    cdlog2
    Modérateur

      J’ai retrouvé le fil de discussion ou ce Client avait donné son expérience dans sa liaison TIC > WES de 47m par un Câble spécial : « Câble de téléreport EDF NOIR TGL 2P 0,6″

      https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=tic-mode-standard-sur-cable-075-mm2-de-54-metres-non/#post-11961

      Voir à interroger le Service Technique chez EDF qui pourrait donner leur avis vous concernant avec vos 60m.

      Cdt

       

      0
      0
      cdlog2
      Modérateur

        Câble CAT5e de section 5/10 par fil est le minimum. Câble téléphonique de section 6/10 par fil avec paires Torsadées fait très bien l’affaire (moins cher à l’achat).

        Ce qui est important c’est l’entrelacement des Fils de la Paire qui doivent être en sens Opposés l’un de l’autre. Bien sûr la section des fils joue sur la perte induite par la longueur du câble.

        Si un des fils reçoit un parasite par induction, le fil qui est couplé par la torsade va recevoir ce même parasite mais en opposition de phase vu que leur torsade est inversée entre les deux fils. Le résultat du Parasite dans le câble sera :  (+)parasite ++ (-)parasite = (0)parasite !!!

        Il semblerait, d’après un Client qui avait donné son expérience dans ce Blog, qu’il avait utilisé un Câble Spécial de l’EDF qui permet le Report des Commandes du Compteur Linky à Distance. Mais je n’ai pas souvenir de la Distance entre son Linky et son WES. Il faut faire une recherche sur ce Blog. Possible que @Nicolas s’en rappelle ? ou que ce Client se signale sur ce fil de discussion .

        Cdt

         

         

        0
        0
        cdlog2
        Modérateur

          RE: Quand je parle de Paire Torsadées , c’est bien les deux fils dans un câble qui sont entrelacé en sens opposé entre eux tous au long du câble.

          Que chaque fils soit composé de multibrins ou d’un monobrin pas n’a pas de conséquence.

          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            Une liaison RF dépend de sa fréquence et l’antenne doit être coupée suivant la Longueur d’Ondes de la fréquence soit au 1/2, 1/4, 1/8 …..

            Il faut respecter la longueur d’Onde afin d’éviter des Erreurs de TOS (taux d’Ondes stationnaire) voir ce lien :
            https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_d%27ondes_stationnaires

            Vous pouvez simuler une impédance d’une antenne fictive à l’aide de bouchon type d’atténuateur. Voir un exemple de connecteur SMA avec atténuateur intégré de 10 dB : https://fr.rs-online.com/web/p/attenuateurs-rf/2859551

            Il existe plusieurs type de prise atténuateur SMA calibrées en nombre de dB d’atténuation.

            Cdt

             

            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              RE: Désolé mais je n’ai pas été assez précis je pense !

              Vous OUBLIEZ votre liaison avec le FIL PILOTE !!! Il faut impérativement pour TOUS les CAS , utiliser une liaison avec une PAIRE TORSADE pour relier la TIC au WES, C’EST PRIMORDIAL ! sinon cela ne marchera pas quelques soit le montage que vous allez utiliser vue la distance de 60m !!

              Déjà au delà de 15m vous avez déjà des Pbs d’inductions et parasites détectés dans la liaison qui influent sur le signal RS232 à 9600 bauds. 

              Il vous faut passer un câble soit RJ45 type CAT5 ou câble Téléphonique avec des Paires Torsadées. *C’est important sinon cela ne fonctionnera pas !

              Cdt

              0
              0
              cdlog2
              Modérateur

                Re : Ci-joint le câblage de la 3eme Solution via 2 TTL RS232

                Attachments:
                You must be logged in to view attached files.
                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  Bonsoir,

                  L’Alimentation 5Volt présent dans le schéma du haut de mon Post, correspond à la tension en Sortie de la Pin 3 du Convertisseur de Tension du CI L7805 qui reçoit en effet en son Entrée Pin 1 un 12V redressé par 4 Diode 1N4148, mais sourcé depuis le 12VAC présent aux bornes A – L1 du Linky. C’est bien le 12V VAC du Linky qui permet de produire le 5Volt qui alimente la sortie du Photocoupleur aisni que le MOSFET qui amplifie et adapte le Signal TIC jusqu’au photocoupleur interne au WES.

                  Vous pouvez sur une courte distance (15m) , poursuivre le cheminement de votre câble basse tension proche de vos câbles électrique, s’il n’y a pas d’autre solution. Le Principal est que le signal RS232 soit acheminé dans la même Paire Torsadés de bout en bout. Un câble CAT5 (rj45) convient très bien. Mais soyez vigilent, il ne faut pas que l’humidité puisse entrer dans le câbles de liaison par capillarité.

                  Vous avez 4 possibilités à tester pour réaliser votre liaison TIC Linky vers le WES.

                  En 1er voir si le WES reconnaît la TIC du Linky câblé en liaison Directe au WES : TIC linky  >> —- 60m —- >>  WES

                  En 2éme utiliser le Schéma Posté ou une Carte fournie par Nicolas :  TIC Linky > Photocoupleur > MOSFET  >> —- 60m —- >>  WES

                  En 3eme adapter la ligne RS232 : TIC Linky > Photocoupleur > MOSFET > TTL RS232 >> —- 60m — >> RS232 TTL > MOSFET > WES

                  En 4eme adapter la ligne en RS485 : TIC Linky > photococoupleur > MOSFET > TTL RS232 > RS485 >>— ++600m++ —>> RS485 > RS232 TTL > MOSFET > WES 

                  Pour réaliser cette 4eme liaison il faut un câble avec 2 paires Torsadées pour la liaison RS485 + 1 paire pour l’Alim 5volt + 1 alimentation 5 Volt 2A externe pour alimenter l’ensemble des modules + 2 MOSFET BS170 et 1 Photocoupleur LTV84 ou analogue + 2 modules RS232 TTL + 2 modules RS485 (prévoir connecteurs pour adapter les prises Mâle/femelle des modules rS232 <> rs485.)

                  Cdt

                  0
                  0
                  cdlog2
                  Modérateur

                    Bonsoir,

                    Concernant le type de câble à utiliser et surtout vue la distance !, il est impératif que la transmission TIC se fasse via une Paire Torsadée dans un câble de type CAT5 ou câble Téléphonique (moins cher.)

                    Prévoir au moins une (ou plus) de Paires supplémentaire pour faire passer une alimentation basse tension, éventuellement 3 fils en plus dont une Paire pour rajouter une Sondes 1Wire, voir peut être un Switch Interrupteur ? (cde lumière cabanon de proximité ?), contact Input d’alarme de passage ? etc…

                    Puisque vous faites réaliser une tranché, profitez de passer une Gaine avec le câble basse tension à l’intérieur. Vérifier que l’humidité ne puisse pas remonter dans le câble par capillarité aux extrémités. Essayez de placer la Gaine Basse tension de l’autre bords dans la trachée, éloigné des câbles Electriques.

                    Le Module de Nicolas est à tester si elle sont encore disponible. La petite carte est en effet toute prête et s’alimente directement depuis le Linky.
                    Le schéma de la carte ressemble au schéma que je vous ais transmis.

                    Nous avions effectué des Tests d’une de ces Carte en Béta Test avec un Client qui comme vous avait un Linky éloigné de son WES et nous avions dû apporter quelques modifications pour adapter la carte côté Photocoupleur en sortie de la TIC du Linky. Ces modifs Hard ont été fournies à Nicolas pour faire évoluer son modules, il faut voir avec @Nicolas !?

                    L’ajout de 2 Adaptateurs TTL RS232 de chaque côté dans la liaison , permet de réaliser une liaison RS232 équilibrée sans trop de déformation du signal sur la longueur de la liaison. Sans ces modules, le signal peut être un peu déformé à l’arrivée si c’est seulement un Mofset qui assure la transmission du Signal. Toutefois Cette déformation n’est pas critique pour le WES si au moins on peut détecter les sinusoïdes du signal RS232. Par contre si le signal est trop petit en amplitude à l’arrivé, le photocoupleur côté WES risque de ne rien détecter.

                    Le Rajout de 2 Modules adaptateur TTL RS232 <> RS485 <——> RS485 <> RS232 TTL permet d’étendre la liaison RS232 à plus de 1000m puisque l’on change le type de transmission au protocole RS485 MODBUS qui permet des liaisons beaucoup plus longue sur 2 paires Torsadés.

                    L’interface complète ressemblerait alors à ceci :
                    Linky > Photocoupleur >MOSFET > TTL RS232 > RS485 < — 1000m — > RS485 > RS232 TTL > MOSFET > WES

                    Cdt

                    0
                    0
                    cdlog2
                    Modérateur

                      RE : Voici les Schémas pour adapter les sortie TTL entre le Linky et le WES :

                      Côté Linky >> Départ Photocoupleur + MOSFET >> TTL RS232 alimenté directement depuis le Linky ou ALim 5 Volt Externe

                      Côté WES  << Arrivé MOFSET << TTL RS232 Alimenté par le WES ou Alim 5 volt Externe

                      L’alim Externe 5 volt peut servir pour alimenter les modules complémentaires si utilisés pour réaliser la liaison (Au moins 2 Paires disponible dans le câble de liaison)

                      Il faut rajouter un MOSFET à l’Arrivé du WES si usage des Modules d’adaptation RS232 et RS485 :

                      TIC Linky -> Phtocoupleur -> MOFSET -> (RS232 > RS485 > RS232 > MOSFET ) -> WES

                       

                      Attachments:
                      You must be logged in to view attached files.
                      0
                      0
                      cdlog2
                      Modérateur

                        Bonjour,

                        Je répond et donne mes avis à vos questions , sachant que n’ai pas l’usage et aucune expérience des équipements RF 868 mhz vendu par @Nicolas.
                        Par contre relier 2 modules RF 868 mhz par câble coaxial SMA sur 60 mètres risque d’être assez compliqué à adapter côté impédance et perte de signal !?

                        Il me semble à vous lire, que votre WES est actuellement connecté aux TIC1 et TIC2 de vos 2 Compteurs actuellement en Service et cela sous entend que ces 2 Compteurs soient assez proche du WES dont au moins l’un d’entre eux soit configuré en mode Standard (celui de l’injection solaire sur le réseau).

                        Si cela est confirmé, vous pourriez relier ce Compteur TIC2 sur la TIC3 du WES via les modules RF 868 mhz et adapter la liaison par câble coaxial SMA beaucoup plus court et utiliser des prises SMA avec Atténuateur de Signal de l’ordre de 3db voir 6db qui permettrait d’apporter une meilleure Adaptation d’impédance et une protection accrue entre les 2 modules RF 868 mhz relié mécaniquement. Il faut voir cela avec @Nicolas.

                        Si cette modification est possible, Cela vous permet de relier votre 3eme Compteur sur la TIC2 qui sera libéré via une liaison Filaire si elle existe. Vous avez 60m entre ce Nouveau Linky et votre WES, Il est évident que la TIC ne fonctionnera pas correctement sur cette distance de 60m surcroît en mode Standard  9600 bauds.

                        Votre liaison pas câble devra êtres de très bonne qualité avec Indispensable au moins une Paire Torsadé comme le CAT5 par exemple. Il faudra intercaler des Adaptateurs de chaque côtés de la liaison et amplifier le signal RS232 de la TIC. Côté Linky,

                        il faudra intercaler un Photocoupleur entre la Sortie du Linky suivi d’un MOSFET sur le départ de la liaison et Intercaler un MOFSET pour adapter l’autre côté de la liaison côté WES. Les deux MOSFET vous permettent d’augmenter les tensions des signaux RS232 le long des 60m de la liaison.

                        Si vous êtes un peu bricoleur cela est facile à réaliser. Sinon @Nicolas avait créée de petites Cartes d’Adaptation en Béta Test basée sur ce principe pour réaliser ce genre de liaison. Je ne sais pas si ces cartes sont actuellement disponible chez @Nicolas ?

                        Une autre solution consiste de réaliser une liaison LINKY -> TTL –> RS232 –> RS485 –> RS232 –> TTL –> WES

                        Sachant que les liaison TTL sont réalisés par les 2 MOSFET décrit plus haut et qui adaptent la ligne aux extrémité avec le WES et le Photocoupleur côté Linky. Il existe des adaptateurs bon marché TTL <-> RS232 :

                        https://www.distrelec.fr/fr/convertisseur-rs-232-vers-ttl-max3232idr-seeed-studio-103990363/p/30135131?cq_src=google_ads&cq_cmp=18871110657&cq_con=144137354300&cq_term=&cq_med=pla&cq_plac=&cq_net=g&cq_pos=&cq_plt=gp&&cq_src=google_ads&cq_cmp=18871110657&cq_con=144137354300&cq_term=&cq_med=pla&cq_plac=&cq_net=g&cq_pos=&cq_plt=gp&gclsrc=aw.ds&gclid=EAIaIQobChMI26yc2dyN_QIVipBoCR1Gdwi8EAQYAiABEgJFT_D_BwE&gclsrc=aw.ds

                        Il existe des interfaces RS232 <-> RS485 bon marché pour réaliser des liaisons RS232 très longues :

                        Pour Voir les meilleures Solution, il faudrait contacter @Nicolas directement par Mail : contact@cartelectronic.fr

                        Cdt

                        0
                        0
                        cdlog2
                        Modérateur

                          Re: oublie :

                          Pour formuler le changement du Mode de fonctionnement de votre Linky, il faut appeler votre fournisseur ( EDF, Direct Energie, … Tel sur la facture) et demander le changement de Mode « Historique » à « Standard » de la TIC (Télé Information Client) du Compteur Linky. C’est Gratuit ! et Sans intervention à domicile pour les Linky qui sont Connecté.

                          Pour les Linky non encore Connectés  (certaine région rurale) une intervention d’un technicien est nécessaire sur place pour paramétrer le changement du Mode directement dans le Compteur Linky.

                          0
                          0
                          cdlog2
                          Modérateur

                            Bonjour,

                            Concernant vos dernières questions :

                            l’authentification de connexion par login et mot de passe pour se connecter ou envoyer des requêtes au WES est important à conserver surtout si vous ouvrez l’accès à votre WES depuis Internet via votre BOX. Sans ces protections, c’est autoriser tous les hackers, les Robots (google et autres) de mettre la panique dans votre Serveur WES !

                            Pourquoi souhaitez vous enlever ces protections d’accès lors de l’envoie de requêtes DATA.CGX. au WES ?
                            Pourquoi ne pas inclure tout bonnement vos logins dans vos requêtes Data.cgx ?.

                            La méthode est simple il suffit de formater vos requêtes de la manière suivante : http:// (login) : (mot de passe) @ (Ip du WES) / Data.cgx
                            exemple avec le login  : admin et mot de passe : 1234  ==> http://admin:1234@192.168.x.x/data.cgx
                            En envoyant vos requêtes CGX par le biais de ce format, vos logins ne sauront pas réclamés par le Serveur WES, puisque inclus dans la requête.

                            Concernant la différence de fonctionnement des Compteurs Linky entre le mode Standard et mode Historique est d’une part la vitesse de transmission des Trames TIC (téléinfo) et le Mode Standard  permet à Enedis d’envoyer de informations supplémentaire qui n’était pas prévues à l’origine avec le mode Historique.

                            La vitesse de transmission des trames TIC en mode Historique est de 1200 bauds soit 1200 bits par secondes et le mode standard fonctionne en 9600 bauds, soit un rapport 8 fois plus vite. Mais le Mode Standard au vue de sa vitesse de transmission implique d’avoir une liaison plus courte et mieux protégée contre les parasites induits dans les câbles de liaison.

                            Afin de pouvoir recevoir les Index d’Injection dans la TIC, le Linky doit être configuré en Mode Standard, Mais vous ne recevrez ces Informations que si vous avez un Contrat de revente avec Enedis. A défaut de ce type de Contrat, Enedis n’enverrons pas ces Informations d’Injection dans la TIC.

                            Le changement de transmission du mode Historique vers le Mode Standard doit être formulé à Enedis. Le changement du mode de fonctionnement se fait à Distance en général !? sous 48h !? et Sans Aucune intervention à votre domicile.

                            Lorsque votre Linky bascule sur un des Modes, vous devez Adapter la Config de Votre WES en conséquence.

                            Cdt

                             

                             

                             

                             

                            0
                            0
                            cdlog2
                            Modérateur

                              Bonjour,

                              Pourriez vous nous dire dans quel mode est configuré votre Compteur Linky TIC3 : mode Historique ou mode Standard ?. L’info est lisible depuis le LCD du Linky.

                              A priori ce compteur Linky TIC3 semble être en mode Historique à la vue des quelques infos qui sont remontées par la TIC. Mais il y a un problème de reconnaissance de plusieurs Datas contenus dans la Trame TIC en provenance de ce Compteur Linky n° 3.

                              Soit votre nouvel Abonnement n’est pas connu du WES ? ou soit il y a un problème de synchro avec la RF et la lecture de la Trame des TIC du Linky?

                              Depuis combien de temps possédez vous ce dongle RF 868 mHz? Les piles sont t’elles encore bonne ? Voir à les changer éventuellement !?

                              Ne connaissant pas personnellement cette interface RF, Il faut que @Nicolas apporte son avis et action à prendre pour la suite.

                              Cdt

                              0
                              0
                              cdlog2
                              Modérateur

                                Bonjour,

                                Pourriez vous lancer un Enregistrement des Trames TIC de vos Compteurs depuis la page Config TIC, puis nous joindre une copie du fichier « TIC_tele.txt » qui sera créé à la Racine de la carte SD de votre WES au bout de 30 secondes environs.
                                Si vous aviez déjà effectué ce test, supprimer le fichier « TIC_tele.txt » existant dans la SD avant d’effectuer un nouvel enregistrent.

                                Votre compteur TIC2 semble être est configuré en mode Historique, d’après les Infos de Config que vous avez Posté ?
                                Or pour recevoir les Valeurs et Index d’Injection envoyés par Enedis et qui sont extraits des Trame TIC de votre Compteur TIC2, ce dernier doit être configuré en Mode Standard. Vous ne recevrez les Index d’injection dans les Trames TIC que Si votre Compteur TIC2 est configuré en mode Standard et seulement Si vous avez un Contrat de Revente avec Enedis.

                                * Le WES Extrait les Index d’Injection depuis les Datas reçus dans la Trame TIC (téléinfo) du Compteur configuré en Injection vis à vis de ENEDIS.
                                ** Le fait d’inverser le fonctionnement de votre Compteur TIC2 n’influe en rien au contenu des Datas Transmis par Enedis dans la Trame TIC.
                                *** Si cela fonctionnait ainsi depuis 4 ans ???  c’est que vous aviez probablement configuré votre Compteur TIC2 en mode Consommation côté WES ! et non en mode Injection.

                                Vous avez changé le Contrat de votre Compteur TIC3 pour passer dans un Mode BASE ?. Mais dans le Mode BASE, Enedis propose plusieurs type de contrat (Bleu, vert etc.) Quel est exactement le type de contrat BASE avez vous souscrit avez Enedis ?

                                Tous les Graphiques du WES sont construit par la lecture des fichiers Historiques DAT enregistrés dans le dossier /GRAPH/TIC/ (année)/*.DAT
                                Ces fichiers DAT sont Structurés par rapports aux Datas lus des TIC et Organisés en rapport à un Type d’abonnement ENEDIS.

                                Le Fait de changer d’abonnement en cours d’année va vous faire basculer votre WES en phase avec votre nouveau contrat ENEDIS, Les nouveaux fichiers DAT seront donc construit et Organisés en relatif. Vous pourrez lire tous les historiques et Graphiques à venir en phase avec votre nouveau Contrat, Mais tous vos Anciens fichiers DAT deviennent malheureusement Incompatible avec le format des nouveaux DAT.

                                Vous risquez d’avoir un plantage de votre WES si vous essayez de lire les Historiques antérieurs à votre changement d’Abonnement, depuis les Graphiques pour votre Compteur 3 (Pages Graphiques et Page accueil) . Le mieux serait de supprimer tous ces anciens fichiers DAT pour le TIC3.

                                Pour terminé, lorsque vous avez effectué la MAJ vers la version V0.86 beta 02, aviez vous supprimé tous les fichiers de l’ancienne version avant de copier les nouveaux fichiers ? Avez vous effectué la MAJ via FTP et utilisé FileZilla ? Si oui, avez vous vérifier le Compte Rendu de FileZilla en fin de Transfert FTP des fichiers de la MAJ ?

                                Cdt

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                0
                                0
                                cdlog2
                                Modérateur

                                  Bonjour,

                                  Ce que veut dire @Nicolas, c’est qu’il faut que vous installiez la dernière mise à jour WES V0.86b02 qui intègre les échanges spécifiques des derniers Abonnements ERDF.

                                  La Version actuelle de votre WES V.085b03 ne reconnais pas toutes les infos transmises dans la Trame TIC de votre 2eme Compteur en relation avec l’abonnement ERDF de ce Compteur.

                                  Cdt