Forum Replies Created
- Replies
-
- 28 janvier 2023 à 16 h 16 min
- in reply to: Mise à jour 0.86 beta05
Bonjour,
Les 3 Actions ayant comme référence Source (TIC EDF période Tarif. Pointe Mobile) semblent cibler 3 Relais d’une même Carte 1Wire ?
Votre Carte 1Wire est t’elle reconnue si vous faites un Scan ? , Avez vous testé les Relais manuellement ?L’information de la période Tarifaire affiché dans la Page TIC du WES est t’elle identique à celle visible côté LCD du Compteur Linky ?
00- 27 janvier 2023 à 20 h 36 min
- in reply to: Mise à jour 0.86 beta05
Bonsoir,
Non pas besoin de passer par des Préliminaires !
Un Coup Direct va le Faire !!!
Cdt
00- 27 janvier 2023 à 13 h 42 min
- in reply to: Comptage d'impulsion sur un temps donné
RE: un correction à faire dans ma programmation ci-dessus
j’ai écrit val *= 2.4
Il faut rajouter un point virgule après cette ligne comme ceci val *= 2.4;
Désolé : Tête en l’air je suis !
Cdt
00- 27 janvier 2023 à 13 h 34 min
- in reply to: WES et délestage
Bonjour @man
Désolé du retard !
Pour avoir une réaction rapide du délestage il est préférable de mesurer la consommation du Domicile via une Pince Ampèremétrique.
Récupérer la Valeur I Instantanée de la TIC n’est pas si rapide, mais peut faire quand même l’affaire.
A vous de voir côté pratique si parfois votre Linky disjoncte ou pas !?.Donc en résumer vous souhaitez couper le Relais de votre plancher chauffant Si I instantané > 40A et si le Relais du plancher chauffant est ON.
Vous souhaitez remettre le Relais du plancher chauffant à ON, au bout d’une tempo de 6 minutes si le Relais a été coupé par le délestage
et si la consommation du domicile retombe en dessous de 35ADans l’exemple ci-dessous on va mesurer la consommation I Instantanée du Domicile via votre Compteur TIC que je vais appeler CptTIC1
Je suppose que votre Relais p.Chauffant est actuellement déjà Activé = ON depuis depuis un thermostat Ambiant ou manuellement via un interrupteurSwitch Virtuel et Relais utilisés:
SW1 = Délestage = ON
SW2 = Délestage = OFF
SW3 = mémorise Etat du Relais P.Chauffant avant coupure par le délestage
RelPChauf = Nom u Relais du Plancher ChauffantProgrammation :
CptTIC1 I inst > 40 — SW1 = ON — 00:00 à 00:00 TlJ — Tjrs Actif
CptTIC1 I inst < 35 — SW2 = ON — 00:00 à 00:00 TlJ — Tjrs ActifRelPChauf Etat = ON — SW3 = ON — 00:00 à 00:00 TlJ — Actif si SW1 = ON
SW1 Etat = ON — RelPchauf = OFF — 00:00 à 00:00 TlJ — Tjrs Actif
SW1 Etat = ON — SW2 = OFF — 00:00 à 00:00 TlJ — Tjrs Actif
SW1 Etat = ON — SW1 = OFF — 00:00 à 00:00 TlJ — Tjrs ActifSW2 Etat = ON — RelPchauff = ON si cdt vrai pendant Tempo 360 secondes — 00:00 à 00:00 TlJ — Actif si SW3 = ON
Cdt
00- 27 janvier 2023 à 9 h 35 min
- in reply to: Mise à jour 0.86 beta05
Bonjour, je peux répondre : OUI mais avec la 2eme Beta WES V 0.86b02 qui corrige le PB de la Beta 0.86b01
Videz bien votre carte SD (sauf (Dossiers GRAPH et CFG) avec de copiez intégralement la Maj V0.86b2.
Ensuite faire un Reset du WES et bien vider le cache de votre Navigateur.
Cdt
00- 27 janvier 2023 à 7 h 44 min
- in reply to: Mise à jour 0.86 beta05
Bonjour Nicolas, Regardez votre Post ci-dessus sur ce Fil, https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=mise-a-jour-0-86-beta01&paged=2#post-13631
Votre compteur Triphasé en mode standard affiche aussi l’INDEX Base à ZERO , 0,00kWh ?
Cdt
00- 27 janvier 2023 à 2 h 33 min
- in reply to: Comptage d'impulsion sur un temps donné
RE : Seule la Page Cpt.Pulse > Valeurs Compteurs, est donnée en exemple de modification. Les Cpt Pulses de la Page d’accueil ne seront pas modifié par cette Modif de la Page PULSE.HTM
C’est plus compliqué à réaliser pour vous mettre les modifs en Lignes.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 27 janvier 2023 à 2 h 21 min
- in reply to: Comptage d'impulsion sur un temps donné
- 27 janvier 2023 à 2 h 20 min
- in reply to: Comptage d'impulsion sur un temps donné
Bonsoir les Anémoman(e)s !
Un point important, les Entrée Cpt. Pulses ne sont pas comme les Entrées Analogique du WES.
Il ne faut surtout pas envoyer une tension à l’entrée des Cpt.Pulses. du WES (ni 3.3v ou 5volt)
Les impulsions en Sortie des Compteurs Pulses doivent être des mises à la Masse des Entrées Pulses du WES.
Ceci ce fait soit via un Relais ILS (cas de compteur à Eau) Ou par un Mofset ou Photocoupleur
intégré dans les Compteurs à Impulsion de type Electronique.Je joins deux Images, l’une vous montre la Cnx d’un Compteur à Eau à l’une des entrée Pulse côté WES et vous montre comment est connecté cette entrée au CPU STM32. interne au WES. l’autre Image vous donne le Schéma à réaliser dans le cas d’une Cnx. d’un Compteur à Impulsion ayant des Sorties Pulses alimentée en 3.3v ou 5Volt. Dans ce cas il faut rajouter un Mosfet pour isoler la tension de sortie du Cpt.Pulse et la transformer en un Court Circuit avec Mise à la Masse (comme un contact relais) à chaque impulsion côté entrée du WES. Rajouter un condensateur de 0.1uf céramique 50v comme indique dans le schéma avec le Cpt.Eau si le Cpt. Pulse Anémomètrique est de type à Contact ILS.
Concernant l’Adaptation d’un des Compteurs Pulses Anémomètrique, pour l’instant le WES ne les traites pas comme tel, mais vous pouvez les simuler en les configurant comme un Compteur à Eau ou un Compteur Electrique. Il faut mettre 1 impulsion = 1 Unité. Utiliser les Unités en M3 si vous choisissez un type de compteurs à eau et Unités en Watt si vous choisissez compteurs type électronique.
Vous pouvez modifier la Page PULSES.HTM pour adapter de façon visuel les Infos et la Jauge de votre Compteur Anémomètre.
Je vous montre les Modifs à faire dans la Page PULSES.HTM en supposant que votre Cpt.Pulse est connecté à l’Entrée Pulse 1 du WES.
Mais comme ces entrées sont numérotés 1,2 3, …. vous pouvez adapter ces Modifs à l’entrée de votre propre Compteur. Je vais mettre (x) à la place du N° de l’entrée Utilisé dans le Code de mes Modifs. Vous devez remplacer (x) par 1, 2 .etc. (sans les parenthèses) en fonction de l’entrée de votre Pulse utilisé.Avant de modifier le fichier, Sauvegardez l’original du fichier PULSES.HTM dans votre PC.
Attention ne pas faire de Copie/Collé de mes Modifs car certains caractères comme les guillemets sont transformé par le BLOGEn résumé, Je vous propose de personnaliser les Intitulés qui seront affichés à la place des intitulées propre au modèle de Cpt Pulse que vous avez configuré en simulation.
Prenons l’exemple d’un compteur configuré électrique avec 1 pulse par Unité en Watt. Le WES va vous afficher dans la Page, kWh après chaque Valeurs numérique et vous mettra un GROS ‘W’ dans la Jauge. Pour le choix d’un Compteur Pulse type Cpt à Eau à ILS le WES mettra des intitulés « m3 »
Vous souhaitez bien sûr Adapter ces intitulées en relation avec la vitesse du VENT !
Dans notre Exemple le ‘W‘ ou le ‘m3‘ de la JAUGE devra être Modifié dans la Function ci-dessous : Vous rentrez ce que vous voulez comme Texte mais surtout entre deux guillemets (ne pas faire un Copie/collé depuis le Blog) . Je vais mettre « TOTO » pour l’exemple. Vous mettez par exemple « Km/h » ou « m/s » comme vous le souhaitez cela va dépendre du calcul qui ce fera plus loin dans une autre Function. Toutes les lignes qui commencent par // sont des commentaires. Vous pouvez les laissez dans le Code
Début Modif du Programme de la Page PULSE.HTM :
function initaffichage(){
for(var i=1;i<5;i++){
if(vars[‘PLSprod’+i]==1) $(‘#PRODPLS’+i).text(« Production »);
else $(‘#PRODPLS’+i).text(« Consommation »);}////// Début Modif à faire seulement sur la Ligne correspondant au TEST du ° de votre Compteur Pulse
if(vars[‘PLSact1’]==true){ /// ICI TEST SI CPT = N°1 — Rajouter la ligne ci-dessous si votre CPT = n° 1
vars[‘PLSU1’] = « TOTO »; /// Modif à rajouter si Cpt 1 — A la place de W vous aurez TOTO dans la JAUGEif(vars[‘PLSact2’]==true){ /// ICI TEST SI CPT = N°2 — Rajouter la ligne ci-dessous si votre CPT = n° 2
vars[‘PLSU2’] = « TOTO »; /// Modif à rajouter si Cpt 2 — A la place de W vous aurez TOTO dans la JAUGEif(vars[‘PLSact3’]==true){ /// ICI TEST SI CPT = N°3 — Rajouter la ligne ci-dessous si votre CPT = n°3
vars[‘PLSU3’] = « TOTO »; /// Modif à rajouter si Cpt 3 — A la place de W vous aurez TOTO dans la JAUGEif(vars[‘PLSact4’]==true){ /// ICI TEST SI CPT = N°4 — Rajouter la ligne ci-dessous si votre CPT = n° 4
vars[‘PLSU4’] = « TOTO »; /// Modif à rajouter si Cpt 4 — A la place de W vous aurez TOTO dans la JAUGE/////// FIN Modif suivant TEST n° CPT
Ici dans la Funcion updateGauge() , vous allez modifier les autres Intitulés affichés après chaque valeurs du Compteur dans la Page.
Pour un compteur type électronique le WES affiche « kWh »; Pour un compteur type Cpt Eau le WES affiche « m3 »
Je vais faire afficher « TITI » à la place dans mon exemple. Vous rentrez l’Intitulé que vous souhaitez mais entre guillemets (Surtout pas de Copie/collé depuis le Blog)
function updateGauge(){
/// Tout ce bloc en GRAS ci-dessous doit être rajouté ICI au début de la Fonction updateGauge().
/// Attention j’ai remplacé le n° de votre Cpt Pulse par (x) A vous de remplacer (x) par le n° de votre Compteur Pulse sans les parenthèses
//////// DEBUT MODIFS à Rajouter //////////////
var txtunit = « kWh »; //// ATTENTION ICI Vous rentrez l’intitulé que le WES affiche avant modif (soit kWh ou M3 ?)
var txtchunit = « TITI »; //// Vous rentrer ici ce que vous voulez voir affiché à la place après les Valeurs
var txtjgunit = « TOTO »; //// ATTENTION ICI vous rentrer l’Intitulé que vous avez Mis pour la JAUGE dans la précédente function
if(vars[‘PLSact(x)’]==true) { /// attention au (x) dois être le n° de votre CPT sans les parenthèses
$(« #consJ(x) »).text(function(i, text) {return text.replace(txtunit, txtchunit);}); /// attention au (x) dois être le n° de votre CPT
$(« #consV(x) »).text(function(i, text) {return text.replace(txtunit, txtchunit);}); /// attention au (x) dois être le n° de votre CPT
$(« #consM(x) »).text(function(i, text) {return text.replace(txtunit, txtchunit);}); /// attention au (x) dois être le n° de votre CPT
$(« #consA(x) »).text(function(i, text) {return text.replace(txtunit, txtchunit);}); /// attention au (x) dois être le n° de votre CPTvar val = parseInt($(‘#debit(x)’).text()); /// attention au (x) dois être le n° de votre CPT >> On Recup ICI la Valeur de la Jauge
//// ICI vous avez un calcul à faire avec val qui contient la valeur à afficher dans la JAUGE Elle correspond au Nb Pulses à l’instant T
/// Vous devez calculer le Ratio vitesse du vent en M/S ou KM/S en fonction du nombre de Pulse à un Instant T
/// En supposant que vous utilisez une valeur fixe comme référence d’un RATIO, Vous pouvez Diviser ou Multiplier val par votre Ratio
/// comme ceci pour Diviser : val /= ratio ou ceci pour Multiplier : val *= ratio
/// si une impulsion par tour ex: pour une vitesse de 2.4Km/h cela donne une impulsion par seconde soit ratio = 2.4
/// alors votre calcul doit être val *= 2.4val *= 2.4
$(‘#debit(x)’).text(val); /// attention au (x) dois être le n° de votre CPT
$(« #debit(x) »).text(function(i, text) {return text.replace(txtjgunit, txtchunit);}); /// attention au (x) dois être le n° de votre CPT
}
////// FIN DES MODIFS //////////////// Ci dessous le CODE est Existant ne pas Toucher ///////////
if(vars[‘PLSact1’]==true)PLS1_gauge.load({columns: [[vars[‘PLSU1’],$(‘#debit1’).text()]]});
if(vars[‘PLSact2’]==true)PLS2_gauge.load({columns: [[vars[‘PLSU2’],$(‘#debit2’).text()]]});
if(vars[‘PLSact3’]==true)PLS3_gauge.load({columns: [[vars[‘PLSU3’],$(‘#debit3’).text()]]});
if(vars[‘PLSact4’]==true)PLS4_gauge.load({columns: [[vars[‘PLSU4’],$(‘#debit4’).text()]]});Voila si vous n’avez pas fait de Copie/collé et que vous avez bien remplacé tous les (x) par votre N° de Cpt Pulse, ce code devrait fonctionner. Si vous rencontrez un PB, compressez votre PULSE.HTM en ZIP et envoyez moi votre fichier Modifié et vos explications de ce que vous voulez faire.
Vous pouvez remettre dans le WES, le fichier que vous avez sauvegardé dans votre PC en cas de PB
Cdt
Christian
00- 25 janvier 2023 à 2 h 12 min
- in reply to: Mise à jour 0.86 beta05
RE : Si vous refaites la MAJ, ne pas oublier de faire un Reset du WES via le bouton rouge de la Carte PCB et surtout videz le Cache mémoire de votre navigateur.
00- 25 janvier 2023 à 2 h 08 min
- in reply to: Mise à jour 0.86 beta05
Juste un conseil maintenant,
Après vous avoir donné mon avis sur la façon de faire une MAJ, à savoir supprimer au préalable tous les Dossiers et Fichiers de la SD, sauf ceux de GRAPH et CFG, avant la copie des fichiers de la MAJ
Si vous n’avez pas procédé ainsi, je vous suggère de le faire en mettant la nvelle MAJ. Même si vous copiez vos fichiers directement via un lecteur de carte USB. Ne pas oublier de libérer, de démonter le lecteur USB en toute sécurité avant de retirer lecteur USB du PC.
Cela va vous permettre de faire la différence entre en Bug induit pas des fichiers de deux versions différentes qui se chevauchent dans la SD, ou d’un réel BUG dans le WES.
00- 24 janvier 2023 à 17 h 20 min
- in reply to: Mise à jour 0.86 beta05
Bonjour,
Je ne vais pas davantage m’immiscer dans votre discussion, mais juste pour info:
Si vous avez copié les fichiers de la MAJ via FTP avec FileZilla par exemple, Avez vous bien vérifier en fin de Transfert, le Compte Rendu du transfert que FileZilla affiche au Bas de sa fenêtre. Bien souvent on trouve des Erreurs de TRF sur des fichiers qui ne n’ont pas été copié car bloqué par le Serveur ou Pb d’accès à la Carte SD.
Pour éviter cela il faut supprimer au préalable Tous les Anciens Fichiers du WES à l’exception des dossiers GRAPH et CFG. Puis faire le Transfert de la MAJ après.
C’est juste une info de pratique.
Cdt
00- 24 janvier 2023 à 8 h 16 min
- in reply to: WES et délestage
Bonjour @man
Voici un extrait de la Programmation du Délestage dans mon WES
Maison équipée de 2 Pompes à Chaleur PAC1 et PAC2 + 1 Ballon Eau chaude ECS
Le Délestage porte sur les 2 PAC et ECSCompteur EDRF Linky 12Kva 60A Max Contrat HC-HP
Consommation Max PAC 1 (Pompe à Chaleur) = 12A max en régime
Consommation Max PAC 2 (Pompe à Chaleur) = 12A max en régime
Consommation Max ECS (Ballon Chauffe Eau) = 12A maxP1MAISON Pince 1 Consommation Globale Maison + Chaufferie
P2Chauf Pince 2 Consommation Global Chaufferie (Ballon ECS + Pac1 + Pac2 + accessoire chauffage)
PLSPac1 Cpt Pulse 1 connectée à la PAC 1
PLSPAc2 Cpt Pulse 2 connectée à la PAC 2
RPac1 Relais Activation Contrôleur PAC1 (autorisé = si ON, en StandBy si = OFF)
RPac2 Relais Activation Contrôleur PAC2 (autorisé = si ON, en StandBy si = OFF)
RECS Relais Ballon ECS ON/OFF (autorisé via Contacteur si ON)Début Programmation
# Le Switch SWTimerECS est On pendant les heures Creuse si Switch SW4 = ON
Prog.Horaire Horloge interne SWTimerECS = ON tant que 00:30 à 08:00 Tlj Actif Si SW4 = ON# Force l’arrêt du Ballon ECS si une ou les Deux PAC fonctionne et/ou suivant les Plages Horaire HC
PLSPac1 Débit > 3.00 SW6 = ON tant que Actif Si SW6 = OFF
PLSPac2 Débit > 3.00 SW6 = ON tant que Actif Si SW6 = OFF
SW6 Etat = ON RECS = OFF Tjrs Actif
SW6 Etat = OFF RECS = ON si Cdt Tempo 30s Actif Si SWTimerECS = ON# 1er Délestage, Force l’Arrêt PAC2 et ECS si la limite Conso Globale Domicile est proche de celle du Linky
P2Chauf I instantané > 10.00 SW1 = ON tant que Tjrs Actif
P1Maison I instantané > 58.00 SW2 = ON Actif Si SW1 = ON
SW2 Etat = ON RPac2 = OFF Tjrs Actif
SW2 Etat = ON RECS = OFF Tjrs Actif
SW2 Etat = ON SW4 = OFF Tjrs Actif# 2eme Délestage, Force l’Arrêt PAC1 si la limite Conso Global Domicile est encore proche de celle du Linky
P2Chauf I instantané > 10.00 SW1 = ON tant que Tjrs Actif
P1Maison I instantané > 54.00 SW3 = ON Actif Si SW1 = ON
SW3 Etat = ON RPac1 = OFF Tjrs Actif
SW3 Etat = ON SW4 = OFF Tjrs Actif# Arrêt des Délestages si la conso Globale Domicile est descendu en dessous d’un seuil ou l’on peut redémarrer les PAC
P2Chauf I instantané < 14.00 SW5 = ON tant que Tjrs Actif
P1Maison I instantané < 25.00 SW4 = ON tant que Actif Si SW5 = ON
RPac1 Etat = OFF RPac1 = ON au Bout Tempo 20s Actif Si SW4 = ON
RPac2 Etat = OFF RPac2 = ON au Bout Tempo 50s Actif Si SW4 = ON
SW4 Etat = ON SW2 = OFF Tjrs Actif
SW4 Etat = ON SW3 = OFF Tjrs ActifEspèrant que cela peut vous aider
Cdt
00- 21 janvier 2023 à 21 h 47 min
- in reply to: Sauvegarde FTP
wwwwww Démarrage Serveur à l’adresse 192.168.1.159 Port 8400 wwwwww
wwwwww URL WES : http://admin:wes@192.168.1.46/ wwwwwwww
wwwwww Dossier du Backup WES : /srv/dev-disk-by-uuid-9551b91a-d834-4eb7-bfb7-a61b71018810/Bkup/BkpWes/BackupWes wwwwwwwPourquoi vous envoyez cette requête à votre WES ???
Il faut mettre l’IP du serveur Python ? C’est le serveur Python qui gère l’heure du backup mais pas votre WES.
l’IP de votre serveur Python est 192.168.1.59 et pas 192.168.1.46 !!!!
00- 21 janvier 2023 à 21 h 33 min
- in reply to: Sauvegarde FTP
Votre IP 192.168.1.46 ne répond pas à mon Serveur, cela vient du WES!
00