- in reply to: connaitre si serveur a eu une coupure de courant
Re:
Qu’avez vous fait comme Manip ? Avez vous installé la nouvelle MAJ WES ?
Si c’est le cas, Avez vous bien supprimé tous les Dossiers et Fichiers de la carte mémoire WES, à exception du Dossier CFG et GRAPH que vous devez conserver, Avant de copier les nouveaux Dossiers et Fichiers de la MAJ.
Si en liaison par FTP, vous laissez les anciens dossiers et fichiers de la version WES précédente et que vous copier juste les nouveaux dossier et fichiers de la nouvelle MAJ, par dessus les fichiers déjà existant, vous risquez d’avoir des Erreurs car en Trf par FTP, certains fichiers peuvent être en état Occupé par le Serveur lors de la copie de vos nouveaux fichiers, ce qui résulte que la Copie des fichiers Occupé par le Serveur ne pourront pas être remplacés et dans ce CAS vous allez tournez avec un mélange de fichiers sur deux versions qui peuvent ne plus être compatible entre elles.
Il est toujours impératif de supprimer tous les dossiers et fichiers de l’ancienne version avant de copier ceux de la nouvelle MAJ. Vous ne gardez que le Dossier CFG et GRAPH dans la carte mémoire. Il faut surtout que votre navigateur ne soit pas connecté au WES lors de la copie de la MAJ.
Après la copie de la MJ, vous devez normalement faire un Reset du wES via le bouton rouge de la carte PCB au moins deux fois de suite par intervalle de 5s. Si vous êtes à distance forcez si cela est possible deux Reboot du Serveur.
Surtout avant de charger les pages du WES avec le navigateur, il faut vider le cache du navigateur par CTRL + F5.
Dites moi ce que vous avez fait exactement ?
Cdt
00- 10 septembre 2022 à 15 h 03 min
- in reply to: connaitre si serveur a eu une coupure de courant
Re :
Cela n’a vraiment pas d’importance de la façon de tester ce SW(n), mais il faut rester logique dans la démarche. Si vous pouvez accéder à votre WES vu qu’il est à distance, c’est que le Serveur fonctionne !
Mais si vous voulez juste par pure logique visuelle forcer le SW(n) = ON lorsque le WES est en Service, Alors vous inversez le opérations décrites dans mon précédent POST.
En 1er lieu vous devez forcer ce SW(n) = OFF lorsque le WES redémarre. Donc vous mettez ce SW(n) = OFF manuellement puis vous forcez un Enregistrement de la Config Relais avec l’Option ‘Sauvegarde des Etats‘ sur ON.
A chaque fois que vous voulez enregistrer un nouvel état ON/OFF lambda, vous devez mettre en 1er lieu l’élément sur l’état souhaité et ensuite forcer l’Enregistrement de cet état dans le WES par un Nouveau Enregistrement de la Config Relais, toujours avec l’Option sur ON.
A chaque changement d’un état souhaitez au démarrage du WES, vous devez refaire un Enregistrement de la config Relais avec l’Option ‘Sauvegarde des Etats‘ sur ON.
Ensuite côté programmation il suffit d’inverser les tests des lignes programme que j’avais documentés :
Source > Switch Virtuel (n) = OFF, — 00:00 à 00:00 le Tlj —- Sortie > eMail « Le Serveur WES a Redémarré ! » — toujours actif
Source > Switch Virtuel (n) = OFF, — 00:00 à 00:00 le Tlj —- Sortie > Switch Virtuel (n) = ON au bout de tempo 60 secondes — toujours actifComme cela le Switch(n) sera automatiquement mis à OFF lorsque le WES redémarre et Visuellement ce Switch(n) sera mis en état ON au bout de la Tempo 60s après le redémarrage du WES et restera sur ON.
Pour tester sans redémarrer, vous forcer le Switch(n) sur OFF. Vous devriez recevoir le MAIL et ce Switch(n) devrait passer ON au bout de 60s.
Pour tester le redémarrage du WES, Vous faites un Reboot du Serveur depuis la Page Info Serveur dans configuration. Le WES va redémarrer et vous devriez recevoir votre MAIL d’alerte et au bout de 60s le Switch(n) va passer sur ON.
Voilà mais c’est juste symbolique et une logique pure visuelle !
Cdt
00- 10 septembre 2022 à 13 h 11 min
- in reply to: connaitre si serveur a eu une coupure de courant
Bonjour,
Votre WES ne doit pas être en version WES V 0.85b03 qui est la dernière MAJ en téléchargement.
C’est dans cette dernière version que l’on trouve maintenant ‘OFF au bout de la tempo’ qui à été rajouté dans la liste des Actions possibles.
Mais effectivement vous pouvez utiliser ‘OFF si cdt vrai pendant tempo‘ qui réagira de la même manière vis à vis du SW(n), vue que son état ne changera pas seul, donc la condition du test sur la Source sera toujours vraie. ‘Off au bout de la tempo‘ est une action explicite de mise à OFF sans condition.
Mettez bien une valeur de tempo entre 30s àt 60s pour bien laissé le temps au WES à s’initialiser au redémarrage. Faites des essais de redémarrage du WES manuellement pour vérifier que vous recevez bien le MAIL attendu.
Cdt
00- 10 septembre 2022 à 2 h 30 min
- in reply to: connaitre si serveur a eu une coupure de courant
RE: la durée de 10 secondes pour mettre le Switch (n) = OFF est une tempo trop courte pour fonctionner à coup sur à chaque redémarrage du WES.
Changer par une tempo de 30s voir 60s pour laisser plus de temps au WES de gérer ce Switch (n) après un redémarrage
Source > Switch Virtuel (n) = ON, — 00:00 à 00:00 le Tlj —- Sortie Switch Virtuel (n) = OFF au bout de tempo 60 secondes — toujours actif
Vous pouvez tester l’envoie du Mail en forçant manuellement ce Switch (n) = ON. Il revient OFF par programme suivant votre Tempo.
00- 10 septembre 2022 à 0 h 34 min
- in reply to: connaitre si serveur a eu une coupure de courant
RE: Si vous ne souhaitez pas recevoir le Mail d’alerte sur le Bon fonctionnement du WES induit par le test sur le Switch Virtuel (n) si = ON , lors de l’enregistrement de la Programmation des ces lignes définies dans mon Post précedent, Il faut mettre ce SW(n) manuellement = OFF avant d’enregistrer votre Programmation WES.
00- 9 septembre 2022 à 23 h 39 min
- in reply to: connaitre si serveur a eu une coupure de courant
Bonjour,
Votre question :
j’ai besoin de quelques précisions sur le schéma avec le MS122402 cela veut il dire que l’on va connecter le bornier ‘AC input status’ du MS122402 au bornier ‘capteur’ du WES avec ensuite un status ON/OFF pour avoir la connaissance d’une coupure ?
Si votre BOX est effectivement Secourue sur Onduleur, Oui vous pouvez connecter le contact ‘NO‘ du bornier « AC input status » du Module de Secours « MS122402« , entre la Masse du WES et une des 2 entrées du WES pour envoyer une MAIL « d’alerte Coupure Courant », en rajoutant ces 2 lignes côté programmation WES :
Source > Entree 1 Etat = ON — 00:00 à 00:00 le Tlj —- Sortie > eMail « ALERTE COUPURE DE COURANT FRIGOS !!! »
Source > Entree 1 Etat = OFF — 00:00 à 00:00 le Tlj —- Sortie > eMail « INFORMATION COURANT FRIGOS REVENUS A LA NORMALE ! »Et éventuellement, à l’identique, vous pouvez surveiller le Contact ‘NO’, du bornier « Batt status » de ce Module Secours, connecté sur l’autre entrée WES pour envoyer un MAIL « ALARME Charge BATTERIE Module Secours »
Source > Entree 2 Etat = ON — 00:00 à 00:00 le Tlj — Sortie > eMail « ALERTE DEFAUT CHARGE BATT WES !!! » — toujours actif
Source > Entree 2 Etat = OFF — 00:00 à 00:00 le Tlj — Sortie > eMail « INFO CHARGE BATT WES REVENUS NORMALE ! » — toujours actifEffectivement ce Module coûte assez cher, mais est très fiable et permet de sécuriser n’importe quel système basse tension alimenté entre 12V et 24V 10A. Vous pouvez utiliser toutes les batteries aux PLOMB qui peuvent être chargées avec un courant entre 0.3A à 2A (1/10eme Ah batterie)
soit des batteries de type 3Ah à 20Ah.Mon choix d’utiliser ce Module et de pouvoir l’insérer proprement dans le même Tableau que celui de mon ALIM 12v 10A, WES et mes Cartes Relais 1W, par un Montage rail DIN.
Il y a d’autres type d’Alimentation 12V secourue sur batterie moins chez, sur la toile.
Concernant votre Autre 2eme Question :
Ma question c’est, est-ce qu’il possible de récupérer le fait que le WES ai été arrêté après son redémarrage et dans ce cas envoyer un message comme quoi il y a eu une coupure.
Oui cela est possible. Dans la configuration RELAIS du WES, vous avez une Option « Sauvegarde état (ON/OFF)« , qui permet de demander au WES de Sauvegarder tous les états (ON/OFF) des Switchs Virtuel, Relais WES et Relais 1Wires tel que définis lors de l’enregistrement de cette Option de Config, afin de demander au WES de Repositionner les mêmes états (ON/OFF) lorsque le Serveur WES Redemmarre.
Cela veut dire que vous devez Positionner au Préalable tous les états des Switchs Virtuel et Relais sur On ou OFF, tel que vous le souhaitez les retrouver au démarrage du WES, avant d’enregistrer cette Option Sur ON dans la config Relais.
En suite vous pouvez tester par exemple un Swicth Virtuel ou un Relais du WES pour voir s’il y a eu un changement d’Etat à un moment donné.
Par Exemple vous Positionner manuellement le Switch Virtuel (n) = ON avant d’enregistrer cette « Option » dans la config Relais.
Le WES va Automatiquement remettre ce SW(n) à ON lors d’un Redemarrage du Serveur.Coté programme du WES vous pouvez tester le chg d’état de ce Switch Virtuel (n) via ces deux lignes de Programmation :
Source > Switch Virtuel (n) = ON, — 00:00 à 00:00 le Tlj —- Sortie > eMail « Le WES fonctionne bien et/ou à Redémarré ! » — toujours actif
Source > Switch Virtuel (n) = ON, — 00:00 à 00:00 le Tlj —- Sortie Switch Virtuel (n) = OFF au bout de tempo 10 secondes — toujours actifOn teste si ce SW(n) = ON et si « OUI » on envoie le MAIL défini, puis on Force ce SW(n) = OFF au bout de 10 secondes.
Si le WES Redémarre, ce SW(n) sera automatiquement remis à ON par le WES et le cycle recommence.Cela aura pour action de vous envoyer un 1er mail dès l’Enregistrement de votre Programmation WES pour vous dire que le Serveur WES fonctionne correctement. Puis vous recevrez autant fois ce même MAIL à chaque redémarre du Serveur WES.
Cordialement
Christian00- 9 septembre 2022 à 0 h 16 min
- in reply to: connaitre si serveur a eu une coupure de courant
Bonjour,
Si je comprend bien, vous voulez détecter une coupure de courant et prévenir une personne de la panne.
Je suppose que lorsque le courant est coupé, la BOX FAI qui permet les Cnx à Internet est elle même coupée !? Si cela est confirmé, le WES ne serait d’aucune utilité pour réaliser cela, même alimenté sur secours batterie. Sans Cnx internet impossible de dialoguer avec l’extérieur !
Par contre s’il faut que le WES continu à fonctionner en cas de coupure électrique, effectivement il faut l’alimenter via une ALIM Secourue sur Batterie. Il y a bon nombre de modèle d’alimentation 12v secourue sur batterie que vous pouvez trouver sur la toile.
Personnellement j’ai opté pour un ensemble, certes un peu cher, mais qui fonctionne bien, voir en pièce jointe.
Mon système d’alimentation Secourue est composé d’une alimentation 12v 10A « NDR-120-12 » et d’un petit Module de Secours « MS122402 » qui d’une part gère la charge d’une petite batterie et permute la sortie 12v utilisation sur la batterie lors d’une coupure électrique, sans coupure du 12V.Ce module de Secours possède deux contacts qui permettent de détecter la coupure du courant et problème de la batterie. Ces contacts peuvent être connecté aux entrées du WES, qui peut alors les gérer par programme. Mais si la BOX est coupée lors de la coupure électrique, le WES lui sera alors impossible d’envoyer un mail d’alerte.
Si vous êtes un peu à l’aise dans le monde des microcontrôleurs ARDUINO et la programmation, il existe un Shield GSM (carte fille) (pas cher) qui se fixe sur un petit Arduino UNO et peut soit envoyer par programme des SMS voir téléphoner si le Arduino est équipé d’un micro et hauts parleurs.
L’ensemble Arduino UNO et ce Shield GSM coûte suivant les boutiques environs 50€. Vous pouvez trouver cette petite carte en faisant une recherche sur : JDH Labs Tech Module GSM/GPRS pour la Transmission de la Voix et des données SIM900 Arduino Shield Mobile Cellular
Bon nombres d’exemples de Sketchs INO (programme Arduino) qui utilise ce Shield GSM se trouve facilement sur la toile. Il suffit de les charger dans le UNO via le IDE Arduino et de personnaliser éventuellement les programmes à vos besoins.
Bien sur pour fonctionner il faut insérer une carte SIM active dans la carte GSM.Vous pouvez alimenter la Carte Arduino UNO et sa Carte fille GSM en 12v via l’alim Secourue avec le WES et même Interfacer le Arduino UNO avec le WES par leurs entrées et sortie (relais). Le Arduino UNO possède pleins de GPIO Input/OutPut Digitaux et Analogique qui permettent d’interagir avec leurs environnement Externe, Ex: Tester le contacts de relais, mesurer une tension analogique etc. Connecter des capteurs de tous genre etc..
Ce Arduino NANO équipé du Shield GSM peut à lui seul répondre à vos besoin : Détecter une coupure électrique via le contact d’un relais externe alimenté sur le courant et envoyer un SMS d’alerte lors d’une coupure de courant. Alimenté en 12v secourue sur batterie le rend autonome même en cas de coupure de Courant.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 5 septembre 2022 à 18 h 11 min
- in reply to: Téléinfo 2 compteurs USB et compteur Legrand 004681
Bonjour,
Il semble que ce Compteur à Impulsion soit compatible pour être connecté au WES,
Il y a une sortie Pulse isolée par contact sec, donc c’est OK.
Votre compteur sort bien ses Pulses sur le points 15 – 29. Comme c’est une sortie à contact sec d’un relais, il n’y a pas de polarité à respecter.
Par contre vous risquez d’avoir des rebonds sur ce type sortie. Prévoir de connecter en parallèle entre chaque entrée WES et la masse, au plus près du WES, 4 petit condensateurs de filtrage de 0.1uf type céramique 50v. un Codo pour chaque entrée du wES.
Vous allez paramétrer la config de votre Compteur à 100 pulse /kWh et aussi coté Config Pulse du WES avec 100 unitée / kWh. choisir une vitesse de 20ms côté config WES car la durée Minimale des Pulses de votre Cpt et de 50ms.
A priori je pense que ce modèle de Compteur Pulse devrait fonctionner avec le WES.
Si vous voulez avoir confirmation par Nicolas, envoyez lui un mail avec votre DOC à contact@cartelectronic.fr
Cdt
00- 1 septembre 2022 à 22 h 08 min
- in reply to: Placement pince amp soit Cumulus via EDF / soit via Surplus Solaire
Bonjour,
Je vous propose une maquette qui pourrait vous aider dans votre programmation.
Utilisation de 5 Switchs Virtuels dans ce programme. Le Relais1 active la chauffe ECS via ERDF lorsqu’il est ON
SW1 = plage horaire jour
SW2 = plage horaire nuit
SW3 = On ou OFF suivant le débit du Pulse Solaire
SW4 = ON lorsque l’on pense que le ECS à été chauffé via le Solaire au moins pendant 20mn
SW5 = Verrou interdisant si = ON, l’activation de SW2 (créneau horaire nuit) ce qui interdit du coup toute chauffe EDRF la nuitDéfinition d’une plage horaire autorisant le test ECS Solaire de chauffer le ballon ECS durant la journée
———————
Source > Prog Horaire > horloge interne — Plage horaire deb 10:00 fin 17:00 — Tous les Jours
Sortie > SW1 = On tant que cdt vrai — Actif suivant switch — Toujours actifDéfinition d’une plage horaire autorisant éventuellement de chauffer le ballon ECS via ERDF durant la nuit en heure creuse
On rajoute un Verrou SW5 qui empêche SW2 de passer ON tant que SW5 = ON. Ce qui revient à interdire la chauffe du ECS la nuit si SW5=ON
Utile si vous vous êtes absenté (congés, etc..)
———————
Source > Prog Horaire > horloge interne — Plage horaire deb 01:00 fin 08:00 — Tous les Jours
Sortie > SW2 = On tant que cdt vrai — Actif suivant switch — Virtuel SW5 = OFFActive le Switch SW3 = ON si le débit du Pulse ECS Solaire à un débit > 2kW au moins pendant 2mn et si on se trouve dans le créneau horaire Jour défini par SW1. Les pinces font leur mesure en Ampères. 2kW = +- 9A
———————
Source > ECS Solaire débit > 9.00 — Plage horaire deb 00:00 fin 00:00 Tous les Jours
Sortie > SW3 = On si cdt vrai pendant tempo — Tempo 120 secondes — Actif suivant switch – Virtuel SW1 = ONDésactive le Switch SW3 = OFF si le Pulse ECS Solaire à un débit < 2kW au moins pendant 2mn
Les pinces font leur mesure en Ampères. 2kW = +- 9A
———————
Source > ECS Solaire débit < 9.00 — Plage horaire deb 00:00 fin 00:00 Tous les Jours
Sortie > SW3 = OFF si cdt vrai pendant tempo — Tempo 120 secondes — Actif suivant switch — Toujours actifActive le Switch SW4=ON si le débit du Pulse ECS Solaire à eu un débit > 2kW pendant au moins 20mn durant le créneau horaire jour défini par SW1. On peut penser qu’en 20mn le ECS a eu le temps de chauffer au moins une fois la journée via le solaire. Ce Switch SW4 n’est qu’un indicateur permettant de savoir si le ballon à été correctement chauffé la journée. Il n’influe en rien à la chauffe de l’ECS
—————–
Source > SW3 = On — Plage horaire deb 00:00 fin 00:00 — Tous les Jours
Sortie > SW4 = On si cdt vrai pendant tempo — Tempo 1200 secondes — Actif suivant switch – Virtuel SW1 = ONActive le Relais1 = ON pour basculer sur ERDF pour chauffer le ECS si le Solaire n’a pas chauffer suffisamment (SW4=OFF) durant le créneau horaire jour défini par SW1 et si on se trouve dans le créneau horaire nuit défini par SW2. On autorise la Chauffe avec ERDF lorsque le Relais1 = ON
——————
Source > SW4 = OFF — Plage horaire deb 00:00 fin 00:00 — Tous les Jours
Relais1 = On tant que cdt vrai — Actif suivant switch — Virtuel SW2 = ONOn remet le SW4 = OFF (test du Relais1) juste en début de journée le lendemain (lorsque SW1 passe ON) pour recommencer un cycle de Test
On se synchronise sur le début du créneau horaire de SW1 mais juste pendant 2mn
——————-
Source > Prog Horaire > horloge interne — Plage horaire deb 10:00 fin 10:02 — Tous les Jours
Sortie > SW4 = OFF — Actif suivant switch — Virtuel SW2 = OFFIl vous manque une Sonde qui mesure la TEMP en sortie du Ballon ECS pour rajouter une autre consigne dans ces tests.
On peut imaginer que le ECS à été chauffé durant la journée via le Solaire ce qui à mis SW4=ON. Mais que entre temps quelqu’un à pris une douche ou un bain. Comme SW4 est passé ON mais que le ECS peut être est froid > que fait on ? Dans notre cas on ne chauffe pas la nuit le ECS avec ERDF si SW4=ONCdt
00- 30 août 2022 à 1 h 45 min
- in reply to: Probleme envoi mail
Bonjour,
C’est normal que vous ne puissiez pas configurer les Mails avec la Nouvelle Gestion qui utilise un Compte WES.
Cette application est fonctionnelle seulement depuis la dernière version WES v0_85b03 (beta3).
Or votre WES est toujours configuré en version v0_85b01 (beta1).Vous avez à priori crée un compte WES, mais la Version actuelle (beta1) de votre Serveur WES n’intègre pas les nouvelles fonctions Mail en relatif.
Faire aussi attention de ne pas intégrer un Caractère Espace lorsque vous faite un Copy/Collé de votre Code d’Identification fourni lors de la création du Compte WES, pour le recoller ensuite dans le config WES. Ce Code est formaté sur 10 Caractères.
Afin de bénéficier des nouvelles fonctionnalités MAIL, il vous faut installiez la dernière MAJ téléchargeable depuis ce lien : https://www.cartelectronic.fr/logiciels/Carte SD WES v0_85b03.zip
Concernant l’ancienne Gestion Mail utilisant un Serveur SMTP perso, il fonctionne toujours avec certains Serveurs Mail, mais pas tous ! Personnellement j’utilise le Serveur SMTP de Hotmail et je n’ai aucune difficulté avec ce Serveur SMTP. Le WES m’envoie bien les MAILS aussi bien avec l’ancienne et la nouvelle Gestion Mail du WES.
Possible que vous recevez les Mails du WES en tant que Courrier indésirable. Si c’est le cas, faire un Clic droit de la sourie sur le mail du WES reçu en tant que Spam, ensuite dans le menu qui devrait s’ouvre, vous cherchez l’option Sécurité ou Signaler et vous cliquez ensuite sur : Courrier Légitime ou définir comme courrier légitime (suivant l’interface mail utilisée). Tous les prochains Mail reçus du WES, seront logés dans la boite de réception de OutLook si vous utilisez comme moi Hotmail comme Boite Mail.
Concernant le Port du Serveur SMTP, effectivement il disparaît de la Page Mail après avoir Enregistré votre Config. Mais c’est seulement un bug visuel. Le Serveur WES à bien enregistré l’ensemble de votre Config SMTP en mémoire interne et connaît et gère bien votre Port SMTP.
Cdt
00- 26 août 2022 à 7 h 00 min
- in reply to: Placement pince amp soit Cumulus via EDF / soit via Surplus Solaire
Bonjour,
J’avais bien précisez que c’est bien un Contacteur Finder de la Série 22 qu’il vous faut.
Celui vendu sur ce Site serait conforme au besoin, ref : 22.23.8.230.4000
https://www.cartelectronic.fr/pilotage-commande/101-relais-de-puissance-bipolaire-finder.html
Cdt
00- 20 août 2022 à 4 h 04 min
- in reply to: Importation Widget
Bonjour,
Vous avez beaucoup d’exemple sur ce Forum, il suffit de faire une recherche du mot clé : DATA.CGX
Voici un lien qui donne le B.A-BA sur l’utilisation des Scripts CGX et du Data.cgx avec le WES : https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=recuperation-des-donnees-sur-loxone/#post-11441
Pour vous répondre plus précisément, vous devez nous donner plus d’informations concernant votre site perso (type de support, d’interface, langage etc), afin de vous proposer éventuellement une maquette comme exemple d’acquisition des Data du WES par l’envoie de requêtes HTTP.
Cdt
00- 17 août 2022 à 15 h 40 min
- in reply to: Quelques pbs après mise à jour 0.85b3
Re: concernant les Minima et Maxima des valeurs de température, je pense que nicolas ne procède pas de la bonne manière pour calculer ces valeurs.
Les sondes sont toutes lues cycliquement toutes les 30 secondes par le WES. Il suffit d’avoir un parasite sur le bus 1Wire au moment de la lecture d’une valeur de température d’une sonde par le WES, pour que d’un coup la valeur Maxi ou Mini soit justifié à une valeur incohérente et non réelle.
Il faudrait que Nicolas calcule la moyenne des températures sur plusieurs lecture d’une sonde pour en déduire les Maxi et Mini. Par ailleurs il ne faudrait pas prendre en compte les valeurs entre 2 mesures de température d’une sondes, si la différence de température dépasse un écart de température impossible physiquement. Exemple : un écart de température d’une sonde de plus de 2° dans un laps de temps de 30 seconde est pratiquement impossible à être mesuré par une sonde, à moins de la soumettre à une forte chaleur avec un briquet ! ou la mettre dans un congélateur !
Le plus souvent lorsque vous constatez des écart incohérents entre les Maxi et Mini, cela est du soit à un bus 1Wire pas mal parasité ou mal équilibré ou le fait d’avoir une ou plusieurs sonde défectueuse qui perturbe l’ensemble du BUS 1Wire.
Votre WES est une version V1 et le bus 1Wire est alimenté en 3.3V au lieu de 5V normalement plus adapté pour ce Bus.
Je vous avez proposé un schéma qui permet de basculer votre BUS 1Wire sur une alimentation externe de 5 Volt. Ce passage de 3.3V vers 5V va réduire les défauts de lecture de vos sondes sur le BUS. C’est l’usage d’un Mosfet, qui coûte quelques 4€ et une petite alim 5Volt externe qui permet de faire cette adaptation.
Voir à nouveau mon schéma joint.
cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 17 août 2022 à 14 h 22 min
- in reply to: Quelques pbs après mise à jour 0.85b3
Bonjour,
La valeur 40.00 que vous voyez en haut à droite du Graph est la valeur d’échelle en ordonnée du graph et non la valeur de consommation.
Cdt