Valeurs « fantomes » sur PLS1

Forums Serveur WES Installation & Configuration Valeurs « fantomes » sur PLS1

  • Post
    marc.domotique
    Participant

      Bonjour,
      J’utilise un câble ethernet CAT6 (donc blindé) de ~35 m pour relier la sortie Compteur EAU à impulsions (acheté chez Cartelectronic) à l’entrée PLS1 de mon WES. J’obtiens bien des info de comptage cohérentes mais assez régulièrement  le WES voit des impulsion « fantômes ». Auriez vous une idée de ce qui pourrait engendrer ce phénomène mais surtout une solution pour l’éviter?

      Merci

      0
      0
    Vous lisez 4 fils de discussion
    • Replies
        nicolas_cartelec
        Maître des clés

          Bonjour,

          Le CAT6 c’est pour du réseau, pas pour des impulsions (cat5E de section plus grosse que le cat6)

          35m cela dépend ou passe le câble (machine, frigo, pompe…) le mieux est d’jouter un optocoupleur.

          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            Bonjour,

            Une seule Paire Torsadée doit être utiliser pour connecter le relais ILS du compteur à Impulsion Eau à l’entrée Pulse du WES.

            Vue la distance de la liaison, la connexion d’un optocoupleur au plus près du WES permet de mieux filtrer les courants induits le long du câble. Vous pouvez utiliser le 12V du WES pour alimenter l’entrée de l’optocoupleur : https://www.cartelectronic.fr/serveur-wes/130-pulse-optocoupleur.html

            Mais dans un 1er temps, je vous conseille de connecter en parallèle avec la Paire connectée à l’entrée Pulse du WES, un Condensateur Céramique de 0.1uf soit 100nf en 50v, afin de mieux filtrer les rebonds du relais ILS du Compteur à Eau. En général ce condensateur va vous réduire notablement les impulsions « fantômes »

            Voir joint, un exemple du modèle et câblage de ce condensateur côté WES.

            Cdt

            Attachments:
            You must be logged in to view attached files.
            0
            0
            marc.domotique
            Participant

              Bonjour,

              Merci de vos retours.

              Pour le CAT6, je sais que ce cable est fait pour du réseau mais j’ai précisé cette caractéristique pour souligner le blindage « amélioré » par rapport à d’autres types de cables.

              En parcourant les articles du site web (j’aurai du commencer par là 🙁 ), je suis tombé sur le schéma à base de 4N35. J’ai donc réalisé ce petit montage qui a effectivement supprimé ces impulsions « fantômes ». Par contre, j’ai quand meme noté un phénomène bizarre : quand je débranche le compteur et que je génére « manuellement » des impulsions, la LED s’allume au gré des impulsions.
              Quand je branche le capteur ILS, les impulsions sont bien comptées mais des fois, la LED est éteinte et s’allume à chaque impulsion OU la LED est allumée est s’éteint à chaque impulsion.

              0
              0
              nicolas_cartelec
              Maître des clés

                Le compteur d’eau est composé d’un ILS et d’un aimant, l’ILS (capteur) est fixe et l’aimant tourne, si l’aimant s’arrête sur l’ILS alors la led est allumée en permanence mais ne génère qu’une impulsion (l’arrêt de l’aimant est aléatoire suivant la consommation d’eau et surtout le moment où on arrête de tirer de l’eau)

                0
                0
                marc.domotique
                Participant

                  Ok, c’est logique. Merci pour cette réponse très claire

                  0
                  0
              Vous lisez 4 fils de discussion
              • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.