    cdlog2
    Modérateur

      Désolé Nicolas, je ne savais pas que vous vendiez ce modèle de Contacteur un peu spécifique sur votre SITE !

      Votre Contacteur est il bien équipé avec un contact NO et un contact NF ?, car la référence de votre Contacteur semble être codifié différemment de la série 22 de chez FINDER ? Le code du produit devrait se terminer pas 45(x)0 au lieu de 4000. Mais je peux me tromper !

      Au vue de votre description, on pourrait aussi penser que la commutation des deux contacts soit identique, soit 2 x NO ou 2 x NF.

      Cdt

      0
      0
      cdlog2
      Modérateur

        RE: Merci pour vos précisions. Donc vous avez bien deux Compteurs TIC dans votre Config. Lorsque vos problèmes seront résolus, il faudra que vous vérifiez si la liaison TIC du 2eme Compteur fonctionne. L’erreur du TIC2 vous le voyez donc à l’écran LCD de votre WES.

        Bon maintenant, lorsque vous vous connectez au WES, soit votre navigateur ne trouve plus l’adresse IP de votre WES et affiche page introuvable ou bien vous avez bien la présentation du Login du WES mais le Serveur WES refuse votre login et mot de passe comme s’ils étaient erronées .

        Quel est le problème exacte à la connexion du WES via votre navigateur, on vous affiche page introuvable ou bien vos logins sont refusés ?

        Cdt

        0
        0
        cdlog2
        Modérateur

          Les Relais du WES ne vous permettent pas de charger à plus de 10A, il est souhaitable de passer par un Contacteur de puissance pour commuter votre ECS.

          Re: La référence du contacteur de Marque FINDER série 22 ayant 1NF + 1NO, Bobine 2230v, 25A est : 223202304520

          J’ai trouvé ces liens qui répondent aux critères :

          https://www.manomano.fr/p/contacteur-modulaire-serie-2232-25-a-c159471-9997847

          https://www.distrelec.fr/fr/contacteur-1no-1nc-230v-25a-25kva-finder-22-32-230-4520/p/30162814?ext_cid=shgooaqfrfr-Shopping&gclsrc=aw.ds&?pi=30162814&gclid=EAIaIQobChMIgJWPnOib-QIV1uh3Ch3dCwIKEAQYAiABEgI6rfD_BwE

          https://www.conrad.fr/p/contacteur-finder-223202304520-1-no-t-1-nf-r-230-vdc-230-vac-25-a-1-pcs-1842170?WT.mc_id=affiliates:tradetracker:404033&utm_campaign=404033&utm_medium=affiliates&utm_source=tradetracker

          Cdt

          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            RE: Attention, Je n’ai pas vue que le modèle du Contacteur que j’ai mis en lien est alimenté côté bobine en 12v et non en 220V.

            Soit vous alimentez la bobine de ce contacteur A1-A2 en 12v (WES) en coupure avec le Relais du WES ou vous changez de modèle de Contacteur ayant une bobine s’alimentant en 220V.

            Il existe des modèles similaires de Contacteur dans la marque FINDER , présentant 1 contact NO et 1 contact NF mais avec une bobine alimenté en 220V

            Cdt.

             

            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              Bonjour,

              Je vous propose de connecter vos 2 Pinces tel que positionné dans mon schéma joint, mais par contre il vous faut changer votre Contacteur à 2 NO par un Contacteur avec 1NO et 1NF comme ce modèle : https://fr.rs-online.com/web/p/contacteurs/7761550?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_FR_FR_Automatisme_et_Controle_de_process_Whoop-_-(FR:Whoop!)+Contacteurs+(2)-_-7761550&matchtype=&pla-433272595131&gclid=EAIaIQobChMIvYzd79ub-QIVmrd3Ch3Ojg3UEAQYASABEgIUgPD_BwE&gclsrc=aw.ds

              La Pince EDF vous affichera la consommation de l’ECS si le relais du WES est ON autrement c’est la Pince Solaire qui fera la mesure du courant délivré.

              Cdt

               

              Attachments:
              You must be logged in to view attached files.
              0
              0
              cdlog2
              Modérateur

                Bonjour,

                Pour être plus direct, lorsque vous changez les indexs des TIC, Pinces ou Pulses cela réinitialise les historiques et il y a une forte chance que vos historiques graphiques relative du jour courant reste à ZERO jusqu’au lendemain !

                Ce n’est que le lendemain, au changement du JOUR à 0h10 que vont réapparaître les courbes côté des historiques Graphique.

                Si vous modifiez vos Indexs ce jour, il faut attendre le lendemain pour voir les courbes graphiques à nouveau.

                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  Bonjour,

                  Que voulez vous dire par « plus de liaison avec le WES » ?
                  Si vous lisez un message d’erreur sur TIC2 lorsque vous vous connectez au WES, c’est bien que vous arrivez à vous connecter !?
                  mais il semble que vous êtes bloqué à l’ouverture des pages avec un message d’erreur sur TIC 2, est ce plus juste ?

                  Combien avez vous de compteurs TIC physiquement connecté au WES, 1 ou 2 ? Il semble que le TIC 2 soit activé dans la Config , avez vous bien 2 Compteurs TIC de connectés ?

                  Provisoirement pour inhiber ce message d’erreur sur TIC2 , éditer le fichier TIC.CFG qui ce trouve dans le dossier CFG de la carte mémoire.

                  Vous devriez avoir une config proche de celle ci Si vous n’avez que 1 seul Compteur TIC déclaré :

                  TIC1=1
                  TIC2=0
                  TIC3=0
                  CSPR=0-0-0
                  NCT1=Linky
                  VTC1=0
                  ABO1=0.00
                  ABP1=1
                  DAT1=1/1
                  TRA0=0.0000
                  TRA1=0.0000
                  TRA2=0.0000
                  TRA3=0.0000
                  TRA4=0.0000
                  TRA5=0.0000
                  TRA6=0.0000
                  CSVA=0
                  MCSV=0
                  FCSV=0

                  Il semble que dans votre config, 2 Compteurs TIC soit activés

                  TIC1=1       # commentaire TIC 1 activé = 1
                  TIC2=1       # commentaire TIC 2 activé = 1
                  TIC3=0        # commentaire TIC3 pas activé = 0

                  Changez la ligne TIC2=1 par TIC2=0 pour enlever l’activation du TIC2 dans votre config, puis enregistrez le fichier TIC.CFG. Fermez votre navigateur. Faire un Reset Hard du WES (bouton rouge),  Puis ouvrez votre navigateur, videz au préalable le cache mémoire avec CTRL+F5,  puis ensuite essayez d’ouvrir les pages du WES.

                  Cette fois, avez vous accès à la Page d’accueil ?  Si oui ! Alors il faut voir pourquoi la TIC2 était activée. Avec vous 2 compteurs TIC de câblés à votre WES ?

                  Tenez nous au courant.

                  Cdt

                   

                  0
                  0
                  cdlog2
                  Modérateur

                    Bonjour,

                    Vous avez changé et crée un autre fil de conversation relatif à votre Cpt. Pulse DDS238-2, par rapport aux même sujet de conversation commencé hier mais sous un autre titre.

                    @nicolas vous à répondu ce matin de bonne heure concernant votre problème d’affichage graphique, mais dans le prolongement du fil de conversation d’hier, vous vous êtes croisé !

                    Veuillez regarder la réponse de @nicolas : https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=tic-mode-standard-sur-cable-075-mm2-de-54-metres-non/#post-12313

                    Faites nous pour info, une copie de la page de configuration correspondant à votre compteur DDS238-2 dans le WES.

                    Cdt

                     

                    0
                    0
                    cdlog2
                    Modérateur

                      Bonjour,

                      Un complément info pour ce compteur : https://fr.banggood.com/HIKING-DDS238-2WIFI-IVAP-90-300V-50-or-60Hz-Tuya-Single-Phase-65A-Din-Rail-WIFI-Smart-Energy-Meter-Timer-Power-Consumption-Monitor-kWh-Meter-Wattmeter-p-1947307.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=FR&utm_content=minha&utm_campaign=aceng-pmax-frg-fr-pc&currency=EUR&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_eu&utm_content=sandra&utm_campaign=aceng-ssc-frg-all-0928-upgrade0709-220725-copy&ad_id=&gclid=EAIaIQobChMIw5m70vaV-QIVRvhRCh1jiwDbEAQYASABEgLV3fD_BwE

                      La sortie des impulsions du DDS238-2 se fait via le bornier SO aux points de sortie 5 et 6. Le point 5 est le (-) et doit être relié à la masse (GND) du WES et le point 6 est le (+) et doit être connecté sur une des 4 entrées Pulses du WES. La Fréquence d’impulsion est bien de 1600imp/kWh.

                      A la mise sous tension avec une charge connectée au 220v, vous devez appuyer 10s sur le bouton de façade du Compteur. Votre appareil vous permet de vous connecter en WIFI à l’Admin de ce module. Comme vous pouvez couper l’alimentation de la Charge en communication WIFI avec un PC ou smartphone, assurez vous que votre appareil soit bien activé en état ON depuis l’interface Admin. Normalement votre compteur se met en état On automatiquement à la mise sous tension.

                      Cdt

                      0
                      0
                      cdlog2
                      Modérateur

                        Bonjour,

                        Les coordonnées mail et tel. sont fournies au bas et à droite de la page d’accueil du site : https://www.cartelectronic.fr

                        Néanmoins je vous les copies ici :

                        mail : contact@cartelectronic.fr
                        tel : +33 (0)4.28.04.03.45 (de 9h00 à 12h00 et de 14h à 18h du Lundi au Vendredi)

                        Cdt

                         

                        0
                        0
                        cdlog2
                        Modérateur

                          Re: Après une MAJ du WES, il est important de vérifier toute sa config dans toutes les Pages ainsi que de vérifier la Date et l’Heure du WES !

                          0
                          0
                          cdlog2
                          Modérateur

                            Re: Un oublie de ma part ! Bien sur juste, après la copie des fichiers de la MAJ, il faut faire un Reset Hard (bouton rouge PCB) depuis le WES au moins 2 fois par intervalle de 5s. Il faut aussi vider le cache mémoire du navigateur (CTRL+F5) avant de charger la Page WEB du WES.

                            0
                            0
                            cdlog2
                            Modérateur

                              Bonjour,

                              Merci pour vos précisions, en effet j’étais loin de penser que vous parliez des Infos qui sont affichées et lisibles depuis l’écran LCD de votre WES !.

                              Toutes les Informations affichées et consultables depuis le LCD du WES, sont générées directement par le Serveur. Donc en tant que utilisateurs nous n’avons pas la main sur d’éventuels corrections directes faisables comme cela est le cas parfois pour des bugs constatés dans les Pages HTM du WEB.

                              J’ai aussi un écran LCD connecté à mon WES, mais je ne suis pas équipé de PV donc je ne fais pas de production et seul les Infos de consommation TIC Jours et Années, Pinces, Pulses, Température des sondes, Cfg sont consultables sur l’afficheur LCD de mon WES. Je ne constate pas d’anomalie avec mes Sondes que je peux consulter avec leurs températures depuis le LCD.

                              Donc, hormis votre Problème pour consulter les Infos de production TIC depuis le LCD de votre WES ou je n’ai aucune expériences, je peux m’avancer et vous dire que la consultation des températures de vos Sondes devraient eux être visibles.

                              Donc je peux en déduire que l’une de vos MAJ c’est certainement mal effectuées. Vous avez une nouvelle MAJ de disponible et téléchargeable ICI : https://www.cartelectronic.fr/logiciels/Carte%20SD%20WES%20v0_85b01.zip

                              Je vous suggère d’installer cette MAJ ou bien de consulter @nicolas directement.

                              En tout cas je vous rappelle un point très important. Lorsque l’on effectue une MAJ du WES, avant de copier les nouveaux Dossiers et Fichiers de l’Archive de la nouvelle MAJ, il est impératif et c’est très Important de supprimer complètement au préalable tous les anciens Dossier et Fichiers de l’Ancienne version WES. Quelques soit le moyen de Trf des fichiers soit via FTP ou via un lecteur de carte ! USB.

                              On ne doit jamais recopier des Fichiers sur des Fichiers déjà existant dans la carte mémoire ! Il faut supprimer l’ancien fichier avant la copie du nouveau fichier.

                              Donc avant la copie des nouveaux fichiers, Vous ne devez conserver dans la carte mémoire du WES que vos Dossiers Perso à savoir : CFG et GRAPH et si vous souhaitez conserver les fichiers CSV si activées : TELEINFO, PCE, PLS, TEMP. Tout le reste doit être supprimé avant la copie des nouveaus Dossiers et Fichiers de la MAJ.

                              Le Dossier des historiques GRAPH peut devenir très gros dans le temps. Je vous suggère de supprimer les historiques des Dossiers des anciennes Année si vous ne les consultez plus , 2017, 2018, 2019 etc…..

                              Cdt

                               

                              0
                              0
                              cdlog2
                              Modérateur

                                Bonjour,

                                OUI, ce n’est  qu’en mode standard que votre Linky vous donnera vos infos de production.

                                Par contre si en plus vous souhaitez mesurer votre production via une Pince, vous devez connecter un transfo
                                9VAC au WES afin de mesurer la tension du secteur.

                                Cdt

                                0
                                0
                                cdlog2
                                Modérateur

                                  Bonjour,

                                  Désolé mais vous ne répondez pas à mes question sur la nature exact  de votre pb !
                                  vous parlez d’écran, quel écran ? quelle production , compteur lynky, pince ?

                                  Je pense qu’il est préférable que vous contactiez @nicolas directement, mail / tel: contact@cartelectronic.fr +33 (0)4.28.04.03.45

                                  Cdt

                                  0
                                  0