      Re: Si vous avez effectué une sauvegarde de la carte mémoire de votre WES dans votre PC, pas trop ancienne mais antérieure à la date de modification du Programme WES qui vous pose PB !? Alors vous pouvez remettre la configuration de votre WES à la date de cette sauvegarde PC.

      Simplement recopier les fichiers contenus dans le dossier /CFG de la sauvegarde PC à la place des fichiers se trouvant dans le dossier /CFG de la carte mémoire du WES (il faut supprimer les fichiers du WES avant de copier les mêmes fichiers de la sauvegarde PC)

      Une fois la copie effectué, il faut faire un Reset du WES via le bouton rouge de la carte PCB du WES et vider le cache mémoire de votre navigateur (CTRL+F5) avant de charger les pages du WES.

      Vérifier la configuration de votre WES. Normalement vous allez retrouver la config correspondant à celle de la Date de sauvegarde PC.

      Ayez le réflexe systèmtique de faire une sauvegarde de la carte Mémoire du WES dans votre PC après une Modification de Config de votre WES et si tout est OK.

      Cdt

      0
      0
      cdlog2
      Modérateur

        Bonjour,

        Qu’elle est la version de votre WES (V1 ou V2) et qu’elle est la version Programme de la Maj. WES installée ?

        Pourriez vous créer et nous joindre une archive ZIP contenant une copie des 3 fichiers nommés ci-dessous que vous trouvez dans le dossier /CFG de la carte mémoire de votre WES.

        – INPRLY.CFG
           – PROG.DAT
           – R1WIRE.CFG

        Cdt

        0
        0
        cdlog2
        Modérateur

          Bonjour,

          Le WES lit les valeurs de consommation et d’injection d’un Compteur Linky (mode standard) dans la Trame de la Téléinfo TIC, mais il faut que ces Infos soient bien transmises par Enedis !

          Pour avoir dans la TIC les infos d’injection, il faut que le contrat Enedis sois une vente du surplus total.
          Or il semble, d’après ce que je lis dans ce lien : https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=puissance-apparente/#post-12117
          que votre 2eme Compteur Linky soit lié à une installation de production en autoconsommation et vente du surplus.

          Dans ce type de contrat, Enedis semble ne pas envoyer les Infos d’injection dans la TIC (à vérifier).
          Voir cette réponse sur le sujet faites par Nicolas : https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=index-injection-sur-linky/#post-11366

          Cdt

           

          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            Re:

            Re: j’ai compris la différence des Codes, cela dépend du mode de transmission TIC soit le mode Historique ou le mode Standard

            En mode Standard :
            NGTF : nom du calendrier tarifaire fournisseur  ( correspondance mode HISTORIQUE = OPTARIF )
            LTARF : libellé tarif en cours  ( correspondance mode HISTORIQUE = PTEC )

            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              RE: @Nicolas, J’ai fait une recherche des étiquettes NGTF et LTARF dans le code binaire de votre fichier Programme Serveur WESF4.bin.

              Le type de Contrat Enedis défini par l’étiquette  » NGTF  » semble bien être analysé par le WES, mais par contre l’étiquette  » LTARF  »  n’est pas reconnu comme code TIC Enedis par le Programme WES.

              Comme je l’ai mentionné plus haut, l’étiquette   » LTARF  » semble ne pas être documenté dans la description de la Doc Téléinfo TIC par Enedis ?
              Normalement c’est l’étiquette «  PTEC  » qui défini la Période Tarifaire en cours.

              Est ce que l’étiquette  » LTARF «  serait un nouveau Code TIC défini par Enedis pour un type de Contrat Particulier ? mais pas encore documenté ?

              Cdt

               

              0
              0
              cdlog2
              Modérateur

                Bonjour,

                Dans votre extrait de Trame TIC (fichier TIC_tele.txt que vous avez joint) , on ne trouve pas le code étiquette code PTEC qui normalement défini la Période Tarifaire en cours aussi bien pour les Compteurs en Mono et en TriPh.

                A la place on trouve une étiquette LTARF qui semble être inconnu dans la description de la Doc ENEDIS ?

                Voici un extrait de Trame de mon Linky Mono
                OPTARIF HC.. <
                PTEC HP..

                et voici votre extrait que vous avez joint
                NGTF    HC (21H45-5H45)     $
                LTARF           HP           C

                Nicolas avez vous tenu compte de ces codes étiquette dans votre programme WES ?,  il semble que ces codes étiquette Enedis ne soit pas standard ?

                Cdt

                 

                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  Bonjour,

                  La nouvelle MAJ BETA 03 implémente une nouvelle gestion d’envoi de MAIL par le WES conjointement avec l’ancienne gestion SMTP qui reste toutefois fonctionnelle. Pour ceux qui ont des Pbs avec leur serveur SMTP, vous pouvez basculer sur la nouvelle gestion qui ne présente plus de PB.

                  Pour info, j’avais mis à disposition, pour ceux qui était intéressé et qui avait des difficultés pour envoyer des Mails depuis leur WES avec leur serveur SMTP, un de mes serveur SMTP perso avec le compte mail : testmail@lesutiles.fr.

                  Vu que la nouvelle MAJ BETA 03 offre l’usage d’une nouvelle gestion MAIL fonctionnelle avec tous les serveurs SMTP, je vous propose de faire cette MAJ assez rapidement, car d’ici un mois je vais fermer mon compte Mail testmail.

                  En tout cas je vous rappelle un point très important.

                  Lorsque l’on effectue une MAJ du WES, avant de copier les nouveaux Dossiers et Fichiers de l’Archive de la nouvelle MAJ, il est impératif et c’est très Important de supprimer complètement au préalable tous les anciens Dossiers et Fichiers de l’Ancienne version WES à l’exception des Dossiers CFG et GRPAH que vous devez conserver dans la carte mémoire.  Et quelques soit le moyen de Trf des fichiers soit via FTP ou via un lecteur de carte USB.

                  On ne doit jamais recopier des Dossiers et/ou Fichiers sur des Dossiers et Fichiers déjà existant dans la carte mémoire !
                  Ceci est d’autant plus vraie en Trf par FTP, il peut arriver que certains fichiers d’origine soit verrouillés par le Serveur et refuse d’être remplacé.
                  De bien entendu votre navigateur ne doit pas être en connexion sur le WES lors de la copie des fichiers. !

                  Un fois avoir copié toute l’archive dans la carte mémoire du WES, il faut faire un Reset Hard du WES via le bouton rouge sur le PCB du WES, au moins 2 fois de suite à 5s d’intervalle.

                  Important aussi, avant de charger les Pages du WES, Il faut vider le cache mémoire du navigateur par CTRL + F5 au préalable.
                  Si vous respectez ces consignes, vous n’aurez pas de surprise lors de l’accès à la MAJ du WES.

                  Je vous conseille aussi de faire un tour de toutes vos pages de configuration pour voir si tout est cohérent et de vérifier aussi la Date et l’heure du WES.

                  Bonne MAJ

                  Cdt

                  0
                  0
                  cdlog2
                  Modérateur

                    Re: En fait, le choix pour commuter vos Pinces est de savoir exactement ce que vous voulez faire.

                    Le choix d’isoler une Pince par rapport à l’autre, via un Contacteur type Finder NO/NF, vous empêche de gérer le Relais1 automatiquement par programmation en fonction de la valeur d’une Production lorsque vous avez permuté la Pince EDF en ligne. En effet dans ce cas de figure la Pince Production se trouve alors isolé et donc il lui est impossible de revenir en arrière automatiquement par programmation suivant un seuil de production. La gestion du Relais 1 pour commuter les Pinces, donc la façon d’alimenter votre ECS, reste Manuelle.

                    Si par contre vous souhaitez pouvoir agir sur la valeur de production de la Pince solaire pour commuter votre ECS sur l’EDF en cas de production faible ou nulle, alors il faut laisser la Pince Production Solaire toujours en Service juste en amont de l’ECS en sortie de votre Routeur pour mesurer cette production en permanence. Cela correspond à mon dernier schéma.

                    Seule la Pince consommation EDF sera basculé et le ECS alimenté directement par EDF en absence de Production. En rajoutant un verrou via un Switch Virtuel comme 2eme condition pour autoriser le Relais1 de basculer automatiquement, vous pourrez désactiver ou activer ce Switch manuellement afin d’inhiber ou autoriser le basculement automatique du Relais 1 par programmation si vous le souhaitez.

                    J’ai vue que c’est vous qui aviez aussi un problème avec l’historique d’une de vos Pulse. Nicolas est en congés jusqu’au 29 Aout. Si vous le souhaitez et en fonction de votre emploie de temps, on peut se contacter par téléphone si vous m’envoyez un mail à : testmail@lesutiles.fr., on pourrait voir votre problème ensemble.

                    Je suis disponible toute la journée ainsi que demain.

                    Cdt

                    0
                    0
                    cdlog2
                    Modérateur

                      Re: Rectification de mon dernier Schéma, désolé la Pince Prod est restée mal placée.

                      Attachments:
                      You must be logged in to view attached files.
                      0
                      0
                      cdlog2
                      Modérateur

                        Re: Je m’aperçois que j’ai oublié de vous joindre le Schéma qui montre l’adaptation d’une Pince à une entrée du WES et les composants électronique associés côté PCB du WES.

                        Je vous le joins Ici

                        Cdt

                        Attachments:
                        You must be logged in to view attached files.
                        0
                        0
                        cdlog2
                        Modérateur

                          Re: Je reviens ayant une vision plus juste sur votre MK2PvRouter que je ne connaissais pas.

                          J’ai recherché le Schéma interne de ce routeur. Je m’aperçois qu’il n’y a pas une entrée spécifique ByPass EDF mais un simple Switch qui permet de shunter le 230V de l’entrée directement vers la sortie utilisation ECS, ce qui supprime la régulation de charge solaire effectuée par le Triac interne.

                          Donc on peut reprendre votre schéma d’origine et de la même manière faire un shunt direct du 230v vers le ECS, à l’identique du Switch interne du Routeur.

                          Vous placer la Pince EDF configuré Consommation en amont du shunt réalisé par votre contacteur et la Pince Solaire configurée Production, derrière le contacteur, juste en amont de votre ECS.

                          Si les Pinces sont bien placée, vous devriez trouver les mêmes info que ceux affiché sur votre Routeur.

                          Par contre comme cette configuration n’isole pas la Pince Solaire de production, vous verrez toujours la valeur de la production s’il en ait, même si vous faite un shunt du 230v directement. Si vous voulez vraiment avoir soit la Conso et la Prod séparée, l’un ou l’autre, alors il faut revenir avec le schéma qui utilise un Contacteur FINDER à 1NO et 1NF pour mettre une seule Pinces en mesure suivant l’état du Relais1.

                          Voir les 2 schémas joint qui vont bien.

                          Cdt

                           

                          Attachments:
                          You must be logged in to view attached files.
                          0
                          0
                          cdlog2
                          Modérateur

                            RE :  Je ne comprend pas pourquoi vous voulez vous compliquer à utiliser un Relais1 pour forcer la commutation soit de l’EDF ou du Solaire pour alimenter votre Cumulus ECS.

                            Votre Routeur MK2PvRouter semble de lui même injecter soit de l’EDF ou du Solaire en fonction de la production via une entrée ByPass EDF.

                            Comme il y a une inversion normalement de Phase du 220v entre une consommation via EDF et la Production en sortie de l’Onduleur, une pince défini en mode Production ne vous donnera que le courant fourni par votre Production car elle sait faire la différence de la phase, si seulement vous avez connecté un transfos 9A AC à l’entrée spécifique du WES pour faire la mesure du courant.

                            Donc si vous connectez une Pince définie en Conso sur l’entrée BiPass EDF de votre Routeur vous allez mesurer la consommation EDF et une autre Pince définie en Production connectée en sortie du Routeur juste en amont de votre cumulus ECS devrait vous permettre de mesurer uniquement votre production.

                            Vous aurez un moment en fonction de l’ensoleillement une Consommation EDF via la Pince 1 et/ou un % de Production Solaire Via la Pince 2.

                            Si vous voulez couper le 220V EDF , vous pouvez couper l’entrée 220V ByPass du routeur avec votre Contacteur commandé par le Relais 1 du WES.

                            Voir schéma proposé : Mais faudrait le faire confirmer par un spécialiste car je n’ai pas d’expérience d’une Production chez moi. !

                            Cdt

                            Attachments:
                            You must be logged in to view attached files.
                            0
                            0
                            cdlog2
                            Modérateur

                              RE: Juste pour info, trouvez le Schéma d’un Circuit d’une entrée Pulse du WES.

                              Le condensateur céramique de 0.1uf connecté en externe permet de mieux filtrer les rebonds du relais ILS du Compteur à Eau connecté au WES dans ce schéma.

                              Attachments:
                              You must be logged in to view attached files.
                              0
                              0
                              cdlog2
                              Modérateur

                                Bonjour,

                                Votre schéma tel que présenté ne peux pas fonctionner !.

                                En effet il n’y a pas de Point Commun sur les entrées des PINCES.

                                En effet les Pinces ne fonctionnent pas comme les Pulses qui ont par contre de leurs côté la masse (GND) du WES comme Point Commun.

                                Les Entrées des Pinces, les 2 fils de Cnx, sont bien isolés d’une Pince à l’autre, Voir mon schéma joint qui montre l’adaptation d’une Pince à une entrée du WES et les composants électronique associés côté PCB du WES.

                                Pour réaliser votre schéma il faudrait utiliser un Relais2 ayant un Double contact NO/NF pour couper séparément un fil de chaque Pinces vers leur Entrée spécifique. Or les relais du WES n’ont qu’un seul contact NO/NF. En plus le fait de connecter brutalement via un Relais une Pince à son entrée WES vous provoquera un Parasite qui sera visible en tant qu’un PIC dans les graphiques.

                                La meilleure solution est de changez votre Contacteur de Puissance par un Modèle NO/NF Finder comme mentionné plus haut. En plus cela sera plus facile à gérer via la programmation dans le WES n’ayant qu’un seul Relais1 à commander en fonction des besoins. Comme les Pinces restent connectées aux entrée WES, il n’y a pas de parasite possible lors de connexion/déconnxion.

                                Nicolas lui reste un Modèle disponible en stock qui vous conviendrait. https://www.cartelectronic.fr/pilotage-commande/101-relais-de-puissance-bipolaire-finder.html

                                Cdt

                                 

                                 

                                0
                                0
                                cdlog2
                                Modérateur

                                  Encore désolé Nicolas pour mes remarques. J’ai trouvé le Datasheet correspondant à votre code produit 22.23.8.230.4000 et je confirme que votre Contacteur Relais de puissance 20A 1NO+1NC que vous vendez, possède bien un Contact NO et un contact NF.

                                  FINDER utilise des codes d’identification différent s’il s’agit de leur contacteur 20A par rapport aux autres Contacteur en 25, 30, 40 et 65A

                                  Ma méprise vient de cela !

                                  Cdt

                                   