- 16 octobre 2022 à 14 h 45 min
- in reply to: Comportement bizarre des pinces ampèremétriques
RE: Merci @nicolas pour ces précisions.
Donc concernant les modifications de mes fichiers PCEVAL.HTM que j’ai Postées précédemment, Pour ceux qui aurait leur WES installé en version V0.85 Beta3 il ne faut pas installer mon fichier modifié car vous n’aurez plus le bénéfice d’utiliser l’état Cos Phi en mode Consommation.
Par contre ceux qui sont en version v0.85 Beta1, comme le fonctionnement des Pinces ne prend pas en charge le Mode Mixte ayant le Cos positionné, peuvent installer mon fichier qui corrige le fait que l’Index Injection affiche des valeurs incohérente lorsque c’est le Mode Consommation qui est configuré pour la Pince. Avec ma modif, l’Index Injection est forcée et reste à 0.0kWh si la config de la Pince est en mode Consommation.
Cdt
00- 16 octobre 2022 à 8 h 38 min
- in reply to: Comportement bizarre des pinces ampèremétriques
RE : On c’est croisé Nicolas, désolé vous m’avez répondu pendant que je vous soummetez ma deiniére question.
Bon Dimanche
Cdt
00- 16 octobre 2022 à 8 h 35 min
- in reply to: Comportement bizarre des pinces ampèremétriques
Bonjour @nicolas,
Juste une question concernant ce que j’ai découvert dans le fichier PCEVAL.HTM, gestion des Pinces.
Dans la version v0.85b3 vous masquez l’index Injection lorsque la Pince est configurée en mode Consommation et Vis et Versa.
Mais lorsque la Pince est configurée en Consommation et que l’on active l’Option COS de la Pince, alors vous faites aussi apparaître l’index de l’Injection ? Les deux index Consommation et Injection sont du coup tous deux visibles lorsque l’option Cos de la Pince est activée ?.
Pourriez vous nous dire à quoi correspond cet index Injection lorsque la Pince est configurée Consommation et avec l’Option COS activé ?
Cordialement
Christian
00- 16 octobre 2022 à 6 h 37 min
- in reply to: Comportement bizarre des pinces ampèremétriques
RE : A priori @nicolas à anticipé pour la version V0.85b3 et masque déjà l’index qui n’est pas configuré pour chaque Pince.
On ne voit en effet qu’un seul index, soit celui de la consommation ou celui de la production en fonction du choix configuré.
Mais il semble néanmoins que l’Index de l’Injection est affiché dans tous les cas, s’il y a la Cos de validé.
Je ne comprend pas à quoi cela sert de voir les 2 index (conso et prod) dans ce cas de figure ?.Ma modif faites dans le PCEVAL.HTM que j’ai fourni pour les versions v0.85b1 et 0.85b3 force cet index injection à 0.0kWh si l’Index consommation est configuré. (index visible ou masqué)
Si cela pose Pb avec une config avec le COS activé, remettre votre fichier PCEVAL.HTM d’origine.
Cdt
00- 16 octobre 2022 à 5 h 32 min
- in reply to: Comportement bizarre des pinces ampèremétriques
Bonjour,
Je vais essayé de donner une explication à ce petit défaut et @nicolas pourra certainement me corriger si je mégare !
Nous le constatons Tous (je le suppose !), le WES est assez Performant dans ses Champs d’Actions et ce dont il à été programmé Pour !.
Le Serveur WES intègre le Processeur STM32F417 CPU Cortex™-M4 core qui tourne à 168MHz.
Il est programmé via les API ARM® Keil™ MDK et tourne sous un système d’exploitation mutiltâche RTX RTOS.
Sa Capacité Mémoire Interne est de 1M Flash et 192K SRAM.Nous le constatons Tous, le WES n’est pas un produit Fermé et @nicolas le fait évoluer par ses MAJ et Rajoute de plus en plus de nouvelles fonctionnalités. Or toutes ces Fonctions nécessitent de maintenir dans des Variables en Mémoire Interne du CPU, toutes les Données spécifiques aux diverses configurations et paramètres afin de pouvoir gérer l’ensemble en temps réel.
Or cette Mémoire Interne Flash du WES n’est pas extensible et il arrive un moment ou elle commence à faire défaut Si l’on voulait maintenir tous les états possibles de toutes les configuration.
Donc pour ne pas surcharger mes explications, prenons l’exemple de vos Index des Pinces Ampèremétrique.
Les Pinces peuvent prendre deux types de configuration, soit en mode Consommation et/ou en mode Production.
Donc la logique voudrait que l’on maintienne dans la Mémoire Interne du WES des variables spécifiques aux valeurs de la Consommation et ceux de la Production.Mais à quoi bon réserver de la mémoire Interne, alors qu’il y en pas beaucoup !, pour maintenir des Valeurs de configuration non utilisé !
Donc le WES va utiliser le même espace Mémoire Interne pour sauvegarder uniquement les Index des Pinces relatif au Mode défini par la configuration courante.Par contre dans la Page WEB des Pinces, Nicolas à laissé ces deux types d’Index Visible (suivant les versions WES )
Mais on sait maintenant que le Serveur ne gère les Valeurs que de l’une d’entre elles.
Donc forcement l’un des Modes Index dans la Page HTM n’est pas Traité et les Valeurs que vous voyez dans les Index non utilisés, sont des Valeurs Aléatoires que va prendre les champs concernée côté HTML étant non initialisé et/ou forcé à la valeur ZERO.Donc s’il y a une modification simple à faire, serait dans la Page HTM des Pinces, Soit en masquant les Champs INDEX non utilisée ou Soit forcer à ZERO ces même Champs non significatif au vue de la configuration.
Votre défaut n’influe en rien au bon fonctionnement de vos Pinces mais est simplement un petit problème visuel qui peut effectivement poser Questions.Je vous propose pour régler ce petit défaut, une modification à effectuer dans le fichier PCEVAL.HTM.
Je vous joint 2 archives contenant le fichier PCEVAL.HTM modifié pour les versions V0.85b1 et V0.85b3.Sauvegardez le fichier PCEVAL.HTM de votre WES dans votre PC avant de le remplacer par celui de l’Archive qui correspond à la version de votre WES
Videz le cache de votre navigateur CTRL+F5 avant de recharger la nouvelle Page PCEVAL des Pinces.
Normalement l’index Production sera forcé à 0.0 kWh si la Pince est configuré en consommation et inversement.Si vous rencontrez des PBs remettre dans votre WES votre fichier PCEVAL.HTM que vous avez sauvegardé t vider à nouveau le cache Navigateur.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 15 octobre 2022 à 13 h 09 min
- in reply to: Programmation avec 2 critères
Bonjour,
Sans le savoir, l’exemple que vous ai envoyé en lien précédemment est assez proche de ce que souhaitez réaliser et tourne aussi autour d’un Routeur MK2 et utilisation de Pince pour définir des consignes de chauffe d’un Ballon ECS via un Relais WES.
La fonction logique ET et tout à fait faisable en programmation avec le WES.
Pour cela il faut avoir une Valeur B d’une Source à Comparer + le résultat d’une Comparaison précédente d’une Valeur A qui comme Action à fait monter un Switch Virtuel (n) et vous pouvez utilisez ce SW(n) comme 2eme Condition d’activation de la sortie RELAIS via la rubrique « Actif suivant switch Virtuel » SW(n) = ON ou OFF selon votre logique
Pour revenir dans le Projet du lien donné en exemple, la programmation utilise deux Pinces Amp. l’une « A » qui mesure la puissance de la production Solaire et l’autre Pince « B » qui mesure la Conso maison. En plus dans le projet il fallait activer le Relais du ECS uniquement sur ERDF suivant des créneaux horaire ET en fonction de l’état de Chauffe du ballon ECS durant la journée .
Pour faire simple voici comment on réalise la fonction ET avec le Prog du WES :
Source PROD débit > 2kW — Action Switch Virtuel SW(n) = ON tant que condition vraie — Toujours Actif
Source CONSO débit < 0.5kW — Action RELAIS-ECS = ON On tant que condition vraie — Actif suivant Switch Virtuel SW(n) = ONLa 2eme ligne se lit ainsi : Si la CONSO < 0.5kW ET Si la (PROD qui est = état de SW(n)) — Alors Action = RELAIS-CES = On tant que ces 2 conditions sont vraie.
On peut étendre les tests en rajoutant par exemple une consigne de température type thermostat du Ballon ECS :
Les lignes ci-dessous autorise la Chauffe du ballon ECS via le Relais ECS uniquement SI la Température ECS est < 40° ET SI la PROD > 2kW ET SI la CONSO <0.5kW Alors on active la chauffe du Ballon ECS via son Relais ECS
Source SONDE-ECS > Thermostat Chauffage Hystérésis 10 consigne 40° — Action SW(1) = ON tant que condition vraie —- Toujours Actif
Source PROD débit > 2kW — Action SW(2) = ON tant que condition vraie — Actif suivant Switch Virtuel SW(1) = ON
Source CONSO débit < 0.5kW — Action RELAIS-ECS = ON tant que condition vraie — Actif suivant Switch Virtuel SW(2) = ONVoila ! pour chaque ligne de programmation vous avez une 1ere Comparaison (SI) qui est faite sur une Source et le ET se fait via une 2eme Comparaison suivant l’état d’un Switch Virtuel (SI) = ON ou = OFF ( selon la logique défini lors d’une comparaison précédente.)
Cdt
00- 14 octobre 2022 à 19 h 17 min
- in reply to: Programmation avec 2 critères
RE: voir l’exemple de la programmation clôturant le fil de conversation du projet fourni par le lien de mon précédent Post :
https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=placement-pince-amp-cumulus-edf-surplus-solaire&paged=2#post-12442Cdt
00- 14 octobre 2022 à 18 h 47 min
- in reply to: Programmation avec 2 critères
Bonjour,
Vous ne donnez pas assez d’information sur votre installation et projet précis à réaliser pour faire une analyse !.
Qu’elle est la version de votre WES ? Quel type de contrat vis à vis de Enedis au regard de votre production ? Nombre de compteur Linky ?, mode de fonctionnement (standard / hisorique ) ?, modèle d’onduleur PV ?, Utilisez vous déjà des Pinces Ampèremétrique? ou Compteurs Impulsions ? etc…
Il y a beaucoup d’exemples fournis sur ce blog qui pourraient vous aidez dans votre projet !
Voici un des derniers lien qui pourrait peut être répondre en parti à votre question : https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=placement-pince-amp-cumulus-edf-surplus-solaire/#post-12334
Cdt
00- 13 octobre 2022 à 17 h 57 min
- in reply to: action requete
- 13 octobre 2022 à 17 h 48 min
- in reply to: action requete
Re: Ok pour tout.
Par contre je pensais que cela pouvais fonctionner en mettant le Port 80 car lorsque je fais la configuration URL suivante :
config URL: smsapi.free-mobile.fr Port: 80
et que je lance cette requête en TEST: /sendmsg?user=uuuuuu&pass=ppppppppp&msg=le_message_a_envoyer
J’ai un retour avec une erreur: 403 Forbidden,
comme si la connexion se faisait bien mais que le serveur distant me refusait la CNX à cause du login USER et PASS !?.Cdt
00- 13 octobre 2022 à 13 h 04 min
- in reply to: action requete
RE: A priori vos 2 URL sont capable de basculer automatiquement de leur côté d’un appel au protocole HTTP en HTTPS.
Donc essayez de mettre le port 80 dans la config de vos URL à la place de 443. Il est possible que cela passe !?
exemple config URL: smsapi.free-mobile.fr Port: 80
Requete: /sendmsg?user=uuuuuu&pass=ppppppppp&msg=le_message_a_envoyer
ou bien si la 1ere requête ci-dessus ne passe pas, essayer sans le ‘ / ‘ de début de ligne
Requête: sendmsg?user=uuuuuu&pass=ppppppppp&msg=le_message_a_envoyer
00- 13 octobre 2022 à 12 h 24 min
- in reply to: action requete
Bonjour,
J’ai bien peur qu’avec les versions actuelles du WES qu’il vous soit impossible de lancer depuis le WES, des requêtes vers des URL utilisant le protocole SSL, HTTPS
@nicolas pourra certainement me démentir si je me trompe !, mais je pense que le WES utilise pour l’instant le port 80 dans la définition des URL soit uniquement le protocole HTTP.Je sais qu’une MAJ est prévue et basculera le WES en mode SSL mais je n’ai aucune idée d’une date de sortie.
Le port 443 que vous renseignez dans votre configuration des URL du WES, ne permet pas de sélectionner le mode HTTP ou HTTPS mais ce port sera rajouté, précédé de ‘ : ‘, juste à la suite de l’Extension de l’URL soit smsapi.free-mobile.fr:443/ concernant votre 1ere config URL et svr34.supla.org:443/ concernant votre 2eme URL.
Cdt
00- 12 octobre 2022 à 13 h 13 min
- in reply to: PB d'envoi requète json à Domoticz pour Ds18B20
Bonjour,
Avant tout je vous conseille d’installer dans votre WES la dernière MAJ qui est la V0.85 beta3 téléchargeable depuis ce lien :
https://www.cartelectronic.fr/logiciels/Carte%20SD%20WES%20v0_85b03.zip
Vous allez bénéficier de la correction de quelques BUG et de la nouvelle gestion d’envoi des Mails.
Si vous faites cette MAJ, faites au préalable la sauvegarde de la Carte Mémoire du WES dans votre PC avant de faire cette MAJ et lisez le lien ci-dessous qui vous décrit la bonne façon de faire une MAJ du WES, surtout si vous transférez vos fichiers par FTPhttps://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=mise-a-jour-0-85-beta03-mail-par-compte-wes/#post-12389
Pour revenir à Domoticz, @focky à raison !
Il est préférable que ce soit Domoticz qui envoie séquentiellement (exemple toutes les 1 secondes) une Requête HTTP sur le fichier DATA.CGX du WES afin de récupérer toutes les infos du WES. Ensuite vous pouvez analyser les toutes Infos reçus et remonter les Infos qui vous intéresse vers les Identifiants dans l’interface de Domoticz.
Je vous joins une Script Domoticz écrit en LUA qui permet de réaliser cela si vous l’intégrez dans une Boucle Cyclique lancée par Domoticz.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 11 octobre 2022 à 10 h 54 min
- in reply to: Compatibilité WES v2 – DS2450
- 10 octobre 2022 à 23 h 45 min
- in reply to: Compatibilité WES v2 – DS2450
RE: Juste pour information, Les Captures écran joints dans mon précédent Post montrent les Valeurs des Sondes Virtuelles du WES reçues des Entrées Analogique du Nano utilisé comme Test.
Seule l’entrée Analogique n°3 du Nano est reliée au 5Volt. Toutes les autres Entrées Analogiques du Nano sont libre et n’ont aucun Capteur connecté ni aucune référence au GND ou 5V, donc sont très sensibles aux bruits parasites de l’environnement. Ces autres Entrées ont leurs Valeurs qui changent seules en relatif, ce qui explique la différence des valeurs affichées en Volt d’une des Captures écran par rapport à la Valeur convertie en pourcentage pour un même Analogique de l’autre Capture écran. Les valeurs Analogique détectée ayant changées entre ces deux Captures écran.
00