page Accueil s’ouvre normalement. Si toujours Pas ! Voyez à supprimer le fichier.

          Surtout videz bien le cache du navigateur entre chaque manipulation.

          Cdt

          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            RE : Un dernier point. Les limites I Inst pour les tests sur la conso des Compteurs sont erronées. J’ai suivi vos donnés sans réfléchir. Votre contrat vous autorise 75A MAX au delà votre compteur disjoncte.

            Pour le test I Inst max il faut prévoir une petite tolérance de 5A ce qui donne que l’on arrête le Relais du ballon à I Inst > 75-5-20 soit à la valeur 50A
            Pour le test I Inst afin d’autoriser le Relais du ballon, on peut se mettre à une valeur 45+20 soit 65A soit 5A en dessous du seuil du test max

            Vous programmez un test sur votre Compteur ERDF comme Source, Indicateur I Inst > 50 , l’Action = « SWStopRelais » = ON, Conditionné Si le Switch « Verrou_ECS_ONOFF » = ON.

            Vous programmez un test sur votre Compteur ERDF comme Source, Indicateur I Inst < 45 , l’Action = « SWStopRelais » = OFF , Conditionné Si le Switch « Verrou_ECS_ONOFF » = ON.

            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              RE: J’ai oublié mais vous le savez certainement, il faut positionner le champs « Journée » que j’ai Omis pour chaque ligne de PROG,  à la valeur « Tous les jours »

              0
              0
              cdlog2
              Modérateur

                RE: j’ai oublié de répondre à votre question concernant la valeur « I MAX Mono », à 90A.

                Cette information n’est pas utilisable pour notre usage en tant que utilisateur.
                D’après la DOC ENEDIS, L’intensité maximale « IMAX » est toujours égale à 90 A dans le cas de compteur monophasé.

                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  Bonjour,

                  Vous souhaitez rajouter un délestage sur le chauffage du ballon et vous vous demandez s’il est opportun de conserver les créneaux horaires pour tester seulement pendant ces périodes s’il est nécessaire de chauffer le ballon.

                  Concernant le délestage il vous faut faire des tests comme vous le mentionnez sur les consommation Domestique  <- 50A –>75A et tester conjointement le Switch « SWRelaisEC » = ON pour savoir si le ballon est en état de chauffe.

                  Pour arrêter à tout moment la chauffe de votre ballon, vous avez déjà le Switch « Verrou_ECS_ONOFF » = OFF. mais il vous faut encore un autre Switch dédié au Délestage exemple « SWStopRelais » = ON ce implique l’arrêt de la chauffe du ballon.

                  Donc il est facile de rajouter votre Délestage :

                  Vous programmez un test sur votre Compteur ERDF comme Source, Indicateur I Inst > 75 , l’Action  = « SWStopRelais » = ON, Conditionné Si le Switch « Verrou_ECS_ONOFF » = ON.

                  Vous programmez un test sur votre Compteur ERDF comme Source, Indicateur I Inst < 50 , l’Action  = « SWStopRelais » = OFF , Conditionné Si le Switch « Verrou_ECS_ONOFF » = ON.

                  ensuite vous devez modifier la ligne qui active le relais de chauffe du ballon

                  Vous programmez un test sur le Switch « SWRelaisEC » = ON , Action Relais « RCHEAU » = ON Tant que cdt vrai , Conditionné Si le Switch « SWStopRelais«  = OFF.

                  et vous rajouter enfin la ligne qui inhibe la monté du Relais « RCHEAU » via votre Switch « Verrou_ECS_ONOFF » si = OFF

                  Vous programmer un test sur le Switch « Verrou_ECS_ONOFF » = OFF , Action = Switch  « SWStopRelais » = ON Tant que cdt vrai , Conditionné Toujours Actif.

                  Concernant le choix des créneaux horaires, au regards de mon expérience avec mon propre ECS , j’ai les deux modes possibles : soit je bascule dans le mode HP/HC et j’autorise la chauffe du ballon uniquement en HC et si nécessaire je peux à tout moment autoriser mon ballon à chauffer selon ses propres besoins et sans restriction toute la journée, via un Switch Virtuel que je positionne manuellement suivant certains cas d’utilisations.

                  Dans l’exemple de programmation que je vous ai fait, il y a actuellement 5 Switchs Virtuel qui déterminent 5 conditions pour autoriser la mise en chauffe de votre  Ballon à savoir : Il faut que le SW « Verrou_ECS_ONOFF » soit ON, que le SW « SWHorloge » soit ON, que le SW « SWPanSolOut » (>68°) soit OFF,  que le SW « SWBallon_EC » (<50°) soit OFF et enfin le dernier Switch de délestage « SWStopRelais » = OFF

                  Si vous souhaiter conserver le Verrou SW « Verrou_ECS_ONOFF » pour interdire toutes chauffe du ballon lorsque vous n’êtes pas chez vous, sachant que les Switchs « SWPanSolOut » et « SWBallon_EC » sont gérés automatiquement par les 2 Thermostats, et comme le Switch « SWStopRelais » est dédié au délestage, il vous reste la possibilité d’influencer sur le SW « SWHorloge » pour justement autoriser ou pas l’usage des créneaux horaires.

                  Si vous forcer manuellement ce SW SWHorloge = ON en permanence via un autre Switch exemple « SWTIMER_ONOFF » vous court-circuitez l’usage des tests sur les créneaux horaires, ce qui laisse le ballon à se gérer à tout moment de la journée et la nuit en fonction des autres critères.

                  Lorsque ce Switch « SWTIMER_ONOFF » = ON >> le test sur les créneaux horaires est fonctionnel. Lorsque « SWTIMER_ONOFF » = OFF le chauffage du ballon est libre d’être activé 24h/24h suivant les autres critères.

                  Pour rajouter ce Switch  » SWTIMER_ONOFF » vous devez modifier quelque peu les 2 lignes existantes sur les tests horloge suivantes :

                  Vous programmez une 1ere Prog.Horaire avec Test sur Horloge Interne Deb=04:00–Fin=07:00 et l’Action = Switch « SWHorloge » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Si le Switch « SWTIMER_ONOFF » = ON

                  Vous programmez une 2eme Prog.Horaire avec Test sur Horloge Interne Deb=16:00–Fin=19:00 et l’Action =  Switch « SWHorloge » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Si le Switch « SWTIMER_ONOFF » = ON

                  et vous rajouter cette ligne qui vous permet de verrouiller ou déverrouiller l’usage des créneau horaires :

                  Vous programmer un test sur le Switch « SWTIMER_ONOFF » = OFF , Action = Switch « SWHorloge » = ON Tant que cdt vrai , Conditionné Toujours Actif.

                   

                  Ce qui donne en Global :

                  Vous créez ces Virtual Switchs : « SWRelaisEC », « SWBallon_EC », « SWHorloge », « SWPanSolOut », « SET_RCHEAU », « Verrou_ECS_ONOFF », « SWTIMER_ONOFF », « SWStopRelais »

                  Sachant que le Switch « Verrou_ECS_ONOFF » et le Switch « SWTIMER_ONOFF » sont activés Manuellement, l’un pour Inhiber Totalement la Chauffe du ballon et l’autre pour court-circuiter, Annuler les Tests des Créneaux Horaires

                  Vous créez le Relais d’Activation de chauffe du Ballon : « RCHEAU »
                  vous créez la Variable : « VTCHEAU » qui sert de consigne (<50°) et vous rentrez la valeur 50 dans cette variable  (consigne ballon)
                  vous créez la Variable : « VTPANSOL » qui sert de consigne ( > 68) et vous rentrez la valeur 68 dans cette variable (consigne panneau solaire)

                  DEBUT PROGRAMMATION :

                  Vous programmer un test sur le Switch « SWTIMER_ONOFF » = OFF , Action = Switch « SWHorloge » = ON Tant que cdt vrai , Conditionné Toujours Actif.

                  Vous programmer un test sur le Switch « Verrou_ECS_ONOFF » = OFF , Action = Switch  « SWStopRelais » = ON Tant que cdt vrai , Conditionné Toujours Actif.

                  Vous programmez un test sur votre Compteur ERDF comme Source, Indicateur I Inst > 75 , l’Action = « SWStopRelais » = ON, Conditionné Si le Switch « Verrou_ECS_ONOFF » = ON.

                  Vous programmez un test sur votre Compteur ERDF comme Source, Indicateur I Inst < 50 , l’Action = « SWStopRelais » = OFF , Conditionné Si le Switch « Verrou_ECS_ONOFF » = ON.

                  Vous programmez une 1ere Prog.Horaire avec Test sur Horloge Interne Deb=04:00–Fin=07:00 et l’Action = Switch « SWHorloge » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Si le Switch « SWTIMER_ONOFF » = ON

                  Vous programmez une 2eme Prog.Horaire avec Test sur Horloge Interne Deb=16:00–Fin=19:00 et l’Action =  Switch « SWHorloge » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Si le Switch « SWTIMER_ONOFF » = ON

                  Vous programmez un Thermostat avec votre sonde « PanSol_OUT » comme Source. La Variable « VTPANSOL » défini la consigne de T° > 68° (var = 68) et l’Action = Switch « SWPanSolOut », Conditionné Toujours Actif.

                  Vous programmez un Thermostat avec votre sonde « Ballon_EC » comme Source. La Variable « VTCHEAU » défini la consigne de T° < 50° (var = 50) et l’Action = Switch « SWBallon_EC », Conditionné Toujours Actif.

                  Vous programmez un test sur le Switch « SWPanSolOut » = OFF , Action = Switch « SET_RCHEAU » = ON si cdt vrai pendant Tempo = 10mn , Conditionné Si le Switch « SWHorloge » = ON.

                  Vous programmez un test sur le Switch « SWPanSolOut » = ON , Action = Switch « SET_RCHEAU » = OFF si cdt vrai pendant Tempo = 15mn , Conditionné Toujours Actif

                  Vous programmer un test sur le Switch « SWHorloge » = OFF , Action = Switch « SET_RCHEAU » = OFF , Conditionné Toujours Actif

                  Vous programmez un test sur le Switch « SET_RCHEAU » = ON , Action = Switch « SWRelaisEC » = ON Tant que cdt vrai , Conditionné Si le Switch « SWBallon_EC » = OFF

                  Vous programmez un test sur le Switch « SWRelaisEC » = ON , Action Relais « RCHEAU » = ON Tant que cdt vrai , Conditionné Si le Switch « SWStopRelais » = OFF.

                  Cdt

                   

                  0
                  0
                  cdlog2
                  Modérateur

                    RE : En final si l’on utilise le même Switch « SWHorloge » pour Action en fonction des 2 créneaux horaires :

                    Vous créez ces Virtual Switchs :  « SWRelaisEC » , « SWBallon_EC » , « SWHorloge » ,  « SWPanSolOut » , « SET_RCHEAU », « Verrou_ECS_ONOFF »
                    Vous créez le Relais d’Activation de chauffe du Ballon : « RCHEAU »
                    vous créez la Variable : « VTCHEAU » qui sert de consigne (<50°) et vous rentrez la valeur 50 dans cette variable  (consigne ballon)
                    vous créez la Variable : « VTPANSOL » qui sert de consigne ( > 68) et vous rentrez la valeur 68 dans cette variable (consigne panneau solaire)

                    DEBUT PROGRAMMATION :

                    Vous programmez une 1ere Prog.Horaire avec Test sur Horloge Interne Deb=04:00–Fin=07:00 et l’Action = Switch « SWHorloge » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Toujours Actif.

                    Vous programmez une 2eme Prog.Horaire avec Test sur Horloge Interne Deb=16:00–Fin=19:00 et l’Action =  Switch « SWHorloge » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Toujours Actif.

                    Vous programmez un Thermostat avec votre sonde « PanSol_OUT » comme Source. La Variable « VTPANSOL » défini la consigne de T° > 68° (var = 68) et l’Action = « SWPanSolOut », Conditionné Toujours Actif.

                    Vous programmez un Thermostat avec votre sonde « Ballon_EC » comme Source. La Variable « VTCHEAU » défini la consigne de T° < 50° (var = 50) et l’Action = « SWBallon_EC », Conditionné Toujours Actif.

                    Vous programmez un test sur le Switch « SWPanSolOut » = OFF , Action = Switch « SET_RCHEAU » = ON si cdt vrai pendant Tempo = 10mn , Conditionné Si le Switch « SWHorloge » = ON.

                    Vous programmez un test sur le Switch « SWPanSolOut » = ON , Action = Switch « SET_RCHEAU » = OFF si cdt vrai pendant Tempo = 15mn , Conditionné Toujours Actif

                    Vous programmer un test sur le Switch « SWHorloge » = OFF , Action = Switch « SET_RCHEAU » = OFF , Conditionné Toujours Actif

                    Vous programmez un test sur le Switch « SET_RCHEAU » = ON , Action = Switch « SWRelaisEC » = ON Tant que cdt vrai , Conditionné Si le Switch « SWBallon_EC » = OFF

                    Vous programmez un test sur le Switch « SWRelaisEC » = ON , Action Relais « RCHEAU » = ON Tant que cdt vrai , Conditionné Si le Switch « Verrou_ECS_ONOFF » = ON

                    0
                    0
                    cdlog2
                    Modérateur

                      RE: Si vous n’avez pas besoin de faire un distinguo entre la tranche horaire du matin par rapport à celle de l’après midi, pour des tests particulier, vous pouvez regrouper ces deux Tests horloge sur le même Switch Virtuel comme Action exemple  Switch «  SWHorloge » ce qui remplace les Switchs  SWHorMatin et SWHorApMidi

                      Cela vous réduit le nombre de ligne Programme car il y a des points communs :

                      Lignes actuelles :

                      Vous programmez une 1ere Prog.Horaire avec Test sur Horloge Interne Deb=04:00–Fin=07:00 et l’Action = Switch « SWHorMatin » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Toujours Actif.

                      Vous programmez une 2eme Prog.Horaire avec Test sur Horloge Interne Deb=16:00–Fin=19:00 et l’Action =  Switch « SWHorApMidi » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Toujours Actif.

                      Deviennent :

                      Vous programmez une 1ere Prog.Horaire avec Test sur Horloge Interne Deb=04:00–Fin=07:00 et l’Action = Switch « SWHorloge » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Toujours Actif.

                      Vous programmez une 2eme Prog.Horaire avec Test sur Horloge Interne Deb=16:00–Fin=19:00 et l’Action =  Switch « SWHorloge » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Toujours Actif.

                      Et cela vous permet de réduire les lignes suivantes actuelles

                      Vous programmez un test sur le Switch « SWPanSolOut » = OFF , Action = Switch « SET_RCHEAU » = ON si cdt vrai pendant Tempo = 10mn , Conditionné Si le Switch « SWHorMatin » = ON.

                      Vous programmez un test sur le Switch « SWPanSolOut » = OFF , Action = Switch « SET_RCHEAU » = ON si cdt vrai pendant Tempo = 10mn , Conditionné Si le Switch « SWHorApMidi » = ON.

                      Réduit un 1 ligne :

                      Vous programmez un test sur le Switch « SWPanSolOut » = OFF , Action = Switch « SET_RCHEAU » = ON si cdt vrai pendant Tempo = 10mn , Conditionné Si le Switch « SWHorloge » = ON.

                      Ainsi que ces lignes actuelles :

                      Vous programmer un test sur le Switch « SWHorMatin » = OFF , Action = Switch « SET_RCHEAU » = OFF , Conditionné Si le Switch « SWHorApMidi » = OFF

                      Vous programmer un test sur le Switch « SWHorApMidi » = OFF , Action = Switch « SET_RCHEAU » = OFF , Conditionné Si le Switch « SWHorMatin » = OFF

                      sont réduit en 1 ligne  :

                      Vous programmer un test sur le Switch « SWHorloge » = OFF , Action = Switch « SET_RCHEAU » = OFF , Conditionné Toujours Actif

                       

                       

                       

                      0
                      0
                      cdlog2
                      Modérateur

                        RE: au complet !

                        DEBUT PROGRAMMATION :

                        Vous programmez une 1ere Prog.Horaire avec Test sur Horloge Interne Deb=04:00–Fin=07:00 et l’Action = Switch « SWHorMatin » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Toujours Actif.

                        Vous programmez une 2eme Prog.Horaire avec Test sur Horloge Interne Deb=16:00–Fin=19:00 et l’Action =  Switch « SWHorApMidi » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Toujours Actif.

                        Vous programmez un Thermostat avec votre sonde « PanSol_OUT » comme Source. La Variable « VTPANSOL » défini la consigne de T° > 68° (var = 68) et l’Action = « SWPanSolOut », Conditionné Toujours Actif.

                        Vous programmez un Thermostat avec votre sonde « Ballon_EC » comme Source. La Variable « VTCHEAU » défini la consigne de T° < 50° (var = 50) et l’Action = « SWBallon_EC », Conditionné Toujours Actif.

                        Vous programmez un test sur le Switch « SWPanSolOut » = OFF , Action = Switch « SET_RCHEAU » = ON si cdt vrai pendant Tempo = 10mn , Conditionné Si le Switch « SWHorMatin » = ON.

                        Vous programmez un test sur le Switch « SWPanSolOut » = OFF , Action = Switch « SET_RCHEAU » = ON si cdt vrai pendant Tempo = 10mn , Conditionné Si le Switch « SWHorApMidi » = ON.

                        Vous programmez un test sur le Switch « SWPanSolOut » = ON , Action = Switch « SET_RCHEAU » = OFF si cdt vrai pendant Tempo = 15mn , Conditionné Toujours Actif

                        Vous programmer un test sur le Switch « SWHorMatin » = OFF , Action = Switch « SET_RCHEAU » = OFF , Conditionné Si le Switch « SWHorApMidi » = OFF

                        Vous programmer un test sur le Switch « SWHorApMidi » = OFF , Action = Switch « SET_RCHEAU » = OFF , Conditionné Si le Switch « SWHorMatin » = OFF

                        Vous programmez un test sur le Switch « SET_RCHEAU » = ON , Action = Switch « SWRelaisEC » = ON Tant que cdt vrai , Conditionné Si le Switch « SWBallon_EC » = OFF

                        Vous programmez un test sur le Switch « SWRelaisEC » = ON , Action Relais « RCHEAU » = ON Tant que cdt vrai , Conditionné Si le Switch « Verrou_ECS_ONOFF » = ON

                         

                        0
                        0
                        cdlog2
                        Modérateur

                          RE : j’ai oublié une ligne que vous rajoutez juste avant les deux Dernière lignes :

                          Vous programmer un test sur le Switch « SWHorApMidi » = OFF , Action = Switch « SET_RCHEAU » = OFF , Conditionné Si le Switch « SWHorMatin » = OFF

                          0
                          0
                          cdlog2
                          Modérateur

                            Bonjour @mrpochpoch,

                            Désolé pour le retard.

                            Concernant l’insertion d’un Switch Verrou exemple « Verrou_ECS_ONOFF » qui permet d’activer manuellement le processus périodique de chauffe du ballon, vous pouvez le rajouter en amont du test d’activation du Relais comme ceci :

                            Vous allez utiliser un Switch exemple « Verrou_ECS_ONOFF » comme un Verrou manuel pour autoriser l’action du Relais. Il vous faut un autre Switch qui réagisse à ce 1er Verrou, conjointement avec l’activation du Relais autorisé exemple « SET_RCHEAU_ON »

                            Voici la programmation revue complète , incluant votre Verrou :

                            Vous créez ces Virtual Switchs :  « SWRelaisEC » , « SWBallon_EC » , « SWHorMatin » , « SWHorApMidi » , « SWPanSolOut » , « SET_RCHEAU », « Verrou_ECS_ONOFF »
                            Vous créez le Relais d’Activation de chauffe du Ballon : « RCHEAU »
                            vous créez la Variable : « VTCHEAU » qui sert de consigne (<50°) et vous rentrez la valeur 50 dans cette variable  (consigne ballon)
                            vous créez la Variable : « VTPANSOL » qui sert de consigne ( > 68) et vous rentrez la valeur 68 dans cette variable (consigne panneau solaire)

                            l’utilisation de Variables pour les thermostats permetnt de changer les valeurs des consignes plus facilement directement dans ces variables
                            que de modifier les valeurs dans les lignes programmes.

                            DEBUT PROGRAMMATION :

                            Vous programmez une 1ere Prog.Horaire avec Test sur Horloge Interne Deb=04:00–Fin=07:00 et l’Action = Switch « SWHorMatin » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Toujours Actif.

                            Vous programmez une 2eme Prog.Horaire avec Test sur Horloge Interne Deb=16:00–Fin=19:00 et l’Action =  Switch « SWHorApMidi » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Toujours Actif.

                            Vous programmez un Thermostat avec votre sonde « PanSol_OUT » comme Source. La Variable « VTPANSOL » défini la consigne de T° > 68° (var = 68) et l’Action = « SWPanSolOut », Conditionné Toujours Actif.

                            Vous programmez un Thermostat avec votre sonde « Ballon_EC » comme Source. La Variable « VTCHEAU » défini la consigne de T° < 50° (var = 50) et l’Action = « SWBallon_EC », Conditionné Toujours Actif.

                            Vous programmez un test sur le Switch « SWPanSolOut » = OFF , Action = Switch « SET_RCHEAU » = ON si cdt vrai pendant Tempo = 10mn , Conditionné Si le Switch « SWHorMatin » = ON.

                            Vous programmez un test sur le Switch « SWPanSolOut » = OFF , Action = Switch « SET_RCHEAU » = ON si cdt vrai pendant Tempo = 10mn , Conditionné Si le Switch « SWHorApMidi » = ON.

                            Vous programmez un test sur le Switch « SWPanSolOut » = ON , Action = Switch « SET_RCHEAU » = OFF si cdt vrai pendant Tempo = 15mn , Conditionné Toujours Actif

                            Vous programmer un test sur le Switch « SWHorMatin » = OFF , Action = Switch « SET_RCHEAU » = OFF , Conditionné Si le Switch « SWHorApMidi » = OFF

                            Vous programmez un test sur le Switch « SET_RCHEAU » = ON , Action = Switch « SWRelaisEC » = 0N Tant que cdt vrai , Conditionné Si le Switch « SWBallon_EC » = OFF

                            Vous programmez un test sur le Switch « SWRelaisEC » = ON , Action Relais « RCHEAU » = 0N Tant que cdt vrai , Conditionné Si le Switch « Verrou_ECS_ONOFF » = ON

                            Cdt

                            0
                            0
                            cdlog2
                            Modérateur

                              RE: J’ai oublié, Vous pouvez rajouter un test qui arrête l’activation du relais dans le cas ou la sonde des Panneaux Solaires dépassent un seuil de 68° durant au moins 15mn.

                              Vous programmez un test sur le Switch « SWPanSolOut » = ON ,  Action = « SWRelaisEC » = OFF si cdt vrai pendant Tempo = 15mn , Conditionné Toujours Actif

                              0
                              0
                              cdlog2
                              Modérateur

                                RE: Bonjour,

                                Vous pouvez affiner la chauffe du ballon ECS et faire un distinguo entre la tanche horaire 04h/07h et la tranche horaire 16h/19h.

                                En partant du principe qu’entre 04h/07h il y a peu de soleil. Comme il est peu probable que vos panneaux puissent chauffer rapidement votre ballon ECS pour un usage matinal entre 04h/07h si la température du ballon ECS est < 50° alors il faut anticiper et forcer une chauffe du Ballons ECS.

                                Par contre concernant la 2eme tranche horaire 16h/19h, on peut supposer qu’il y a un fort ensoleillement et que vos panneaux chauffe plein pot.
                                Mais après avoir utilisé l’eau chaude du ballon ECS dans cette même période, la température du ballon peut se trouver à un moment à une température < 50°. et peut être juste pour une autre douche !!!

                                Vous pourriez pour ce 2eme cas, rajouter une tempo exemple 15mn avant de forcer la chauffe du ballon ECS, afin de donner la chance aux panneaux de remonter la température du Ballon ECS.

                                Il vous faut utiliser plusieurs Switch Virtuel pour ce faire : « SWRelaisEC » , « SWBallon_EC » , « SWHorMatin » , « SWHorApMidi » ,
                                « SWPanSolOut »

                                Un relais « RCHEAU » et une variable « VTCHEAU «  dans laquelle vous mettez la valeur de la consigne du Thermostat soit 50 (pour 50°)

                                Dans un 1ere temps il faut programmer un Switch Virtuel personnalisé pour chaque tranche Horaire « SWHorMatin » et « SWHorApMidi », un Switch Virtuel « SWPanSolOut »autorisant la chauffe par les panneaux, Un Switch Virtuel « SWBallon_EC » définissant si la température du ballon ECS est < 50° et un dernier Switch Virtuel « SWRelaisEC » donnant Ordre au Relais « RCHEAU » de chauffer le Ballon ECS.

                                Vous programmez une 1ere Prog.Horaire avec Test sur Horloge Interne Deb=04:00–Fin=07:00 et l’Action = Switch « SWHorMatin » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Toujours Actif.

                                Vous programmez une 2eme Prog.Horaire avec Test sur Horloge Interne Deb=16:00–Fin=19:00 et l’Action =  Switch « SWHorApMidi » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Toujours Actif.

                                Vous programmez un Test de votre Sonde « PanSol_OUT » comme Source  > 68° et comme Action le Switch « SWPanSolOut » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Toujours Actif.

                                Vous programmez un Thermostat avec votre sonde « Ballon_EC » comme Souce. La Variable « VTCHEAU » défini la consigne de T° = (val = 50) et l’Action = « SWBallon_EC », Conditionné Toujours Actif.

                                Le Switch Virtuel du Thermostat « SWBallon_EC » sera = OFF tant que la consigne du thermostat « Ballon_EC » est < à la valeur de la variable « VTCHEAU  » que vous devez définir par exemple à la valeur 50 (soit 50°)

                                Maintenant il suffit de monter l’ensemble :

                                Déjà on peut programmer le Relais qui active la chauffe du Ballon ECS, si le Switch « SWRelaisEC » = ON et Si la sonde du ballon ECS « Ballon_EC » est < à la consigne de la variable « VTCHEAU » (< 50°) :

                                Vous programmez un test sur le Switch « SWRelaisEC » = ON, Action Relais « RCHEAU » = 0N Tant que cdt vrai , Conditionné si Switch « SWBallon_EC » = OFF

                                Vous pouvez déjà forcer le relais « RCHEAU » = ON durant le 1er créneau horaire « SWHorMatin » du matin 04h/07h, car il n’y pas suffisamment de soleil encore :

                                Vous programmez un test sur le Switch « SWHorMatin » = ON, Action = Switch « SWRelaisEC » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Toujours Actif

                                Ensuite vous faites un test basé sur le 2eme créneau horaire « SWHorApMidi » de l’Après midi 16h/19h et vous activez le ballon ECS si le Switch « SWPanSolOut » = OFF (pas de soleil) et seulement après une tempo exemple 15 minutes qui permet de donner néanmoins la chance au soleil de revenir dans ce laps de temps:

                                Vous programmez un test sur le Switch « SWPanSolOut » = OFF, Action = « SWRelaisEC » = 0N si cdt vrai pendant Tempo = 15mn, Conditionné si Switch « SWHorApMidi » = ON

                                Pour terminer vous forcer l’arrêter de la chauffe du ballon ECS via son Switch « SWRelaisEC » = OFF dès la sortie des créneaux horaires « SWHorMatin » 04h/07h et « SWHorApMidi » 16h/19h:

                                Vous programmer un test sur le Switch « SWHorMatin » = OFF , Action = « SWRelaisEC » = OFF , Conditionné si Switch « SWHorApMidi » = OFF

                                Voila cette programmation ressemble plus à ce que vous souhaitez faire et qui inclus le test de la sonde en sortie des panneaux solaires.

                                Cdt

                                 

                                0
                                0
                                cdlog2
                                Modérateur

                                  Bonjour,

                                  Voir le Schéma de câblage joint. Vous trouver un relais WES « RCHEAU » une sonde DS18B20 « STCHEAU ».

                                  En utilisant le noms de la Sonde et le nom du Relais du Schéma, vous pouvez programmer vos Consignes ainsi :

                                  la Sonde « STCHEAU » mesure la température en sortie du Ballon ECS
                                  Le Relais « RCHEAU » active la chauffe du Ballon ECS
                                  Une Variable « VTCHEAU » est utilisée pour définir la consigne de température  de chauffe du ballon ECS entre <50° – 51°>
                                  Un Switch Virtuel « SWHEURE » permet de définir les créneaux horaires pour autoriser la chauffe du ballon ECS

                                  Vous programmer une 1ere Prog.Horaire avec Test sur Horloge Interne Deb=04:00–Fin=07:00 et l’Action = « SWHEURE » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Toujours Actif

                                  Vous programmer une 2eme Prog.Horaire avec Test sur Horloge Interne Deb=16:00–Fin=19:00 et l’Action = « SWHEURE » = 0N Tant que cdt vrai, Conditionné Toujours Actif

                                  Vous programmez un Thermostat avec votre sonde « STCHEAU »comme Souce . La Variable « VTCHEAU » défini la consigne de T° et l’Action = RELAIS « RCHEAU », Conditionné si « SWHEURE » = ON

                                  Le Ballon ECS sera chauffé si sa température est inférieure à <50° et uniquement durant les créneaux horaires autorisés défini par « SWHEURE »
                                  Ou bien de façon forcé en mettant le Switch Virtuel « SWHEURE » sur ON manuellement, ce qui permet de chauffer le Ballon en dehors des créneaux horaire si nécessaire.

                                  Je pense que c’est ce que vous souhaitez faire.

                                  Cdt

                                   