- 6 juin 2023 à 14 h 33 min
- in reply to: Compteur Impulsion, Tension max
Re: Trouvez joint un Schéma pour connecter votre Compteur Virone EM-2 au WES.
Mosfet + résistance, Coût moins de 2€ ! (hors Port)
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 6 juin 2023 à 13 h 30 min
- in reply to: Compteur Impulsion, Tension max
Bonjour,
C’est bizarre effectivement. Il est possible que la turbine interne soit bloqué par une petit grain de sable ? Avez vous un filtre en amont du Capteur ?
Pourquoi vous avez laissez tombé votre Compteur Virone EM-2 ? Il serait faisable de l’adapter avec la carte Optocoupleur !
00- 5 juin 2023 à 13 h 33 min
- in reply to: Compteur Impulsion, Tension max
Re: N’oubliez pas que vous ne verrez pas les impulsions de façon très visible au niveau de la LED verte de l’Optocoupleur car les impulsions du Capteur sont assez rapide. La LED Verte peut s’éclairer par scintillement rapide.
La vitesse des Pulses est calculée par : impulsion de débit: F = 6.6 * Q ± 5% , Q = L/min
Soit pour 1 litre / min : 1 / 60s * 6.6 = 0,110 secondes soit une Pulse environ toutes les 100ms soit 10 impulsions par seconde pour 1 Litre débité.
Connectez le WES, il ne risque rien de l’autre côté en sortie de l’Optocoupleur (totalement isolé), Il sera mieux à même de détecter les Pulses.
00- 5 juin 2023 à 13 h 00 min
- in reply to: Compteur Impulsion, Tension max
Bonjour,
J’avais trouvé dans un premier temps votre capteur sur un site Chinois, voir mon lien ou j’avais fourni les caractéristiques fournis sur ce site : https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=compteur-impulsion-tension-max#post-12235
Ils donnait les connexions suivants :
Terminal 1 (rouge) : Vdd « + »
Terminal 2 (noir) Vout » – «
Terminal 3 (jaune) Gnd: sortieEnsuite sur un autre site javais trouvé ces connexions :
Terminal 1 (rouge): dmv « + »
Terminal 2 (noir) Vout » – «
Borne 3 (jaune) signal: sortie npnPeut être que l’on se trompe en utilisant le fil Noir comme étant le GND (-) de la sortie OutPut des Pulses.
Le Capteur semble bien être alimenté en 12V entre le fil Rouge (+) et le fil Noir GND (-). Mais il se peut que ensuite il y ait la création d’une Tension Négative par rapport au GND pour la gestion de Sortie des Pulses.
Cela veut dire que les Pulses auraient comme référence leur potentiel Positif avec le fil Noir (GND du 12v) et leur sortie au potentiel Négatif via le fil Jaune.
Donc si ce cas de figure est exact, il faut connecter le fil Noir du Capteur sur le GND (-) du 12V et aussi sur la broche 5-24V de l’Optocoupleur et je fil Jaune sur la borne du milieu de l’Optocoupleur
Voir mon schéma joint. Essayez cette connexion, c’est la dernière chance qui pourrait être encore Logique avant d’avancer que votre capteur serait en Panne (possible turbine interne bloqué).
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 3 juin 2023 à 13 h 01 min
- in reply to: Compteur Impulsion, Tension max
RE : Je suppose que vous avez bien respecté lors de l’installation de votre capteur, du sens de la flèche sérigraphiée sur le Capteur, par rapport au sens de l’écoulement de l’eau !
00- 3 juin 2023 à 12 h 45 min
- in reply to: Compteur Impulsion, Tension max
Bonjour Philou15,
En fait aucune DOC mentionne le format et la polarité des Impulsions envoyées par ce Capteur. Cela peut être des Pulses en sortie du fil jaune, de type Positives ou Négatives !?
Je vous joins un Schéma avec la prise en compte des deux modes possibles : câblage en mode Pulses Positives et/ou Négatives.
A priori vous avez testé le câblage en Mode de Sortie Positives. Essayez le câblage en Mode de sortie Négatives. Vous devriez voir sortir les Impulsions si votre Mode de câblage actuel ne fonctionne pas.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 3 juin 2023 à 12 h 23 min
- in reply to: problème graphiques après mise à jour
Les Pop-Up réagissent lorsque le Focus de la sourie passe au dessus d’un Objet en attente de cet événement.
Pour faire un test, Cliquez sur le Menu Téléinfo du WES. Cela ouvre un 1er Bloc de Sous Menu avec des choix. Ensuite Sans Cliquez passez juste la sourie sur le choix Configuration, cela devrait vous ouvrir un autre Bloc de Sous Menu.
Si ce n’est pas le CAS,
– Cliquez sur l’Aide du menu de Firefox.
– Cliquez sur Informations de dépannageDans les choix fournis à droite de la fenêtre, tester en 1er lieu Firefox en Mode sans échec et redémarrer Firefox. Si la prise en compte du Focus de la sourie fonctionne, c’est que vous avez un module qui pose PB et qu’il faut désactiver.
Si par contre le Focus ne fonctionne Tjs pas, revenez sur la page Information de dépannage et redémarrer Firefox en mode Réparation. Normalement cela devrait Remettre Firefox dans son état Optimal par défaut.
Pensez à mettre Firefox à jour.
00- 2 juin 2023 à 23 h 15 min
- in reply to: problème graphiques après mise à jour
Désactivez vos plugins et extensions de Firefox !
00- 17 mai 2023 à 14 h 09 min
- in reply to: se connecter au wes hors du domicile
Bonjour @Fred9274,
Vous avez oublié de mettre le lien de votre fil de discussion » Acces WES derrière modem 4G » : https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=acces-wes-derriere-modem-4g-solution#post-10779
Cdt
00- 16 mai 2023 à 14 h 56 min
- in reply to: se connecter au wes hors du domicile
Bonjour,
Pour pouvoir se connecter à votre WES depuis l’extérieur, il faut que votre BOX FAI soit reliée à Internet soit via l’ADSL, le Câble ou la Fibre.
Si la connexion de votre BOX est faite via la 4G ou 5G, alors vous ne pourrez pas joindre votre WES depuis internet.Le principe est simple. A l’exception des CNX réalisées en 4G ou 5G, votre FAI affecte une IP type IPV4 Publique Dynamique à votre BOX.
C’est grâce à cette IP Publique externe que vous pouvez joindre votre BOX depuis Internet.
Pour les connexions via la 4G ou 5G c’est une IP Privée qui est affectée à votre BOX ce qui ne permet pas de la joindre directement depuis internet.Pour connaître l’IP Publique attribuée à votre BOX, lancez depuis votre navigateur cette URL : ipv4.icanhazip.com
Lorsque vous tapez l’adresse Publique de votre BOX via votre navigateur, soit depuis Internet ou localement, une requête Entrante est envoyée à votre BOX. Mais votre BOX par Défaut est configurée pour interdire toutes les connexions Entrantes et vous recevrez dans votre navigateur une erreur de connexion. Pour autoriser cet appel Entrant et l’aiguiller jusqu’à votre WES, il vous faut configurer l’ADMIN de votre BOX pour cela.
Votre BOX est capable par configuration, de rediriger un appel Entrant vers n’importe quel IP locale d’un équipement lamda du domicile connecté à votre BOX.
Comme vous pouvez avoir plusieurs équipements locaux connectés à votre BOX, il vous faut cibler et personnaliser l’équipement que vous souhaitez joindre, en l’occurrence votre WES dans notre cas.
C’est grâce à la définition d’un n° de PORT, choisi parmi une liste de Ports autorisés, que vous allez pouvoir différencier et aiguiller l’appel Entrant vers votre WES.
Normalement les BOX des FAI. Wanadoo et Bouygues ont leurs n° de Ports jusqu’à présent tous Ouvert.
Chez Free et SFR, il peut se trouver des BOX avec une liste de n° de Ports définis et limités voir parfois dans certains cas comme chez SFR, tous fermés. Si vous vous trouvez avec une BOX dont les n° de Ports sont tous fermés, il vous faut demander à la hotline de votre FAI de basculer votre BOX en IPv4 full Stack.L’affectation d’un n° de Port Entrant que vous avez choisi, pour joindre l’IP locale d’un équipement connecté à votre BOX, exemple le WES, se fait via une redirection du n° de Port Entrant choisi vers le Port Sortant 80 de l’IP de votre WES via la configuration NAT depuis l’Admin de votre BOX.
Pour configurer cette redirection de n° de PORT vers l’IP de votre WES, vous devez choisir un n° de PORT Entrant Externe, exemple 9200, et rediriger ce n° de PORT 9200 vers le PORT Sortant 80 en lien à l’IP de votre WES.
Donc il faut dans cet exemple, configurer le Port Entrant 9200 vers le Port Sortant 80 et choisir dans la liste des équipements connectés à votre BOX, l‘IP de votre WES.
Vous pouvez chercher sur la toile comment faire une redirection de Port depuis votre BOX afférente à vore FAI.
Une fois votre configuration de redirection de PORT effectuée, vous pourrez joindre votre WES depuis Internet via l’URL : IP-PUBLIQUE : PORT 9200, exemple : http://176.123.45.67:9200
Cdt
00- 15 mai 2023 à 9 h 59 min
- in reply to: Capteur de luminosité pour photovoltaïque
Bonjour,
Juste à titre d’information en attente d’une solution fournie par @nicolas.
Vous pouvez réaliser votre capteur de Lumière facilement grâce à une photorésistance GL5528.
Vous trouverez facilement ce GL5528 par une recherche sur la toile.Le montage proposé (pièce jointe) comprend une photorésistance GL5528 et un Potentiomètre de 10K.
Ce Capteur de lumière peut être connecté à une entrée Analogique du Serveur WES avec le GND (masse) et le 3.3V.Vous pourrez mesurer via l’entrée Analogique du WES, une variation de tension comprise entre 0 et 1023 en fonction de l’intensité de la lumière ambiante. La valeur 1023 = pleine lumière et 0 = obscurité. Vous pouvez calibrer la sensibilité du Capteur suivant l’intensité de la lumière via le potentiomètre.
Facile à réaliser et coût minimal.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 15 mai 2023 à 9 h 33 min
- in reply to: Capteur de luminosité pour photovoltaïque
test cnx
00- 9 mai 2023 à 17 h 46 min
- in reply to: Livebox 5 redirection de port
Bonjour,
Avez vous demandé de passer votre BOX en IPv4 full Stack comme conseillé ? N’attendez pas de la hotline de SFR qu’ils vous ouvrent des Ports !
Moi j’étais chez eux il y a 5 ans et j’ai rapidement fuit pour allez chez la concurrence B….ues qui m’offre un meilleur service et chez eux tout les Ports sont ouvert avec un NAT fonctionnel dans leur BOX !. Pour info ils remboursent les <span class= »ILfuVd » lang= »fr »><span class= »hgKElc »>frais de rupture anticipée si vous êtes lié par un contrat avec SFR. Renseignez vous !
</span></span>Cdt
00- 30 avril 2023 à 2 h 00 min
- in reply to: Aide Programmation
Bonjour,
Je n’ai pas une production solaire chez moi, donc je suis mal placé pour vous donner mon expérience dans le domaine. Mais je peux comprendre le fonctionnement du WES par rapport à ce qu’il nous fourni comme valeurs sources.
Pour les TIC la valeur d’injection n’est fournie par ENEDIS que si vous faites une injection de votre production liée à un contrat de vente totale. En mode autoconsommation sans revente du surplus, cette valeur d’injection n’est pas fournie dans les Trames TIC des Linky donc le WES ne peut pas lire cette valeur.
Pour les Pinces on peut les configurer en mode consommation et/ou production. Une pince pourra détecter le passage en mode de production si la mesure de la tension de sa phase (phase ou est clipsée la Pince) est fournie par la Cnx aux bornes définies du WES, d’un transfo 9VAC.
Il semble qu’il n’y ait pas une valeur unique actuellement accessible qui définie un ratio entre une consommation et une production pour chaque TIC et/ou chaque Pinces, mais on peut mesurer chacune de ces valeurs et en déduire des seuils par programme, si ces valeurs existent.
Ceci dit, je pense que cette information de seuil (rapport entre Conso. et Prod.) pourrait facilement être calculée par le serveur WES, si toutes les informations en complément sont fournis, notamment les valeurs Maximale en puissance de chaque unités à comparer, plus précisément celle de la valeur MAX de la production..
Si les TIC et/ou les PINCES à tester répondent aux critères définis ci-dessus, alors par programme vous pouvez définir un Switch Virtuel comme indicateur Booléen pour mesurer un seuil entre le passage d’une consommation par rapport à une production.
Exemple vous souhaitez définir un seuil utilisable SWPinject = ON dès que la production disponible présente une valeur > 2000 alors que la consommation (TIC ou Pince) est < 500, avec une hystérésis de 50. (seuil 500<>550 et 2000<>2050 ) et durant une tempo de bascule de 120s pour chaque mesure.
Lire la consommation via une Pince1
Source Pince1 -> puissance Consommée < 500 —- SWPconso => OFF si cdt vrai pendant tempo 120s —- Tjs Actif
Source Pince1 -> puissance Consommée >= 550 —- SWPconso => ON si cdt vrai pendant tempo 120s —- Tjs ActifOu lire la consommation P.apparente via une TIC
Source TIC -> puissance App < 500 —- SWPconso => OFF si cdt vrai pendant tempo 120s —- Tjs Actif
Source TIC -> puissance App >= 550 —- SWPconso => ON si cdt vrai pendant tempo 120s —- Tjs ActifAutorisation de SWPinject via une Pince2
Source Pince2 -> puissance Injectée < 2000 — SWPinject => OFF si cdt vrai pendant tempo 120s —- Tjs Actif
Source Pince2 -> puissance Injectée >= 2050 — SWPinject => ON si cdt vrai pendant tempo 120s —- Actif suivant SWPconso = OFF
Autorisation de SWPinject via une TIC à la place d’une Pince si la valeur Puissance Injectée est fournie par la Trame du TIC.
Source TIC-> puissance Injectée < 2000 — SWPinject => OFF si cdt vrai pendant tempo 120s —- Tjs Actif
Source TIC -> puissance Injectée >= 2050 — SWPinject => ON si cdt vrai pendant tempo 120s —- Actif suivant SWPconso = OFF
On peut de bien entendu, rajouter des tests complémentaires sur des créneaux horaires via l’usage de Switch Virtuel.
Comme je l’ai précisé, je n’ai pas d »expérience sur l’utilisation de l’injection d’une production. Si des personnes veulent donner des exemples mis en pratique de leur côté, leurs expériences sont les bien venue.
Cdt
00- 29 avril 2023 à 12 h 12 min
- in reply to: Aide Programmation
Bonjour,
Les valeurs de puissances lues depuis une TIC ou d’une Pince sont des valeurs absolues qui peuvent varier entre 0 et puissance MAX. Vous n’aurez jamais une valeur négative inférieure à ZERO, La notion de -P n’existe pas.
La différenciation entre une consommation et une Injection est une inversion de phase entre eux, mais les valeurs de la puissance lues pour chacun d’eux sont toujours des valeurs positives comprises entre 0 et puissance MAX.
C’est seulement dans le visuel des courbes des graphiques que les valeurs d’Injections ont été Forcées à s’afficher en négatif pour les différencier des valeurs de consommation, mais c’est simplement du visuel. Les valeurs de chacun d’eux, Injection ou consommation, sont toujours positives comprise entre 0 et P.max.
Donc pour vos lignes de programme deviennent, si vous voulez rajouter une hystérésis de 10 par exemple dans vos tests :
consommation : puissance consommé <= 400.00 =>> injection ON si cdt vrai pendant tempo; tlj 00:00 à 00: 00. tempo : 600s
consommation : puissance consommé > 410.00 =>> injection OFF si cdt vrai pendant tempo; tlj 00:00 à 00:00. tempo : 60sDans cet exemple votre SW injection passera ON <> OFF suivant les seuils compris entre <=400 et >410
Cdt
00