- in reply to: connaitre si serveur a eu une coupure de courant
Bonjour,
Si je comprend bien, vous voulez détecter une coupure de courant et prévenir une personne de la panne.
Je suppose que lorsque le courant est coupé, la BOX FAI qui permet les Cnx à Internet est elle même coupée !? Si cela est confirmé, le WES ne serait d’aucune utilité pour réaliser cela, même alimenté sur secours batterie. Sans Cnx internet impossible de dialoguer avec l’extérieur !
Par contre s’il faut que le WES continu à fonctionner en cas de coupure électrique, effectivement il faut l’alimenter via une ALIM Secourue sur Batterie. Il y a bon nombre de modèle d’alimentation 12v secourue sur batterie que vous pouvez trouver sur la toile.
Personnellement j’ai opté pour un ensemble, certes un peu cher, mais qui fonctionne bien, voir en pièce jointe.
Mon système d’alimentation Secourue est composé d’une alimentation 12v 10A « NDR-120-12 » et d’un petit Module de Secours « MS122402 » qui d’une part gère la charge d’une petite batterie et permute la sortie 12v utilisation sur la batterie lors d’une coupure électrique, sans coupure du 12V.Ce module de Secours possède deux contacts qui permettent de détecter la coupure du courant et problème de la batterie. Ces contacts peuvent être connecté aux entrées du WES, qui peut alors les gérer par programme. Mais si la BOX est coupée lors de la coupure électrique, le WES lui sera alors impossible d’envoyer un mail d’alerte.
Si vous êtes un peu à l’aise dans le monde des microcontrôleurs ARDUINO et la programmation, il existe un Shield GSM (carte fille) (pas cher) qui se fixe sur un petit Arduino UNO et peut soit envoyer par programme des SMS voir téléphoner si le Arduino est équipé d’un micro et hauts parleurs.
L’ensemble Arduino UNO et ce Shield GSM coûte suivant les boutiques environs 50€. Vous pouvez trouver cette petite carte en faisant une recherche sur : JDH Labs Tech Module GSM/GPRS pour la Transmission de la Voix et des données SIM900 Arduino Shield Mobile Cellular
Bon nombres d’exemples de Sketchs INO (programme Arduino) qui utilise ce Shield GSM se trouve facilement sur la toile. Il suffit de les charger dans le UNO via le IDE Arduino et de personnaliser éventuellement les programmes à vos besoins.
Bien sur pour fonctionner il faut insérer une carte SIM active dans la carte GSM.Vous pouvez alimenter la Carte Arduino UNO et sa Carte fille GSM en 12v via l’alim Secourue avec le WES et même Interfacer le Arduino UNO avec le WES par leurs entrées et sortie (relais). Le Arduino UNO possède pleins de GPIO Input/OutPut Digitaux et Analogique qui permettent d’interagir avec leurs environnement Externe, Ex: Tester le contacts de relais, mesurer une tension analogique etc. Connecter des capteurs de tous genre etc..
Ce Arduino NANO équipé du Shield GSM peut à lui seul répondre à vos besoin : Détecter une coupure électrique via le contact d’un relais externe alimenté sur le courant et envoyer un SMS d’alerte lors d’une coupure de courant. Alimenté en 12v secourue sur batterie le rend autonome même en cas de coupure de Courant.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 5 septembre 2022 à 18 h 11 min
- in reply to: Téléinfo 2 compteurs USB et compteur Legrand 004681
Bonjour,
Il semble que ce Compteur à Impulsion soit compatible pour être connecté au WES,
Il y a une sortie Pulse isolée par contact sec, donc c’est OK.
Votre compteur sort bien ses Pulses sur le points 15 – 29. Comme c’est une sortie à contact sec d’un relais, il n’y a pas de polarité à respecter.
Par contre vous risquez d’avoir des rebonds sur ce type sortie. Prévoir de connecter en parallèle entre chaque entrée WES et la masse, au plus près du WES, 4 petit condensateurs de filtrage de 0.1uf type céramique 50v. un Codo pour chaque entrée du wES.
Vous allez paramétrer la config de votre Compteur à 100 pulse /kWh et aussi coté Config Pulse du WES avec 100 unitée / kWh. choisir une vitesse de 20ms côté config WES car la durée Minimale des Pulses de votre Cpt et de 50ms.
A priori je pense que ce modèle de Compteur Pulse devrait fonctionner avec le WES.
Si vous voulez avoir confirmation par Nicolas, envoyez lui un mail avec votre DOC à contact@cartelectronic.fr
Cdt
00- 1 septembre 2022 à 22 h 08 min
- in reply to: Placement pince amp soit Cumulus via EDF / soit via Surplus Solaire
Bonjour,
Je vous propose une maquette qui pourrait vous aider dans votre programmation.
Utilisation de 5 Switchs Virtuels dans ce programme. Le Relais1 active la chauffe ECS via ERDF lorsqu’il est ON
SW1 = plage horaire jour
SW2 = plage horaire nuit
SW3 = On ou OFF suivant le débit du Pulse Solaire
SW4 = ON lorsque l’on pense que le ECS à été chauffé via le Solaire au moins pendant 20mn
SW5 = Verrou interdisant si = ON, l’activation de SW2 (créneau horaire nuit) ce qui interdit du coup toute chauffe EDRF la nuitDéfinition d’une plage horaire autorisant le test ECS Solaire de chauffer le ballon ECS durant la journée
———————
Source > Prog Horaire > horloge interne — Plage horaire deb 10:00 fin 17:00 — Tous les Jours
Sortie > SW1 = On tant que cdt vrai — Actif suivant switch — Toujours actifDéfinition d’une plage horaire autorisant éventuellement de chauffer le ballon ECS via ERDF durant la nuit en heure creuse
On rajoute un Verrou SW5 qui empêche SW2 de passer ON tant que SW5 = ON. Ce qui revient à interdire la chauffe du ECS la nuit si SW5=ON
Utile si vous vous êtes absenté (congés, etc..)
———————
Source > Prog Horaire > horloge interne — Plage horaire deb 01:00 fin 08:00 — Tous les Jours
Sortie > SW2 = On tant que cdt vrai — Actif suivant switch — Virtuel SW5 = OFFActive le Switch SW3 = ON si le débit du Pulse ECS Solaire à un débit > 2kW au moins pendant 2mn et si on se trouve dans le créneau horaire Jour défini par SW1. Les pinces font leur mesure en Ampères. 2kW = +- 9A
———————
Source > ECS Solaire débit > 9.00 — Plage horaire deb 00:00 fin 00:00 Tous les Jours
Sortie > SW3 = On si cdt vrai pendant tempo — Tempo 120 secondes — Actif suivant switch – Virtuel SW1 = ONDésactive le Switch SW3 = OFF si le Pulse ECS Solaire à un débit < 2kW au moins pendant 2mn
Les pinces font leur mesure en Ampères. 2kW = +- 9A
———————
Source > ECS Solaire débit < 9.00 — Plage horaire deb 00:00 fin 00:00 Tous les Jours
Sortie > SW3 = OFF si cdt vrai pendant tempo — Tempo 120 secondes — Actif suivant switch — Toujours actifActive le Switch SW4=ON si le débit du Pulse ECS Solaire à eu un débit > 2kW pendant au moins 20mn durant le créneau horaire jour défini par SW1. On peut penser qu’en 20mn le ECS a eu le temps de chauffer au moins une fois la journée via le solaire. Ce Switch SW4 n’est qu’un indicateur permettant de savoir si le ballon à été correctement chauffé la journée. Il n’influe en rien à la chauffe de l’ECS
—————–
Source > SW3 = On — Plage horaire deb 00:00 fin 00:00 — Tous les Jours
Sortie > SW4 = On si cdt vrai pendant tempo — Tempo 1200 secondes — Actif suivant switch – Virtuel SW1 = ONActive le Relais1 = ON pour basculer sur ERDF pour chauffer le ECS si le Solaire n’a pas chauffer suffisamment (SW4=OFF) durant le créneau horaire jour défini par SW1 et si on se trouve dans le créneau horaire nuit défini par SW2. On autorise la Chauffe avec ERDF lorsque le Relais1 = ON
——————
Source > SW4 = OFF — Plage horaire deb 00:00 fin 00:00 — Tous les Jours
Relais1 = On tant que cdt vrai — Actif suivant switch — Virtuel SW2 = ONOn remet le SW4 = OFF (test du Relais1) juste en début de journée le lendemain (lorsque SW1 passe ON) pour recommencer un cycle de Test
On se synchronise sur le début du créneau horaire de SW1 mais juste pendant 2mn
——————-
Source > Prog Horaire > horloge interne — Plage horaire deb 10:00 fin 10:02 — Tous les Jours
Sortie > SW4 = OFF — Actif suivant switch — Virtuel SW2 = OFFIl vous manque une Sonde qui mesure la TEMP en sortie du Ballon ECS pour rajouter une autre consigne dans ces tests.
On peut imaginer que le ECS à été chauffé durant la journée via le Solaire ce qui à mis SW4=ON. Mais que entre temps quelqu’un à pris une douche ou un bain. Comme SW4 est passé ON mais que le ECS peut être est froid > que fait on ? Dans notre cas on ne chauffe pas la nuit le ECS avec ERDF si SW4=ONCdt
00- 30 août 2022 à 1 h 45 min
- in reply to: Probleme envoi mail
Bonjour,
C’est normal que vous ne puissiez pas configurer les Mails avec la Nouvelle Gestion qui utilise un Compte WES.
Cette application est fonctionnelle seulement depuis la dernière version WES v0_85b03 (beta3).
Or votre WES est toujours configuré en version v0_85b01 (beta1).Vous avez à priori crée un compte WES, mais la Version actuelle (beta1) de votre Serveur WES n’intègre pas les nouvelles fonctions Mail en relatif.
Faire aussi attention de ne pas intégrer un Caractère Espace lorsque vous faite un Copy/Collé de votre Code d’Identification fourni lors de la création du Compte WES, pour le recoller ensuite dans le config WES. Ce Code est formaté sur 10 Caractères.
Afin de bénéficier des nouvelles fonctionnalités MAIL, il vous faut installiez la dernière MAJ téléchargeable depuis ce lien : https://www.cartelectronic.fr/logiciels/Carte SD WES v0_85b03.zip
Concernant l’ancienne Gestion Mail utilisant un Serveur SMTP perso, il fonctionne toujours avec certains Serveurs Mail, mais pas tous ! Personnellement j’utilise le Serveur SMTP de Hotmail et je n’ai aucune difficulté avec ce Serveur SMTP. Le WES m’envoie bien les MAILS aussi bien avec l’ancienne et la nouvelle Gestion Mail du WES.
Possible que vous recevez les Mails du WES en tant que Courrier indésirable. Si c’est le cas, faire un Clic droit de la sourie sur le mail du WES reçu en tant que Spam, ensuite dans le menu qui devrait s’ouvre, vous cherchez l’option Sécurité ou Signaler et vous cliquez ensuite sur : Courrier Légitime ou définir comme courrier légitime (suivant l’interface mail utilisée). Tous les prochains Mail reçus du WES, seront logés dans la boite de réception de OutLook si vous utilisez comme moi Hotmail comme Boite Mail.
Concernant le Port du Serveur SMTP, effectivement il disparaît de la Page Mail après avoir Enregistré votre Config. Mais c’est seulement un bug visuel. Le Serveur WES à bien enregistré l’ensemble de votre Config SMTP en mémoire interne et connaît et gère bien votre Port SMTP.
Cdt
00- 26 août 2022 à 7 h 00 min
- in reply to: Placement pince amp soit Cumulus via EDF / soit via Surplus Solaire
Bonjour,
J’avais bien précisez que c’est bien un Contacteur Finder de la Série 22 qu’il vous faut.
Celui vendu sur ce Site serait conforme au besoin, ref : 22.23.8.230.4000
https://www.cartelectronic.fr/pilotage-commande/101-relais-de-puissance-bipolaire-finder.html
Cdt
00- 20 août 2022 à 4 h 04 min
- in reply to: Importation Widget
Bonjour,
Vous avez beaucoup d’exemple sur ce Forum, il suffit de faire une recherche du mot clé : DATA.CGX
Voici un lien qui donne le B.A-BA sur l’utilisation des Scripts CGX et du Data.cgx avec le WES : https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=recuperation-des-donnees-sur-loxone/#post-11441
Pour vous répondre plus précisément, vous devez nous donner plus d’informations concernant votre site perso (type de support, d’interface, langage etc), afin de vous proposer éventuellement une maquette comme exemple d’acquisition des Data du WES par l’envoie de requêtes HTTP.
Cdt
00- 17 août 2022 à 15 h 40 min
- in reply to: Quelques pbs après mise à jour 0.85b3
Re: concernant les Minima et Maxima des valeurs de température, je pense que nicolas ne procède pas de la bonne manière pour calculer ces valeurs.
Les sondes sont toutes lues cycliquement toutes les 30 secondes par le WES. Il suffit d’avoir un parasite sur le bus 1Wire au moment de la lecture d’une valeur de température d’une sonde par le WES, pour que d’un coup la valeur Maxi ou Mini soit justifié à une valeur incohérente et non réelle.
Il faudrait que Nicolas calcule la moyenne des températures sur plusieurs lecture d’une sonde pour en déduire les Maxi et Mini. Par ailleurs il ne faudrait pas prendre en compte les valeurs entre 2 mesures de température d’une sondes, si la différence de température dépasse un écart de température impossible physiquement. Exemple : un écart de température d’une sonde de plus de 2° dans un laps de temps de 30 seconde est pratiquement impossible à être mesuré par une sonde, à moins de la soumettre à une forte chaleur avec un briquet ! ou la mettre dans un congélateur !
Le plus souvent lorsque vous constatez des écart incohérents entre les Maxi et Mini, cela est du soit à un bus 1Wire pas mal parasité ou mal équilibré ou le fait d’avoir une ou plusieurs sonde défectueuse qui perturbe l’ensemble du BUS 1Wire.
Votre WES est une version V1 et le bus 1Wire est alimenté en 3.3V au lieu de 5V normalement plus adapté pour ce Bus.
Je vous avez proposé un schéma qui permet de basculer votre BUS 1Wire sur une alimentation externe de 5 Volt. Ce passage de 3.3V vers 5V va réduire les défauts de lecture de vos sondes sur le BUS. C’est l’usage d’un Mosfet, qui coûte quelques 4€ et une petite alim 5Volt externe qui permet de faire cette adaptation.
Voir à nouveau mon schéma joint.
cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 17 août 2022 à 14 h 22 min
- in reply to: Quelques pbs après mise à jour 0.85b3
Bonjour,
La valeur 40.00 que vous voyez en haut à droite du Graph est la valeur d’échelle en ordonnée du graph et non la valeur de consommation.
Cdt
00- 16 août 2022 à 11 h 27 min
- in reply to: Placement pince amp soit Cumulus via EDF / soit via Surplus Solaire
Bonjour,
J’ai répondu à votre mail. vous pouvez m’appeler si vous êtes disponible.
Cdt
00- 9 août 2022 à 17 h 11 min
- in reply to: Programmation des relais WES impossible
Re: Si vous avez effectué une sauvegarde de la carte mémoire de votre WES dans votre PC, pas trop ancienne mais antérieure à la date de modification du Programme WES qui vous pose PB !? Alors vous pouvez remettre la configuration de votre WES à la date de cette sauvegarde PC.
Simplement recopier les fichiers contenus dans le dossier /CFG de la sauvegarde PC à la place des fichiers se trouvant dans le dossier /CFG de la carte mémoire du WES (il faut supprimer les fichiers du WES avant de copier les mêmes fichiers de la sauvegarde PC)
Une fois la copie effectué, il faut faire un Reset du WES via le bouton rouge de la carte PCB du WES et vider le cache mémoire de votre navigateur (CTRL+F5) avant de charger les pages du WES.
Vérifier la configuration de votre WES. Normalement vous allez retrouver la config correspondant à celle de la Date de sauvegarde PC.
Ayez le réflexe systèmtique de faire une sauvegarde de la carte Mémoire du WES dans votre PC après une Modification de Config de votre WES et si tout est OK.
Cdt
00- 9 août 2022 à 16 h 13 min
- in reply to: Programmation des relais WES impossible
Bonjour,
Qu’elle est la version de votre WES (V1 ou V2) et qu’elle est la version Programme de la Maj. WES installée ?
Pourriez vous créer et nous joindre une archive ZIP contenant une copie des 3 fichiers nommés ci-dessous que vous trouvez dans le dossier /CFG de la carte mémoire de votre WES.
– INPRLY.CFG
– PROG.DAT
– R1WIRE.CFGCdt
00- 3 août 2022 à 0 h 41 min
- in reply to: Teleinfo 1 avec Linky et revente en surplus
Bonjour,
Le WES lit les valeurs de consommation et d’injection d’un Compteur Linky (mode standard) dans la Trame de la Téléinfo TIC, mais il faut que ces Infos soient bien transmises par Enedis !
Pour avoir dans la TIC les infos d’injection, il faut que le contrat Enedis sois une vente du surplus total.
Or il semble, d’après ce que je lis dans ce lien : https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=puissance-apparente/#post-12117
que votre 2eme Compteur Linky soit lié à une installation de production en autoconsommation et vente du surplus.Dans ce type de contrat, Enedis semble ne pas envoyer les Infos d’injection dans la TIC (à vérifier).
Voir cette réponse sur le sujet faites par Nicolas : https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=index-injection-sur-linky/#post-11366Cdt
00- 1 août 2022 à 1 h 50 min
- in reply to: Mise à jour 0.85 beta03 Mail par compte WES
Re:
Re: j’ai compris la différence des Codes, cela dépend du mode de transmission TIC soit le mode Historique ou le mode Standard
En mode Standard :
NGTF : nom du calendrier tarifaire fournisseur ( correspondance mode HISTORIQUE = OPTARIF )
LTARF : libellé tarif en cours ( correspondance mode HISTORIQUE = PTEC )00- 1 août 2022 à 1 h 05 min
- in reply to: Mise à jour 0.85 beta03 Mail par compte WES
RE: @Nicolas, J’ai fait une recherche des étiquettes NGTF et LTARF dans le code binaire de votre fichier Programme Serveur WESF4.bin.
Le type de Contrat Enedis défini par l’étiquette » NGTF » semble bien être analysé par le WES, mais par contre l’étiquette » LTARF » n’est pas reconnu comme code TIC Enedis par le Programme WES.
Comme je l’ai mentionné plus haut, l’étiquette » LTARF » semble ne pas être documenté dans la description de la Doc Téléinfo TIC par Enedis ?
Normalement c’est l’étiquette « PTEC » qui défini la Période Tarifaire en cours.Est ce que l’étiquette » LTARF « serait un nouveau Code TIC défini par Enedis pour un type de Contrat Particulier ? mais pas encore documenté ?
Cdt
00- 31 juillet 2022 à 23 h 43 min
- in reply to: Mise à jour 0.85 beta03 Mail par compte WES
Bonjour,
Dans votre extrait de Trame TIC (fichier TIC_tele.txt que vous avez joint) , on ne trouve pas le code étiquette code PTEC qui normalement défini la Période Tarifaire en cours aussi bien pour les Compteurs en Mono et en TriPh.
A la place on trouve une étiquette LTARF qui semble être inconnu dans la description de la Doc ENEDIS ?
Voici un extrait de Trame de mon Linky Mono
OPTARIF HC.. <
PTEC HP..et voici votre extrait que vous avez joint
NGTF HC (21H45-5H45) $
LTARF HP CNicolas avez vous tenu compte de ces codes étiquette dans votre programme WES ?, il semble que ces codes étiquette Enedis ne soit pas standard ?
Cdt
00