Forum Replies Created
- Replies
-
- 29 juin 2022 à 13 h 27 min
- in reply to: Compteur Impulsion, Tension max
RE: Voici les caractéristiques de votre Cpt. de Debit YF-B5 :
Débit d’eau YF-B5 Surface de chromage en aluminium Hall TCapteur de débit turbine compteur contrôle le débit d’eau liquide
1. description du produit du capteur de débit:
(1) nom du produit: aluminium chromé effet Hall capteur de débit de sortie d’impulsion
(2) matériau: aluminium chromé capteur de débit
(3) taille: L 50mm
(4) raccord fileté: G3/4 « BSP
(5): Position de montage: Horizontal et Vertical ou toute diection(6) couleur: argent
(7) numéro d’article: YF-B5
(8) Application: chauffe-eau, gril et pompe à chaleur. .. Etc.2. Données techniques du capteur de débit
(1) débit: 1 ~ 30 L/min
(2) impulsion de débit: F = 6.6 * Q ± 5% , Q = L/min
(3) tension de fonctionnement:DC3V ~ 18V
(4) courant de fonctionnement: 15mA
(5) pression sujette: Max 1,75 mpa
(6) température de fonctionnement: -40 °C ~ + 80 °C,
(7) résistance d’isolation minimale: 100M Ohm
(8) Cycle de service d’impulsion de sortie: 50% +/- 10%
(9) tension d’impulsion de sortie maximale: >DC4.7V (tension d’entrée DC5V)
(10) tension d’impulsion de sortie Min:<DC0.5V (tension d’entrée DC5V)
(11) capteur: capteur à effet Hall, sortie numérique.(12) connexion de fil:
Terminal 1 (rouge) : Vdd « + »
Terminal 2 (noir) Vout » – «
Terminal 3 (jaune) Gnd: sortie
(13) connecteur: boîtier XH2.5-3PPar contre c’est le Fil Jaune qui semble être le GND et c’est le fil Noir qui est la sortie Pulse à priori !?. à vérifier de votre côté !
Cdt
00- 29 juin 2022 à 13 h 10 min
- in reply to: Compteur Impulsion, Tension max
Bonjour,
J’ai regardé les caractéristiques de ce Cpt. Pulses YF-B5 >> Attention vous ne pouvez pas le connecter directement au WES.
En effet la sortie de ce module est mouillée, cela veut dire que la sortie du fil Jaune (train d’impulsions) envoie des Pulses +5V.
Or le WES n’accepte que des Cpt. Pulse à Collecteur ouvert, non alimenté (comme un contact de relais). C’est le WES qui injecte du 3.3V.
Il vous faut passer par un Optocoupleur du coup car la tension de 5V est compatible à contrario de votre autre Compteur Pulse qui fonctionne en 12V.
Vous pouvez utiliser le module optocoupleur vendu sur ce site : https://www.cartelectronic.fr/serveur-wes/130-pulse-optocoupleur.html
Cdt
00- 28 juin 2022 à 15 h 13 min
- in reply to: branchement alimentation et serveur wes dans coffret électrique
Re : Les différentiels les plus usuels utilisés dans les coffrets électrique sont de modèles de 40A 30ma, mais un modèle de 25A 30ma est suffisant pour protéger des équipements domotique.
Il est toujours préférable d’avoir des disjoncteurs séparés par type d’équipement, mais un global de 10A, pourquoi pas ! Vous pourrez le cas échéant rajouter une prise électrique modulaire qui s’agrafe sur le Rail DIN du coffret, si vous n’avez pas de prise à proximité, cela sert toujours.
00- 28 juin 2022 à 13 h 39 min
- in reply to: branchement alimentation et serveur wes dans coffret électrique
Si vous montez un 2eme coffret, autant l’équiper avec un différentiel classique de 30mA.
Vous aurez un jour certainement usage des emplacements libres dans la rangé du coffret pour installer par exemple une carte à 8 Relais 1Wire avec son Alim 12v ou autre équipement Domotique comme un Raspberry pi pour y installer Jeedom, Domoticz ou autre système
Il est toujours préférable de prévoir large dès le départ en prévision de possible extension. Un coffret à deux rangés coûte guère plus qu’un coffret à une seule rangé ! Des caches masquent les espaces libres.
Bonne journée
Cdt
00- 28 juin 2022 à 13 h 04 min
- in reply to: branchement alimentation et serveur wes dans coffret électrique
Re: Concernant la mesure de votre chauffe eau et du plancher chauffant (même circuit si alimenté par une PAC par exemple), vous pouvez utiliser des Compteurs à impulsions pour faire ces mesures. Vous avez des compteurs Pulses qui permettent de mesurer une charge de 50A voir plus pour certains modèles.
J’avais acheté mon WES à l’origine pour effectuer un délestage entre ma consommation domestique vis à vis de mes deux PAC de 12kW et circuits annexes aux chauffage, ECS, Circulateurs ( 4 départ de circuits de radiateurs), Micro station d’épuration etc…
Donc Mon WES est installé dans un tableau situé dans la chaufferie, ce qui me permet aussi de faire facilement la mesure des températures de tous mes départs via des sondes 1wire.
J’utilise une Pince qui est connecté sur le tableau général du domicile qui se trouve éloigne de 10m du tableau du WES, pour mesurer la consommation exclusivement domestique. Je rapatrie aussi la TIC de mon Linky vers le WES.
Connaissant ma consommation Domestique en temps réel et sachant si mes PAC et/ou ECS sont en charge, je suis capable de mettre en Standby une des PAC lorsque ma consommation Globale (tout confondu) approche de trop prêt la limite de courant Maximale du Linky. J’autorise les PAC lorsque ma consommation domestique redescend.
Je ne fais pas de production pour l’instant.
Cdt
00- 28 juin 2022 à 12 h 04 min
- in reply to: branchement alimentation et serveur wes dans coffret électrique
Bonjour,
Vous pourrez effectivement mesurer votre production à l’aide d’une Pince, à défaut d’avoir la TIC d’un 2eme Compteur Lambda. Vous agrafez cette Pince sur la phase en sortie de votre Onduleur. Il faudra bien configurer cette Pince en mode production dans la config Pince du WES.
Vous pourrez mesurer votre production via les infos de la Pinces et aussi voir la courbe de consommation s’inverser dans le Graphique des Pinces lors d’une production détectée par la Pinces. Le sens du courant s’inverse (déphasage) lorsque il y a une production vis à vis de la consommation.
Cdt
00- 28 juin 2022 à 10 h 11 min
- in reply to: Compteur Impulsion, Tension max
Bonjour,
Logiquement je peux vous donner raison. Un optocoupleur semble être, à première vue, la solution idéale.
Mais le PB est que ce Compteur Pulse « Virone EM-2″ doit être alimenté du coté de sa sortie impulsions avec une tension minimale / maximale comprise entre 12V à 27V et 27mA. Or je ne connais pas d’Optocoupleur qui autorise d’alimenter leur LED Input en 12V !?
En général la tension admissible en Input des Leds des Optocoupleurs ne dépasse pas une tolérance de 5V à 6V et 20mA à 60mA. Cela nous obligerait d’abaisser la tension de 12V à 6V avec une consommation de 60mA Max via une résistance de grande valeur, donc ce n’est plus du 12V qui circule à travers la sortie du Compteur à Impulsion, mais du 6V.
Par contre le Mosfet BS170 que je préconise dans mon petit schéma autorise une tension d’entrée entre la Gate et la Source de l’ordre de 20V et 1200mA Max donc on se trouve bien dans les caractéristiques du Compteur Pulse Virone EM-2. La sortie du Mosfet entre la Source et le Drain autorise de petite tension de l’ordre de 3.3V. Donc on abaisse bien la tension d’entrée 12V vers du 3.3V qui est fourni par le Input Pulse du WES.
Par contre vous avez raison, il ne faut pas que le 12V soit celui qui alimente le WES, sinon on mélange effectivement la masse GND du WES avec l’ALim 12v du WES. Ceci n’est pas correct car le GND du WES doit rester flottant. Le 12V doit être fourni par une petite alim externe séparée.
Cdt
00- 27 juin 2022 à 22 h 11 min
- in reply to: Compteur Impulsion, Tension max
Bonjour,
J’ai vérifié les spécificités de votre Cpt. à Impulsions » Virone EM-2 « . Il semble en effet qu’il faille alimenter la sortie des Pulses entre 12v ~ 27v.
J’ai peur que ce Cpt. Pulse ne soit pas compatible avec le WES qui fourni seulement 3.3v pour alimenter le photocoupleur du Cpt. Pulse. C’est à vérifier tout de même !Vous avez 2 solutions pour palier au PB. Soit vous changer votre Cpt. Pulse par un modèle plus standard, la plus par accepte d’être alimenté en 3.3v ou bien vous tester le petit circuit que je joins et qui permet d’adapter l’alimentation 12v en entrée vers du 3.3v côté entrée Pulses du WES. La résistance de 620 ohms permet de faire chuter la charge du 12v en 0.019mA ce qui reste dans la norme pour votre Cpt. Virone qui accepte une charge jusqu’à 0.027mA
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 27 juin 2022 à 21 h 38 min
- in reply to: branchement alimentation et serveur wes dans coffret électrique
Re:
Les Pinces ampèremétriques permettent de remonter l’intensité consommée sur une ou plusieurs lignes au sein d’un tableau électrique. On doit clipser la Pince sur la Phase de/des lignes à mesurer.
Les Compteurs à impulsions sont plutôt dédiés à faire une mesure de charge ou d’un débit d’un équipement spécifique et permet de remonter la consommation soit en kWh pour un Pulse type électrique ou le débit en litre ou m3 pour un compteur à eau, ou gaz. On connecte les Cpt Pulse en série sur le fil de phase de la charge (Entrée / Sortie).
Concernant les alimentations du 12V et le 9V du WES, il n’y a pas de sens de polarités côté connexions au WES. Le WES filtre le + et le – du 12V en interne.
Bon courage.
Cdt
00- 27 juin 2022 à 20 h 26 min
- in reply to: branchement alimentation et serveur wes dans coffret électrique
- 27 juin 2022 à 18 h 58 min
- in reply to: branchement alimentation et serveur wes dans coffret électrique
Bonjour,
Vous pouvez utiliser un disjoncteur type 4A par exemple, cela vous donne un peu de ressource pour connecter une autre petite Alim sur la même ligne en sortir du disjoncteur le cas échéant si nécessaire.
Vous devez connecter l’entrée de ce disjoncteur sur une des lignes secteur 220v du tableau général, alimentées directement en référence à votre Compteur ERDF Linky (ou autre compteur ERDF).
Voir schéma joint
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 25 juin 2022 à 17 h 47 min
- in reply to: Mise à jour 0.85 beta01
Re : Le blog à modifié certains caractères du passeword fourni ci-dessus.
le tiret — visible en début et fin du mot de passe sont respectivement 2 tirets : (signe moins, moins)1testmail(signe moins, moins).
00- 25 juin 2022 à 17 h 34 min
- in reply to: Mise à jour 0.85 beta01
Bonjour,
Un nouveau système d’envoi de mail par le WES à été développé en complément au système d’envoi de mail actuel.
Ce nouveau système sera intégré dans la prochaine MAJ WES que nous attendons pour bientôt !
Je ne sais pas quand cette nouvelle MAJ sera déposé par @nicolas.Principe d’utilisation : A contrario du système actuel, qui vous propose de configurer votre propre serveur SMTP, le second système utilise un serveur SMTP propriétaire. Vous pourrez choisir l’ancien système ou le nouveau système via de nouveaux champs qui seront disponible dans la page de configuration Mail du WES.
Si vous Optez pour utiliser ce nouveau système, on vous proposera de créer un Compte utilisateur (nom, mail, motpasse) via un lien vers une page WEB dédié sécurisée, puis vous recevrez à l’adresse mail fourni à la création de votre compte, un code d’identification que vous devrez confirmer dans la page WEB lors de la création de votre compte et il faudra aussi rentrer ce même code d’identification dans un nouveau champ dédié dans la config MAIL de votre WES. C’est tout !
Vous pourrez, depuis ce nouveau système, envoyez vos mails via le WES comme avant, mais c’est le Serveur WES qui aiguille ces envoies directement vers son Serveur SMTP propriétaire. Vous ne devriez plus être bloqué par vos opérateurs !
Mais en attendant cette MAJ, si vous avez besoin rapidement d’une config qui fonctionne en principe avec la plus part des opérateurs, je vous propose d’utiliser le Serveur SMTP d’un de mes propres serveur. J’ai ouvert provisoirement un compte mail que vous pourrez utiliser en configurant la page Mail de votre WES avec les paramètres suivants :
Mail émetteur : testmail@lesutiles.fr
Serveur SMTP : smtp.lesutiles.fr
User SMTP : testmail@lesutiles.fr
Password : –1testmail–
Port : 587Si vous souhaitez utiliser provisoirement mon compte, je vous demande de m’envoyer un mail à : testmail@lesutiles.fr afin que je puisse vous avertir en retour de mail, du jour ou je désactiverais ce compte avec votre accord et quelques temps après la disponibilité de la MAJ de @nicolas.
Warning, Il est possible toutefois que certain opérateur ? dépose la réception de vos mail du WES dans la rubrique Spam !? Si c’est le cas , vous pourrez configurer l’adresse mail testmail@lesutiles.fr comme légitime dans la config de sécurité de votre boite mail.
Cdt
00- 19 juin 2022 à 23 h 07 min
- in reply to: programme wes anti-légionellose chauffe-eau
Bonjour,
Si vous analysez les lignes de programmes, vous constatez que c’est un Relais du WES, que j’ai nommé Relais « RCHEAU » qui devient actif en fonction des consignes de température.
Les relais du WES ou ceux d’une carte à 8 Relais 1Wire n’autorisent pas plus de 10Amp en charge. Si votre chauffe eau comporte une résistance de chauffe interne, afin d’alimenter cette résistance, il faut passer par un contacteur intermédiaire de puissance entre le Relais du WES et votre Chauffe eau.
Le Relais du WES commande votre Contacteur qui alimente de son côté votre chauffe eau.
Cdt
00- 21 mai 2022 à 19 h 02 min
- in reply to: Probleme envoi mail
RE : Afin de faire des Tests rapide d’envoi de mail vers Free depuis le WES et afin de ne pas modifier vos lignes Prog déjà programmés, créez une nouvelle ligne de Prog provisoire, mettre comme Source un Switch Virtuel libre en Test sur = ‘ON’ par exemple et comme Action effectuer l’envoie d’un Mail à Free.
Cela vous permet manuellement, en forçant juste ce Switch à ‘ON’, de faire des envoies immédiat de Mail vers Free pour vos Tests.
Cdt
00