      Bonjour,

      Que voulez vous dire par « plus de liaison avec le WES » ?
      Si vous lisez un message d’erreur sur TIC2 lorsque vous vous connectez au WES, c’est bien que vous arrivez à vous connecter !?
      mais il semble que vous êtes bloqué à l’ouverture des pages avec un message d’erreur sur TIC 2, est ce plus juste ?

      Combien avez vous de compteurs TIC physiquement connecté au WES, 1 ou 2 ? Il semble que le TIC 2 soit activé dans la Config , avez vous bien 2 Compteurs TIC de connectés ?

      Provisoirement pour inhiber ce message d’erreur sur TIC2 , éditer le fichier TIC.CFG qui ce trouve dans le dossier CFG de la carte mémoire.

      Vous devriez avoir une config proche de celle ci Si vous n’avez que 1 seul Compteur TIC déclaré :

      TIC1=1
      TIC2=0
      TIC3=0
      CSPR=0-0-0
      NCT1=Linky
      VTC1=0
      ABO1=0.00
      ABP1=1
      DAT1=1/1
      TRA0=0.0000
      TRA1=0.0000
      TRA2=0.0000
      TRA3=0.0000
      TRA4=0.0000
      TRA5=0.0000
      TRA6=0.0000
      CSVA=0
      MCSV=0
      FCSV=0

      Il semble que dans votre config, 2 Compteurs TIC soit activés

      TIC1=1       # commentaire TIC 1 activé = 1
      TIC2=1       # commentaire TIC 2 activé = 1
      TIC3=0        # commentaire TIC3 pas activé = 0

      Changez la ligne TIC2=1 par TIC2=0 pour enlever l’activation du TIC2 dans votre config, puis enregistrez le fichier TIC.CFG. Fermez votre navigateur. Faire un Reset Hard du WES (bouton rouge),  Puis ouvrez votre navigateur, videz au préalable le cache mémoire avec CTRL+F5,  puis ensuite essayez d’ouvrir les pages du WES.

      Cette fois, avez vous accès à la Page d’accueil ?  Si oui ! Alors il faut voir pourquoi la TIC2 était activée. Avec vous 2 compteurs TIC de câblés à votre WES ?

      Tenez nous au courant.

      Cdt

       

      0
      0
      cdlog2
      Modérateur

        Bonjour,

        Vous avez changé et crée un autre fil de conversation relatif à votre Cpt. Pulse DDS238-2, par rapport aux même sujet de conversation commencé hier mais sous un autre titre.

        @nicolas vous à répondu ce matin de bonne heure concernant votre problème d’affichage graphique, mais dans le prolongement du fil de conversation d’hier, vous vous êtes croisé !

        Veuillez regarder la réponse de @nicolas : https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=tic-mode-standard-sur-cable-075-mm2-de-54-metres-non/#post-12313

        Faites nous pour info, une copie de la page de configuration correspondant à votre compteur DDS238-2 dans le WES.

        Cdt

         

        0
        0
        cdlog2
        Modérateur

          Bonjour,

          Un complément info pour ce compteur : https://fr.banggood.com/HIKING-DDS238-2WIFI-IVAP-90-300V-50-or-60Hz-Tuya-Single-Phase-65A-Din-Rail-WIFI-Smart-Energy-Meter-Timer-Power-Consumption-Monitor-kWh-Meter-Wattmeter-p-1947307.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=FR&utm_content=minha&utm_campaign=aceng-pmax-frg-fr-pc&currency=EUR&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_eu&utm_content=sandra&utm_campaign=aceng-ssc-frg-all-0928-upgrade0709-220725-copy&ad_id=&gclid=EAIaIQobChMIw5m70vaV-QIVRvhRCh1jiwDbEAQYASABEgLV3fD_BwE

          La sortie des impulsions du DDS238-2 se fait via le bornier SO aux points de sortie 5 et 6. Le point 5 est le (-) et doit être relié à la masse (GND) du WES et le point 6 est le (+) et doit être connecté sur une des 4 entrées Pulses du WES. La Fréquence d’impulsion est bien de 1600imp/kWh.

          A la mise sous tension avec une charge connectée au 220v, vous devez appuyer 10s sur le bouton de façade du Compteur. Votre appareil vous permet de vous connecter en WIFI à l’Admin de ce module. Comme vous pouvez couper l’alimentation de la Charge en communication WIFI avec un PC ou smartphone, assurez vous que votre appareil soit bien activé en état ON depuis l’interface Admin. Normalement votre compteur se met en état On automatiquement à la mise sous tension.

          Cdt

          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            Bonjour,

            Les coordonnées mail et tel. sont fournies au bas et à droite de la page d’accueil du site : https://www.cartelectronic.fr

            Néanmoins je vous les copies ici :

            mail : contact@cartelectronic.fr
            tel : +33 (0)4.28.04.03.45 (de 9h00 à 12h00 et de 14h à 18h du Lundi au Vendredi)

            Cdt

             

            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              Re: Après une MAJ du WES, il est important de vérifier toute sa config dans toutes les Pages ainsi que de vérifier la Date et l’Heure du WES !

              0
              0
              cdlog2
              Modérateur

                Re: Un oublie de ma part ! Bien sur juste, après la copie des fichiers de la MAJ, il faut faire un Reset Hard (bouton rouge PCB) depuis le WES au moins 2 fois par intervalle de 5s. Il faut aussi vider le cache mémoire du navigateur (CTRL+F5) avant de charger la Page WEB du WES.

                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  Bonjour,

                  Merci pour vos précisions, en effet j’étais loin de penser que vous parliez des Infos qui sont affichées et lisibles depuis l’écran LCD de votre WES !.

                  Toutes les Informations affichées et consultables depuis le LCD du WES, sont générées directement par le Serveur. Donc en tant que utilisateurs nous n’avons pas la main sur d’éventuels corrections directes faisables comme cela est le cas parfois pour des bugs constatés dans les Pages HTM du WEB.

                  J’ai aussi un écran LCD connecté à mon WES, mais je ne suis pas équipé de PV donc je ne fais pas de production et seul les Infos de consommation TIC Jours et Années, Pinces, Pulses, Température des sondes, Cfg sont consultables sur l’afficheur LCD de mon WES. Je ne constate pas d’anomalie avec mes Sondes que je peux consulter avec leurs températures depuis le LCD.

                  Donc, hormis votre Problème pour consulter les Infos de production TIC depuis le LCD de votre WES ou je n’ai aucune expériences, je peux m’avancer et vous dire que la consultation des températures de vos Sondes devraient eux être visibles.

                  Donc je peux en déduire que l’une de vos MAJ c’est certainement mal effectuées. Vous avez une nouvelle MAJ de disponible et téléchargeable ICI : https://www.cartelectronic.fr/logiciels/Carte%20SD%20WES%20v0_85b01.zip

                  Je vous suggère d’installer cette MAJ ou bien de consulter @nicolas directement.

                  En tout cas je vous rappelle un point très important. Lorsque l’on effectue une MAJ du WES, avant de copier les nouveaux Dossiers et Fichiers de l’Archive de la nouvelle MAJ, il est impératif et c’est très Important de supprimer complètement au préalable tous les anciens Dossier et Fichiers de l’Ancienne version WES. Quelques soit le moyen de Trf des fichiers soit via FTP ou via un lecteur de carte ! USB.

                  On ne doit jamais recopier des Fichiers sur des Fichiers déjà existant dans la carte mémoire ! Il faut supprimer l’ancien fichier avant la copie du nouveau fichier.

                  Donc avant la copie des nouveaux fichiers, Vous ne devez conserver dans la carte mémoire du WES que vos Dossiers Perso à savoir : CFG et GRAPH et si vous souhaitez conserver les fichiers CSV si activées : TELEINFO, PCE, PLS, TEMP. Tout le reste doit être supprimé avant la copie des nouveaus Dossiers et Fichiers de la MAJ.

                  Le Dossier des historiques GRAPH peut devenir très gros dans le temps. Je vous suggère de supprimer les historiques des Dossiers des anciennes Année si vous ne les consultez plus , 2017, 2018, 2019 etc…..

                  Cdt

                   

                  0
                  0
                  cdlog2
                  Modérateur

                    Bonjour,

                    OUI, ce n’est  qu’en mode standard que votre Linky vous donnera vos infos de production.

                    Par contre si en plus vous souhaitez mesurer votre production via une Pince, vous devez connecter un transfo
                    9VAC au WES afin de mesurer la tension du secteur.

                    Cdt

                    0
                    0
                    cdlog2
                    Modérateur

                      Bonjour,

                      Désolé mais vous ne répondez pas à mes question sur la nature exact  de votre pb !
                      vous parlez d’écran, quel écran ? quelle production , compteur lynky, pince ?

                      Je pense qu’il est préférable que vous contactiez @nicolas directement, mail / tel: contact@cartelectronic.fr +33 (0)4.28.04.03.45

                      Cdt

                      0
                      0
                      cdlog2
                      Modérateur

                        Bonjour,

                        Lorsque vous soumettez un problèmes, le minimum est de fournir la Version de votre WES (V1 ou V2) ainsi que la version logicielle installés dans votre WES pour restreindre le champs des possibles !

                        Par ailleurs de quel production journalière parlez vous ? Vous avez oublié de fournir vos fichiers !

                        Est ce la production fournie par un Compteur TIC dédié ou celle lue depuis une Pince connectée directement derrière un Onduleur de Production ?
                        Si vous faites faites référence à la production mesurée via une Pince, avez vous connecté l’Alim 9 VAC au WES, qui permet de mesurer la tension secteur ?

                        Faites nous une copie écran de la Page WES concernée (touche Imprécr du clavier).
                        Que donne les Graphiques de la Page en relatif  (TIC ou Pinces) ?

                        Avez vous rajouté des modifications perso dans certaines Pages du WES en dehors de la Versions d’origine?

                        Cdt

                        0
                        0
                        cdlog2
                        Modérateur

                          Re: Je vous joins un schéma de l’alimentation interne du WES. Parfois une image est plus parlante qu’une explication écrite.

                          Vous trouvez à gauche la connexion du 12V en entrée du WES. Vous voyez que le + et – 12V sont connectés à un pont de 4 diodes qui permettent en autre de ne pas figer le sens de la polarisation de l’alim au niveau des connexions de l’alim du WES.

                          Vous constatez aussi que le GND électronique n’est pas relié directement au (-) du 12V externe.
                          C’est probablement la même chose pour votre capteur !?

                          Par ailleurs il serait intéressant de vérifier à l’aide d’un testeur de liaison ou ohmmètre la continuité entre le (-) fil noir de l’alim et le corps métallique de votre capteur.

                          Cdt

                          0
                          0
                          cdlog2
                          Modérateur

                            Pour répondre à votre question concernant l’utilisation de la même alim pour le WES et le Capteur B5 ou tout autre appareil.

                            Oui vous avez en entrée de chaque appareil les même fils + et – en commun ! puisque vous utilisez une alim commune 12V.

                            Votre Capteur fonctionne en interne en 5V. Le 5V, 12V ou 15V que vous allez connecter à votre capteur sera converti par des circuits de régulation interne en 5V régulé pour alimenter tous les composants électronique du capteur.

                            De même le 12V connecté à l’Alim du WES est convertie en 5V et 3.3V par ces propres circuits de régulation.

                            Mais le (-) 5V, le GND interne de votre capteur n’est pas le même que (-) 5V et (-) 3.3V (GND commun) crée en interne au WES.
                            Vous avez des composants électronique qui isole et apporte une impédance entre les deux.

                            Donc les masses, le GND des circuits électronique de chaque équipement n’ont aucun relation directe en eux, sauf si vous reliez vous même le GND du Capteur au GND du WES depuis l’extérieur !.

                            Pour le calibrage, en effet vous allez galérer. Vous avez acheté un Capteur d’eau qui mesure le débit de l’eau, litre / minute (vitesse d’écoulement)
                            Les autres Capteurs Standard (voir ceux du site) mesurent le Volume de l’eau consommé (sans tenir compte du débit (vitesse d’écoulement)

                            Cdt

                            0
                            0
                            cdlog2
                            Modérateur

                              Bonjour,

                              Votre résumé des connexions est correct.

                              Juste un dernier point pour info.

                              L’entrée 12V côté bornier Alim du WES est relié en interne à un Pont de 4 Diodes qui redresse et redirige le +12V et le GND vers les circuits de régulation 5V et 3.3V.

                              C’est grâce à ce Pont de Diodes que l’on peut connecter le 12V au WES sans tenir compte du sens des polarités. Donc Il n’y a pas de connexion directe entre le (-) du 12V vis à vis de la masse du WES, vue que l’on passe forcément et quelques soit le sens de connexion des Fils de l’Alim, par une Diode.

                              Par contre ce qu’il ne faut pas faire, c’est relier depuis l’extérieur le (-) du 12V de l’Alim du WES au GND (masse) du WES qui est accessible depuis les borniers des capteurs.

                              En deux mots, rien ne vous empêche d’alimenter plusieurs appareils avec la même source externe 12V que celle du WES, si l’alim est suffisamment dimensionné en Puissance pour ce faire. Mais en aucun il faut connecter le GND d’un de ces appareil au GND du WES , dans ce cas vous court-circuitez une des Diodes du pont diviseur en entrée du WES et vous rompez l’isolement du GND du WES qui doit rester Flottant.

                              Dans votre Montage, Vous utilisez un Photocoupleur. Il n’y a aucune relation mécanique directe entre le bornier d’entrée à 3 vis avec celui à 2 vis en sortie. L’isolation galvanique est réalisé par le Photocoupleur (entrée Led <-> sortie Photo transistor).

                              C’est bien pour cela que j’ai précisé dans un de mes précédent Post : Vous ne devez surtout pas relier le GND de l’alim 5V (12V, 15V) du YF-B5  au GND du WES pour garder l’isolement galvanique !

                              Si les connexions sont correctes et lorsque vous mettrez votre YF-B5 en service, vous devriez voir la LED rouge du photocoupleur clignoter au rythme des impulsions émises par le YF-B5

                              Par contre je pense que vous allez avoir quelque problèmes pour définir la config Pulse côté WES. En effet on vous donne un calcul du nombres d’impulsions fourni par le YF-B5 en Litre / minutes. Mais ce nombre d’impulsions est aussi relatif au débit de l’eau. Avec le robinet grand ouvert vous aurez quelques chose comme 396 Pulses / litre minute et avec un débit moindre, robinet mie fermé, beaucoup moins d’impulsions pour 1 litre / minute.

                              Votre capteur d’eau ne fonctionne pas comme les autre capteur de débit d’eau. Les autres capteur de débit vous donne un nombre d’impulsions constant à chaque tour du compteur d’eau ce qui correspond au volume d’eau consommé à chaque tour du compteur, donc n’est pas dépendant du débit (vitesse) d’écoulement de l’eau..

                              Mais j’ai lu quelques part que l’on peut se baser qu’avec un débit d’eau moyen, le YF-B5 fourni 3.3 impulsions chaque 18ml ce qui donne un ratio pour un litre d’eau >> 1000 /3.3 => environ +- 300 impulsions pour un litre consommé.

                              Il faudra de votre côté établir le ratio nb impulsions / Litre consommé pour paramétrer la config du WES.

                              Cdt

                               

                              0
                              0
                              cdlog2
                              Modérateur

                                Re : j’ai trouvé plusieurs sites qui vendent votre YF-B5, mais la plus part son avare de renseignement.

                                Par contre j’ai trouvé un site qui me parait plus sérieux et qui confirme vos couleurs. https://binarytech-dz.com/produit/capteurs-robotique/capteurs/air-gaz-eau/capteur-de-debit-3-4-yf-b5/

                                Donc en effet le rouge est le VDD +5V, le noir et le GND et le jaune est la sortie Pulses.

                                Donc le fil jaune doit être câblé à la vis 5V..24V de l’Opto et le fil noir GND doit être câblé à la vis au milieu du bornier au point Pulse.

                                0
                                0
                                cdlog2
                                Modérateur

                                  Re: Quand je parle de -5volt, c’est bien sur le négatif de l’alim 5V en rapport au + 5volt qui est le positif de l’alim. Dans notre cas il n’y a que 2 fils + et – pour alimenter votre YF-B5. Peut serait t’il plus judicieux de parler de +5V et GND.

                                  Le 0V impliquerait plutôt d’avoir un point médian au milieu et de part et d’autre une tension positive +5V et de l’autre côté une tension négative de -5V.

                                  Votre YF-B5 peut accepter une alimentation entre le 5V et 15V. Par contre la tension en interne du module est régulé à 5V. Si vous avez une Alim 12V à proximité de votre YF-B5, vous pouvez l’utiliser.

                                  Vous avez raison, la couleurs des fils fourni par votre site ne sont ceux que j’ai lu sur un autre site qui vendait le même YF-B5. La logique voudrait que le fil rouge soit le +5V, le fil noir le GND (moins du 5Volt !!!) et le fil jaune la sortie des Pulses.

                                  Essayez de comparer ce que donne d’autres site ou essayez de trouver la description PDF du produit ou bien voyez à appeler le marchand qui vous à vendu votre module.

                                  Quelque soit la définition des couleurs, la sortie Pulse du YF-B5 doit se raccorder sur la vis 5V..24V de l’Opto et le GND de l’alim 5V doit se raccorder à la vis au milieu du bornier à 3 vis, au point Pulse de l’Opto.

                                   