- 30 mars 2020 à 22 h 07 min
- in reply to: Relais et programmation
Mon dispositif est opérationnel, je valide l’option « Sauvegarde état ». 🙂
J’en profite pour confirmer l’hypothèse des micros-coupures.
Problème à noter : les micro-coupures coupent le relais du WES, coupant ma box alors que les micros-coupures seules ne font pas sauter la box x)
Du coup les gosses râlent !!!A l’occasion je câblerai le relai en « Normalement Fermé » comme ça je shunt le problème (ou pas !).
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 6 mois par
Bill_Baroud.
00- 24 mars 2020 à 21 h 21 min
- in reply to: Relais et programmation
Journée sans problème.
Je ne sais pas s’il ne s’est rien passé ou si l’option « Sauvegarde état » a fait le job mais en tout cas ça roule.
Bonne journée et merci d’avoir réfléchis au problème avec moi 🙂
00- 24 mars 2020 à 11 h 30 min
- in reply to: Relais et programmation
Bonjour,
merci pour votre réponse.
C’est bien ma box que je coupe 🙂
D’où le démarrage automatique le matin.
Etant donné que je coupe la box je ne peux pas accéder au WES donc il faut que la box démarrer seule.Pas de mise à l’heure par serveur, il est en autogestion.
Je ne pense pas qu’il y ai un déréglage, suite à la coupure automatique que j’ai eu hier j’ai vérifié et l’heure était bonne.
Il ne me semble pas avoir de micro-coupure, mais ce n’est pas exclu…
S’il y en avait elles couperaient le wes ?
Parce qu’en général quand j’ai une coupure électrique je perds une ou 2 sondes et je suis obligé de redémarrer et je n’ai pas eu le cas hier.Je reconnecté mon installation à ma prise commandée hier soir et depuis ça roule.
J’ai programmé l’extinction hier soir (on s’est couché avant l’ado et elle a la flemme de se lever pour éteindre…).
Et le redémarrage auto a bien fonctionné ce matin.A noter que j’ai modifié un paramètre de configuration des relais.
J’ai mis l’option « Sauvegarde état » sur ON.A suivre.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 7 mois par
Bill_Baroud.
00- 12 août 2019 à 19 h 14 min
- in reply to: graph de températures
Ah oui ok…
J’avais testé de mettre plusieurs sondes avec le même numéro de graph mais j’avais des valeurs à 0 alors j’avais laissé tomber.
Bon, du coup mes données du jour sont HS au niveau graph.
Merci pour l’info !
Si j’ai un moment je compil tout ça dans un tuto sous le nom : le « WES par un noob pour tous »
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 2 mois par
Bill_Baroud.
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 12 août 2019 à 7 h 06 min
- in reply to: Sonde t° HS ?
Bonjour,
en premier lieu, le truc à savoir : ça marche !
A l’origine était une erreur de câblage de sondes…
J’avais acheté 2 sondes pré-câblés (les 1ère posées) et un lot de sondes « à faire ».
J’ai utilisé une pré-câblée pour récupérer le connecteur de branchement au WES, j’avais repéré (et noté sur un mémo) les fils : Blanc VDD, vert DATA et marron GND.
J’ai soudé ce fil + connecteur à un câble RJ45 que j’avais tiré sur la zone que je souhaitais couvrir.
Pratique le RJ45, 8 fils dispo et en plus j’avais un câble de 10m en stock. J’ai utilisé 2 brins pour raccorder un compteur d’eau à impulsion et j’en ai pris 3 autres pour le 1-wire.
J’ai installé les 2 sondes pré-câblés (dont une difficile d’accès dans mes combles) : impeccable. Je les avais soudé, j’avais lu sur le forum que c’était mieux.
Le moment était venu de câbler mes sondes, j’en voulais 3, je les ai faite les 3 d’un coup.
Et c’est là que j’ai buggé, j’ai inversé VDD et GND… Donc quand je les ai raccordé à mon réseau ça ne fonctionnait pas et à un moment ça m’a planté les 2 premières.
Oh joie de penser à la galère de monter dans mes combles vérifier les câbles et la soudure de la sonde là haut 🙁
Bref, ce week-end j’ai pris mon courage à 2 mains et j’ai suivi les conseils de « cdlog2 » ci-dessus.
J’ai testé l’isolation du réseau, rien. J’ai ajouté une résistance, rien. J’ai déconnecté ma première sonde, et là c’était bon.
Soulagement, je n’ai pas eu besoin de farfouiller dans mes combles !!
J’ai recâblé ma 1ère sonde, impec.
J’ai câblé les 3 autres (sans oublier d’inverser les 2 fils…), et ça marche aussi.
Merci pour votre aide !
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 2 mois par
Bill_Baroud.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 2 mois par
Bill_Baroud.
00- 9 août 2019 à 6 h 40 min
- in reply to: Sonde t° HS ?
Bonjour,
je vous remercie pour votre réponse.
Je n’ai pas eu le temps de regarder hier mais dès que j’aurai de nouvelles infos je les donnerai.
Bonne journée.
00- 4 août 2019 à 10 h 50 min
- in reply to: configuration compteur eau
Bonjour,
j’ai suivi vos conseils et je confirme ça fonctionne à merveille.
Et donc, pour les suivants :
Mettre le compteur à 4 impulsions par litre.
Enregistrer.
Faire un reset du compteur.
Enregistrer.
Et voilà.
Merci beaucoup pour vos réponses super rapide !
00- 4 août 2019 à 0 h 04 min
- in reply to: configuration compteur eau
Bonsoir,
je sais que je déterre un vieux sujet mais il correspond bien à mon problème.
J’ai câblé mon compteur d’eau, j’ai paramétré 4 impulsions/litre mais ça ne fonctionne pas…
En l’occurrence il m’affiche qu’il a reçu 10 impulsions (Nombre d’impulsion Aujourd’hui : 10).
Si je modifie en mettant 1 impulsion/litre il modifie d’office les données et indique « Nombre d’impulsion Aujourd’hui : 2 ».
Alors que je n’ai pas consommé 2 litres…
Une idée ?
00