- in reply to: Sauvegarde FTP
Bonjour et Très Bonne Année 2023 à Tous,
@Richard, Concernant votre question sur le Trf FTP, je ne peux pas y répondre car je n’utilise pas cette fonction et je n’en ai aucune expérience d’usage.Il faut déjà voir si vous avez des fichiers CSV présents dans votre dossier Cpt.Pulse >> /PLS/(année).
Exemple pour lister les CSV des Cpt.Pulses enregistrés depuis cette nouvelle année 2023 /PLS/2023/
Si aucun fichier n’est présent, vérifier si l’Option création CSV est bien active dans la config Pulse.Lorsque la fonction TRF FTP est activée, elle vous permet à priori de recevoir les fichiers Pulses présents du Jour Courant si l’Option TRF Cpt.Pulse est bien activé dans la Page. Je suppose que cela concerne aussi les fichiers CSV.
Donc il faut pour recevoir ces fichiers Pulses, qu’ils aient été enregistrées dans le Courant de la Journée soit entre 0h30 à 23h30Si vous avez fixé l’heure du transfert FTP journalier à 0h10 par exemple, il est évident que vous ne recevrez jamais aucun fichier CSV, car à cette heure en début de journée il n’y aura aucun fichier CSV enregistré de si tôt de la Journée.
Pour être sur de récupérer tous les fichiers journalier, il faut prévoir une heure de transfert défini vers la fin de soirée.Si effectivement la fonction FTP ne vous envoie pas les fichiers CSV des Pinces et des Pulses, s’ils existent ! cela peut être dû à un Bug
Côté Serveur, donc seulement Nicolas peut y remédier si effectivement cela est confirmé.Autrement il y a une autre solution pour récupérer de façon automatique les fichiers CSV qui vous intéresse.
Si vous avez un Serveur domotique annexe externe et que vous avez quelques talent en programmation,
vous pouvez programmer un Script dans ce Serveur pour extraire les fichiers CSV du WES qui vous intéresse par envoie de requête au WES périodiquement à votre choix.Exemple de requêtes à envoyer au WES, pour récupérer la liste des fichiers CVS présents dans ce mois de janvier de l’année 2023:
http://login:motpasse@192.168.x.x/AJAX.CGX?CSVY=2023&CSVM=1&CSVS=2
http://login:motpasse192.168.1.20/BOOTSTRAP5/CGX/FILECSV.CGX
La 1ere requête demande au WES de préparer une liste de fichier CSV avec les critères Calendaire que vous souhaitez.
Cette requête se décompose ainsi : (IP WES) /AJAX.CGX ? CSVY=(année) & CSVM=(mois) & CSVS=(type) ou (année) et (mois)
correspond à l’année et mois de création des CSV que vous souhaitez voir, et (type) détermine le type des CSV soit :si CSVS = 0 fait REF. aux CSV TeleInfo,
si CSVS = 1 fait REF. aux CSV Pinces,
si CSVS = 2 fait REF. aux CSV Pulses
si CSVS = 3 fait REF. aux CSV Températures.Donc pour lister les CSV des Cpt.Pulse de ce mois de janvier 2023 la requête sera formaté : (IP WES) /AJAX.CGX ? CSVY=2023 & CSVM=1 & CSV=2 (sans aucun espace bien sur)
La 2eme requête (IP WES) /WEBPROG/CGX/FILECSV.CGX permet de demander au Serveur de vous envoyer la liste des fichiers CSV qu’il à crée répondant aux critères de la 1ere requête.
Le Serveur va vous renvoyer les Datas sous le format XML.
( ci-dessous la liste des CVS Pinces crée cette année dans mon WES )Les DATA XML reçus en retour de la 2eme requête sur /WEBPROG/CGX/FILECSV.CGX
Data Brut reçu :<form>
<html>
<id>SRV_date</id>
<value>Mercredi 11 Janvier 2023</value>
</html>
<html>
<id>SRV_time</id>
<value>00:41</value>
</html>
<html>
<id>file_csv</id>
<value>
<tr bgcolor=#B8C7D3><th>Nr.</th><th>Nom fichier</th><th style= »text-align:center »>Taille</th><th style= »text-align:center »>Dernière modification le</th></tr><tr><td>1.</td><td align=left>PC-01-01.csv</td><td align=right>90.041</td><td align=right>01.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>2.</td><td align=left>PC-01-02.csv</td><td align=right>89.481</td><td align=right>02.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>3.</td><td align=left>PC-01-03.csv</td><td align=right>89.266</td><td align=right>03.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>4.</td><td align=left>PC-01-04.csv</td><td align=right>89.029</td><td align=right>04.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>5.</td><td align=left>PC-01-05.csv</td><td align=right>89.330</td><td align=right>05.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>6.</td><td align=left>PC-01-06.csv</td><td align=right>89.439</td><td align=right>06.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>7.</td><td align=left>PC-01-07.csv</td><td align=right>89.452</td><td align=right>07.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>8.</td><td align=left>PC-01-08.csv</td><td align=right>89.499</td><td align=right>08.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>9.</td><td align=left>PC-01-09.csv</td><td align=right>89.481</td><td align=right>09.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>10.</td><td align=left>PC-01-10.csv</td><td align=right>89.451</td><td align=right>10.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>11.</td><td align=left>PC-01-11.csv</td><td align=right>2.661</td><td align=right>11.01.2023 – 00:41</td></tr>
</value>
</html>
</form>Extraction de la Liste DATA XML reçue, c’est la ZONE XML au milieu donnant les infos des Fichiers CSV présent à Date à mettre en forme
Data Brut reçu :<tr bgcolor=#B8C7D3><th>Nr.</th><th>Nom fichier</th><th style= »text-align:center »>Taille</th><th style= »text-align:center »>Dernière modification le</th></tr><tr><td>1.</td><td align=left>PC-01-01.csv</td><td align=right>90.041</td><td align=right>01.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>2.</td><td align=left>PC-01-02.csv</td><td align=right>89.481</td><td align=right>02.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>3.</td><td align=left>PC-01-03.csv</td><td align=right>89.266</td><td align=right>03.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>4.</td><td align=left>PC-01-04.csv</td><td align=right>89.029</td><td align=right>04.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>5.</td><td align=left>PC-01-05.csv</td><td align=right>89.330</td><td align=right>05.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>6.</td><td align=left>PC-01-06.csv</td><td align=right>89.439</td><td align=right>06.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>7.</td><td align=left>PC-01-07.csv</td><td align=right>89.452</td><td align=right>07.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>8.</td><td align=left>PC-01-08.csv</td><td align=right>89.499</td><td align=right>08.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>9.</td><td align=left>PC-01-09.csv</td><td align=right>89.481</td><td align=right>09.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>10.</td><td align=left>PC-01-10.csv</td><td align=right>89.451</td><td align=right>10.01.2023 – 23:59</td></tr> <tr><td>11.</td><td align=left>PC-01-11.csv</td><td align=right>2.661</td><td align=right>11.01.2023 – 00:41</td></tr>
Extraction de la ZONE XML,
Le 1er index, le 1er sous ensemble de la ZONE XML défini les champs de chaque élément des Infos pour un fichiers CSVData remis en forme : Nr. Nom fichier Taille Dernière modification le
Data Brut reçu :<tr bgcolor=#B8C7D3>
<th>Nr.</th>
<th>Nom fichier</th>
<th style= »text-align:center »>Taille</th>
<th style= »text-align:center »>Dernière modification le</th>
</tr>Ensuite le 2eme index, le 2eme sous ensembles XML contenant les infos détaillées du 1er fichiers de la Liste
Data remis en forme : 1. PCE/2023/PC-01-01.csv PC-01-01.csv 90.041 01.01.2023 – 23:59
Data Brut reçu :<tr>
<td>1.</td>
<td align=left>
PCE/2023/PC-01-01.csv« >PC-01-01.csv
</td>
<td align=right>
90.041</td>
<td align=right>01.01.2023 – 23:59</td>
</tr>Voici en index 3, le 3 eme sous ensemble, les Infos du 2eme fichier CSV de la liste
Data remis en forme : 2. PCE/2023/PC-01-02.csv PC-01-02.csv 89.481 02.01.2023 – 23:59
Data Brut reçu :<tr>
<td>2.</td>
<td align=left>
PC-01-02.csv
</td>
<td align=right>89.481</td>
<td align=right>02.01.2023 – 23:59</td>
</tr>Suite des Infos des autres fichiers de la Liste
/// …. //// …. //// ….. /////Finalement, si vous souhaitez téléharger les CSV de la liste renvoyé par le Serveur
on peut le faire simplement par envoie séquentiellement pour chaque fichier CSV à télécharger
via une 3eme requêtes : (IP WES) / URL nom du fichierexemple pour télécharger le 2eme fichier de la liste ci-dessous :
Nr. Nom fichier Taille Dernière modification le
1. PCE/2023/PC-01-01.csv 90.041 01.01.2023 – 23:59
2. PCE/2023/PC-01-02.csv 89.481 02.01.2023 – 23:59http://login:@motpasse@192.168.x.x/PCE/2023/PC-01-02.csv
Voila on peut facilement créer une moulinette pour télécharger les fichiers qui vous intéresse,
moyennant quelques lignes de programme dans un Script.Cordialement
Christian00- 3 janvier 2023 à 19 h 06 min
- in reply to: paramétrage tri-phasé
Plus logique de rassembler les 3 phases dans la même Pince !
00- 28 décembre 2022 à 3 h 11 min
- in reply to: Modifier et paramétrer schéma d'installation
RE:
Il y a eu un problème lors du transfert de mon archive. Je vous la joint à nouveau.
Je fais une rectification concernant la taille de mon Image mamas.pnp : Larg=1067 pixel, Haut=710 pixel.
Ces dimensions ne sont pas imposées au sens strict, mais lors de la création de votre Schéma définitif et Images PNP en final, essayer de ne pas trop vous en éloigner. Le fond de l’image PNP doit être de préférence transparent ou à défaut blanc. Je pourrais dans tous les cas, en extraire les éléments de l’image pour créer le SVG.Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 28 décembre 2022 à 1 h 38 min
- in reply to: Modifier et paramétrer schéma d'installation
Bonjour Sébastien,
Je pense à vous, mais j’ai un gros boulot en ce moment et avec les fêtes ….
Néanmoins je vous joins une archive contenant 2 fichiers Images représentant votre Schéma d’Installation que vous m’avez transmis en PDF.
Une des images est au format PNP et l’autre sous le format Vectoriel SVG.
Vous trouverez aussi le fichier SOLTHERM.HTM modifié qui affiche la Page WES > Prog.Actions > Solaire thermique.J’ai personnalisé cette Page avec votre Schéma Installation en visuel, à la place de l’image d’origine.
Si vous voulez installer ces fichiers dans votre WES, faites au préalable une sauvegarde du fichier SOLTHERM.HTM d’origine que vous trouverez à la racine de la SD de votre WES, puis vous copiez uniquement les 2 fichiers SOLTHERM.HTM et mamas.svg de l’archive, dans la racine de la Carte SD du WES. Le fichier mamas.png n’est pas utilisé par le WES. Je l’ais joint au cas ou vous souhaitez modifier l’image avec laquelle j’ai construit le fichier SVG.
Videz le cache de votre navigateur. Vous pourrez voir votre Schéma d’installation dans la Page Prog.Actions> Solaire Thermique.
Pour l’instant, je n’ai pas intégré les Masques dans le fichier mamas.svg, qui permettront d’identifier les positions des Sondes et autres Valeurs à afficher en temps réel dans l’Image et ni fourni le fichier mamas.cgx qui permettra de récupérer ces différentes Valeurs du Serveur.
Autant travailler sur un fichier SVG créé à partir d’une Image.pnp représentant votre Schéma d’installation à afficher dans le WES au Design Définitif. Comme vous semblez avoir un talent certain en graphisme, je vous laisse finaliser votre Schéma d’installation tel que vous souhaitez le voir dans la Page du WES et vous exportez en final votre schéma sous forme d’une Image PNP ou bien au format SVG si vous savez comment les créer.
l’image mamas.png est approximativement dimensionnée : larg. 3000 pixels, haut. 2000 pixels.72 dpi.
Trouverez mon Addr mail dans mon Post du 7 dec. de ce fil de discussion.
Cdt
Christian
00- 16 décembre 2022 à 13 h 18 min
- in reply to: Modifier et paramétrer schéma d'installation
Bonjour mamas51,
Votre schéma est très bien fait et très explicite. je comprend que vous avez 2 Ballons ECS à gérer dans votre projet.
La logique à mettre en œuvre est assez simple. Si vous voulez que je vous fasse aussi en parallèle la programmation à implémenter dans votre WES, il faut que vous me donniez les noms affectés à chaque éléments : soit ceux de vos 9 Sondes, vos 2 TICs, le Cpt d’eau, les 2 Relais, les 2 Switchs Virtuel à utiliser pour sélectionner le Ch1 ou le Ch2 ainsi que la Var qui permet de définir la consigne d’enclenchement des Relais.
Je constate que vous avez une VMC et qu’il y a 3 sondes qui y sont affectées. Donnez moi la logique à mettre en œuvre si le WES doit aussi commander cette VMC en fonction des valeurs de ces 3 Sondes. Des Switchs Virtuels seront utilisés pour action.
La parti graphique de votre projet est faisable et je vais m’inspirer du design de votre schéma. J’essaierais d’y insérer un peu d’animation (ex : bulles dans les ballons en état de chauffe !).
Par contre j’espère que vous n’êtes pas trop pressé car J’ai en ce moment un gros projet en cours
et je travaillerais sur votre projet en pointillé.Cdt
Christian
00- 15 décembre 2022 à 4 h 59 min
- in reply to: HC HP sur la vue graphique
Bonjour,
Je comprend mieux votre 1ere question et à quoi correspond votre 1ere capture écran !
Tel que vous avez soumis votre question et sans aucune précision, je pensais que vous parliez des Graphiques de la Page Téléinfo > Graphique ou l’on affiche les Graphiques spécifiques aux TICs et ou l’on voit bien Normalement les différentes Tranches Horaires en fonction d’un abonnement ERDF.Or si je reprend votre question en étant plus précis, Vous souhaitez savoir s’il est possible de visualiser les différentes Tranches Horaires, dans les graphiques de type Pinces ou Cpt.Pulse, en rapport au type d’abonnement ERDF d’un Compteur TIC Spécifique.
NON il n’est pas possible ou du Moins il serait Trop Complexe ou du Moins Trop Lourd côté Soft pour faire les Discris et vérifier si l’on peut afficher dans les Graphiques des Pinces et/ou Cpt.pulses les Tranches Horaires relatives à l’Abonnement d’un des TIC ERDF spécifique !? (Vous pouvez avoir plusieurs Compteurs TICs, ex : Conso et Prod et vos Pinces peuvent être configurée en mode Conso ou Production)
Vos Pinces peuvent être configurées soit en mode consommation ou Production et les graphiques ont affichés par rapport à la lecture des historiques des fichiers DAT des Pinces enregistrés dans le dossier GRAPH/PCE. Les historiques des Tranches Horaires et Infos des TICs sont enregistrés uniquement au niveau des fichiers DAT des Compteurs TICs dans le dossier GRAPH/TIC.
Par exemple de discri qu’il faudrait faire, définir les Tranches Horaires d’un des Compteurs TIC lambda ? côté Graphique d’une Pince configurée en mode Production, n’a pas de sens et qu’elle Compteur TIC à utiliser comme référence ?.
Concernant votre 2eme question, Il faut savoir que le mode de fonctionnement du WES au regard d’un abonnement TIC ERDF est déterminé automatiquement en lisant les Infos contenus dans les Trames de la Téléinfo du Compteur TIC.
Le WES bascule automatiquement et affiches donc les Infos TIC au regard du type d’abonnement lié au compteur TIC connecté en vis à vis. Si vous changez d’abonnement, le WES basculera donc automatiquement dans ce nouveau mode de fonctionnement, si toutefois cet abonnement ERDF est connu du WES. C’est pourquoi les tous derniers Abonnement proposés par ERDF nécessitent d’être implémentés côté Soft dans le WES.
Important à savoir, les Historiques des TICs qui servent à afficher tous les Graphiques TIC de toutes les Pages du WES , sont enregistrés dans les fichiers Dat contenus dans le dossier GRAPH/TIC. Ces fichiers sont enregistrés avec un format d’indexation qui est propre au mode d’Abonnement du Compteur TIC en relatif. Chaque type d’abonnement ERDF ont leur propre format d’enregistrement dans ces fichiers Dat.
Donc si vous changez en cours d’année l’abonnement ERDF d’un Compteur TIC, les historiques enregistrées précédemment avec l’ancien Abonnement deviennent donc incompatibles pour être affichées dans les Graphiques avec la gestion et format des paramètres du nouvel Abonnement.
Donc si vous changez l’abonnement ERDF d’un Compteur TIC en cours d’année, Il faut pour éviter des blocages voir des plantages du WES lors de la lecture des historiques enregistrés avec l’ancien Abonnement ERDF, Supprimer au préalable tous les fichiers DAT se trouvant dans le dossier GRAPH/TIC, lorsque vous basculez sur le nouvel Abonnement TIC.
Tous les anciens Fichiers DAT TIC enregistrés avec l’ancien Abonnement ne pourront plus être lus avec la nouvelle gestion des Graphiques TIC induite par le changement d’Abonnement. La structure des nouveaux fichiers DAT étant modifiée suite au changement.
Cdt
Christian
00- 14 décembre 2022 à 3 h 57 min
- in reply to: HC HP sur la vue graphique
Bonjour,
Qu’elle est la version de la Release (MAJ) installée dans votre WES ?
Si vous avez déjà effectué une Mise à jour du WES ? qu’elle était la version précédente
et à quand remonte la dernière Mise à jour ?Qu’elle est votre type d’abonnement avec ERDF ?
Depuis qu’elle page du WES avez vous fait votre capture écran jointe ? TIC, PINCE, PULSE ?
elle ne correspond pas à une page Graphique TIC du WES dont le Compteur TIC 1 est configuré en mode conso !Pourriez vous refaire une Capture de cette page Graphique TIC en son entier ?
ainsi que celle de la Page de configuration TICCdt
00- 11 décembre 2022 à 19 h 24 min
- in reply to: Modifier et paramétrer schéma d'installation
Bonjour @mamas51
J’avais déjà fait en début 2022 une maquette de Test en me servant du Schéma SOLTHERM de la page Actions > Solaire Thermique
Je vous joins cette maquette en archive ZIP ainsi que deux Captures écran du rendu.Cette maquette est une page WES qui simule de façon active, un système solaire qui chauffe un ballon ECS.
Cette page est autonome, à savoir que les 3 thermostats visibles sont Virtuels ainsi que les Sondes de Température visibles dans le Schéma
Ma maquette est n’est pas statique et vous pouvez faire Animer le Circulateur en changent les valeurs de consigne des Thermostats.Il y a un petit menu de config qui permet de modifier les consignes des Thermostats MAX en cliquant sur le module de contrôle dans le schéma. Mais cette config ne remonte pas au Serveur.
Par contre il faut faire Attention car 3 Variables du WES ==> VAR6, VAR7, VAR8 et le Switch 24 sont utilisée et modifiées dans ma maquette pour maintenir la consigne des valeurs MAX des 3 thermostats Virtuels afin de modifier la consignes de Fonctionnement du Circulateur en fonction des Valeurs des Sondes de Température.
Donc Faites Attention si vous utilisez déjà ces Variables ou Switch Virtuel dans vos lignes de programmes.
Le Circulateur du Schéma (Switch Virtuel 24 du WES) suivant son état ON ou OFF permet l’échange de l’eau chaude provenant des Panneaux solaires
vers le Ballon ECS et le Circulateur se met à Tourner Visuellement dans le Schéma en fonction des consignes de température mises en jeux.Les 4 Sondes de Température sont elles aussi Virtuelles et vous pouvez changer leur Valeurs de Simulation de Température en modifiant à l’aide d’un éditeur de texte, leurs valeurs depuis les Variables visibles en début du fichier SOLTHERMOD.HTM :
var Sondes_T1_Panneau_Solaire = 148; // Température Virtuelle mesurée en sortie des Panneaux solaire
var Sonde_T2_milieu_Ballon_ECS = 40; // Température Virtuelle mesurée au milieu du Ballon ECS
var Sonde_T3_haut_ballon_ECS = 60; // Température Virtuelle mesurée en haut du ballon ECS
var Sonde_T4_sortie_Eau_Chaude_ECS = 65; // Température Virtuelle mesurée en Sortie du ballon ECS vers sanitaireVoici la logique du schéma.
T1 = Sonde Panneaux solaire
TH1 = Thermostat Panneau solaireT2 = Sondes milieu du Ballon ECS
TH2 = Thermostat milieu du BallonT3 Sonde haut Ballons CES
TH3 = Thermostat haut ballon ECSSi T1 < consigne TH1 MAX ==> Circulateur (SW24) = OFF
Si T2 > consigne TH2 MAX ==> Circulateur (SW24) = OFF
Si T3 > consigne TH3 MAX ==> Circulateur (SW24) = OFF
Si (T1 > consigne TH1 MAX) ET (T2 < consigne TH2 MAX) ET (T3 < consigne TH3 MAX) ==> Circulateur = ONPour Installer les fichiers dans votre WES (version v0.85 b03 uniquement ) :
– copiez SOLTHERMOD.HTM et MENU.HTM dans la racine de la carte SD (remplacer le menu.htm existant)
– copiez SOLTHERMOD.svg dans le dossier /WEBPROG/IMG/ de la carte SD
– copiez SOLTHERM.CGX dans le dossier /WEBPROG/CGX/ de la carte SDVider le cache de votre navigateur.
Pour lancer le Projet, vous trouverez dans le Menu du WES un nouvel onglet sous Actions > Solaire Thermique PROJET
Il faut lors du premier lancement de cette Page configurer les MAX des 3 thermostats.Cliquez sur l’Icône qui représente le panneau de contrôle au milieu du Schéma puis vous trouvez les valeurs MAX actuelle et un petit Bouton modifier. Cliquez ensuite dans modifier et Rentrez vos valeurs MAX et validez par le Bouton Submit.
Ensuite vous pourrez modifier les valeurs MAX des Thermostats directement depuis les thermostats de la Page pour pouvoir activer le circulateur suivant les consignes et valeurs MAX des Thermostat et suivant les valeurs Fixées des Sondes.
Les valeurs des Sondes ne peuvent être modifiées qu’en changent leurs valeurs directement dans le fichier SOLTHERMOD.HTM via un Editeur de Texte. Videz le Cache du Navigateur après avoir effectué une modifications de ces Valeurs de Sondes.
Dans ce petit Programme il est prévu d’utiliser de vraie Sondes à la place de Sondes Virtuelles.
Cette Page n’est qu’un Gadget mais donne une Idée de ce que l’on pourrait faire en Réel vis à vis d’une Installation Solaire.
Cdt
ChristianAttachments:
You must be logged in to view attached files.00- 11 décembre 2022 à 18 h 59 min
- in reply to: Ubgrade Wes V1 -> V2
- 10 décembre 2022 à 14 h 39 min
- in reply to: pas de graphique sur compteur Pulse
Juste pour faire un dernier point, l’envoie de $P101 par mail n’est aucunement influencé par votre fichier perso.cgx, c’est deux choses bien séparé.
On avait créé votre fichier perso.cgx afin que ce soit votre Serveur Annexe qui envoie des requêtes HTTP au WES distant sur le perso.cgx afin qu’il puisse récupérer la Valeur du Float du Pulse1 mais sous la forme formatée avec les unités et décimales réunis entre eux sans virgule pour former en final un nombre entier et cela fonctionnait.
exemple valeur pulse 1234,789 était rendu par le fichier cgx : 1234789
L’envoie de mail avec $P101 n’a aucun rapport avec le fichier perso.cgx et le cgx ne corrige en rien la valeur retournée par &P101
Vérifier si votre Client distant n’a pas en ce moment des problèmes de liaison Internet, ce qui pourrait aussi expliquer ces dysfonctionnement dans les communications entre vous et le WES distant.
Cdt
00- 10 décembre 2022 à 13 h 45 min
- in reply to: pas de graphique sur compteur Pulse
RE : Un dernier point, j’y pense que maintenant. N’oubliez pas que vous faites vos transfert HTTP et ou FTP via des accès externes. Si votre BOX ou celle distante à quelques soucie de communication sur internet, vous auriez les même symptômes. Il ne faudrait pas mettre vos problèmes sur le Dos du WES alors que peut être le Client distant à des Pbs de liaison Internet !!
00- 10 décembre 2022 à 13 h 16 min
- in reply to: pas de graphique sur compteur Pulse
RE: un dernier point concernant le fichier perso.cgx il faut mettre un espace entre le « c » et la suite de la commande « pIU1″ et un autre espace entre le chiffre « 1 » en fin de Cde et le début de la zone de réception de la valeur %d%3d
c |_| pIU1 |_| %d%3d
et bien sur un « . » point sur la dernière ligne du fichier cgx00- 10 décembre 2022 à 12 h 49 min
- in reply to: pas de graphique sur compteur Pulse
Re: Vous ne pouvez pas formater la carte mémoire à Distance depuis le WES.
Il faut retirer la carte du WES et la placer dans un lecteur de carte USB et ensuite formater la carte mémoire depuis un PC.
Vous pouvez profitez de copier la Release et vos dossiers CFG et GRAPH, Voyez à faire le ménage dans le dossier GRAPH en supprimant pour chaque sous dossier les années qui ne vous sont plus nécessaire de conserver. Une fois la copie terminé, n’oubliez pas de démonter, de libérer le lecteur USB en toute sécurité (icône en bas à droite sous Windows)
cdt
00- 10 décembre 2022 à 12 h 38 min
- in reply to: pas de graphique sur compteur Pulse
Le fichier CGX qui est utilisé pour remplir la Page: Cpt. Pulses > Valeur Compteur, est le fichier /WEBPROG/CGX/PLSVAL.CGX
Si vous lancez une requête sur ce fichier : http://login:password@IP WES/WEBPROG/CGX/PLSVAL.CGX vous allez recevoir les infos Pulses en retour de la requête.
Sa structure est ceci :
t <form>
# time
c h j <html><id>SRV_date</id><value><![CDATA[%s %d %s %d]]></value></html>
c h h <html><id>SRV_time</id><value>%02d:%02d</value></html>
# PLS VAL
c pd1 <text><id>debit1</id><value>%.02f</value></text>
c pd2 <text><id>debit2</id><value>%.02f</value></text>
c pd3 <text><id>debit3</id><value>%.02f</value></text>
c pd4 <text><id>debit4</id><value>%.02f</value></text>
c pIU1<text><id>PLSa1</id><value>%d.%03d</value></text>
c pIU2<text><id>PLSa2</id><value>%d.%03d</value></text>
c pIU3<text><id>PLSa3</id><value>%d.%03d</value></text>
c pIU4<text><id>PLSa4</id><value>%d.%03d</value></text>
c pIU5<text><id>PLSa5</id><value>%d.%03d</value></text>
c pIU6<text><id>PLSa6</id><value>%d.%03d</value></text>
c pCj1<text><id>consJ1</id><value>%s</value></text>
c pCj2<text><id>consJ2</id><value>%s</value></text>
c pCj3<text><id>consJ3</id><value>%s</value></text>
c pCj4<text><id>consJ4</id><value>%s</value></text>
c pCj5<text><id>consJ5</id><value>%s</value></text>
c pCj6<text><id>consJ6</id><value>%s</value></text>
t </form>
.J’ai mis en Gras la Commande CGX que vous souhaitez utiliser.
Vous constatez le Point en fin du fichier et la commande c pIU1 %d.%03d qui restitue la valeur du Compteur 1. Vous aviez retiré le Point entre %d et %3d. Il faut aussi mettre un espace dans la Cde entre le « c » et « pIU1 » et la suite est « p » la lettre i majuscule « I » « U » et le chiffre 1 en final.
Normalement si vous remplissez votre fichier perso.cgx avec cette commande et un point en fin de fichier, cela devrait fonctionner.
# fichier perso.cgx
c pIU1 %d%03d
.Cdt
00- 10 décembre 2022 à 12 h 16 min
- in reply to: pas de graphique sur compteur Pulse
Bonjour,
La carte mémoire est une microSD. Normalement le WES accepte une capacité de 32go mais une 16go voir 8go est bien suffisant. Nicolas vend ces WES avec des 4go ou 8go. Le choix de la capacité dépend de la taille de l’historique des fichiers DAT du dossier GRAPH que vous souhaitez conserver. C’est le seul Dossier qui grossis.
Il faut choisir une carte mémoire de bonne qualité en Classs 10. Les meilleures Cartes sont de la marque SANDISK 16go classe 10. Neuve elle sont normalement formaté et le format est du FAT32.
Si vous avez constaté des erreurs en transfert FTP, alors que vous aviez bien supprimé tous les dossiers et fichiers d’origines à l’exception de CFG et GRAPH, alors il y une forte chance que votre Carte mémoire a quelques PB. Possible qu’un formatage en FAT32 la remette sur Pied, mais comme c’est un WES distant, la changer par une carte neuve serait peut être plus judicieux pour plus de tranquillité.
Vous pouvez retirer la carte mémoire sous tension si vous faites bien attention à ne pas faire des mouvements de va et vient en la sortant. Moi j’utilise une petite pointe (petit tournevis embout plat) pour accrocher le petit ergot au sommet de la carte mémoire et je la sort bien droite vers le haut. De même pour la remettre, la présenter bien en face et la faire glisser dans son logement sans mouvement de va et vient. Faire un ou deux Reset du WES avec le bouton rouge de la carte PCB. Videz bien le cache du navigateur.
Je ne pense pas que votre WES ait quelques PB. Il semble répondre à vos requêtes Reset. Par contre y a t’il une Système, un autre Serveur annexe qui puisse surcharger ce WES par des rafales de requêtes à répétition rapide du genre toutes les 400ms à 500ms ? Puisque vous allez vous déplacer, vérifier l’alimentation si vous avez au moins du 12Volt aux borne du WES. Possible qu’un coup d’orage ait mis la panique de ce côté là ?
Concernant les fichiers perso.cgx je ne sais pas comment vous aviez rempli le fichier que vous aviez crée mais j’ai souvenir que vous n’aviez mis que la Cde : c pIU1%d%03d.
Normalement un fichier CGX se termine par un ( . )point en dernière ligne. l’avez vous mis dans votre fichier ? vous pouvez nommer le fichier comme vous le voulez mais l’extension doit être .cgx
Cdt