Forum Replies Created
- Replies
-
- 5 novembre 2022 à 2 h 34 min
- in reply to: Photovoltaique et chauffe cumulus sur le surplus avec le WES
Bonjour,
Je reviens sur la solution de @FredBona proposé sur son site qui par ailleurs est très bien fait et effectivement semble logiquement fonctionner.
Son Idée d’utiliser un Variateur pour alimenter son Ballon ECS est une bonne idée.Une étude avait été faite sur ce principe en 2019 sur le Blog : https://www.pierrox.net/wordpress/2019/03/04/optimisation-photovoltaique-3-controle-numerique-du-variateur-de-puissance/
On y décrit le principe du fonctionnement du Variateur de Tension utilisé dans le projet de @FredBona. Il semble que ce Variateur fonctionne depuis un panneau de commande par l’échantillonnage de ces Boutons de Commande (+) et (-) avec des paliers de 2Hz soit 50 secondes pour passer de 0 à 100% et Inversement 100% à 0%. Il semble que @FredBona à connecté ses deux Relais WES directement aux points de connexion de ces 2 Boutons de Commande.
Donc je pense qu’il faut inclure dans le Taux d’Erreur de la Mesure instable décrit par @FredBona, non seulement celui induit par la précision de la Pince EDF mais aussi le fait que l’on passe par les Boutons du Variateur pour basculer l’alimentation du Ballon ECS, du mode Injection vers le mode Consommation EDF ( lorsque détecté par la TIC du Compteur ERDF ), en abaissant l’alimentation du Ballon ECS de 100% de Consommation vers 0% en 50 secondes, temps que mettra le Variateur pour ce faire depuis la commande sur ses Boutons, alors que le Ballon est Basculé sur le 230V de l’ERDF dans cette Phase de régression.
Pour éliminer ce petit Cumul d’Alimentation du Ballon sur ERDF, qui peut être répétitif dans la journée, lors du passage de la Production à la Consommation ERDF, serait de rajouter un 3eme Relais pour couper instantanément l’Alimentation du Ballon dès le passage sur ERDF ou bien d’utiliser les Signaux de commandes interne ZERO et SCR du Variateur comme décrits dans le Blog de pierrox et qui permet un meilleur monitoring du Variateur.
Par ailleurs @FredBona semble utiliser sa Production uniquement pour alimenter son Ballon ECS. Pour une utilisateur de la Production avec des besoins Domestique en parallèle de celle du Ballon ECS, il faudra étendre la programmation WES présentée, en incluant une autre Pince (Production) permettant de mesurer la Puissance d’Injection disponible et rajouter dans cette Programmation un Délestage en fonction des Priorité d’utilisation de la Production.
Cdt
00- 28 octobre 2022 à 15 h 30 min
- in reply to: Photovoltaique et chauffe cumulus sur le surplus avec le WES
Bonjour,
Bravo pour votre travail et Merci pour vos explications détaillées décrites dans votre Site au regard du couplage de votre installation photovoltaïque avec votre WES.
Concernant la mesure précise entre 0w et 500w cela ne dépend pas trop du WES mais plutôt de la précision de la Pince Ampèremétrique utilisée.
En général cette Précision tourne autour de 1% mais avec une Non Linéarité qui peut varier de +-3% (exemple de la Pince 100A modèle sct01300).On peut déterminer approximativement sa mesure minimale par le calcul 100A x 1% = 1A soit une précision moyenne autour ~0.5A avec une variation suivant le courant à mesurer de +-3%.
Après la Pince sera d’autant plus précise si elle est pincée bien verticalement autour du fil de Phase mais vous pouvez régler cela en faisant une calibration de la Pince par le WES (Voir Document logiciel Serveurs V1 et V2 v0.85, page 16, chapitre C- Calibration des pinces)
De manière général, ces Capteurs Ampèremétrique couplés au WES ne peuvent pas être si précis que les Instruments de Mesure de Courant.
Cdt
00- 24 octobre 2022 à 19 h 10 min
- in reply to: Code accès wes oublié
- 19 octobre 2022 à 1 h 50 min
- in reply to: Mise à jour 0.85 beta01
RE : Il est actuellement 2h41 et je viens de refaire des tests de mise à l’heure par NTP sur mes deux WES.
Maintenant les mises à l’heure des Horloges de mes 2 WES par NTP fonctionne correctement !?
@nicolas j’ai l’impression qu’il y a peut être un problème aléatoire avec un des serveurs NTP déclaré dans la config ?Cdt
00- 19 octobre 2022 à 1 h 25 min
- in reply to: Mise à jour 0.85 beta01
Bonjour @Roman
J’ai l’impression que je vous ai répondu un peu trop rapidement en rapport à votre problème de mise à l’heure!.
Ce qui m’a fait vous proposer de refaire la MAJ c’est la Tournure de votre phrase :
Depuis la mise à jour en version V.085 beta 03, l’horloge du serveur reste fixe tout comme la date du Serveur
par laquelle j’ai compris que l’horloge de votre WES est bloqué et n’incrémente plus les heures, les minutes et les secondes !. Or je pense que vous vouliez dire que la MAJ de l’heure par serveur NTP ne met plus l’horloge du Serveur WES à la bonne heure courante !
Je viens de faire des Tests de mise à l’heure sur mes 2 WES dont l’un est configuré en Version V0.84A4 et l’autre WES en version V0.85 beta 03.
Jusqu’à il n’y a pas longtemps, mes deux WES ce mettaient bien à Jour automatiquement sur l’un des 3 Serveurs NTP définis dans la config Horloge soit :
ntp.obspm.fr
fr.pool.ntp.org
ntp.unice.frOr je constate comme vous, que mes 2 WES ne remettent plus leur Horloge à jours par NTP ?.
Les Serveurs WES répondent bien « Mise à l’heure effectuée aujourd’hui ! » à la requête lancée par le Bouton « Mettre à l’heure par NTP » mais les Info de l’Horloge ne sont remises à la bonne heure.
Seul une reconfiguration Manuelle de l’heure fonctionne et change bien l’Horloge du WES en relative.
J’ai l’impression qu’il y a un problème depuis un certain temps ? avec les Serveurs NTP déclarés dans les config des WES. Possible que ces Serveur NTP ont changés de protocoles d’échanges ou sont actuellement hors service ? (Poutinesque ?)
@nicolas pouvez vous confirmer ce que nous constatons ! Le protocole NTP rendu pas ces Serveur NTP aurait t’il changé !J’ai testé la config avec d’autre Serveur NTP et c’est pareil le WES réagit avec une réponse aux requêtes NTP OK, mais l’heure du Serveur n’est pas corrigé en relatif.
Cdt
Christian
00- 17 octobre 2022 à 20 h 50 min
- in reply to: Mise à jour 0.85 beta01
Bonjour,
Si vous avez effectué la Maj de votre WES par le biais d’un Logiciel FTP afin de faire les Transferts des Dossiers et Fichiers de la Maj vers la Carte mémoire SD du WES et que vous n’auriez pas au Préalable Supprimé Tous les Dossiers et Fichiers de la Carte SD à l’Exception du Dossier CFG et GRAPH qu’il faut conserver, J’ai bien peur que vous soyez contraint à refaire une autre installation proprement en suivant les conseils de ce Lien !
https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=mise-a-jour-0-85-beta01/#post-11901
Bon courage !
Cdt
00- 16 octobre 2022 à 14 h 45 min
- in reply to: Comportement bizarre des pinces ampèremétriques
RE: Merci @nicolas pour ces précisions.
Donc concernant les modifications de mes fichiers PCEVAL.HTM que j’ai Postées précédemment, Pour ceux qui aurait leur WES installé en version V0.85 Beta3 il ne faut pas installer mon fichier modifié car vous n’aurez plus le bénéfice d’utiliser l’état Cos Phi en mode Consommation.
Par contre ceux qui sont en version v0.85 Beta1, comme le fonctionnement des Pinces ne prend pas en charge le Mode Mixte ayant le Cos positionné, peuvent installer mon fichier qui corrige le fait que l’Index Injection affiche des valeurs incohérente lorsque c’est le Mode Consommation qui est configuré pour la Pince. Avec ma modif, l’Index Injection est forcée et reste à 0.0kWh si la config de la Pince est en mode Consommation.
Cdt
00- 16 octobre 2022 à 8 h 38 min
- in reply to: Comportement bizarre des pinces ampèremétriques
RE : On c’est croisé Nicolas, désolé vous m’avez répondu pendant que je vous soummetez ma deiniére question.
Bon Dimanche
Cdt
00- 16 octobre 2022 à 8 h 35 min
- in reply to: Comportement bizarre des pinces ampèremétriques
Bonjour @nicolas,
Juste une question concernant ce que j’ai découvert dans le fichier PCEVAL.HTM, gestion des Pinces.
Dans la version v0.85b3 vous masquez l’index Injection lorsque la Pince est configurée en mode Consommation et Vis et Versa.
Mais lorsque la Pince est configurée en Consommation et que l’on active l’Option COS de la Pince, alors vous faites aussi apparaître l’index de l’Injection ? Les deux index Consommation et Injection sont du coup tous deux visibles lorsque l’option Cos de la Pince est activée ?.
Pourriez vous nous dire à quoi correspond cet index Injection lorsque la Pince est configurée Consommation et avec l’Option COS activé ?
Cordialement
Christian
00- 16 octobre 2022 à 6 h 37 min
- in reply to: Comportement bizarre des pinces ampèremétriques
RE : A priori @nicolas à anticipé pour la version V0.85b3 et masque déjà l’index qui n’est pas configuré pour chaque Pince.
On ne voit en effet qu’un seul index, soit celui de la consommation ou celui de la production en fonction du choix configuré.
Mais il semble néanmoins que l’Index de l’Injection est affiché dans tous les cas, s’il y a la Cos de validé.
Je ne comprend pas à quoi cela sert de voir les 2 index (conso et prod) dans ce cas de figure ?.Ma modif faites dans le PCEVAL.HTM que j’ai fourni pour les versions v0.85b1 et 0.85b3 force cet index injection à 0.0kWh si l’Index consommation est configuré. (index visible ou masqué)
Si cela pose Pb avec une config avec le COS activé, remettre votre fichier PCEVAL.HTM d’origine.
Cdt
00- 16 octobre 2022 à 5 h 32 min
- in reply to: Comportement bizarre des pinces ampèremétriques
Bonjour,
Je vais essayé de donner une explication à ce petit défaut et @nicolas pourra certainement me corriger si je mégare !
Nous le constatons Tous (je le suppose !), le WES est assez Performant dans ses Champs d’Actions et ce dont il à été programmé Pour !.
Le Serveur WES intègre le Processeur STM32F417 CPU Cortex™-M4 core qui tourne à 168MHz.
Il est programmé via les API ARM® Keil™ MDK et tourne sous un système d’exploitation mutiltâche RTX RTOS.
Sa Capacité Mémoire Interne est de 1M Flash et 192K SRAM.Nous le constatons Tous, le WES n’est pas un produit Fermé et @nicolas le fait évoluer par ses MAJ et Rajoute de plus en plus de nouvelles fonctionnalités. Or toutes ces Fonctions nécessitent de maintenir dans des Variables en Mémoire Interne du CPU, toutes les Données spécifiques aux diverses configurations et paramètres afin de pouvoir gérer l’ensemble en temps réel.
Or cette Mémoire Interne Flash du WES n’est pas extensible et il arrive un moment ou elle commence à faire défaut Si l’on voulait maintenir tous les états possibles de toutes les configuration.
Donc pour ne pas surcharger mes explications, prenons l’exemple de vos Index des Pinces Ampèremétrique.
Les Pinces peuvent prendre deux types de configuration, soit en mode Consommation et/ou en mode Production.
Donc la logique voudrait que l’on maintienne dans la Mémoire Interne du WES des variables spécifiques aux valeurs de la Consommation et ceux de la Production.Mais à quoi bon réserver de la mémoire Interne, alors qu’il y en pas beaucoup !, pour maintenir des Valeurs de configuration non utilisé !
Donc le WES va utiliser le même espace Mémoire Interne pour sauvegarder uniquement les Index des Pinces relatif au Mode défini par la configuration courante.Par contre dans la Page WEB des Pinces, Nicolas à laissé ces deux types d’Index Visible (suivant les versions WES )
Mais on sait maintenant que le Serveur ne gère les Valeurs que de l’une d’entre elles.
Donc forcement l’un des Modes Index dans la Page HTM n’est pas Traité et les Valeurs que vous voyez dans les Index non utilisés, sont des Valeurs Aléatoires que va prendre les champs concernée côté HTML étant non initialisé et/ou forcé à la valeur ZERO.Donc s’il y a une modification simple à faire, serait dans la Page HTM des Pinces, Soit en masquant les Champs INDEX non utilisée ou Soit forcer à ZERO ces même Champs non significatif au vue de la configuration.
Votre défaut n’influe en rien au bon fonctionnement de vos Pinces mais est simplement un petit problème visuel qui peut effectivement poser Questions.Je vous propose pour régler ce petit défaut, une modification à effectuer dans le fichier PCEVAL.HTM.
Je vous joint 2 archives contenant le fichier PCEVAL.HTM modifié pour les versions V0.85b1 et V0.85b3.Sauvegardez le fichier PCEVAL.HTM de votre WES dans votre PC avant de le remplacer par celui de l’Archive qui correspond à la version de votre WES
Videz le cache de votre navigateur CTRL+F5 avant de recharger la nouvelle Page PCEVAL des Pinces.
Normalement l’index Production sera forcé à 0.0 kWh si la Pince est configuré en consommation et inversement.Si vous rencontrez des PBs remettre dans votre WES votre fichier PCEVAL.HTM que vous avez sauvegardé t vider à nouveau le cache Navigateur.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 15 octobre 2022 à 13 h 09 min
- in reply to: Programmation avec 2 critères
Bonjour,
Sans le savoir, l’exemple que vous ai envoyé en lien précédemment est assez proche de ce que souhaitez réaliser et tourne aussi autour d’un Routeur MK2 et utilisation de Pince pour définir des consignes de chauffe d’un Ballon ECS via un Relais WES.
La fonction logique ET et tout à fait faisable en programmation avec le WES.
Pour cela il faut avoir une Valeur B d’une Source à Comparer + le résultat d’une Comparaison précédente d’une Valeur A qui comme Action à fait monter un Switch Virtuel (n) et vous pouvez utilisez ce SW(n) comme 2eme Condition d’activation de la sortie RELAIS via la rubrique « Actif suivant switch Virtuel » SW(n) = ON ou OFF selon votre logique
Pour revenir dans le Projet du lien donné en exemple, la programmation utilise deux Pinces Amp. l’une « A » qui mesure la puissance de la production Solaire et l’autre Pince « B » qui mesure la Conso maison. En plus dans le projet il fallait activer le Relais du ECS uniquement sur ERDF suivant des créneaux horaire ET en fonction de l’état de Chauffe du ballon ECS durant la journée .
Pour faire simple voici comment on réalise la fonction ET avec le Prog du WES :
Source PROD débit > 2kW — Action Switch Virtuel SW(n) = ON tant que condition vraie — Toujours Actif
Source CONSO débit < 0.5kW — Action RELAIS-ECS = ON On tant que condition vraie — Actif suivant Switch Virtuel SW(n) = ONLa 2eme ligne se lit ainsi : Si la CONSO < 0.5kW ET Si la (PROD qui est = état de SW(n)) — Alors Action = RELAIS-CES = On tant que ces 2 conditions sont vraie.
On peut étendre les tests en rajoutant par exemple une consigne de température type thermostat du Ballon ECS :
Les lignes ci-dessous autorise la Chauffe du ballon ECS via le Relais ECS uniquement SI la Température ECS est < 40° ET SI la PROD > 2kW ET SI la CONSO <0.5kW Alors on active la chauffe du Ballon ECS via son Relais ECS
Source SONDE-ECS > Thermostat Chauffage Hystérésis 10 consigne 40° — Action SW(1) = ON tant que condition vraie —- Toujours Actif
Source PROD débit > 2kW — Action SW(2) = ON tant que condition vraie — Actif suivant Switch Virtuel SW(1) = ON
Source CONSO débit < 0.5kW — Action RELAIS-ECS = ON tant que condition vraie — Actif suivant Switch Virtuel SW(2) = ONVoila ! pour chaque ligne de programmation vous avez une 1ere Comparaison (SI) qui est faite sur une Source et le ET se fait via une 2eme Comparaison suivant l’état d’un Switch Virtuel (SI) = ON ou = OFF ( selon la logique défini lors d’une comparaison précédente.)
Cdt
00- 14 octobre 2022 à 19 h 17 min
- in reply to: Programmation avec 2 critères
RE: voir l’exemple de la programmation clôturant le fil de conversation du projet fourni par le lien de mon précédent Post :
https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=placement-pince-amp-cumulus-edf-surplus-solaire&paged=2#post-12442Cdt
00- 14 octobre 2022 à 18 h 47 min
- in reply to: Programmation avec 2 critères
Bonjour,
Vous ne donnez pas assez d’information sur votre installation et projet précis à réaliser pour faire une analyse !.
Qu’elle est la version de votre WES ? Quel type de contrat vis à vis de Enedis au regard de votre production ? Nombre de compteur Linky ?, mode de fonctionnement (standard / hisorique ) ?, modèle d’onduleur PV ?, Utilisez vous déjà des Pinces Ampèremétrique? ou Compteurs Impulsions ? etc…
Il y a beaucoup d’exemples fournis sur ce blog qui pourraient vous aidez dans votre projet !
Voici un des derniers lien qui pourrait peut être répondre en parti à votre question : https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=placement-pince-amp-cumulus-edf-surplus-solaire/#post-12334
Cdt
00- 13 octobre 2022 à 17 h 57 min
- in reply to: action requete