cdlog2

Forum Replies Created

Affichage de 15 réponses de 286 à 300 (sur un total de 1,639)
  • Replies
    cdlog2
    Modérateur

      Bonjour,

      Les 3 Actions ayant comme référence Source (TIC EDF période Tarif. Pointe Mobile) semblent cibler 3 Relais d’une même Carte 1Wire ?
      Votre Carte 1Wire est t’elle reconnue si vous faites un Scan ? , Avez vous testé les Relais manuellement ?

      L’information de la période Tarifaire affiché dans la Page TIC du WES est t’elle identique à celle visible côté LCD du Compteur Linky ?

       

      0
      0
      cdlog2
      Modérateur

        Bonsoir,

        Non pas besoin de passer par des Préliminaires !

        Un Coup Direct va le Faire !!!

        Cdt

         

        0
        0
        cdlog2
        Modérateur

          RE: un correction à faire dans ma programmation ci-dessus

          j’ai écrit val *= 2.4

          Il faut rajouter un point virgule après cette ligne comme ceci val *= 2.4;

          Désolé : Tête en l’air je suis !

          Cdt

          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            Bonjour @man

            Désolé du retard !

            Pour avoir une réaction rapide du délestage il est préférable de mesurer la consommation du Domicile via une Pince Ampèremétrique.
            Récupérer la Valeur I Instantanée de la TIC n’est pas si rapide, mais peut faire quand même l’affaire.
            A vous de voir côté pratique si parfois votre Linky disjoncte ou pas !?.

            Donc en résumer vous souhaitez couper le Relais de votre plancher chauffant Si I instantané > 40A et si le Relais du plancher chauffant est ON.
            Vous souhaitez remettre le Relais du plancher chauffant à ON, au bout d’une tempo de 6 minutes si le Relais a été coupé par le délestage
            et si la consommation du domicile retombe en dessous de 35A

            Dans l’exemple ci-dessous on va mesurer la consommation I Instantanée du Domicile via votre Compteur TIC que je vais appeler CptTIC1
            Je suppose que votre Relais p.Chauffant est actuellement déjà Activé = ON depuis depuis un thermostat Ambiant ou manuellement via un interrupteur

            Switch Virtuel et Relais utilisés:

            SW1 = Délestage = ON
            SW2 = Délestage = OFF
            SW3  = mémorise Etat du Relais P.Chauffant avant coupure par le délestage
            RelPChauf = Nom u Relais du Plancher Chauffant

            Programmation :

            CptTIC1     I inst > 40  —  SW1 = ON  —  00:00 à 00:00 TlJ  —    Tjrs  Actif
            CptTIC1     I inst < 35  —  SW2 = ON  —  00:00 à 00:00 TlJ  —    Tjrs  Actif

            RelPChauf   Etat = ON    —  SW3 = ON  —  00:00 à 00:00 TlJ  —    Actif si SW1 = ON

            SW1         Etat = ON    —  RelPchauf = OFF —  00:00 à 00:00 TlJ  — Tjrs  Actif
            SW1         Etat = ON    —  SW2 = OFF       —  00:00 à 00:00 TlJ  — Tjrs  Actif
            SW1         Etat = ON    —  SW1 = OFF       —  00:00 à 00:00 TlJ  — Tjrs  Actif

            SW2         Etat = ON    —  RelPchauff = ON si cdt vrai pendant Tempo 360 secondes  —  00:00 à 00:00 TlJ  — Actif si SW3 = ON

            Cdt

            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              Bonjour, je peux répondre : OUI mais avec la 2eme Beta WES V 0.86b02  qui corrige le PB de la Beta 0.86b01

              Videz bien votre carte SD (sauf (Dossiers  GRAPH et CFG) avec de copiez intégralement la Maj V0.86b2.

              Ensuite faire un Reset du WES et bien vider le cache de votre Navigateur.

              Cdt

              0
              0
              cdlog2
              Modérateur

                Bonjour Nicolas, Regardez votre Post ci-dessus sur ce Fil, https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=mise-a-jour-0-86-beta01&paged=2#post-13631

                Votre compteur Triphasé en mode standard affiche aussi l’INDEX Base à ZERO , 0,00kWh ?

                Cdt

                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  RE : Seule la Page Cpt.Pulse > Valeurs Compteurs,  est donnée en exemple de modification. Les Cpt Pulses de la Page d’accueil ne seront pas modifié par cette Modif de la Page PULSE.HTM

                  C’est plus compliqué à réaliser pour vous mettre les modifs en Lignes.

                  Cdt

                  Attachments:
                  You must be logged in to view attached files.
                  0
                  0
                  cdlog2
                  Modérateur

                    OUPS !! Oublie des Images, les Voici !

                    Attachments:
                    You must be logged in to view attached files.
                    0
                    0
                    cdlog2
                    Modérateur

                      Bonsoir les Anémoman(e)s !

                      Un point important, les Entrée Cpt. Pulses ne sont pas comme les Entrées Analogique du WES.
                      Il ne faut surtout pas envoyer une tension à l’entrée des Cpt.Pulses. du WES (ni 3.3v ou 5volt)

                      Les impulsions en Sortie des Compteurs Pulses doivent être des mises à la Masse des Entrées Pulses du WES.
                      Ceci ce fait soit via un Relais ILS (cas de compteur à Eau) Ou par un Mofset ou Photocoupleur
                      intégré dans les Compteurs à Impulsion de type Electronique.

                      Je joins deux Images, l’une vous montre la Cnx d’un Compteur à Eau à l’une des entrée Pulse côté WES et vous montre comment est connecté cette entrée au CPU STM32. interne au WES. l’autre Image vous donne le Schéma à réaliser dans le cas d’une Cnx. d’un Compteur à Impulsion ayant des Sorties Pulses alimentée en 3.3v ou 5Volt. Dans ce cas il faut rajouter un Mosfet pour isoler la tension de sortie du Cpt.Pulse et la transformer en un Court Circuit avec Mise à la Masse (comme un contact relais) à chaque impulsion côté entrée du WES. Rajouter un condensateur de 0.1uf céramique 50v comme indique dans le schéma avec le Cpt.Eau si le Cpt. Pulse Anémomètrique est de type à Contact ILS.

                      Concernant l’Adaptation d’un des Compteurs Pulses Anémomètrique, pour l’instant le WES ne les traites pas comme tel, mais vous pouvez les simuler en les configurant comme un Compteur à Eau ou un Compteur Electrique. Il faut mettre 1 impulsion = 1 Unité. Utiliser les Unités en M3 si vous choisissez un type de compteurs à eau et Unités en Watt si vous choisissez compteurs type électronique.

                      Vous pouvez modifier la Page PULSES.HTM pour adapter de façon visuel les Infos et la Jauge de votre Compteur Anémomètre.
                      Je vous montre les Modifs à faire dans la Page PULSES.HTM  en supposant que votre Cpt.Pulse est connecté à l’Entrée Pulse 1 du WES.
                      Mais comme ces entrées sont numérotés 1,2 3, …. vous pouvez adapter ces Modifs à l’entrée de votre propre Compteur. Je vais mettre (x) à la place du N° de l’entrée Utilisé dans le Code de mes Modifs. Vous devez remplacer (x) par 1, 2 .etc. (sans les parenthèses) en fonction de l’entrée de votre Pulse utilisé.

                      Avant de modifier  le fichier, Sauvegardez l’original du fichier PULSES.HTM dans votre PC.
                      Attention ne pas faire de Copie/Collé de mes Modifs car certains caractères comme les guillemets sont transformé par le BLOG

                      En résumé, Je vous propose de personnaliser les Intitulés qui seront affichés à la place des intitulées propre au modèle de Cpt Pulse que vous avez configuré en simulation.

                      Prenons l’exemple d’un compteur configuré électrique avec 1 pulse par Unité en Watt. Le WES va vous afficher dans la Page, kWh après chaque Valeurs numérique et vous mettra un GROS ‘W’ dans la Jauge. Pour le choix d’un Compteur Pulse type Cpt à Eau à ILS le WES mettra des intitulés « m3 »

                      Vous souhaitez bien sûr Adapter ces intitulées en relation avec la vitesse du VENT !

                      Dans notre Exemple le ‘W‘ ou le ‘m3‘ de la JAUGE devra être Modifié dans la Function ci-dessous : Vous rentrez ce que vous voulez comme Texte mais surtout entre deux guillemets (ne pas faire un Copie/collé depuis le Blog) . Je vais mettre « TOTO » pour l’exemple. Vous mettez par exemple « Km/h » ou « m/s » comme vous le souhaitez cela va dépendre du calcul qui ce fera plus loin dans une autre Function. Toutes les lignes qui commencent par // sont des commentaires. Vous pouvez les laissez dans le Code

                      Début Modif du Programme de la Page PULSE.HTM :

                      function initaffichage(){
                      for(var i=1;i<5;i++){
                      if(vars[‘PLSprod’+i]==1) $(‘#PRODPLS’+i).text(« Production »);
                      else $(‘#PRODPLS’+i).text(« Consommation »);}

                      ////// Début Modif à faire seulement sur la Ligne correspondant au TEST du ° de votre Compteur Pulse

                      if(vars[‘PLSact1’]==true){                /// ICI TEST SI CPT = N°1 —  Rajouter la ligne ci-dessous si votre CPT = n° 1
                             vars[‘PLSU1’] = « TOTO »;        /// Modif à rajouter si Cpt 1 — A la place de W vous aurez TOTO dans la JAUGE

                      if(vars[‘PLSact2’]==true){               /// ICI TEST SI CPT = N°2 —  Rajouter la ligne ci-dessous si votre CPT = n° 2
                             vars[‘PLSU2’] = « TOTO »;        /// Modif à rajouter si Cpt 2 — A la place de W vous aurez TOTO dans la JAUGE

                      if(vars[‘PLSact3’]==true){               /// ICI TEST SI CPT = N°3 —  Rajouter la ligne ci-dessous si votre CPT = n°3
                             vars[‘PLSU3’] = « TOTO »;        /// Modif à rajouter si Cpt 3 — A la place de W vous aurez TOTO dans la JAUGE

                      if(vars[‘PLSact4’]==true){               /// ICI TEST SI CPT = N°4 —  Rajouter la ligne ci-dessous si votre CPT = n° 4
                             vars[‘PLSU4’] = « TOTO »;        /// Modif à rajouter si Cpt 4 — A la place de W vous aurez TOTO dans la JAUGE

                      /////// FIN Modif suivant TEST n° CPT

                      Ici dans la Funcion updateGauge() , vous allez modifier les autres Intitulés affichés après chaque valeurs du Compteur dans la Page.
                      Pour un compteur type électronique le WES affiche « kWh »; Pour un compteur type Cpt Eau le WES affiche « m3 »
                      Je vais faire afficher « TITI » à la place dans mon exemple. Vous rentrez l’Intitulé que vous souhaitez mais entre guillemets (Surtout pas de Copie/collé depuis le Blog)

                      function updateGauge(){

                      /// Tout ce bloc en GRAS ci-dessous doit être rajouté ICI au début de la Fonction updateGauge().
                      /// Attention j’ai remplacé le n° de votre Cpt Pulse par (x) A vous de remplacer (x) par le n° de votre Compteur Pulse sans les parenthèses

                      //////// DEBUT MODIFS à Rajouter //////////////
                      var txtunit = « kWh »;            //// ATTENTION ICI Vous rentrez l’intitulé que le WES affiche avant modif (soit kWh ou M3 ?)
                      var txtchunit = « TITI »;        //// Vous rentrer ici ce que vous voulez voir affiché à la place après les Valeurs
                      var txtjgunit = « TOTO »;        //// ATTENTION ICI vous rentrer l’Intitulé que vous avez Mis pour la JAUGE dans la précédente function        
                      if(vars[‘PLSact(x)’]==true) {          /// attention au (x) dois être le n° de votre CPT sans les parenthèses
                          $(« #consJ(x) »).text(function(i, text) {return text.replace(txtunit, txtchunit);});     /// attention au (x) dois être le n° de votre CPT
                          $(« #consV(x) »).text(function(i, text) {return text.replace(txtunit, txtchunit);});   /// attention au (x) dois être le n° de votre CPT
                          $(« #consM(x) »).text(function(i, text) {return text.replace(txtunit, txtchunit);});   /// attention au (x) dois être le n° de votre CPT
                          $(« #consA(x) »).text(function(i, text) {return text.replace(txtunit, txtchunit);});   /// attention au (x) dois être le n° de votre CPT

                      var val = parseInt($(‘#debit(x)’).text());    /// attention au (x) dois être le n° de votre CPT >> On Recup ICI la Valeur de la Jauge

                      //// ICI vous avez un calcul à faire avec val qui contient la valeur à afficher dans la JAUGE Elle correspond au Nb Pulses à l’instant T
                      /// Vous devez calculer le Ratio vitesse du vent en M/S ou KM/S en fonction du nombre de Pulse à un Instant T
                      /// En supposant que vous utilisez une valeur fixe comme référence d’un RATIO, Vous pouvez Diviser ou Multiplier val par votre Ratio
                      /// comme ceci pour Diviser : val /= ratio ou ceci pour Multiplier : val *= ratio
                      /// si une impulsion par tour ex: pour une vitesse de 2.4Km/h cela donne une impulsion par seconde soit ratio = 2.4
                      /// alors votre calcul doit être val *= 2.4

                      val *= 2.4

                      $(‘#debit(x)’).text(val);      /// attention au (x) dois être le n° de votre CPT
                      $(« #debit(x) »).text(function(i, text) {return text.replace(txtjgunit, txtchunit);});    /// attention au (x) dois être le n° de votre CPT
                      }
                      ////// FIN DES MODIFS /////////

                      /////// Ci dessous le CODE est Existant ne pas Toucher ///////////

                      if(vars[‘PLSact1’]==true)PLS1_gauge.load({columns: [[vars[‘PLSU1’],$(‘#debit1’).text()]]});
                      if(vars[‘PLSact2’]==true)PLS2_gauge.load({columns: [[vars[‘PLSU2’],$(‘#debit2’).text()]]});
                      if(vars[‘PLSact3’]==true)PLS3_gauge.load({columns: [[vars[‘PLSU3’],$(‘#debit3’).text()]]});
                      if(vars[‘PLSact4’]==true)PLS4_gauge.load({columns: [[vars[‘PLSU4’],$(‘#debit4’).text()]]});

                      Voila si vous n’avez pas fait de Copie/collé et que vous avez bien remplacé tous les (x) par votre N° de Cpt Pulse, ce code devrait fonctionner. Si vous rencontrez un PB, compressez votre PULSE.HTM en ZIP et envoyez moi votre fichier Modifié et vos explications de ce que vous voulez faire.

                      Vous pouvez remettre dans le WES, le fichier que vous avez sauvegardé dans votre PC en cas de PB

                      Cdt

                      Christian

                       

                       

                      0
                      0
                      cdlog2
                      Modérateur

                        RE : Si vous refaites la MAJ, ne pas oublier de faire un Reset du WES via le bouton rouge de la Carte PCB et surtout videz le Cache mémoire de votre navigateur.

                        0
                        0
                        cdlog2
                        Modérateur

                          Juste un conseil maintenant,

                          Après vous avoir donné mon avis sur la façon de faire une MAJ, à savoir supprimer au préalable tous les Dossiers et  Fichiers de la SD, sauf ceux de GRAPH et CFG, avant la copie des fichiers de la MAJ

                          Si vous n’avez pas procédé ainsi, je vous suggère de le faire en mettant la nvelle MAJ. Même si vous copiez vos fichiers directement via un lecteur de carte USB. Ne pas oublier de libérer, de démonter le lecteur USB en toute sécurité avant de retirer lecteur USB du PC.

                          Cela va vous permettre de faire la différence entre en Bug induit pas des fichiers de deux versions différentes qui se chevauchent dans la SD, ou d’un réel BUG dans le WES.

                          0
                          0
                          cdlog2
                          Modérateur

                            Bonjour,

                            Je ne vais pas davantage m’immiscer dans votre discussion, mais juste pour info:

                            Si vous avez copié les fichiers de la MAJ via FTP avec FileZilla par exemple, Avez vous bien vérifier en fin de Transfert, le Compte Rendu du transfert que FileZilla affiche au Bas de sa fenêtre. Bien souvent on trouve des Erreurs de TRF sur des fichiers qui ne n’ont pas été copié car bloqué par le Serveur ou Pb d’accès à la Carte SD.

                            Pour éviter cela il faut supprimer au préalable Tous les Anciens Fichiers du WES à l’exception des dossiers GRAPH et CFG. Puis faire le Transfert de la MAJ après.

                            C’est juste une info de pratique.

                            Cdt

                             

                             

                            0
                            0
                            cdlog2
                            Modérateur

                              Bonjour @man

                              Voici un extrait de la Programmation du Délestage dans mon WES

                              Maison équipée de 2 Pompes à Chaleur PAC1 et PAC2 + 1 Ballon Eau chaude ECS
                              Le Délestage porte sur les 2 PAC et ECS

                              Compteur EDRF Linky 12Kva 60A Max Contrat HC-HP
                              Consommation Max PAC 1 (Pompe à Chaleur) = 12A max en régime
                              Consommation Max PAC 2 (Pompe à Chaleur) = 12A max en régime
                              Consommation Max ECS  (Ballon Chauffe Eau) = 12A max

                              P1MAISON   Pince 1 Consommation Globale Maison + Chaufferie
                              P2Chauf         Pince 2 Consommation Global Chaufferie (Ballon ECS + Pac1 + Pac2 + accessoire chauffage)
                              PLSPac1        Cpt Pulse 1 connectée  à la PAC 1
                              PLSPAc2       Cpt Pulse 2 connectée à la PAC 2
                              RPac1            Relais Activation Contrôleur PAC1  (autorisé = si ON, en StandBy si = OFF)
                              RPac2            Relais Activation Contrôleur PAC2  (autorisé = si ON, en StandBy si = OFF)
                              RECS             Relais Ballon ECS ON/OFF (autorisé via Contacteur si ON)

                               

                              Début Programmation

                              # Le Switch SWTimerECS est On pendant les heures Creuse si Switch SW4 = ON
                              Prog.Horaire  Horloge interne     SWTimerECS = ON tant que   00:30 à 08:00 Tlj   Actif Si SW4 = ON

                              # Force l’arrêt du Ballon ECS si une ou les Deux PAC fonctionne et/ou suivant les Plages Horaire HC
                              PLSPac1       Débit > 3.00            SW6 = ON tant que             Actif Si SW6 = OFF
                              PLSPac2       Débit > 3.00            SW6 = ON tant que             Actif Si SW6 = OFF
                              SW6           Etat = ON               RECS = OFF                    Tjrs  Actif
                              SW6           Etat = OFF              RECS = ON si Cdt Tempo 30s    Actif Si SWTimerECS = ON

                              # 1er Délestage, Force l’Arrêt PAC2 et ECS si la limite Conso Globale Domicile est proche de celle du Linky
                              P2Chauf       I instantané > 10.00    SW1 = ON tant que             Tjrs  Actif
                              P1Maison      I instantané > 58.00    SW2 = ON                      Actif Si SW1 = ON
                              SW2           Etat = ON               RPac2 = OFF                   Tjrs  Actif
                              SW2           Etat = ON               RECS = OFF                    Tjrs  Actif
                              SW2           Etat = ON               SW4 = OFF                     Tjrs  Actif

                              # 2eme Délestage, Force l’Arrêt PAC1 si la limite Conso Global Domicile est encore proche de celle du Linky
                              P2Chauf       I instantané > 10.00    SW1 = ON tant que             Tjrs  Actif
                              P1Maison      I instantané > 54.00    SW3 = ON                      Actif Si SW1 = ON
                              SW3           Etat = ON               RPac1 = OFF                   Tjrs  Actif
                              SW3           Etat = ON               SW4 = OFF                     Tjrs  Actif

                              # Arrêt des Délestages si la conso Globale Domicile est descendu en dessous d’un seuil ou l’on peut redémarrer les PAC
                              P2Chauf       I instantané < 14.00    SW5 = ON tant que             Tjrs  Actif
                              P1Maison      I instantané < 25.00    SW4 = ON tant que             Actif Si SW5 = ON
                              RPac1         Etat = OFF              RPac1 = ON au Bout Tempo 20s  Actif Si SW4 = ON
                              RPac2         Etat = OFF              RPac2 = ON au Bout Tempo 50s  Actif Si SW4 = ON
                              SW4           Etat = ON               SW2 = OFF                     Tjrs  Actif
                              SW4           Etat = ON               SW3 = OFF                     Tjrs  Actif

                              Espèrant que cela peut vous aider

                              Cdt

                              0
                              0
                              cdlog2
                              Modérateur

                                wwwwww Démarrage Serveur à l’adresse 192.168.1.159 Port 8400 wwwwww
                                wwwwww URL WES : http://admin:wes@192.168.1.46/ wwwwwwww
                                wwwwww Dossier du Backup WES : /srv/dev-disk-by-uuid-9551b91a-d834-4eb7-bfb7-a61b71018810/Bkup/BkpWes/BackupWes wwwwwww

                                Pourquoi vous envoyez cette requête à votre WES ???

                                Il faut mettre l’IP du serveur Python ? C’est le serveur Python qui gère l’heure du backup mais pas votre WES.

                                l’IP de votre serveur Python est 192.168.1.59 et pas 192.168.1.46 !!!!

                                 

                                0
                                0
                                cdlog2
                                Modérateur

                                  Votre  IP  192.168.1.46 ne répond pas  à mon Serveur, cela vient du WES!

                                  0
                                  0
                                Affichage de 15 réponses de 286 à 300 (sur un total de 1,639)