Forum Replies Created
- Replies
-
- 12 février 2023 à 2 h 35 min
- in reply to: TIC Pulses RF 868 et dongle WES sans antenne
Bonsoir,
L’Alimentation 5Volt présent dans le schéma du haut de mon Post, correspond à la tension en Sortie de la Pin 3 du Convertisseur de Tension du CI L7805 qui reçoit en effet en son Entrée Pin 1 un 12V redressé par 4 Diode 1N4148, mais sourcé depuis le 12VAC présent aux bornes A – L1 du Linky. C’est bien le 12V VAC du Linky qui permet de produire le 5Volt qui alimente la sortie du Photocoupleur aisni que le MOSFET qui amplifie et adapte le Signal TIC jusqu’au photocoupleur interne au WES.
Vous pouvez sur une courte distance (15m) , poursuivre le cheminement de votre câble basse tension proche de vos câbles électrique, s’il n’y a pas d’autre solution. Le Principal est que le signal RS232 soit acheminé dans la même Paire Torsadés de bout en bout. Un câble CAT5 (rj45) convient très bien. Mais soyez vigilent, il ne faut pas que l’humidité puisse entrer dans le câbles de liaison par capillarité.
Vous avez 4 possibilités à tester pour réaliser votre liaison TIC Linky vers le WES.
En 1er voir si le WES reconnaît la TIC du Linky câblé en liaison Directe au WES : TIC linky >> —- 60m —- >> WES
En 2éme utiliser le Schéma Posté ou une Carte fournie par Nicolas : TIC Linky > Photocoupleur > MOSFET >> —- 60m —- >> WES
En 3eme adapter la ligne RS232 : TIC Linky > Photocoupleur > MOSFET > TTL RS232 >> —- 60m — >> RS232 TTL > MOSFET > WES
En 4eme adapter la ligne en RS485 : TIC Linky > photococoupleur > MOSFET > TTL RS232 > RS485 >>— ++600m++ —>> RS485 > RS232 TTL > MOSFET > WES
Pour réaliser cette 4eme liaison il faut un câble avec 2 paires Torsadées pour la liaison RS485 + 1 paire pour l’Alim 5volt + 1 alimentation 5 Volt 2A externe pour alimenter l’ensemble des modules + 2 MOSFET BS170 et 1 Photocoupleur LTV84 ou analogue + 2 modules RS232 TTL + 2 modules RS485 (prévoir connecteurs pour adapter les prises Mâle/femelle des modules rS232 <> rs485.)
Cdt
00- 11 février 2023 à 21 h 29 min
- in reply to: TIC Pulses RF 868 et dongle WES sans antenne
Bonsoir,
Concernant le type de câble à utiliser et surtout vue la distance !, il est impératif que la transmission TIC se fasse via une Paire Torsadée dans un câble de type CAT5 ou câble Téléphonique (moins cher.)
Prévoir au moins une (ou plus) de Paires supplémentaire pour faire passer une alimentation basse tension, éventuellement 3 fils en plus dont une Paire pour rajouter une Sondes 1Wire, voir peut être un Switch Interrupteur ? (cde lumière cabanon de proximité ?), contact Input d’alarme de passage ? etc…
Puisque vous faites réaliser une tranché, profitez de passer une Gaine avec le câble basse tension à l’intérieur. Vérifier que l’humidité ne puisse pas remonter dans le câble par capillarité aux extrémités. Essayez de placer la Gaine Basse tension de l’autre bords dans la trachée, éloigné des câbles Electriques.
Le Module de Nicolas est à tester si elle sont encore disponible. La petite carte est en effet toute prête et s’alimente directement depuis le Linky.
Le schéma de la carte ressemble au schéma que je vous ais transmis.Nous avions effectué des Tests d’une de ces Carte en Béta Test avec un Client qui comme vous avait un Linky éloigné de son WES et nous avions dû apporter quelques modifications pour adapter la carte côté Photocoupleur en sortie de la TIC du Linky. Ces modifs Hard ont été fournies à Nicolas pour faire évoluer son modules, il faut voir avec @Nicolas !?
L’ajout de 2 Adaptateurs TTL RS232 de chaque côté dans la liaison , permet de réaliser une liaison RS232 équilibrée sans trop de déformation du signal sur la longueur de la liaison. Sans ces modules, le signal peut être un peu déformé à l’arrivée si c’est seulement un Mofset qui assure la transmission du Signal. Toutefois Cette déformation n’est pas critique pour le WES si au moins on peut détecter les sinusoïdes du signal RS232. Par contre si le signal est trop petit en amplitude à l’arrivé, le photocoupleur côté WES risque de ne rien détecter.
Le Rajout de 2 Modules adaptateur TTL RS232 <> RS485 <——> RS485 <> RS232 TTL permet d’étendre la liaison RS232 à plus de 1000m puisque l’on change le type de transmission au protocole RS485 MODBUS qui permet des liaisons beaucoup plus longue sur 2 paires Torsadés.
L’interface complète ressemblerait alors à ceci :
Linky > Photocoupleur >MOSFET > TTL RS232 > RS485 < — 1000m — > RS485 > RS232 TTL > MOSFET > WESCdt
00- 11 février 2023 à 18 h 49 min
- in reply to: TIC Pulses RF 868 et dongle WES sans antenne
RE : Voici les Schémas pour adapter les sortie TTL entre le Linky et le WES :
Côté Linky >> Départ Photocoupleur + MOSFET >> TTL RS232 alimenté directement depuis le Linky ou ALim 5 Volt Externe
Côté WES << Arrivé MOFSET << TTL RS232 Alimenté par le WES ou Alim 5 volt Externe
L’alim Externe 5 volt peut servir pour alimenter les modules complémentaires si utilisés pour réaliser la liaison (Au moins 2 Paires disponible dans le câble de liaison)
Il faut rajouter un MOSFET à l’Arrivé du WES si usage des Modules d’adaptation RS232 et RS485 :
TIC Linky -> Phtocoupleur -> MOFSET -> (RS232 > RS485 > RS232 > MOSFET ) -> WES
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 11 février 2023 à 18 h 18 min
- in reply to: TIC Pulses RF 868 et dongle WES sans antenne
Bonjour,
Je répond et donne mes avis à vos questions , sachant que n’ai pas l’usage et aucune expérience des équipements RF 868 mhz vendu par @Nicolas.
Par contre relier 2 modules RF 868 mhz par câble coaxial SMA sur 60 mètres risque d’être assez compliqué à adapter côté impédance et perte de signal !?Il me semble à vous lire, que votre WES est actuellement connecté aux TIC1 et TIC2 de vos 2 Compteurs actuellement en Service et cela sous entend que ces 2 Compteurs soient assez proche du WES dont au moins l’un d’entre eux soit configuré en mode Standard (celui de l’injection solaire sur le réseau).
Si cela est confirmé, vous pourriez relier ce Compteur TIC2 sur la TIC3 du WES via les modules RF 868 mhz et adapter la liaison par câble coaxial SMA beaucoup plus court et utiliser des prises SMA avec Atténuateur de Signal de l’ordre de 3db voir 6db qui permettrait d’apporter une meilleure Adaptation d’impédance et une protection accrue entre les 2 modules RF 868 mhz relié mécaniquement. Il faut voir cela avec @Nicolas.
Si cette modification est possible, Cela vous permet de relier votre 3eme Compteur sur la TIC2 qui sera libéré via une liaison Filaire si elle existe. Vous avez 60m entre ce Nouveau Linky et votre WES, Il est évident que la TIC ne fonctionnera pas correctement sur cette distance de 60m surcroît en mode Standard 9600 bauds.
Votre liaison pas câble devra êtres de très bonne qualité avec Indispensable au moins une Paire Torsadé comme le CAT5 par exemple. Il faudra intercaler des Adaptateurs de chaque côtés de la liaison et amplifier le signal RS232 de la TIC. Côté Linky,
il faudra intercaler un Photocoupleur entre la Sortie du Linky suivi d’un MOSFET sur le départ de la liaison et Intercaler un MOFSET pour adapter l’autre côté de la liaison côté WES. Les deux MOSFET vous permettent d’augmenter les tensions des signaux RS232 le long des 60m de la liaison.
Si vous êtes un peu bricoleur cela est facile à réaliser. Sinon @Nicolas avait créée de petites Cartes d’Adaptation en Béta Test basée sur ce principe pour réaliser ce genre de liaison. Je ne sais pas si ces cartes sont actuellement disponible chez @Nicolas ?
Une autre solution consiste de réaliser une liaison LINKY -> TTL –> RS232 –> RS485 –> RS232 –> TTL –> WES
Sachant que les liaison TTL sont réalisés par les 2 MOSFET décrit plus haut et qui adaptent la ligne aux extrémité avec le WES et le Photocoupleur côté Linky. Il existe des adaptateurs bon marché TTL <-> RS232 :
Il existe des interfaces RS232 <-> RS485 bon marché pour réaliser des liaisons RS232 très longues :
Pour Voir les meilleures Solution, il faudrait contacter @Nicolas directement par Mail : contact@cartelectronic.fr
Cdt
00- 10 février 2023 à 16 h 24 min
- in reply to: Problème TIC3 RF téléinfo suite changement d'abonnement
Re: oublie :
Pour formuler le changement du Mode de fonctionnement de votre Linky, il faut appeler votre fournisseur ( EDF, Direct Energie, … Tel sur la facture) et demander le changement de Mode « Historique » à « Standard » de la TIC (Télé Information Client) du Compteur Linky. C’est Gratuit ! et Sans intervention à domicile pour les Linky qui sont Connecté.
Pour les Linky non encore Connectés (certaine région rurale) une intervention d’un technicien est nécessaire sur place pour paramétrer le changement du Mode directement dans le Compteur Linky.
00- 10 février 2023 à 15 h 18 min
- in reply to: Problème TIC3 RF téléinfo suite changement d'abonnement
Bonjour,
Concernant vos dernières questions :
l’authentification de connexion par login et mot de passe pour se connecter ou envoyer des requêtes au WES est important à conserver surtout si vous ouvrez l’accès à votre WES depuis Internet via votre BOX. Sans ces protections, c’est autoriser tous les hackers, les Robots (google et autres) de mettre la panique dans votre Serveur WES !
Pourquoi souhaitez vous enlever ces protections d’accès lors de l’envoie de requêtes DATA.CGX. au WES ?
Pourquoi ne pas inclure tout bonnement vos logins dans vos requêtes Data.cgx ?.La méthode est simple il suffit de formater vos requêtes de la manière suivante : http:// (login) : (mot de passe) @ (Ip du WES) / Data.cgx
exemple avec le login : admin et mot de passe : 1234 ==> http://admin:1234@192.168.x.x/data.cgx
En envoyant vos requêtes CGX par le biais de ce format, vos logins ne sauront pas réclamés par le Serveur WES, puisque inclus dans la requête.Concernant la différence de fonctionnement des Compteurs Linky entre le mode Standard et mode Historique est d’une part la vitesse de transmission des Trames TIC (téléinfo) et le Mode Standard permet à Enedis d’envoyer de informations supplémentaire qui n’était pas prévues à l’origine avec le mode Historique.
La vitesse de transmission des trames TIC en mode Historique est de 1200 bauds soit 1200 bits par secondes et le mode standard fonctionne en 9600 bauds, soit un rapport 8 fois plus vite. Mais le Mode Standard au vue de sa vitesse de transmission implique d’avoir une liaison plus courte et mieux protégée contre les parasites induits dans les câbles de liaison.
Afin de pouvoir recevoir les Index d’Injection dans la TIC, le Linky doit être configuré en Mode Standard, Mais vous ne recevrez ces Informations que si vous avez un Contrat de revente avec Enedis. A défaut de ce type de Contrat, Enedis n’enverrons pas ces Informations d’Injection dans la TIC.
Le changement de transmission du mode Historique vers le Mode Standard doit être formulé à Enedis. Le changement du mode de fonctionnement se fait à Distance en général !? sous 48h !? et Sans Aucune intervention à votre domicile.
Lorsque votre Linky bascule sur un des Modes, vous devez Adapter la Config de Votre WES en conséquence.
Cdt
00- 9 février 2023 à 16 h 14 min
- in reply to: Problème TIC3 RF téléinfo suite changement d'abonnement
Bonjour,
Pourriez vous nous dire dans quel mode est configuré votre Compteur Linky TIC3 : mode Historique ou mode Standard ?. L’info est lisible depuis le LCD du Linky.
A priori ce compteur Linky TIC3 semble être en mode Historique à la vue des quelques infos qui sont remontées par la TIC. Mais il y a un problème de reconnaissance de plusieurs Datas contenus dans la Trame TIC en provenance de ce Compteur Linky n° 3.
Soit votre nouvel Abonnement n’est pas connu du WES ? ou soit il y a un problème de synchro avec la RF et la lecture de la Trame des TIC du Linky?
Depuis combien de temps possédez vous ce dongle RF 868 mHz? Les piles sont t’elles encore bonne ? Voir à les changer éventuellement !?
Ne connaissant pas personnellement cette interface RF, Il faut que @Nicolas apporte son avis et action à prendre pour la suite.
Cdt
00- 9 février 2023 à 9 h 02 min
- in reply to: Problème TIC3 RF téléinfo suite changement d'abonnement
Bonjour,
Pourriez vous lancer un Enregistrement des Trames TIC de vos Compteurs depuis la page Config TIC, puis nous joindre une copie du fichier « TIC_tele.txt » qui sera créé à la Racine de la carte SD de votre WES au bout de 30 secondes environs.
Si vous aviez déjà effectué ce test, supprimer le fichier « TIC_tele.txt » existant dans la SD avant d’effectuer un nouvel enregistrent.Votre compteur TIC2 semble être est configuré en mode Historique, d’après les Infos de Config que vous avez Posté ?
Or pour recevoir les Valeurs et Index d’Injection envoyés par Enedis et qui sont extraits des Trame TIC de votre Compteur TIC2, ce dernier doit être configuré en Mode Standard. Vous ne recevrez les Index d’injection dans les Trames TIC que Si votre Compteur TIC2 est configuré en mode Standard et seulement Si vous avez un Contrat de Revente avec Enedis.* Le WES Extrait les Index d’Injection depuis les Datas reçus dans la Trame TIC (téléinfo) du Compteur configuré en Injection vis à vis de ENEDIS.
** Le fait d’inverser le fonctionnement de votre Compteur TIC2 n’influe en rien au contenu des Datas Transmis par Enedis dans la Trame TIC.
*** Si cela fonctionnait ainsi depuis 4 ans ??? c’est que vous aviez probablement configuré votre Compteur TIC2 en mode Consommation côté WES ! et non en mode Injection.Vous avez changé le Contrat de votre Compteur TIC3 pour passer dans un Mode BASE ?. Mais dans le Mode BASE, Enedis propose plusieurs type de contrat (Bleu, vert etc.) Quel est exactement le type de contrat BASE avez vous souscrit avez Enedis ?
Tous les Graphiques du WES sont construit par la lecture des fichiers Historiques DAT enregistrés dans le dossier /GRAPH/TIC/ (année)/*.DAT
Ces fichiers DAT sont Structurés par rapports aux Datas lus des TIC et Organisés en rapport à un Type d’abonnement ENEDIS.Le Fait de changer d’abonnement en cours d’année va vous faire basculer votre WES en phase avec votre nouveau contrat ENEDIS, Les nouveaux fichiers DAT seront donc construit et Organisés en relatif. Vous pourrez lire tous les historiques et Graphiques à venir en phase avec votre nouveau Contrat, Mais tous vos Anciens fichiers DAT deviennent malheureusement Incompatible avec le format des nouveaux DAT.
Vous risquez d’avoir un plantage de votre WES si vous essayez de lire les Historiques antérieurs à votre changement d’Abonnement, depuis les Graphiques pour votre Compteur 3 (Pages Graphiques et Page accueil) . Le mieux serait de supprimer tous ces anciens fichiers DAT pour le TIC3.
Pour terminé, lorsque vous avez effectué la MAJ vers la version V0.86 beta 02, aviez vous supprimé tous les fichiers de l’ancienne version avant de copier les nouveaux fichiers ? Avez vous effectué la MAJ via FTP et utilisé FileZilla ? Si oui, avez vous vérifier le Compte Rendu de FileZilla en fin de Transfert FTP des fichiers de la MAJ ?
Cdt
00- 7 février 2023 à 16 h 38 min
- in reply to: Pb TIC sur compteur de production suite passage linky
Bonjour,
Ce que veut dire @Nicolas, c’est qu’il faut que vous installiez la dernière mise à jour WES V0.86b02 qui intègre les échanges spécifiques des derniers Abonnements ERDF.
La Version actuelle de votre WES V.085b03 ne reconnais pas toutes les infos transmises dans la Trame TIC de votre 2eme Compteur en relation avec l’abonnement ERDF de ce Compteur.
Cdt
00- 5 février 2023 à 21 h 32 min
- in reply to: WES et délestage
Fin du rêve ! Bienvenue à la réalité !
Regarder le lien ci-dessous qui donne des exemples de divers consommations au démarrage puis celle en régime normal de plusieurs appareils :
https://www.gt-outillage.com/tableau-des-coefficients-de-demarrage.htm
Regarder le Pic de Consommation donnée lors du démarrage d’une Pompe à Chaleur ! Rien de progressif ! bien au contraire !
De même pour un Réfrigérateur ou Congélateur. Regardez celle d’un Micro Onde, Machine à laver, etc. , On est très loin de vos équipements qui mettent plusieurs secondes pour atteindre leur consommation maximale ?J’ai 2 PAC de 11kw chacune. Elles présentent en global un Pic de plus de 32Amp au démarrage si je laisse les 2 PAC démarrer en même temps ! Elles se stabilisent après quelques secondes pour atteindre leur régime qui avoisine 4A à 5A soit environs 9 à 10 Amp les deux cumulés.
Tout Moteur électriques, Compresseur et Autres … Ont un Pic de consommation très élevés au démarrage qui se stabilise à la baisse pour atteindre leur régime de fonctionnement.
Avant l’installation du délestage effectué par mon WES, je ne vous donne pas le nombre de fois, lors de la préparation des repas, Four et Plaques de Cuisson allumés, lors du démarrage des PAC et si le ballon ECS est en chauffe, Plouf disjonction du Compteur !
Et la je ne cherche pas savoir au bout de combien de temps le Linky va disjoncter, je cherche à me protéger de ces coupures avec l’installation d’un délestage et tant que faire, que ce système soit assez réactif pour anticiper sur les humeurs du Linky…
00- 5 février 2023 à 17 h 58 min
- in reply to: WES et délestage
Re: Je ne relève pas et vous laisse dans vos rêves !
Je fais parti des gents qui se protège !
00- 5 février 2023 à 14 h 49 min
- in reply to: WES et délestage
Bonjour @Halesk
Pour faire suite à votre démonstration :
Voici les temps de transmission des Trames TiC avec le WES.
Mode Historique en 1200 bauds/s
Bauds Bits/s ==> 1200 bauds ==> 1200 bits/s
Vitesse d’un Bit ==> 833.333 µs par Bit
Nombre de Bits par Caractère => 1 Bit start + 7 Bits Char + 1 Bit parité + 1 Bit Stop ==> 10 Bits
Temps entre 2 Trames ==> ~20ms
Nb de caractères (Bytes) d’une Trame TIC pour 1 abonnement HC-HP en Mono 230V = ~160 Bytes
Durée d’une Trame complète en seconde => ((((160 Bytes * 10) * 0.833333 ms) + 20ms) = 1353,3328 ms / 1000) ==> ~ 1,35 secondes par Trame
Donc le WES reçoit 1 Trame complète toutes les 1,35 secondes.Mode Standarde en 9600 bauds/s
Bauds Bits/s ==> 9600 bauds ==> 9600 bits/s
Vitesse d’un Bit ==> 104 us par Bit
Nombre de Bits par Caractère ==> 1 Bit start + 7 Bits Char + 1 Bit parité + 1 Bit Stop ==> 10 Bits
Temps entre 2 Trames ==> ~20ms
Nb de caractères (Bytes) d’une Trame TIC pour 1 abonnement HC-HP en Mono 230V = ~160 Bytes
Durée d’une Trame complète en seconde ==> ((((160 Bytes * 10) * 0.104 ms) + 20ms) = 186,40 ms / 1000) => ~ 0,1864 secondes par Trame
Donc le WES reçoit environs 5 Trames complète toutes les secondes.Ce que vous avancez est vraie si votre Linky est en Mono 230V et fonctionne en mode Standard. Vous avez 5 fois plus temps dans une seconde pour déceler un dépassement.
Par contre en mode Historique vous êtes pratiquement en limite avec plus d’une seconde pour détecter le débordement depuis la TIC.
Ces temps seront augmenter pour une installation avec un Compteur en Triphasé 380V sachant que Chaque Trame comporte plus de Caractères à transmettre dans la TIC
Bien sût ces temps ne tiennent pas compte du temps qu’il faut aussi rajouter pour la scrutation et le décodage de chaque Trames par le Serveur du WES qui peuvent se situer à mon avis à environs entre 100ms à 300ms et du temps de décodage et gestion des lignes du Programme et du temps de réaction de vos Lignes de programme.
Comme je l’ai précisé, on peut faire un délestage en se basant sur les données de la TIC si on fait attention aux limites à détecter ( à tester à l’usage )
Mais une Pinces apportera plus de sécurité avec une réactivité nettement plus rapide pour mesurer ces débordements.
Cdt
00- 5 février 2023 à 14 h 38 min
- in reply to: comptage gaz radio
On c’est croisé Nicolas !
00- 5 février 2023 à 14 h 37 min
- in reply to: comptage gaz radio
Bonjour,
Regardez vos Index Actuel avec l‘Index Mois.
Vos Index Actuels sont inférieurs aux Index Mois, cela est impossible.
Vous devez soit modifier à la Baisse l’Index Mois ou Augmenter l’Index Actuel dans la config ou mettre les deux Index à la même Valeur.
Cdt
00- 3 février 2023 à 19 h 15 min
- in reply to: Extensions: pinces ampèremètriques supplémentaires
Bonjour,
Un complément à la réponse de Nicolas.
Il vous suffit de lire les fichiers Historiques du dossier /GRAPH/PCE de la carte SD de votre WES :
Cumul conso PCE par Mois de l’Année 2023 => Fichier /GRAPH/PCE/2023/2023.DAT
Cumul conso + coût PCE par Mois de l’Année 2023 => Fichier /GRAPH/PCE/2023/2023.CSMCumul conso par Jour du Mois de janvier 2023 => Fichier /GRAPH/PCE/2023/01.DAT
Cumul conso + coût par Jour du Mois de janvier 2023 => Fichier /GRAPH/PCE/2023/01.CSMCumul conso par Jour du Mois de février 2023 => Fichier /GRAPH/PCE/2023/02.DAT
Cumul conso + coût par Jour du Mois de février 2023 => Fichier /GRAPH/PCE/2023/02.CSMCumul conso par Créneaux Horaires Jour du Mois de janvier 2023 => Fichiers /GRAPH/PCE/2023/01/ 01.DAT, 02.DAT, 03.DAT, etc …..
Cumul conso par Créneaux Horaires Jour du Mois de février 2023 => Fichiers /GRAPH/PCE/2023/01/ 01.DAT, 02.DAT, 03.DAT, etc …..J’ai installé 2 Pinces dans mon WES et trouvez ci-dessous les historiques des Consos de mes Pinces pour le mois de Janvier 2023.
###########################################
Cumul Conso PCE par Jour du mois de janvier
Fichier /GRAPH/PCE/2023/01.DAT
###########################################
‘Jour’,’P1 Global Maison’,’P2 Chaufferie’],
[‘1’,29.55,8.10],
[‘2’,25.55,7.13],
[‘3’,25.51,6.49],
[‘4’,28.21,7.65],
[‘5’,26.43,6.59],
[‘6’,25.90,6.27],
[‘7’,27.91,6.45],
[‘8’,26.54,7.26],
[‘9′,26.95,6.92],
[’10’,28.16,6.44],
[’11’,28.39,6.45],
[’12’,28.17,6.33],
[’13’,26.55,6.24],
[’14’,29.90,6.52],
[’15’,29.52,7.12],
[’16’,31.18,6.44],
[’17’,30.77,6.37],
[’18’,31.20,6.68],
[’19’,30.50,6.59],
[’20’,32.78,7.76],
[’21’,31.60,7.09],
[’22’,31.67,7.22],
[’23’,30.61,6.50],
[’24’,31.09,6.68],
[’25’,31.93,7.33],
[’26’,31.06,6.57],
[’27’,31.02,6.65],
[’28’,31.81,6.78],
[’29’,32.46,7.97],
[’30’,31.38,6.85],
[’31’,31.21,7.04]############################################
Cumul Conso PCE par MOIS de l’Année courante
Fichier /GRAPH/PCE/2023/2023.DAT
############################################
[‘Mois’,’P1 Global Maison’,’P2 Chaufferie’],
[‘Janvier’,915.51,212.49]###################################################
Cumul Conso + Coût PCE par MOIS de l’Année courante
Fichier /GRAPH/PCE/2023/2023.CSM
##################################################
1:{wh1:915.51,cout1:128.76,wh2:212.49,cout2:29.95}, # Cumul Mois de janvier. Le cumul du Mois de février sera crée en fin de moisVous pouvez lire ces fichiers par un clic droit sur un de ces fichiers puis Ouvrir avec et choisir un éditeur de texte basic (Bloc Notes, NotePad autres ..)
Vous pouvez télécharger un de ces fichiers exemple pour le fichier /GRAPH/PCE/2023/2023.DAT :
http://login:motpasse@IP-du-WES/GRAPH/PCE/2023/2023.DATexemple ; http://admin:1234@192.168.0.110/GRAPH/PCE/2023/2023.DAT
Cdt
00